충압펌프는 소화설비의 정상적인 작동이 아닌 배관의 누수 등으로 감압이 되면 압력을 보충 하기 위한 용도이므로 주펌프가 기동하기 전에 먼저 기동하고 주 펌프보단 먼저 정지하거나 또는 동시에 정지하여야 한다.
1) RANGE 압력 = 충압펌프의 전양정을 10 : 1로 환산한 압력
2) DIFF 설정압력 = RANGE 압력 - ( 자연압력 + 선단방수압력 + α ) 이 경우 선단 방수압력 = SP : 1kg/cm2 , 옥내소화전 1.7kg/cm2 α = 0.5 ~ 1kg/cm2
예) 주펌프 및 충압펌프의 전양정이 100M , 자연압력이 50M 인 스프링클러에 있어서
1) 주 펌프의 RANGE 설정압력 = 10kg/cm2 DIFF 설정압력 = 10-(5+1)=4kg/cm2
2) 충압 펌프가 RANGE 설정압력 = 10kg/cm2 DIFF 설정압력 = 10-(5+1+0.5) = 3.5kg/cm2
3) 스프링클러 설비의 정상적인 작동이 아닌 배관의 누수 등으로 감압이 되어 6.5kg/cm2 가 되면 충압 펌프가 기동하여 배관내에 압력이 10kg/cm2 가 되면 정지한다. 화재가 발생하여 스프링클러헤드가 개방 (방수량 80L/min 이상) 되어 배관내에 압력이 감압되어 6.5 kg/cm2가 되면 충압펌프가 기동을 시작하지만 토출량이 60L/min 이하인 충압펌프로는 배관내의 압력을 높이지는 못하고 계속 낮아져서 6kg/cm2의 압력에서 주펌프가 기동을 하여 개방된 헤드로 살수가 진행되어 화재를 진압하게 된다.
|
첫댓글 좋은 자료 감사합니다
아~하 그렇군요 감사합니다.