부착높이 |
감지기의 종류 | |
1종 및 2종 |
3종 | |
4m 미만 |
⓵ |
⓶ |
4m이상 20m미만 |
⓷ |
- |
(2) 감지기는 벽 또는 보로부터 몇 m이상 떨어진 곳에 설치하여야 하는가?
(3) 감지기 3종은 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 몇 m마다 1개 이상 설치하여야 하는가?
【답】: (1) ⓵ 150㎡ ⓶ 50㎡ ⓷ 75㎡
(2) 0.6m 이상
(3) 20m
6. P형 1급 수신기의 예비전원을 시험하는 방법과 양부판단의 기준에 대하여 설명해라.
【답】: 예비전원시험은 (상용전원) 및 (비상전원)이 사고 등으로 정전된 경우, 자동적으로 (예비전원)
으로 절환되고, 또는 정전 복구시에 자동적으로 (상용전원)으로 절환 되는지의 여부를 확인하기
위한 시험
1) 시험방법
⓵ 예비전원 시험 스위치를 누른다.
⓶ 전압계의 지시치가 (지정치)의 범위 내에 있을 것
⓷ 교류전원을 개로하고 자동절환 릴레이의 작동상황을 조사한다.
2) 양부판단의 기준
예비전원의 전압, 용량, 절환상황 및 복구동작이 정상일 것 ※ 암기요령 : 용복아 절전해라 !
12. 유도등의 전원에 대한 다음 각 물음에 답해라.
(1) 유도등의 전원으로 사용할 수 있는 전원의 종류 2가지를 쓰시오.
(2) 비상전원은 어느 것으로 하며 그 용량은 당해 유도등을 유효하게 몇 분 이상 작동시킬 수 있어야 하는가?
(단, 지하층으로서 도매시장의 경우이다.)
(3) 3선식 배선에 의하여 상시 충전되는 유도등의 전기회로에 점멸기를 설치하는 경우에는 어떤 때에
유도등이 반드시 점등 되도록 하여야 하는지 그 경우를 3가지만 써라.
【답】: (1) 축전지 / 교류전압의 옥내간선
(2) 비상전원 : 축전지 용량 : 60분 이상
(3) 자동화재탐지설비의 (감지기) 또는 (발신기)가 작동되는 때
⓶비상경보설비의 (발신기)가 작동되는 때
⓷(상용전원)이 정전되거나 (전원선)이 단선되었을 때
13. 비상콘센트설비를 하려한다. 다음의 경우에는 어떻게 해야 하나?
(1) 비상콘센트의 플러그접속기는 구체적으로 어떤 형(종류)의 플러그접속기를 사용하여야 하는가?
(2) 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트가 7개이다. 이 경우에 전선의 용량은 비상콘센트 몇 개의
공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 하여야 하는가?
(3) 비상콘센트설비의 전원부와 외함사이의 절연저항의 측정방법 및 절연내력의 시험방법에 대하여 설명
하고 그 적합한 기준은 무엇인지를 설명해라.
【답】: (1) 접지형
(2) 3개
(3) 절연저항의 측정방법 : 전원부와 외함 사이를 500V 절연저항계로 측정할 때 20㏁ 이상일 것
절연내력의 시험방법 : 전원부와 외함 사이에 다음과 같은 실효전압을 가하여 1분 이상 견딜 것
㉠ 정격전압이 150V이하 : 1,000V 의 실효전압
㉡ 정격전압이 150V초과 : (그 정격전압 × 2) + 1,000
2001년 4회
비상콘센트 설비의 전원 및 콘센트 등에 대한 다음 각 물음에 답해라.
(1) 상용전원회로의 배선은 다음의 경우에 어느 곳에서 분기하여 전용배선으로 해야 하는가?
⓵ 저압수전인 경우
⓶ 고압수전인 경우
⓷ 특고압수전인 경우
(2) 비상콘센트 설비의 전원부와 외함 사이의 절연저항은 전원부와 외함 사이를 500볼트 절연저항계로
측정 할 때 몇 ㏁ 이상이어야 하나?
(3) 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 몇 개 이하로 하여야 하나?
(4) 비상콘센트의 그림기호를 그려라.
【답】: (1) 저압수전인 경우 : 인입개폐기의 직후에서 분기하여 전용배선으로 할 것
⓶ 고압수전인 경우 : 전력용 변압기 2차측의 (주차단기) 1차측 또는 2차측
⓷ 특고압수전인 경우 : 전력용 변압기 2차측의 (주차단기) 1차측 또는 2차측
(2) 20㏁ 이상
(3) 10개
9. 자동화재탐지설비의 중계기에는 어떤 시험을 할 수 있는 장치를 반드시 설치하여야 하는가?
【답】: 상용전원시험 예비전원시험
11. 25층 건물에 비상콘센트설비를 하였다. 다음 각 물음에 답해라. (단, 전원은 단상 220V, 3상 380V 이다)
(1) 비상콘센트설비의 설치목적은?
(2) 비상콘센트설비의 전원선의 배선은 무엇이며 전체회로의 전선가닥수는?
(3) 비상콘센트설비는 제 몇 종 접지를 하여야 하며, 또한 접지저항값 Ω은?
(4) 화재시 연기를 배출시키기 위하여 3φ, 3kw 역률 0.65인 송풍기를 설치 할 때 흐르는 전류의 값은?
(5) 전원회로는 각 층에 있어서 몇 개 이상이 되도록 설치하여야 하는가?
(6) 하나의 전용회로에 비상콘센트의 전선의 용량은 어떻게 선정하는지 구체적으로 답해라.
【답】: (1) 소방대의 (조명용) 또는 소화활동상 필요한 장비의 (전원설비)
(2) 배선 : 내화배선⚫가닥수 : 10가닥(단상 4가닥, 3상 6가닥)
(3) 접지공사의 종류 : 제3종 접지공사 ⚫접지저항값 : 100Ω이하
(4) 7.01[A]
(5) 2개
(6) 비상콘센트 (비상콘센트가 3개 이상인 경우에는 3개)의 공급용량을 합한 용량
12. 배관공사에 대한 다음 각 물음에 답해라
(1) 합성수지관 1본과 금속관 1본의 길이는 각각 몇 m인가?
(2) 금속관과 박스를 접속할 때에는 어떤 재료를 사용하며 접속 1개소에 최소 몇 개를 사용하는가?
(3) 강재전선관 공사 중 노출배관공사에서 관을 직각으로 굽히는 곳에 사용하는 것으로서 3방향으로 분기할
수 있는 T형과 4방향으로 분기할 수 있는 크로스형이 있는 자재의 명칭은?
【답】: (1) 합성수지관 : 4m 금속관 : 3.66m
(2) 로크너트 2개
(3) 유니버셜 엘보
14. 무선통신보조설비의 증폭기 설치기준 3가지를 써라.
【답】:
① 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은
(전용)으로 할 것.
② 증폭기의 전면에는 주회로의 전원이 정상인지의 여부를 표시할 수 있는 표시등 및 전압계를 설치할 것
③ 증폭기에는 비상전원이 부착된 것으로 하고 당해 비상전원 용량은 무선통신보조설비를 유효하게(30분 )
이상 작동시킬 수 있는 것으로 할 것
2002년 1회
2. 비상방송설비에 대한 다음 각 물음에 답하라.
(1) 확성기를 실내에 설치하는 경우 음성입력은 몇 [W]이상이어야 하나?
(2) 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 몇 선식으로 하여야 하나?
(3) 기동장치에 의한 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 방송이 개시될 때까지의 소요시간은 몇 초 이하
로 하나?
(4) 확성기는 각 층마다 설치하되 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리는 몇 m이하가
되도록 설치하나?
【답】: 1[W] 이상 / 3선식 배선 / 10초 이하 / 25m 이하
6. 소방기술기준에 관한 규칙에서 감지기를 설치하지 아니하여도 되는 장소 4가지만 쓰시오.
【답】: 천장 또는 반자의 높이가 20m 이상인 장소
부식성가스가 체류하고 있는 장소
실내의 용적이 20㎥ 이하인 장소
목욕실, 욕실, 샤워시설이 있는 화장실 기타 이와 유사한 장소 ※ 암기요령 : 목천은 부실하다
10. 다음 중 영문기호는 우리말로 우리말은 영문기호로 써라.
(1) GV
(2) ZCT
(3) ELB
(4) 변류기
(5) 300/500V 기기배선용 단심 비닐절연전선(90℃)
【답】: (1) 접지용비닐전선 2) 영상변류기 3) 누전차단기 4) CT 5) NRI(90)
2002년 2회
2. 비상경보설비 및 비상방송설비에 대한 다음 각 물음에 답하라.
(1) 비상벨설비 또는 자동식사이렌 설비는 부식성가스 또는 습기 등으로 인하여 부식의 우려가 없는 장소
에 설치하되, 발신기의 조작스위치는 바닥으로부터 몇 m이상 몇 m이하의 높이에 설치하여야 하나?
(2) 비상방송설비에서 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 어떻게 하여야 하나?
(3) 단독경보형 화재경보기는 소방대상물의 각 실마다 설치하여야 한다. 바닥 면적이 600㎡인 경우에는 최
소 몇 개를 설치하여야 하나?
(4) 지하2층, 지상7층 건물에서 5층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되었다. 화재통보에 지장이 없어
야 할 층을 모두 써라.
【답】: 0.8m이상 1.5m이하 / 3선식배선 / 4개
지하1층, 지하2층, 지상1층, 지상2층, 지상3층, 지상4층, 지상6층, 지상7층
3. 다음은 비상조명등의 축전지 시험에 관한 사항이다. ( )안의 수치를 채워라
(1) 공칭용량은 10시간율 전류(축전지에 지정된 공칭용량치를 10으로 나누어 얻은 수치에 상당한 암페어수)로 10시간을 방전한 후 10시간율 전류로서 공칭용량의 ( ⓵ ) %에 상당하는 충전을 하고 다시 5시간율 전류로 방전종지전압(전지당 공칭전압의 80%)까지 방전하는 경우 ( ⓶ )시간 이상 연속방전이 되어야 한다.
(2) 충전전류 용량은 당해 비상조명등의 공칭용량 150%의 충전을 한 것을 12시간 비상점등(방전)한 후 정격
전압으로 ( ⓷ )시간 충전을 하는 경우 당해 비상조명등을 ( ⓸ )분 이상 비상점등 할 수 있는 용량이어
야 한다.
【답】: ① 150 ② 1 ③ 48 ④ 20
7. 비상용 전원설비로 축전지설비를 하고자 한다. 다음 각 물음에 답해라.
(1) 연축전지의 고장과 불량 현상이 다음과 같을 때 그 추정원인은 무엇 때문이겠는가?
고 장 |
불 량 현 상 |
추정원인 |
초기고장 |
전셀의 전압불균형이 크고, 비중이 낮다. |
과방전⓵ |
단전지 전압의 비중저하, 전압계 역전 |
⓶ | |
우발고장 |
전해액변색, 충전하지 않고 정치 중에도 다량으로 가스발생 |
⓷ |
전해액의 감소가 빠르다 |
⓸과충전 |
(2) 연축전지의 정격용량이 100[Ah]이고, 상시부하가 15kW, 표준전압 100V인 부동충전방식 충전기의 2차
충전전류 값은 몇 A 이겠는가? 단, 상시부하의 역률은 1로 본다.
(3) 축전지의 과방전 및 방치상태, 가벼운 설페이션 현상 등이 생겼을 때 기능회복을 위하여 실시하는
충전방식은?
【답】: (1) 사용 개시시의 충전보충 부족 / 극성이 반대로 결선 / 불순물 혼입 / 과충전
(2) 계산 :
(3) 회복충전방식
10. 무선통신보조설비에 사용되는 무반사 종단저항을 설치하는 이유는?
【답】: (전송로)로 전송되는 전자파신호가 (전송로)의 (종단)에서 반사되어 (교신을 방해)하는 것을 방지
하기 위하여 누설동축케이블의 끝부분에 설치하는 저항
14. 가요전선관공사에서 다음에 사용되는 재료의 명칭은 무엇인가?
(1) 가요전선관과 박스의 연결
(2) 가요전선관과 금속전선관의 연결
(3) 가요전선관과 가요전선관의 연결
【답】: 스트레이트(박스) 커넥터
(컴비네이션) 커플링
(스플리트) 커플링
2002년 4회
7. 이산화탄소 소화설비에 음향경보장치를 설치하려고 할 때 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구획의 각
부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리는 몇 m이하로 하여야 하며, 또 소화약제의 방사개시 후 음향
경보장치는 몇 분 이상 경보를 계속 할 수 있게 하여야 하는가?
【답】: 수평거리 : 25m
경보시간 : 1분
9. 유도등에 대한 각 물음에 답하라.
(1) 유도등의 종류를 크게 3가지를 분류하라.
⚫
(2) 통로유도등의 조도의 기준을 상세히 설명하시오
⚫ 바닥에 매설하지 않는 경우
⚫ 바닥에 매설하는 경우
(3) 피난구유도등은 어떤 장소에 설치하여야 하는지 그 기준을 4가지 써라.
【답】: (1) (피난구)유도등 (통로)유도등 ⓷ (객석)유도등
(2)
종류 |
측정위치 |
조도 |
바닥에 매설하지 않는 경우 |
유도등 바로 밑의 (바닥)으로 부터 수평으로 0.5m 떨어진 바닥 |
1룩스 이상 |
바닥에 매설하는 경우 |
유도등의 (직상부) 1m 높이 |
1룩스 이상 |
(3) ① (옥내)로부터 직접 (지상)으로 통하는 (출입구) 및 그 부속실의 출입구
② (직통계단) · 직통계단의 (계단실) 및 그 부속실의 출입구
③ (안전구획된 거실)로 통하는 출입구
④ (출입구)에 이르는 (복도) 또는 (통로)로 통하는 출입구
※ 암기요령 : 옥내 출입구부근 직통계단은 안전하다.
2003년 1회
10. 비상콘센트 설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오.
(1) 전원회로의 배선은 어떤 종류의 배선으로 하는가?
(2) 전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기되는 경우에 보호함 안에 반드시 설치되어야 할 보호용 설비는?
【답】: 내화배선 / 분기 배선용차단기
2003년 2회
3. 자동화재탐지설비의 중계기 설치기준 3가지를 써라.
【답】: (수신기)에서 직접 감지기 회로의 (도통시험)을 행하지 아니하는 것에 있어서는 (수신기와 감지기
사이)에 설치할 것
(조작) 및 (점검)에 편리하고 (화재) 및 (침수) 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 장소에
설치 할 것
(수신기)에 따라 감시되지 아니하는 배선을 통하여 전력을 공급받는 것에 있어서는 전원입력측의
배선에(과전류 차단기)를 설치하고 당해 전원의 정전이 즉시 (수신기)에 표시되는 것으로 하며,
(상용전원 및 예비전원)의 시험을 할 수 있도록 할 것
9. 무선통신보조설비의 증폭기를 설치하려고 한다. ( )안에 알맞은 것은?
(1) 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 ( ⓵ )또는 ( ⓶ )으로 하고, 전원까지의 배선은 ( ⓷ )으로 할 것
(2) 증폭기의 전면에는 주회로의 전원이 정상인지의 여부를 표시 할 수 있는 ( ⓸ ) 및 ( ⓹ )를 설치 할 것
(3) 증폭기에는 비상전원이 부착된 것으로 하고 당해 비상전원용량은 무선통신보조설비를 유효하게 ( ⓺ )
분 이상 작동시킬 수 있는 것으로 할 것
【답】: (1) 축전지, 교류전압 옥내간선 ⓷ 전용
(2) 표시등 ⓹ 전압계
(3) 30
11. 공기관식 차동식 분포형 감지기의 설치기준으로 ( )안에 알맞은 말을 써라.
(1) 공기관의 노출부분은 각 감지구역마다 ( ⓵ ) m이상이 되도록 할 것
(2) 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 ( ⓶ ) m이내가 되도록 하고 공기관 상호간의 거리는
( ⓷ ) m [주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 ( ⓸ ) m] 이하가 되도록
할 것
(3) 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는 ( ⓹ ) m이하로 할 것
(4) 검출부는 ( ⓺ )도 이상 경사되지 아니하도록 부착 할 것
(5) ( ⓻ )는 바닥으로부터 0.8m이상 ( ⓼ ) m이하의 위치에 설치 할 것
【답】: ① 20 ② 1.5 ③ 6 ④ 9 ⑤ 100 ⑥ 5
⑦ 검출부 ⑧ 1.5
12. 가스누설경보기에 관하여 다음 물음에 답하시오.
(1) 지구 등을 포함한 가스누설표시등은 점등 시 어떤 색으로 표시되는가?
(2) 예비전원으로 사용되는 축전지의 종류를 쓰시오.
(3) 예비전원의 용량은?
(4) 경보기의 절연된 충전부와 외함간의 절연저항은 직류500V의 절연저항계로 측정한 값이 몇 ㏁이상이 되어
야 하나?
【답】: (1) 황색
(2) 알칼리계 2차 축전지, 리튬계 2차축전지 또는 무보수밀폐형연축전지
(3) 1회선용 : 감시상태를 20분간 계속한 후 유효하게 작동되어 10분간 경보를 발할 수 있는 용량 ⚫ 2회로 이상 : 연결된 모든 회로에 대하여 감시상태를 10분간 계속한 후 (2회선)을 유효하게 작동
시키고 10분간 경보를 발할 수 있는 용량
(4) 5㏁이상
13. 배선용차단기의 특징을 4가지 써라.
① 부하차단 능력이 우수하다. ② 신뢰성이 높다.
③ 충전부가 노출되지 않아 안전성이 우수하다. ④ 반복하여 재투입이 가능하다.
2003년 4회
(1) 누설동축케이블은 화재에 의하여 당해 케이블의 피복이 소실된 경우에 케이블 본체가 떨어지지
아니하도록 (4m이내)마다 (금속제) 또는 (자기제) 등의 지지금구로 벽, 천장, 기둥 등에 견고하게
고정시켜야 한다. 다만, 어떤 경우에 그렇게 하지 않아도 되는가? (2) 무선기기 접속단자는 바닥으로부터 높이 몇 m이상 몇 m이하의 위치에 설치하여야 하는가? (3) 증폭기의 전면에는 주회로의 전원이 정상인지의 여부를 표시할 수 있는 것으로 어떤 것을 설치하여야
하는가?
【답】: ★ (불연 재료)로 구획된 (반자) 안에 설치하는 경우
★ 0.8m이상 1.5m이하
★ 표시등 및 전압계
9. 저압옥내배선의 금속관 공사에 있어서 금속관과 박스 그 밖의 부속품은 다음 각 호에 의하여 시설하여야
한다. ( )안에 알맞은 말은?
사용전압이 400V미만인 경우의 금속관 및 그 부속품 등은 제( ㉮ )종 접지공사로 접지하여야 한다. 다만
다음 각 호에 해당하는 경우에는 당해 접지공사를 생략할 수 있다.
금속관 배선의 대지전압이 150V이하인 경우로서 다음의 장소에 길이(2본이상의 금속관을 접속하여 사용하
는 경우에는 그 전체길이를 말한다. 이하 같다.) ( ㉯ ) m이하의 금속관을 시설하는 경우
☞ 건조한 장소
☞ 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없는 장소
금속관 배선의 대지전압이 150V를 초과하는 경우로서 길이 ( ㉰ )m 이하의 금속관을 ( ㉱ )한 장소에 시설하는
경우
【답】: ㉮ 3 ㉯ 8 ㉰ 4 ㉱ 건조
10. 배연창 설비에 대한 다음 물음에 답하라.
(1) 배연창은 몇 층부터 설치하는가?
(2) 구동방식 2가지를 써라.
(3) 하나의 배연구의 면적은 몇 ㎡이상이어야 하나?
(4) 이 설비가 설치되는 건물의 바닥 면적이 500㎡일 때 배연창의 유효면적을 구하라.
【답】: 6층 이상 / 모터방식 ⓶ 솔레노이드방식
1 / 5㎡ 이상
11. 저압옥내배선의 금속관공사(배선)에 이용되는 부품의 명칭을 써라.
(1) 노출배관 공사를 할 때 관을 직각으로 굽히는 곳에 사용하는 부품은?
(2) 금속관을 아우트렛박스에 로크너트만으로 고정하기 어려울 때 보조적으로 사용되는 부품은?
(3) 금속전선관 상호간을 접속하는데 사용되는 부품은?
(4) 전선의 절연피복을 보호하기 위하여 금속관 끝에 취부하여 사용되는 부품은?
【답】: 유니버셜엘보 / 링리듀서 / 커플링 / 부싱
2004년 1회
5. P형 1급 5회로 수신기가 설치된 건물이 있다. 각 수신회로의 성능을 검사하는 방법 8가지를 써라.
【답】: ① 회로도통시험 ② 화재표시작동시험 ③ 공통선시험 ④ 예비전원시험
⑤ 회로저항시험 ⑥ 동시작동시험 ⑦ 저전압시험 ⑧ 지구음향장치의 작동시험
⑨ 비상전원시험 ★ 절연저항시험
9. 무선통신보조설비에 대한 다음 각 물음에 답하라.
(1) 누설동축케이블의 끝부분에는 어떤 것을 견고하게 설치하여야 하는가?
(2) 증폭기를 설치 할 때 비상전원이 부착된 것으로 하여야 한다. 이때 당해 비상전원용량은 무선통신보조
설비를 유효하게 몇 분 이상 작동시킬 수 있어야 하는가?
(3) 무선기기 접속단자는 바닥으로부터 높이 몇 m이상 몇 m이하의 위치에 설치하여야 하는가?
(4) 증폭기의 전면에는 주회로의 전원이 정상인지의 여부를 표시할 수 있는 것으로서 어떤 것을 설치하여야
하는가?
【답】: 무반사종단저항
30분 이상
바닥에서 0.8m 이상 1.5m 이하
표시등 ⓶ 전압계
2004년 2회
7. 비상방송설비의 설치기준에 대한 다음 각 물음에 답하라.
(1) 기동장치에 의한 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 방송이 개시될 때까지의 소요시간은 몇 초
이하로 하여야 하는가?
(2) 10층 건물의 5층에서 화재가 발생할 때에 우선적으로 경보를 발하여야 할 층은?
(3) 확성기를 실내에 설치할 때 그 음성입력은 몇 [W] 이상이어야 하는가?
【답】: 10초
5층(발화층)과 6층(직상층)
1[W]
14. 비상콘센트를 보호하기 위하여 비상콘센트 보호함을 설치하여야 한다. 이 보호함에 반드시 설치 또는
조치하여야 할 시설기준을 3가지로 써라.
① 보호함에는 쉽게 개폐할 수 있는 (문)을 설치할 것.
② 비상콘센트의 보호함에는 그 표면에 “비상콘센트”라고 표시한 표지를 할 것.
③ 비상콘센트의 보호함에는 그 상부에 (적색)의 표시등을 설치 할 것
2004년 4회
1. 무선통신보조설비용 무선기기 접속단자의 설치기준 3가지만 써라.
① 화재층으로부터 지면으로 떨어지는 유리창 등에 의한 지장을 받지 않고, 지상에서 유효하게 소방활동을
할 수 있는 장소 또는 수위실 등 상시 사람이 근무하고 있는 장소에 설치할 것. ② 단자는 한국산업규격에 적합한 것으로 하고, 바닥으로부터 높이 0.8 ~ 1.5m 이하의 위치에 설치할 것 ③ 지상에 설치하는 접속단자는 보행거리 (300m 이내)마다 설치하고, 다른 용도로 사용되는 접속단자에서 (5m 이상)의 거리를 둘 것
2. 공장이나 초대형 건물에서는 P형보다 R형 수신기를 많이 사용하는데 그 이유를 4가지만 써라.
【답】: 선로수가 적어 경제적이다.
신호의 전달이 확실하다.
유지관리가 용이하다.
증설 또는 이설이 용이하다. (암기요령 : 2선 증신)
3. 저압옥내배선의 금속관공사에 있어서 금속관과 박스 그 밖의 부속품은 다음 각 호에 의하여 시설하여야
한다. ( ) 안에 알맞은 말을 써라.
금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 (변형)되지 아니하도록 구부려야 하며, 그 안쪽의 (반지름)은
관 안지름의 ( ⓷ )배 이상이 되어야 한다.
아웃트렛 박스사이 또는 전선 인입구를 가지는 기구 사이의 금속관에는 ( ⓸ )개소를 초과하는 ( ⓹ ) 굴곡개소를 만들어서는 아니 된다. 굴곡개소가 많은 경우 또는 관의 길이가 ( ⓺ ) m를 넘는 경우에는
( ⓻ )를 설치하는 것이 바람직하다.
【답】: ⓵ 변형, ⓶ 반지름, 6 3 , ⓹ 직각 또는 직각에 가까운 , ⓺ 30, 풀박스
4. 주요구조부가 내화구조인 소방대상물에 자동화재탐지설비용 공기관식 차동식분포형감지기를 설치하려한
다. 다음 각 물음에 답하라.
(1) 공기관의 노출부분은 감지구역마다 몇 m 이상이 되도록 하여야 하는가?
(2) 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 몇 m 이하가 되어야 하나?
(3) 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는 몇 m 이하로 하여야 하는가?
(4) 공기관 상호간의 거리는 몇 m 이하이어야 하나?
(5) 검출부는 몇 도 이상 경사되지 아니하도록 부착하여야 하는가?
【답】: 20m / 1.5m / 100m / 9m / 5도
2005년 1회
2. 접지공사에서 접지봉과 접지선을 연결하는 방법 3가지를 쓰고 이 중 내구성이 가장 좋은 방법은 무엇인가?
【답】: ★ 연결방법
⓵ 용융접속 ⓶ 납땜접속 ⓷ 슬리브를 이용한 압착접속
★ 내구성이 가장 좋은 방법 : 용융접속
4. 역률개선용 콘덴서 회로에 방전코일을 생략 할 수 있는 경우를 2가지로 써라.
【답】: ① 콘덴서가 현장조작개폐기보다도 부하 측에 직접 접속되고 또한 부하기기의 내부에 개폐기류를
갖추지 아니한 경우
② 콘덴서가 (*변압기)의 (2차측)에 (개폐기 또는 과전류차단기류)를 경유하지 아니하고 직접 접속
되어 있는 경우
6. 누전경보기 수신기에서 입력된 신호를 증폭시키는 방식 3가지를 써라.
【답】: 매칭트랜스와 트랜지스터를 조합하여 증폭
트랜지스터만 사용하여 증폭
트랜지스터와 미터릴레이 또는 IC와 조합하여 증폭
2005년 2회
피난구유도등의 설치제외 장소에 대하여 그 기준을 3가지만 써라.
【답】: 바닥면적이 (1,000㎡미만)인 층으로서 (옥내)로부터 직접 (지상)으로 통하는 출입구
(외부의 식별이 용이한 경우에 한함)
(거실) 각 부분으로부터 쉽게 도달할 수 있는 출입구
(거실) 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 (보행거리가 20m이하)이고 (비상조명등)과
(유도표지)가 설치된 거실의 출입구
2005년 4회
4. 무선통신보조설비에 사용되는 무반사종단저항의 설치위치 및 설치목적을 써라.
【답】: (1) 설치위치 : 누설동축케이블의 끝 부분
(2) 설치목적 : (전송로)로 전송되는 전자파 신호가 전송로의 (종단)에서 (반사)되어 교신을 방해하
는 것을 방지하기 위하여
7. 하론소화설비에 설치되는 방출표시등과 사이렌의 설치위치와 설치목적을 설명하시오.
【답】:
설비 |
설치위치 |
설치목적 |
방출표시등 |
방호구역 외부 출입구 부근 상부 |
소화약제의 방출을 알려 외부인의 출입을 금지시키기 위하여 |
사이렌 |
방호구역 내부 상부 |
음향으로 경보하여 실내의 사람을 안전한 곳으로 대피시키기 위하여 |
2006년 1회
2. 다음 표의 접지공사에 대한 접지저항값의 합계와 접지선의 굵기의 한계를 빈칸에 써 넣으시오.
단, 고압전로 등 특별한 경우를 제외하고 일반적인 경우로 답하도록 한다.
접지공사의 종류 |
접지저항값[Ω] |
접지선의 굵기[㎟] |
제1종 접지공사 |
|
|
제2종 접지공사 |
150/1선 지락전류의 암페어 수 |
|
제3종 접지공사 |
|
|
특별 제3종 접지공사 |
|
|
【답】:
접지공사의 종류 |
접지저항값[Ω] |
접지선의 굵기[㎟] |
제1종 접지공사 |
10[Ω]이하 |
6 |
제2종 접지공사 |
150/1선 지락전류 [Ω]이하 |
16 |
제3종 접지공사 |
100[Ω]이하 |
2.5 |
특별 제3종 접지공사 |
10[Ω]이하 |
2.5 |
5. 차동식분포형 공기관식감지기의 수열부와 검출부는 각각 어떤 것으로 구성되어 있는지 그 구성요소를
모두 쓰시오.
⚫ 수열부 : 공기관
⚫ 검출부 : diaphragm, leak 구멍, 접점기구, 시험장치(공)
7. 무선통신보조설비의 분배기, 혼합기 등을 화재안전기준에서 어떻게 설치하도록 정하여져 있는지 그 설치기준
3가지를 기술하시오.
【답】: 임피던스는 (50Ω)의 것으로 할 것
(점검)에 편리하고 (화재) 등의 재해로 인한 피해의 우려가 없는 장소에 설치 할 것
(먼지), (습기) 및 (부식) 등에 의하여 기능에 이상을 가져오지 아니 하도록 시설할 것
8. 배선용 차단기의 기능상의 가장 중요한 특징 3가지만 열거하라.
【답】: ① 반복하여 재투입이 가능하다.
② 회로의 차단여부를 쉽게 확인할 수 있다.
★ 충전부가 노출되지 않아 안전성이 우수하다.
③ 신뢰성이 높다.
★ 소형경량으로 사용이 용이
④ 부하차단능력이 우수하다.
2006년 2회
8. 어떤 고층건축물에 비상방송설비를 설치하려고 한다. 설치기준에 대하여 물음에 답하라.
(1) 경보방식은 어떤 방식으로 하여야 하는지 그 방식을 쓰고, 그 방식의 발화층에 대한 경보 층의 구체적
인 경우를 3가지로 구분하여 설명하라. 단, 층수가 30층 미만인 경우이다.
⚫ 경보방식
⚫ 발화층에 대한 경보방식의 구체적인 경우
(2) 확성기의 설치 층과 그 설치 위치에 대한 기준을 설명하시오.
(3) 조작부의 조작스위치는 어느 위치에 설치하여야 하는지 그 위치를 설명하시오.
【답】: ⓵ 경보방식 : 발화층 및 직상층 우선경보방식
⓶ 발화층에 대한 경보방식의 구체적인 경우
화재층 |
경보층(30층 미만인 경우) |
경보층(30층 이상인 경우) |
1층 |
발화층, 직상층, 지하층 |
발화층, 직상 4개층, 지하층 |
2층 이상 |
발화층, 직상층 |
발화층, 직상 4개층 |
지하층 |
발화층, 직상층, 기타의 지하층 |
발화층, 기타의 지하층 |
★ ⓵ 설치층 : 각 층
⓶ 설치위치 : 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 하
고 당해 층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치
★ 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치
9. 준비작동식 스프링클러소화설비나 CO2 소화설비 등에 채택되는 교차회로방식에 의하여 감지기를 시공하는
목적과 그 원리를 간단하게 설명하라.
⚫ 목적 : 감지기와 연동하여 동작하는 설비의 오동작을 방지하기 위한 방식
원리 : 감지기와 회로별로 각각 1개씩 2개 이상의 감지기가 동작되어야만 수신반(감시제어
반)에서 소화설비를 작동시키는 기동출력을 발신하게 되므로 1개 회로만의 감지에 의한 방식
보다 오동작의 확률을 훨씬 감소시킬 수 있는 방식이다.
============================================================
11. 감지기에 대한 다음 각 물음에 답하라.
(1) 차동식 감지기 중 (일국소)의 (열) 효과에 의하여 작동하는 감지기는 어떤 종류의 감지기인가?
(2) 정온식 감지기 중 (일국소)의 주위온도가 일정한 (온도 이상)이 되는 경우에 작동하는 것으로서
외관이 전선으로 되어있지 않은 감지기는 어떤 종류의 감지기인가?
(3) 연기 감지기 중 이온전류가 변화하여 작동하는 감지기는 어떤 종류의 감지기인가?
(4) 차동식 분포형 감지기 중 공기관식의 주요 구성요소 4가지를 써라.
(5) 공기관식 감지기의 검출부 내부의 다이어프램이 부식되어 구멍이 생겼을 때 어떤 현상이 발생되는가?
【답】: 차동식 스포트형감지기
정온식 스포트형감지기
이온화식 감지기
공기관, diaphragm, leak 구멍, 접점기구
작동개시 시간이 허용 범위보다 늦어진다.
14. 누전경보기에서 CT, 100/5, 50[VA] 라고 쓰여져 있다. 이 때 다음 각 물음에 답하시오.
(1) CT의 우리말 명칭을 써라.
(2) 100/5에서 100의 의미와 5의 의미를 설명하라.
(3) 50[VA]는 CT에서 어떤 것을 의미하는지 설명하라.
【답】: 변류기
100 : 변류기 1차 정격전류 ⚫ 5 : 변류기 2차 정격전류
변류기의 2차 정격부담
2006년 4회
4. 무선통신보조설비의 증폭기 설치기준에 대하여 다음 각 물음에 답하라.
(1) 증폭기에 이용되는 전원의 종류와 전원까지의 배선에 대하여 구체적으로 설명하시오.
(2) 증폭기의 전면에는 주회로의 전원이 정상인지의 여부를 알 수 있도록 어느 것을 설치하여야 하나?
(3) 증폭기의 비상전원 용량은 무선통신보조설비를 유효하게 몇 분 이상 작동시킬 수 있어야 하는가?
【답】: 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 (축전지) 또는 (교류전압 옥내간선)으로 하고, 전원까지의
배선은 (전용)으로 할 것
표시등 및 전압계
30분 이상
2007년 1회
9. 분산형 중계기의 설치장소 4가지만 써라.
【답】 ① 발신기 세트함 내부
② 스프링클러설비의 SVP
③ 가스계소화설비(CO2, 할론, 청정소화약제) 수동조작함 내부
④ 제연댐퍼의 수동조작함 내부
15. 다음의 약어는 무엇을 뜻하는지 그 명칭을 국문 또는 영문으로 써라.
(1) MDF : (2) LAN : (3) PBX : (4) CAD : (5) CVCF :
1) MDF : 주배선반 2) LAN : 구내 정보통신망
3) PBX : 사설 구내교환대 4) CAD : 컴퓨터 원용(지원)설계
5) CVCF : 정전압 정주파수 장치
2007년 2회
2. 다음의 한글로 된 것은 영문약자로 표시하고, 영문약자는 한글로 표현하시오.
(1) 300/500V 기기 배선용 단심 비닐절연전선(90℃)
(2) 접지용 비닐전선
(3) CT
(4) ELB
(5) ZCT
【답】: NRI(90) / GV / 변류기 / 누전차단기 / 영상변류기
5. 다신호식 감지기와 아날로그방식 감지기의 형식별 특성(화재신호 출력방식)에 대하여 간단히 설명하라.
(1) 다신호식 감지기 :
(2) 아날로그방식 감지기 :
【답】: (일정시간) 간격을 두고 각각 다른 (2개 이상)의 화재신호를 발한다.
주위의 (온도) 또는 (연기 양)의 변화에 따라 각각 다른 (전류치) 또는 (전압치) 등의 출력을
발한다.
6. 어느 건물의 자동화재 탐지설비의 수신기를 보니 스위치 주의 등이 점멸하고 있었다. 어떤 경우에 점멸
하는지 그 원인을 2가지만 예를 들어 설명하시오.
【답】: 주경종 정지스위치 ON시
화재표시 작동시험 스위치 ON시
8. 유도등 및 유도표지의 화재안전기준에 따른 다음 유도등의 용어의 정의에 대해서 기술하라.
(1) 피난구유도등
(2) 복도통로유도등
(3) 객석유도등
【답】: (피난구) 또는 (피난경로)로 사용되는 (출입구)를 표시하여 피난을 유도하는 등
피난통로가 되는 (복도)에 설치하는 통로유도등으로서 (피난구)의 방향 명시
객석의 (통로), (바닥), (벽)에 설치
11. 자동화재 탐지설비의 화재안전기준에서 배선과 관련하여 다음 각 물음에 답하라.
(1) 자동화재탐지설비의 GP형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속 할 수 있는
경계구역은 몇 개 이하이어야 하는가?
(2) 자동화재 탐지설비의 (감지기 회로의 전로저항)은 몇 Ω이하이어야 하나?
(3) 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 몇 % 이상이
어야 하나?
【답】: 7개 이하
50Ω이하
80%이상
13. 비상콘센트설비에 대한 다음 각 물음에 답하라. 단, 전압은 단상교류 220V와 3상교류 380V를 사용한다.
(1) 비상콘센트 설비를 설치하는 목적을 쓰시오.
(2) 비상콘센트설비의 배선 설치기준에서 전원회로의 배선과 그 밖의 배선종류에 대해 써라.
⚫ 전원회로 배선 :
⚫ 그 밖의 배선 :
(3) 3상용 콘센트에 3[kW]용 송풍기를 연결하여 운전하면 몇 A의 전류가 흐르는가? 단, 송풍기의 역률은
65%이다.
⚫ 계산 : ⚫ 답 :
(4) 접지공사의 종류는 무엇이며, 그 접지저항 값은 몇 Ω이하로 하여야 하는가?
⚫ 접지공사의 종류 :
⚫ 접지저항 :
(5) 지상 25층 아파트에서 비상콘센트를 설치하여야 할 층에 1개씩 설치한다고 하면 비상콘센트는 몇 개가
필요한가? 단, 지하층은 고려치 않는다. 또한 하나의 전용회로의 전선용량은 어떻게 결정하는지 상세
히 써라.
⚫ 비상콘센트 수 :
⚫ 하나의 전용회로의 전선용량 결정방법 :
【답】1) 소방대의 (조명) 또는 (소화활동 장비)의 (전원공급)을 위하여
2) ⚫ 전원회로배선 : 내화배선
⚫ 그 밖의 배선 : 내화배선 또는 내열배선
3)
4) 접지공사의 종류 : 제3종 접지공사
접지저항 : 100Ω이하
5) 비상콘센트 수 : 15개
하나의 전용회로의 전선용량 결정방법 : 비상콘센트(비상콘센트 3개 이상인 경우에는 3개)
의 공급용량을 합한 용량
15. 화재에 의한 열, 연기 또는 불꽃이외의 요인에 의하여 자동화재탐지설비가 작동하여 화재경보를 발하는
것을 “비화재보”라 한다. 즉, 자동화재탐지설비가 정상적으로 작동하였다고 하더라도 화재가 아닌
경우의 경보를 비화재보”라 하며 비화재보의 종류는 다음과 같이 구분할 수 있다.
(1) 설비자체의 결함이나 오동작 등에 의한 경우
⓵ 설비자체의 기능상 결함
⓶ 설비의 유지관리 불량
⓷ 실수나 고의적인 행위가 있을 때
(2) 주위상황이 대부분 순간적으로 화재와 같은 상태로 되었다가 정상상태로 복귀하는 경우
위 설명 중 “(2)”항의 일과성 비화재보로 볼 수 있는 Nuisance Alarm에 대한 방지책을 5가지만 써라.
【답】① 축적기능(비화재보 방지기능)이 있는 수신기 설치
② (경년 변화)에 따른 유지보수
③ (연기감지기) 설치의 억제
④ (환경 적응성)이 있는(감지기) 설치
⑤ 일과성 비화재보 방지 기능이 있는 (감지기) 설치
2007년 4회
2. 자동화재탐지설비의 (축적형 감지기)를 사용하면 안 되는 장소 3곳을 써라.
【답】: ① 유류 취급소와 같이 (급속한 연소 확대)의 우려가 있는 장소
② 감지기 배선이 (교차회로 방식)인 장소
③ (축적기능)이 있는 (수신기)가 설치되어 있는 장소
9. 자동화재 탐지설비의 설계도면을 확인할 때 각 설비의 구조 및 기능, 설계기준, 관련법령 등을 기초로
하여 검토하여야 하는데 이 때의 확인사항 5가지만 써라.
【답】 ① 엘리베이터 승강로의 연기감지기 설치 관련
② 경보설비에서 발전기의 (비상전원) 적용 문제
③ (비상전원)과 (예비전원)의 적용 관련
④ (1종 연기감지기)의 설치관련(높이에 관련됨)
⑤ (직상층, 발화층) 우선경보 관련
13. 다음에 설명하는 감지기의 명칭을 써라.
(1) 종별, 감도 등이 다른 감지소자의 조합으로 (일정시간 간격)을 두고 각각 다른(2개 이상)의 화재신호
를 발하는 감지기는?
(2) 주위의 (온도) 또는 연기(연기량)의 변화에 따라 각각 다른 (전류치) 또는 (전압치) 등의 출력을 발하
는 감지기는?
【답】: 다신호식 감지기
아날로그 감지기
2008년 1회
1. 다음은 통로유도등에 관한 사항이다. 다음 각 물음에 답하라.
(1) 빈칸 ⓵, ⓶, ⓷ 에 알맞은 내용을 써라.
|
복도통로유도등 |
거실통로유도등 |
계단통로유도등 |
설치장소 |
복도 |
⓵ |
계단 |
설치방법 |
구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 설치 |
⓶ |
각층의 경사로참 또는 계단참 |
설치높이 |
⓷ |
바닥으로부터 높이 1.5m 이상 |
바닥으로부터 높이 1m 이하 |
(2) 벽면에 설치하는 통로유도등과 바닥에 매설하는 통로유도등의 조도의 측정방법과 조도 기준에 대하여
각각 써라.
벽면 설치 통로유도등
바닥 매설 통로유도등
(3) 통로유도등 표시면의 바탕색은?
【답】: 1) 거실의 통로
⓶ 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 설치
⓷ 바닥으로부터 높이 1m 이하
2) 측정방법 : 통로유도등의 바로 밑의 (바닥)으로부터 (수평)으로 (0.5m) 떨어진 지점에서
측정하여 조도기준 : 1lx 이상
⓶측정방법 : 통로유도등의 (직상부) (1m)의 높이에서 측정 조도기준 : 1lx 이상
3) 백색
6. 다음 예를 참조하여 자동화재탐지설비의 감지기의 형식별 특성에 대해 써라.
(예) 방폭형 : 폭발성가스가 용기내부에서 폭발하였을 때 용기가 그 압력에 견디거나 또는 외부의 폭발성
가스에 인화될 우려가 없도록 만들어진 형태의 감지기를 말한다.
(1) 다신호식
(2) 축적형
(3) 아날로그식
【답】: 다신호식 감지기란 다른 감지기와 같이 화재의 감지원리는 동일하나 감지기가 가지고 있는
성능, 종별, 공칭 작동온도 또는 공칭 축적시간별마다 서로 다른 2개 이상의 화재신호를
발신 할 수 있는 것
축적형 감지기는 일정농도 이상의 (연기)가 감지기내에 유입되더라도 (일정시간)이 지나야
화재신호를 발신하게 함으로서 비화재보를 막을 수 있도록 한 감지기를 말한다.
아날로그식 감지기는 주위의 (온도) 또는 (연기량)의 변화에 따라 각각 다른 (전류값) 또는
(전압값) 등의 출력을 발하는 방식의 감지기를 말한다.
10. 이산화탄소 소화설비의 제어반에서 수동으로 기동스위치를 조작하였으나 기동용기가 개방되지 않았다.
기동용기가 개방되지 않는 이유에 대하여 전기적 원인 4가지만 쓰시오.
단, 제어반의 회로기판은 정상이다.
【답】: 제어반에 공급되는 전원의 차단
기동스위치 접점불량
제어반에서 기동용 솔레노이드에 연결된 배선의 단선 또는 오접속
기동용 솔레노이드 코일의 단선
12. 금속관 배선에서 관의 굴곡에 대한 설명이다. ( )안에 알맞은 내용을 써라.
(1) 금속관을 구부릴 때에는 금속관의 단면이 심하게 (변형)되지 아니하도록 구부려야 하며, 그 안측의
반지름은 관안지름의 ( )배 이상이 되어야 한다.
(2) 아웃렛박스 사이 또는 전선인입구가 있는 기구 사이의 금속관은 (3개소)를 초과하는 ( )또는 ( )
에 가까운 굴곡개소를 만들어서는 안 된다.
(3) 굴곡개소가 많은 경우 또는 관의 길이가 ( )m를 초과하는 경우에는 풀박스를 설치하는 것이 바람직
하다.
【답】: ★ 6 ★ 직각, 직각 ★ 30
2008년 2회
7. 지상 15층 지하 5층 연면적 7000㎡의 소방대상물에 자동화재탐지설비의 음향장치를 설치하고자 한다.
다음 각 물음에 답하라.
(1) 11층에서 발화한 경우 경보를 발하여야 하는 층 :
(2) 1층에서 발화한 경우 경보를 발하여야 하는 층 :
(3) 지하 1층에서 발화한 경우 경보를 발하여야 하는 층 :
【답】: 11층, 12층
1층, 2층 및 지하 전층
1층 및 지하 전층
9. 누설경보기에 관한 다음 각 물음에 답하라.
(1) 가스누설경보기는 가스누설신호를 수신한 경우에는 누설 등이 점등되어 가스의 발생을 자동적으로 표시
하고 있다. 이 경우 점등되는 누설등의 색깔을 써라.
(2) 가스누설경보기를 그 구조와 용도에 따라 구분하여 ( )에 쓰시오.
⚫ 구조에 따른 구분 : ( )형, ( )형
⚫ 용도에 따른 구분 : ( )용, ( )용
(3) 가스누설경보기 중 가스누설을 검지하여 중계기 또는 수신부에 가스누설의 신호를 발신하는 부분 또는 가스누설을 검지하여 이를 (음향)으로 경보하고 동시에 중계기 또는 수신부에 (가스누설의 신호)를 발신하는 부분을 뭐라 하는가?
【답】: 황색
⚫ 구조에 따른 구분 : 단독형, 분리형
용도에 따른 구분 : 가정용, 영업용, 공업용
탐지부
10. 개방밸브에 폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 설비에 있어서 화재감지기회로를 교차회로방식으로 구성
하지 않으려면 어떤 감지기를 적용해야 하는지 감지기의 종류를 5가지만 써라.
【답】:
① 불꽃감지기
② 정온식(감지선형)감지기
③ (복합형)감지기
④ (분포형)감지기
⑤ 광전식(분리형)감지기
15. 다음 무선통신보조설비의 누설동축케이블 등의 설치기준에 대하여 ( )안에 알맞은 내용을 써라.
(1) 소방전용주파수대에서 전파의 전송 또는 복사에 적합한 것으로서 소방전용의 것으로 할 것. 누설동축케이
블은 ( )의 것으로서 습기에 따라 전기의 특성이 변질되지 아니하고, 노출하여 설치한 경우에는 피난 및
통행에 장애가 없도록 할 것
(2) 누설동축케이블은 화재에 따라 당해 케이블의 피복이 소실된 경우에 케이블 본체가 떨어지지 아니하도
록 ( )이내 마다 (금속제) 또는 (자기제)등의 지지금구로 벽∙천장∙기둥 등에 견고하게 고정 시킬 것.
다만, (불연재료)로 구획된 (반자) 안에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
(3) 누설동축케이블 및 공중선은 고압의 전로로부터 ( )이상 떨어진 위치에 설치할 것. 다만, 당해 전로 에 ( )를 유효하게 설치한 경우에는 그러지 아니하다.
(4) 누설동축케이블의 끝부분에는 ( )을 견고하게 설치할 것
(5) 누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스는 ( )으로 하고, 이에 접속하는 공중선∙분배기 기타의 장치는 당해 임피던스에 적합한 것으로 하여야 한다.
【답】: ① 난연성
② 4m
③ 1.5m, 정전기차폐장치
④ 무반사종단저항
⑤ 50Ω
======================================================================================= 14.04.15
17. 자동화재탐지설비와 관련된 다음 각 물음의 ( )에 알맞은 내용을 써라.
(1) ( )라 함은 감지기 또는 발신기(M형 발신기는 제외한다.)등으로부터 발하여지는 신호를 직접 또는
중계기를 통하여 (공통신호)로서 수신하여 화재의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보하여 주고
자동 또는 수동으로 옥내∙옥외소화전설비, 스프링클러설비, 물분무소화설비, 포소화설비, 이산화탄소 소화설비, 할로겐화물소화설비, 분말소화설비, 배연설비 등의 가압송수장치 또는 기동장치 등을 제어 하는 것을 말한다.
(2) ( )라 함은 감지기 또는 발신기(M형 발신기는 제외한다.)등으로부터 발하여지는 신호를 직접 또는
중계기를 통하여 (고유신호)로서 수신하여 화재의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보하여 주고 자동 또는 수동으로 옥내∙옥외소화전설비, 스프링클러설비, 물분무소화설비, 포소화설비, 이산화탄소 소화설비, 할로겐화물소화설비, 분말소화설비, 배연설비 등의 가압송수장치 또는 기동장치 등을 제어
하는 것을 말한다.
(3) ( )는 감지기로부터 최초의 화재신호를 수신하는 경우 주음향장치 또는 부음향장치의 명동 및 지구
표시장치에 의한 경계구역을 각각 자동으로 표시하여야 하며, 이 표시 중에 동일 경계구역의 감지기로
부터 두 번째 화재 신호이상을 수신하는 경우 주음향 장치 또는 부음향장치의 명동 및 지구표시장치에
의한 경계구역을 각각 자동으로 표시함과 동시에 화재등 및 지구음향장치가 자동적으로 작동되어야 한
다.
(4) ( )는 축적시간동안 지구표시장치의 점등 및 주음향장치를 명동시킬 수 있으며 화재신호 축적시간은
5초 이상 60초 이내 이어야 하고, 공칭축적 시간은 10초 이상 60초 이내에서 10초 간격으로 한다.
(5) ( )는 아날로그식감지기로부터 출력된 신호를 수신한 경우 예비표시 및 화재표시를 표시함과 동시에
입력신호량을 표시 할 수 있어야 하며, 또한 작동레벨을 설정할 수 있는 조정장치가 있어야 한다.
(6) ( )라 함은 감지기 또는 발신기(M형 발신기는 제외한다.)로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계
기를 통하여 (공통신호)로서 수신하여 화재의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보하여 주는 것
을 말한다.
【답】: P형 복합식 수신기
R형 복합식 수신기
다신호식 수신기
축적형 수신기
아날로그식 수신기
P형 수신기
2008년 4회
1. 이산화탄소소화설비의 수동식 기동장치의 설치기준 중 다음 각 항목의 물음에 답하라.
(1) 다음의 각 방출 방식별 이산화탄소소화설비의 수동식 기동장치의 설치 개소를 써라
전역방출방식 : ( )마다 설치한다.
국소방출방식 : ( )마다 설치한다.
(2) 기동장치 조작부의 설치높이의 기준에 대해 쓰시오.
(3) 수동식 기동장치 부근에 자동 복귀형스위치로서 수동식 기동장치의 타이머를 순간 정지시키는 기능의
스위치(비상스위치)를 설치하는 목적에 대해 쓰시오.
【답】: 1) 전역방출방식 : 방호구역
⚫국소방출방식 : 방호대상물
2) 바닥으로부터 0.8m이상 1.5m이하
3) 소화약제의 방출을 지연시키기 위함이다.
5. 지하층을 제외한 층수가 7층 이상으로서 연면적 2000㎡이상인 소방대상물의 옥내소화전설비에 설치하는
비상전원의 종류 2가지와 설치기준 5가지를 써라.
(1) 비상전원의 종류
(2) 축전지설비
【답】: 자가발전설비, 축전지설비
설치기준
① (점검)에 편리하고 (화재) 및 (침수) 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치
할 것
② 옥내소화전설비를 층수가 30층 미만인 경우 (20분 이상), 층수가 30층 이상 49층 이하는 (40분
이상), 50층 이상은 (60분 이상) 유효하게 작동 할 수 있어야 할 것
③ (상용전원)으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 (자동)으로 (비상전원)으로부터 전력을 공급받을
수 있도록 할 것
④ 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 (방화구획) 할 것
⑤ 비상전원을 (실내)에 설치하는 때에는 그 실내에 (비상조명등)을 설치 할 것
7. 가스누설경보기에 대한 다음 각 물음에 답하라.
(1) 가스누설 경보기가 가스누설신호를 수신한 경우
⓵ 수신개시로부터 가스누설표시까지의 소요시간 : 내
⓶ 가스누설표시로 사용되는 누설등의 색깔 :
(2) 예비전원으로 사용하는 축전지는 어떤 종류의 축전지인지 그 명칭을 구체적으로 쓰고, 그 용량의 기준에 대
하여 써라.
⓵ 명칭 :
⓶ 용량 :
⚫ 1회선용
⚫ 2회선용 이상
(3) 가스누설경보기의 1) 충전부와 외함간, 2) 절연된 선로간의 절연저항은 직류 500V의 절연저항계로
측정한 값이 얼마 이상이어야 하는가?
⓵ 충전부와 외함간
⓶ 절연된 선로간
【답】:⓵ 60초 이내 ⓶ 황색
⓵ 알칼리계 2차 축전지, 리튬계 2차 축전지 또는 무보수밀폐형 연축전지
용량
1회선용(단독형 포함) : 감시상태를 20분간 계속 한 후 유효하게 작동되어 10분간 경보할 수
있을 것
2회선용 이상 : 연결된 모든 회로에 대하여 감시상태를 10분간 계속한 후 (2회선)을 유효
하게 작동시키고 10분간 경보를 발할 수 있을 것
⓵ 1) 5㏁ 이상 ⓶ 2) 20㏁ 이상
12. 초고층빌딩이나 대단지 아파트 등에 사용되는 R형 수신기용 신호선으로 쉴드를 사용하는 경우 쉴드선을
서로 꼬아서 사용한다. 이에 따른 다음 각 물음에 답하라.
(1) 신호선으로 쉴드선을 사용하는 이유를 써라.
(2) 신호선으로 사용하는 쉴드선을 서로 꼬아서 사용하는 이유를 써라.
(3) R형 수신기용으로 사용하는 쉴드선의 종류 2가지를 문자기호와 함께 써라.
(4) R형 수신기에서 사용하는 통신방식 중 (PCM 변조방식)에 대해서 써라.
【답】: 전자유도 장해 방지
두 선에서 발생하는 전자유도 자속이 상호 (상쇄)되도록 하기 위하여
⓵ 비닐절연비닐시스 내열성 제어케이블(H-CVV-SB)
비닐절연비닐시스 난연성 제어케이블(FR-CVV-SB)
화재신호를 1과 0의 디지털신호로 변환(8bit의 Pulse로 변조)시키고 (신호선)을 통해 (송수신)하는
통신방식
16. 자동화재탐지설비의 공사완성시에 행하는 현장시험방법 중 배선의 기능시험의 종류 3가지를 써라.
【답】: 절연저항시험 / 절연내력시험 / 회로도통시험
2009년 1회
9. 리크 홀을 사용하는 차동식 스포트형 감지기에 있어서 리크홀이 수축된 경우와 리크홀이 확장된 경우 작동
특성상 나타나는 현상에 대하여 써라.
⓵ 리크 홀이 수축된 경우 : (비화재보)를 발생시킨다.
⓶ 리크 홀이 확장된 경우 : 작동시간을 (지연)시킨다
12. 정온식(감지선형)감지기는 외피에 공칭작동온도를 색상으로 나타내고 있다. 색상별 공칭작동온도를 써라.
⓵ 백색 : ⓶ 청색 : ⓷ 적색 :
【답】: 80℃ 이하 / 80℃이상 120℃이하 / 120℃ 이상
15. 후강전선관에 대한 다음 각 물음에 답하라.
(1) 후강전선관 호칭의 표시 방법은?
(2) 후강전선관 1본의 표준길이는 몇 m인가?
【답】: 관의 내경[mm]으로 표시 / 3.66m
2009년 2회
3. 비상전원으로 사용되는 (축전지설비)에 대한 점검을 실시하고자 한다. 이때 필요한 점검기구의 명칭을
4가지만 써라.
【답】: (비)중계, (스)포이드, (절)연저항계, (전)류전압측정계 (암기요령 : 비스야 절전해라)
5. P형 발신기를 눌렀더니 음향장치가 작동하여 경보를 발하였다. 수신기에서 음향 장치의 경보를 정지시키기
위하여 복구스위치를 작동시켰으나 경보가 정지되지 않고 있을 때는 무엇을 먼저 확인해야 하는가?
【답】: 발신기 누름스위치가 복구 되었는가 확인한다.
6. 금속관 공사에 대한 다음 각 물음에 답하라.
(1) 박스나 캐비닛은 노크아웃의 지름이 금속관의 지름보다 큰 경우에는 박스나 캐비닛의 내외 양측에
어떤 부속품을 사용하여 시설하는가?
(2) 금속관 상호간은 어떤 부속품으로 접속하여야 하는가?
(3) 금속관이 고정되어 있어 이것을 회전시켜 접속 할 수가 없을 경우에는 어떤 부속품을 사용하여 접속하
는가?
【답】: 링리듀서
커플링
유니온 커플링
7. 다음의 보기를 참고하여 누전경보기의 작동개요를 순서별로 『예』와 같이 나타내시오.
『예』 ⓵ ⇒ ⓶ ⇒ ⓷ ⇒ ⓸ ⇒ ⓹ ⇒ ⓺
【보기】 ④ 릴레이 작동 ⓶ ⑤ 수신부 전압증폭 ⓷⑥ 관계자에게 경보, 누전 표시 및 회로차단
⓸ ② 누설전류에 의한 자속발생 ⓹ ① 누전점 발생 ⓺ ③ 변류기에 유도전압 유기
2009년 4회
6. 금속관공사에 사용되는 다음 자재의 사용용도에 대해 써라.
(1) 부싱 :
(2) 유니온커플링
(3) 유니버설 엘보우 :
【답】: 부싱 : 전선의 절연피복을 보호하기 위하여 금속관 끝에 취부
유니온 커플링 : 금속관 상호 접속용으로 관이 고정되어 있어 이것을 돌려 접속할 수 없을 때 사용
유니버셜엘보우 : 노출 배관 공사에서 관을 직각으로 굽히는 곳에 사용
11. 다음에 설명하는 감지기의 명칭을 써라. (단, 감지기의 종별은 쓰지 않도록 한다.)
⚫ 공칭작동온도 : 75℃
⚫ 작동방식 : 반전 바이메탈식, 60V, 0.1A
⚫ 부착높이 : 8m 미만
【답】: 정온식(스포트형) 감지기
12. 청정소화설비에서 교차회로방식을 적용하지 않아도 되는 감지기 5개를 써라.
【답】: ★ 불꽃감지기
★ 정온식감지선형 감지기
★ 복합형 감지기
★ 분포형 감지기
★ 광전식분리형 감지기
★ 아날로그방식의 감지기
★ 다신호방식의 감지기
★ 축적방식의 감지기
14. 수신기의 동시작동시험을 하는 목적을 쓰시오.
【답】: 수신기의 수 회선이 (동시에 작동)하더라도 (수신기)의 기능에 이상이 없는지 여부 확인
15. 작동표시장치를 설치하지 않아도 되는 감지기 4가지를 써라.
【답】: 감지기가 작동한 경우 (수신기)에 그 감지기가 작동한 내용이 표시되는 감지기
(방폭구조)인 감지기
정온식(감지선형) 감지기
차동식(분포형) 감지기
17. 피난구 유도등에 대한 다음 각 물음에 답하라.
(1) 피난구 유도등의 설치장소 3가지를 써라.
(2) 피난구 유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 몇 m이상의 곳에 설치하여야 하는가?
(3) 피난구 유도등의 조명도는 피난구로부터 몇 m의 거리에서 문자 및 색채를 쉽게 식별할 수 있는 것으로
하여야 하는가?
【답】: (옥내)로부터 직접 지상으로 통하는 (출입구) 및 그 부속실의 출입구
직통계단, 직통계단의 (계단실) 및 그 부속실의 출입구
(안전구획)된 거실로 통하는 출입구
(출입구)에 이르는 (복도) 또는 (통로)로 통하는 출입구
1.5m 이상 / 30m
18. 옥내소화전설비의 비상전원을 (자가발전설비)로 설치하려 한다. 비상전원의 설치기준을 5가지 써라.
【답】: (점검)에 편리하고 (화재) 및 (침수) 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치 할 것
옥내소화전설비를 층수가 30층 미만인 경우 (20분 이상), 층수가 30층 이상 49층 이하는 (40분
이상), 50층 이상은 (60분 이상) 유효하게 작동할 수 있어야 할 것
(상용전원)으로부터 전력의 공급이 (중단)된 때에는 자동으로 (비상전원)으로부터 전력을 공급받을
수 있도록 할 것
2010년 1회
4. 비상콘센트 설비의 상용전원회로의 배선은 다음의 경우에 어디에서 분기하여 전용배선으로 하는지를 설명
하라.
(1) 저압수전인 경우 :
(2) 고압수전인 경우 :
【답】: 저압수전인 경우 : (인입개폐기의 직후)에서 (분기)하여 전용배선으로 할 것
고압수전인 경우 : (전력용변압기 2차측)의 (주차단기) 1차측 또는 2차측에서 분기
9. 자동화재탐지설비의 화재안전기준에서 정하는 감지기를 설치하지 아니하는 장소 중 5가지만 쓰시오.
① (천장) 또는 (반자)의 높이가 20m 이상인 장소
② (부식성가스)가 체류하고 있는 장소
③ 실내의 (용적)이 20㎥ 이하인 장소
④ (목욕실), (욕조)나 샤워시설이 있는 (화장실), 기타 이와 유사한 장소
⑤ (고온도 및 저온도)로서 감지기의 기능이 (정지)되기 쉽거나 감지기의 (유지관리)가 어려운 장소
10. P형 1급 수신기에서 회로도통시험을 한 결과 정상 신호가 나타나지 않았다면 그 이유는 무엇인지 2가지만
써라. (단, 수신기 자체의 고장은 없는 경우이다.)
【답】: ① 배선의 단선 ② 종단저항의 고장
16. 통로유도등 및 유도등 표시면 등에 대한 다음 각 물음에 답하시오.
(1) 통로유도등의 종류를 크게 3가지로 분류하여 써라.
(2) 피난구유도등의 표시면과 피난 목적이 아닌 안내 표시면이 구분되어 함께 설치된 유도등의 명칭을
쓰시오.
(3) 다음 ( )에 알맞은 내용을 주어진 표의 빈칸에 써라.
유도등의 표시면의 색상은 피난구유도등인 경우 ( ⓵ ) 바탕에 ( ⓶ )문자로, 통로유도등은 ( ⓷ )바탕
에 ( ⓸ )문자를 사용하여야 한다.
⓵ |
⓶ |
⓷ |
⓸ |
|
|
|
|
【답】: ★ 거실통로유도등, 복도통로유도등, 계단통로유도등
복합표시형 피난구유도등
⓵ |
⓶ |
⓷ |
⓸ |
녹색 |
백색 |
백색 |
녹색 |
2010년 2회
3. 피난유도선은 햇빛이나 전등불에 따라 축광하거나 전류에 따라 빛을 발하는 유도체로서 어두운 상태에서
피난을 유도할 수 있도록 띠 형태로 설치되는 피난유도시설을 말한다. 피난유도선의 종류 중 광원점등방식
의 피난유도선의 기능에 대하여 써라.
【답】: 수신기 화재신호의 수신 및 수동조작에 의하여 표시부에 내장된 (광원)을 점등시켜 표시부의
피난방향 안내(문자) 또는 (부호) 등이 쉽게 식별되도록 함으로서 피난을 유도한다.
13. 준비작동식 스프링클러소화설비에서의 다음 각 물음에 답하라.
(1) 교차회로방식에 대해 설명하라.
(2) 감시제어반에서 도통시험 및 작동시험을 하여야 할 곳을 4가지만 서라.
【답】: 하나의 준비작동식 유수검지장치의 담당구역 내에 (2이상)의 화재감지회로를 설치하고 인접한
(2이상)의 화재감지기가 동시에 감지되는 때에 준비작동식 유수검지장치가 개방, 작동되는 방식
① 기동용 수압개폐장치의 (압력스위치회로)
② 수조 또는 물올림탱크의 (저수위감시회로)
③ 유수검지장치의 (압력스위치회로)
④ 준비작동식 유수검지장치의 (화재감지기회로)
⑤ 일제개방밸브를 사용하는 설비의 (화재감지기회로)
⑥ 개폐밸브의 (폐쇄상태 확인회로)
⑦ 그 밖의 이와 비슷한 회로
2010년 4회
14. 다음 표는 설비별로 사용할 수 있는 비상전원의 종류를 나타낸 것이다. 각 설비별로 설치하여야 하는
비상전원을 찾아 빈칸에 ●표 하시오.
설비별 비상전원의 종류
설비명 |
자가발전설비 |
축전지설비 |
비상전원 수전설비 |
옥내소화전설비, 물분무소화설비, CO2소화설비, 할로겐화합물소화설비, 비상조명등, 제연설비, 연결송수관설비 |
|
|
|
스프링클러설비, 포소화설비 |
|
|
|
자동화재탐지설비, 비상경보설비, 유도등, 비상방송설비 |
|
|
|
비상콘센트설비 |
|
|
|
【답】:
설비명 |
자가발전설비 |
축전지설비 |
비상전원 수전설비 |
옥내소화전설비, 물분무소화설비, CO2소화설비, 할로겐화합물소화설비, 비상조명등, 제연설비, 연결송수관설비 |
● |
● |
× |
스프링클러설비, 포소화설비 |
● |
● |
● |
자동화재탐지설비, 비상경보설비, 유도등, 비상방송설비 |
× |
● |
× |
비상콘센트설비 |
● |
× |
● |
15. 저압 옥내배선의 금속관 배선(공사) 및 가요전선관 배선(공사)에 대한 다음 각 물음에 알맞은 답을 주어진
보기에서 선택해서 써라.
【보기】 부싱, 유니언커플링, 스트레이트박스커넥터, 노멀밴드, 유니버셜엘보, 링리듀서, 새들,
콤비네이션커플링, 로크너트, 리머, 스플리트커플링
⓵ 금속관 배관(공사)에서 (노출 배관공사)를 할 때 관을 직각으로 굽히는 곳에 사용하는 부품
⓶ 금속관 배관(공사)에서 금속관을 아우트렛박스에 로크너트만으로 고정하기 어려울 때 보조적으로 사용
하는 부품
⓷ 가요전선관 배선공사에서 가요전선관과 (박스)를 연결할 때 사용하는 부품
⓸ 가요전선관 배선공사에서 가요전선관과 (스틸전선관)을 연결할 때 사용하는 부품
⓹ 가요전선관 배선공사에서 가요전선관과 (가요전선관)을 연결할 때 사용하는 부품
【답】:
⓵ |
⓶ |
⓷ |
⓸ |
⓹ |
유니버셜엘보 |
링리듀서 |
스트레이트박스 커넥터 |
콤비네이션커플링 |
스플리트커플링 |
2011년 1회
2. 비상콘센트 설비에 대한 다음 각 물음에 답하라.
(1) 전원회로의 종류와 전압 및 그 공급용량의 기준에 대하여 설명하라.
(2) 비상 콘센트설비의 절연저항측정 방법과 절연내력시험 방법 및 각각의 기준을 설명하라.
⓵ 절연저항
⚫ 측정방법 ⚫ 기준
⓶ 절연내력
⚫ 측정방법 ⚫ 기준
(3) 소방법에 따른 비상 콘센트의 그림기호를 그리시오.
【답】:
전원의 종류 |
전압 |
공급용량 |
단상교류 |
220V |
1.5kVA 이상 |
3상 교류 |
380V |
3kVA 이상 |
⓵ [절연저항]
측정방법 : 전원부와 외함 사이를 500V절연저항계로 측정하여
기준 : 절연저항값이 (20㏁ 이상)일 것
⓶[절연내력]
측정방법 : 전원부와 외함 사이에 다음과 같은 실효전압을 인가
☞ 정격전압이 150V 이하 : 1000V의 실효전압
☞ 정격전압이 150V 초과 : (그 정격전압 × 2) + 1000V 의 실효전압
13. 무선통신보조설비의 종류(방식) 3가지를 쓰고, 이에 대하여 설명하라.
【답】: 누설동축케이블(LCX) 방식 : 지하상가, 지하가 등 폭이 좁고 긴 지하공간의 장소에 적합
공중선(Antenna)방식 : 장애물이 없고 넓은 지하 공간의 장소에 적합
누설동축케이블과 공중선의 혼합방식 : 위 두 가지 방식을 모두 적용
14. 공기관식 차동식분포형 감지기의 공기관을 가설할 때 다음 물음에 답하라.
(1) 감지구역마다 공기관의 노출부분의 길이는 몇 m 이상이어야 하는가?
(2) 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는 몇 m 이하이어야 하는가?
(3) 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 몇 m 이하이어야 하는가?
(4) 공기관 상호간의 거리는 몇 m 이하이어야 하는가? (단, 주요 구조부는 비내화구조인 경우로 한다.)
(5) 공기관의 두께 및 바깥지름은 몇 mm 이상이여야 하는가?
⚫ 공기관 두께 :
⚫ 공기관 바깥지름 :
【답】: 20m 이상 / 100m 이하 / 1.5m 이하 / 6m 이하
공기관 두께 : 0.3 mm 이상
공기관 바깥지름 : 1.9 mm 이상
15. 가스누설경보기 기술기준에 관련된 사항이다. 다음 물음에 답하라.
(1) 수신부는 수신개시로부터 가스누설 표시까지의 소요시간은 몇 초인가?
(2) 경보장치의 음향설비는 무향실 내에서 정위치에 부착된 음향장치 중심으로부터 1m 떨어진 지점에서
주음향장치용(공업용)과 고장표시 장치용은 각각 몇 [dB] 이상이어야 하는가?
⚫ 주 음향장치용(공업용) :
⚫ 고장표시 장치용 :
(3) 경보기의 예비전원 설비에 사용되는 축전지를 써라.
【답】: 60초 이내
⚫ 주 음향장치용(공업용) : 90[dB] 이상
고장표시 장치용 : 60[dB] 이상
⓵ 알칼리계 2차 축전지
리튬계 2차 축전지
무보수밀폐형 연축전지
16. 1종 및 2종 연기감지기 설치기준에 알맞은 내용을 괄호안에 써라.
(1) 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 ( )m 마다 1개 이상으로 할 것
(2) 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 ( )m 마다 1개 이상 설치할 것
(3) 감지기는 벽 또는 보로부터 ( )m 이상 떨어진 곳에 설치할 것
(4) 천장 또는 반자부근에 ( ) 가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것
【답】: 15 30 0.6 배기구
2011년 2회
2. 분산형 중계기의 설치장소 4가지만 써라.
【답】: 발신기 세트함(단독형 또는 소화전 겸용형) 내부
스프링클러설비의 SVP 또는 접속함 내부
가스계 소화설비(CO2, 할론, 청정소화약제) 수동조작함 내부
제연댐퍼의 수동조작함 내부
4. 자동화재탐지설비의 발신기에서 표시등(=40mA/1개), 경종(=50mA/1개)으로 1회로당 90mA의 전류가 소모될
경우 지하1층, 지상5층의 각 층별 2회로씩 총 12회로인 공장에서 P형 수신반에서 최말단 발신기(직상발화
우선경보방식의 경우)까지 500m 떨어진 경우 다음 물음에 답하라.
(1) 표시등 및 경종의 최대 소요전류와 총 전류는 얼마인가?
⓵ 표시등의 최대 소요전류 :
⓶ 경종의 최대 소요전류 :
⓷ 총 소요전류 :
(2) 사용전선의 종류는?
(3) 직상층 우선 경보방식을 설치할 수 있는 소방대상물의 범위 및 화재안전기준 등에 대하여 써라.
⓵ 소방 대상물의 범위
⓶ 화재안전기준
【답】: ⓵ 표시등의 최대 소요전류 :
⓶ 경종의 최대 소요전류 : I2
⓷ 총 소요전류 : I = I1 + I2
★ 300/500V 기기배선용 단심 비닐절연전선(90℃) 또는 300/500 기기배선용 유연성 비닐절연전선
(90℃)
★ 소방 대상물의 범위 : 5층(지하층을 제외한다)이상으로서 연면적이 3000㎡를 초과하는 소방대
상물 또는 그 부분
⓶ 화재안전기준 : 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에 한하여, 1층에서 발
화한 때에는 발화층, 그 직상층 및 지하층에 한하여, 지하층에서 발화한 때는 발화층,
그 직상층 및 기타의 지하층에 한하여 경보를 발할 수 있도록 할 것
8. 휴대용 비상조명등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 대한 사항이다. 소방시설 적용기준으로 알맞은
내용을 ( )안에 써라.
(1) ( )시설
(2) 수용인원 ( )명 이상의 영화상영관, 대규모 점포, 지하역사 또는 지하상가
【답】: 숙박
100
15. 자동화재탐지설비에서 비화재보가 발생하는 원인과 방지대책에 대해 각각 4가지를 써라.
【답】: 발생원인
☞ 인위적 원인
☞ 기능상 요인
☞ 환경적 요인
☞ 설치상 요인
☞ 유지관리상 요인
★ 발생대책
① (환경 적응성)이 있는 감지기 설치
② (경년 변화)에 따른 유지보수
③ (연기감지기) 설치의 억제
④ (일과성 비화재보) 방지 기능이 있는 감지기 설치
⑤ 축적기능(비화재보 방지 기능)이 있는 (수신기) 설치
16. 정격전압 220V인 비상콘센트설비의 절연내력 시험을 할 경우 다음 물음에 답하라.
(1) 시험전압
⚫ 계산 : ⚫ 답 :
(2) 시험방법
【답】: 계산 : 시험전압 E = 220 × 2 + 1000 = 1440V
전원부와 외함 사이에 시험전압을 가하여 (1분 이상) 견딜 것
17. 다음 조건과 같은 배선을 그림기호로 표시하시오. (단, 전력선은 전선의 종류 기호를 기입한다.)
【조건】
⚫ 배선 : 바닥은폐배선
⚫ 전력선 : 3가닥, 0.6/1kV 가교폴리에틸렌 절연비닐시스 케이블 25㎟
⚫ 접지선 : 1가닥, 접지용 비닐절연전선 6㎟
⚫ 전선관 : 후강전선관 36[mm]
2011년 4회
(1) GP형 수신기의 기능에 대해 간략하게 설명하라.
(2) R형 수신기의 기술적인 특징을 4가지만 써라.
(3) M형 수신기를 설치하는 장소를 구체적으로 써라.
【답】: P형 수신기의 기능과 가스누설경보의 (수신부) 기능을 겸한 수신기
① 선로 길이를 길게 할 수 있다. ② 선로수가 적게 들어 경제적이다.
③ 증설 및 이설이 용이하다. ④ 신호의 전달이 명확하다. (암기요령 : 2선 증신 !)
★ 소방관서 내 상황실
7. 건물 내 화재시 이를 조기에 진압하기 위하여 스프링클러 설비를 설치한다. 스프링클러 설비에는 항상
동작이 가능한 상태를 유지하기 위하여 탬퍼스위치를 설치하는데 이 탬퍼스위치를 설치하는 장소 4가지만
써라.
【답】: ① 기동용 수압개폐장치의 (압력스위치회로)
② 수조 또는 물올림탱크의 (저수위감시회로)
③ 유수검지장치의 (압력스위치회로)
④ 준비작동식 유수검지장치의 (화재감지기회로)
⑤ 일제개방밸브를 사용하는 설비의 (화재감지기회로)
⑥ 개폐밸브의 (폐쇄상태 확인회로)
⑦ 그 밖의 이와 비슷한 회로
------------------------------------------------------------
10. 다음은 자동화재탐지설비의 중계기 설치기준에 대한 것이다. 괄호안의 알맞은 내용을 답란에 써라.
(1) 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 행하지 아니하는 것에 있어서는 ( ⓵ ) 사이에 설치한다.
(2) 수신기에 따라 감시되지 아니하는 배선을 통하여 전력을 공급받는 것에 있어서는 전원 입력 측의 배선에 ( ⓶ ) 을(를) 설치하고, 해당전원의 정전은 즉시 (수신기)에 표시되는 것으로 하며, ( ⓷ )의
시험을 할 수 있도록 한다.
【답】: 수신기와 감지기
과전류차단기 / 상용전원 및 예비전원
2012년 1회
3. 자동화재탐지설비의 P형수신기와 R형수신기의 신호전달방식의 차이점을 설명하시오.
【답】: P형수신기의 신호전달방식 : 개별신호방식
R형수신기의 신호전달방식 : 다중전송 신호방식
8. 무선통신보조설비에 사용되는 분배기, 분파기, 혼합기의 기능에 대하여 설명하라.
(1) 분배기 : 신호의 전송로가 (분기)되는 장소에 설치하는 것으로 (임피던스 매칭)과 (신호 균등분배)를
위해 사용하는 장치를 말한다.
(2) 분파기 : 서로 다른 (주파수)의 합성된 신호를 (분리)하기 위해서 사용하는 장치를 말한다.
(3) 혼합기 : 두 개 이상의 (입력신호)를 원하는 비율로 조합한 (출력)이 발생하도록 하는 장치를 말한다.
cf.> * 누설동축케이블 : 동축케이블의 (외부도체)에 (가느다란 홈)을 만들어서 전파가 외부로 새어 나갈 수
있도록 한 케이블
* 증폭기 : 신호 전송 시 신호가 약해져 수신이 불가능해지는 것을 방지하기 위해서 증폭하는 장치
12. 이산화탄소 소화설비에서 화재감지기를 설치할 때 교차회로방식으로 하지 않아도 되는 감지기 종류를 5가지
만 써라.
【답】: ① 불꽃감지기 ② 정온식감지선형감지기 ③ 복합형감지기 ④ 분포형감지기
⑤ 광전식(분리형)감지기
15. 피난유도선은 햇빛이나 전등불에 따라 축광하거나 전류에 따라 빛을 발하는 유도체로서 어두운 상태에서
피난을 유도할 수 있도록 띠 형태로 설치되는 피난유도시설이다. 축광방식의 피난유도선의 설치기준
5가지를 써라.
【답】
① 구획된 각 실로부터 (주출입구) 또는 (비상구)까지 설치할 것
② 바닥으로부터 높이 (50cm 이하)의 위치 또는 (바닥면)에 설치할 것
③ 피난유도 표시부는 (50cm 이내)의 간격으로 (연속)되도록 설치할 것
④ (부착대)에 의하여 견고하게 설치할 것
⑤ (외광) 또는 (조명장치)에 의하여 상시 조명이 제공되거나 (비상조명등)에 의한 조명이 제공되도록
설치할 것
2012년 2회
7. 다음은 비상방송설비의 층별 우선경보방식에 대한 설명이다. 빈 칸에 알맞은 말을 써 넣어라.
단, 건축물은 지상 30층, 지하 3층으로서 연면적이 2만㎡ 이다.
(1) 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 ( ) 및 ( )에 경보를 발할 것 (2) 1층에서 발화한 때에는 발화층∙( ) 및 지하층에 경보를 발할 것 (3) 지하층에서 발화한 때에는 발화층∙그 직상층 및 ( )에 경보를 발할 것 |
【답】: 발화층, 직상 4개층
직상 4개층
기타의 지하층
9. 축적기능이 있는 자동화재탐지설비 수신기의 설치장소 3가지를 써라. 단, 설치된 감지기는 축적형 이외의
감지기이다.
① (지하층), (무창층)으로 환기가 잘 되지 않는 장소
② 실내면적이 (40㎡ 미만)인 장소
③ 감지기의 부착면과 실내 바닥의 사이가 (2.3m 이하)인 장소
11. 무선통신보조설비의 누설동축케이블 등의 설치기준이다. ( )안에 알맞은 말을 써 넣어라.
(1) 누설동축케이블은 불연 또는 난연성의 것으로서 ( )에 따라 전기의 특성이 변질되지 아니하는 것으로 하고, 노출하여 설치한 경우에는 피난 및 통행에 장애가 없도록 할 것
(2) 누설동축케이블은 화재에 따라 해당 케이블의 피복이 소실된 경우에 케이블 본체가 떨어지지 아니하도
록 4m이내마다 금속제 또는 자기제등의 지지금구로 벽, 천장, 기둥 등에 견고하게 고정시킬 것. 다만,
불연 재료로 구획된 ( )안에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
(3) 누설동축케이블 및 공중선은 금속판 등에 따라 ( )의 복사 또는 특성이 현저하게 저하되지 아니하는 위치에 설치할 것
(4) 누설동축케이블 및 공중선은 고압의 전로로부터 ( )이상 떨어진 위치에 설치할 것. 다만, 해당전로에 (정전기 차폐장치)를 유효하게 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.
(5) 누설동축케이블의 끝부분에는 ( )을 견고하게 설치할 것
【답】: 습기 / 반자 / 전파 / 1.5m / 무반사종단저항
12. P형 1급 발신기를 손으로 누른 뒤 수신기에서 화재수신을 확인하고 복구시켰으나 복구되지 않았다. 그 이유
가 무언지 설명하라. 단, 감지기를 수동으로 시험한 다음에는 수신기가 정상적으로 복구된다고 한다.
【답】: 발신기의 누름스위치를 원상태로 놓지 않았기 때문이다.
2012년 4회
1. 다음은 옥내소화전설비의 감시제어반의 기능에 대한 기준이다. 다음 ( )안에 알맞은 내용을 쓰라.
(1) 각 펌프의 작동여부를 확인할 수 있는 ( ⓵ ) 및 ( ⓶ )기능이 있어야 할 것
(2) 수조 또는 물올림탱크가 ( ⓷ )로 될 때 표시등 및 음향으로 경보할 것
(3) 각 확인회로(기동용 수압 개폐장치의 압력스위치 회로∙수조 또는 물올림탱크의 감시회로를 말한다.)
마다 ( ⓸ )시험 및 ( ⓹ )시험을 할 수 있어야 할 것
(1) |
(2) |
(3) | ||
⓵ |
⓶ |
⓷ |
⓸ |
⓹ |
표시등 |
음향경보 |
저수위 |
도통 |
작동 |
3. 비상콘센트의 비상전원을 자가발전설비로 설치하려 한다. 비상전원의 설치기준 5가지를 써라.
【답】:
① (점검)에 편리하고 (화재) 및 (침수) 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치 할 것
② 비상콘센트설비를 유효하게 (20분 이상) 작동할 수 있어야 할 것
③ (상용전원)으로부터 전력의 공급이 (중단)된 때에는 (자동)으로 (비상전원)으로부터 전력을 공급받을 수
있도록 할 것
④ 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 (방화구획) 할 것
⑤ 비상전원을 (실내)에 설치하는 때에는 그 실내에 (비상조명등)을 설치할 것
6. 30층 이상의 고층 건축물에 비상방송설비를 설치하려 한다. 설치기준에 대한 각 물음에 답하라.
(1) 경보방식은 어떤 방식으로 하는지 그 방식을 쓰고, 그 방식의 발화층에 대한 경보 층의 구체적인 경우를
3가지로 구분하여 설명하라.
⚫ 경보방식
⚫ 발화 층에 대한 경보층의 구체적인 경우
(2) 확성기의 설치 층과 그 설치 위치에 대한 기준을 설명하시오.
(3) 조작부의 조작스위치는 어느 위치에 설치하여야 하는지 그 위치를 설명하시오.
【답】: ⚫ 경보방식 : 발화층 및 직상층 우선경보방식
발화층에 대한 경보층의 구체적인 경우
2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상 4개층에 경보를 발할 것
1층에서 발화한 때에는 발화층 그 직상 4개층 및 지하층(?)에 경보를 발할 것
지하층에서 발화한 때에는 발화층 ∙그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할 것
★ 각 층마다 설치하되, 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가(25m 이하)가
되도록 하고, 해당 층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것
★ 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이
10. 소화설비연동용 감지기에 교차회로방식을 적용하는 설비를 4가지만 써라. 그리고 이 교차회로방식을
적용하지 않아도 되는 감지기는 어떤 감지기가 있는지 4가지만 써라.
(1) 교차회로방식 적용 설비(4가지)
(2) 교차회로방식을 적용하지 않아도 되는 감지기(4가지)
【답】: ⓵ 스프링클러설비(준비작동식, 일제살수식)
⓶ 이산화탄소소화설비
⓷ 분말소화설비
⓸ 할로겐화합물소화설비
⓹ 물분무소화설비
⓺ 청정약제소화설비
① 불꽃감지기 ② 정온식감지선형감지기 ③ 복합형감지기 ④ 분포형감지기
⑤ 광전식분리형감지기 ⑥ 아날로그방식의 감지기 ⑦ 다신호방식의 감지기 ⑧ 축적방식의 감지기
12. 감지기(모든) 설치 제외장소를 5가지만 써라.
① (천장) 또는 (반자)의 높이가 20m 이상인 장소
② (헛간) 등 (외부와 기류)가 통하는 장소로서 감지기에 따라 화재발생을 유효하게 감지할 수 없는 장소
③ (부식성가스)가 체류하고 있는 장소
④ (고온도 및 저온도)로서 감지기의 기능이 정지되기 쉽거나 감지기의 유지관리가 어려운 장소
⑤ (목욕실)∙(욕조(나 샤워시설이 있는 (화장실)∙기타 이와 유사한 장소
⑥ 실내의 (용적)이 20㎥ 이하인 장소
⑦ 프레스공장, 주조공장 등 화재발생의 위험이 적은 장소로서 감지기의 유지관리가 어려운 장소
⑧ 파이프덕트 등 그 밖의 이와 비슷한 것으로서(2개 층)마다 (방화구획)된 것이나 (수평단면적)이
(5㎡ 이하)인 것
⑨ (먼지), (가루) 또는 (수증기)가 다량으로 체류하는 장소 또는 (주방) 등 평시에 (연기)가 발생하는
장소 (연기감지기에 한함)
14. 비상전원이 설치된 소방대상물에 설치하는 옥내소화전설비용 감시제어반에 내장해야 하는 기능중 상용
정원과 비상전원에 대한 감시 및 제어기능에 대하여 쓰시오.
⚫ 감시기능
⚫ 제어기능
【답】: 감시기능 : 비상전원을 설치한 경우에는 (상용전원)및 (비상전원)의 공급여부를 확인할 수 있어
야 한다.
제어기능 : (예비전원)이 확보되고 (예비전원)의 적합여부를 시험할 수 있어야 한다.
|