2022년 상반기
건설공사 표준시장단가
적 용 공 종 및 단 가
2022. 1.
-------------------------------------------------------------------------------------
□ 목 차 □
제1장 총칙
제2장 토목공사 표준시장단가
제3장 건축공사 표준시장단가
제4장 기계설비공사 표준시장단가
제5장 표준시장단가 적용시 간접공사비 등 산정 참고자료
※ 참고자료
- 건설기술진흥업무 운영규정 (국토교통부 훈령)
- 예정가격작성기준 (계약예규)
-------------------------------------------------------------------------------------
제4장 기계설비공사 표준시장단가
B. 배관공사 1
D. 보온공사 6
F. 밸브설비 14
G. 측정기기 17
I. 공기조화설비 18
J. 기타공사 19
대분류 B | 배 관 공 사 |
■ BA*****, BB***** 강관
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 |
BA211.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅15mm | m | 6,612 | 93% |
BA221.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅20mm | m | 7,481 | 93% |
BA231.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅25mm | m | 9,212 | 93% |
BA241.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅32mm | m | 10,579 | 93% |
BA251.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅40mm | m | 11,763 | 93% |
BA261.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅50mm | m | 14,996 | 93% |
BA271.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅65mm | m | 17,545 | 93% |
BA281.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅80mm | m | 22,327 | 93% |
BB211.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅100mm | m | 30,161 | 93% |
BB221.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅125mm | m | 38,493 | 93% |
BB231.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅150mm | m | 45,009 | 93% |
BB241.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅200mm | m | 69,190 | 93% |
BB251.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅250mm | m | 92,189 | 93% |
BB261.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅300mm | m | 119,284 | 93% |
BB271.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅350mm | m | 143,518 | 93% |
BB281.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅400mm | m | 170,065 | 93% |
【단가정의】
① 배관용 탄소강관의 옥내일반배관을 기준한 것이다.
② 자체 추진 고소작업대(시저형) 사용 기준이다.
③ 인서트(거푸집용 인서트), 지지철물설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험을 포함한다.
④ 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.
⑤ 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 제외되어 있다.
⑥ 고소작업대의 이동을 위한 크레인, 지게차 등 장비사용료는 제외되어 있다.
【단가보정】
① 고소작업대 사용이 불가능한 경우 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계수를 곱하여 적용한다.
구 분 | 고소작업대 미사용시 |
표준시장단가 | 1.16 |
노무비율 | 1.06 |
② 시공위치에 따라 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계수를 곱하여 적용한다.
구 분 | 옥외배관(암거내) | 화장실 | 기계실 |
표준시장단가 | 0.9 | 1.2 | 1.3 |
노무비율 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
■ BC*****, BD***** 동관
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 |
BC211.10008 | 동관 옥내일반배관 | ∅8mm | m | 3,802 | 93% |
BC211.10010 | 동관 옥내일반배관 | ∅10mm | m | 4,497 | 93% |
BC211.10000 | 동관 옥내일반배관 | ∅15mm | m | 5,074 | 93% |
BC221.10000 | 동관 옥내일반배관 | ∅20mm | m | 5,937 | 93% |
BC231.10000 | 동관 옥내일반배관 | ∅25mm | m | 7,255 | 93% |
BC241.10000 | 동관 옥내일반배관 | ∅32mm | m | 8,784 | 93% |
BC251.10000 | 동관 옥내일반배관 | ∅40mm | m | 10,268 | 93% |
BC261.10000 | 동관 옥내일반배관 | ∅50mm | m | 13,449 | 93% |
BC271.10000 | 동관 옥내일반배관 | ∅65mm | m | 15,768 | 93% |
BC281.10000 | 동관 옥내일반배관 | ∅80mm | m | 19,808 | 93% |
BD211.10000 | 동관 옥내일반배관 | ∅100mm | m | 26,838 | 93% |
BD221.10000 | 동관 옥내일반배관 | ∅125mm | m | 33,413 | 93% |
BD231.10000 | 동관 옥내일반배관 | ∅150mm | m | 40,154 | 93% |
BD241.10000 | 동관 옥내일반배관 | ∅200mm | m | 59,635 | 93% |
BD251.10000 | 동관 옥내일반배관 | ∅250mm | m | 78,799 | 93% |
【단가정의】
① 구리합금관의 옥내일반배관을 기준한 것이다.
② 자체 추진 고소작업대(시저형) 사용 기준이다.
③ 인서트(거푸집용 인서트), 지지철물설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험을 포함한다.
④ 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.
⑤ 동관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 제외되어 있다.
⑥ 고소작업대의 이동을 위한 크레인, 지게차 등 장비사용료는 제외되어 있다.
【단가보정】
① 고소작업대 사용이 불가능한 경우 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계수를 곱하여 적용한다.
구 분 | 고소작업대 미사용시 |
표준시장단가 | 1.16 |
노무비율 | 1.06 |
② 시공위치에 따라 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계수를 곱하여 적용한다.
구 분 | 옥외배관(암거내) | 화장실 | 기계실 |
표준시장단가 | 0.9 | 1.2 | 1.3 |
노무비율 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
■ BI*****, BJ***** PVC관
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 |
BI010.00100 | PVC 옥내일반배관(소켓접합) | D10mm | m | 4,760 | 93% |
BI010.00130 | PVC 옥내일반배관(소켓접합) | D13mm | m | 4,879 | 93% |
BI020.00160 | PVC 옥내일반배관(소켓접합) | D16mm | m | 5,043 | 93% |
BI020.00200 | PVC 옥내일반배관(소켓접합) | D20mm | m | 5,328 | 93% |
BI030.00250 | PVC 옥내일반배관(소켓접합) | D25mm | m | 5,775 | 93% |
BI040.00300 | PVC 옥내일반배관(소켓접합) | D30mm | m | 5,939 | 93% |
BI040.00350 | PVC 옥내일반배관(소켓접합) | D35mm | m | 6,223 | 93% |
BI050.00400 | PVC 옥내일반배관(소켓접합) | D40mm | m | 6,669 | 93% |
BI060.00500 | PVC 옥내일반배관(소켓접합) | D50mm | m | 7,732 | 93% |
BI070.00650 | PVC 옥내일반배관(소켓접합) | D65mm | m | 8,745 | 93% |
BI080.00750 | PVC 옥내일반배관(소켓접합) | D75mm | m | 11,150 | 93% |
BJ010.01000 | PVC 옥내일반배관(소켓접합) | D100mm | m | 14,567 | 93% |
BJ020.01250 | PVC 옥내일반배관(소켓접합) | D125mm | m | 17,207 | 93% |
BJ030.01500 | PVC 옥내일반배관(소켓접합) | D150mm | m | 21,522 | 93% |
BJ040.02000 | PVC 옥내일반배관(소켓접합) | D200mm | m | 27,010 | 93% |
【단가정의】
① 일반용 경질 폴리염화 비닐관의 옥내일반배관을 기준한 것이다.
② 자체 추진 고소작업대(시저형) 사용을 기준한 것이다.
③ 인서트(거푸집용 인서트), 지지철물설치, 절단, 배관, 접합, 배관시험을 포함한다.
④ 슬리브 설치비용은 제외되어 있다.
⑤ PVC관, 연결소켓, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등) 재료비는 제외되어 있다.
⑥ 고소작업대의 이동을 위한 크레인, 지게차 등 장비사용료는 제외되어 있다.
【단가보정】
① 고소작업대 사용이 불가능한 경우 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계수를 곱하여 적용한다.
구 분 | 고소작업대 미사용시 |
표준시장단가 | 1.16 |
노무비율 | 1.06 |
② 시공위치에 따라 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계수를 곱하여 적용한다.
구 분 | 옥외배관(암거내) | 화장실 | 기계실 |
표준시장단가 | 0.90 | 1.20 | 1.30 |
노무비율 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
■ BP***, BQ*** 관접합
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 |
BP110.00150 | 강관용접(아크용접) | ∅15mm | 개소 | 5,768 | 90% |
BP120.00200 | 강관용접(아크용접) | ∅20mm | 개소 | 6,890 | 90% |
BP130.00250 | 강관용접(아크용접) | ∅25mm | 개소 | 8,332 | 90% |
BP140.00320 | 강관용접(아크용접) | ∅32mm | 개소 | 9,933 | 90% |
BP150.00400 | 강관용접(아크용접) | ∅40mm | 개소 | 11,213 | 90% |
BP160.00500 | 강관용접(아크용접) | ∅50mm | 개소 | 13,617 | 90% |
BP170.00650 | 강관용접(아크용접) | ∅65mm | 개소 | 16,821 | 90% |
BP180.00800 | 강관용접(아크용접) | ∅80mm | 개소 | 19,383 | 90% |
BQ110.01000 | 강관용접(아크용접) | ∅100mm | 개소 | 24,352 | 90% |
BQ120.11250 | 강관용접(아크용접) | ∅125mm | 개소 | 29,478 | 90% |
BQ130.11500 | 강관용접(아크용접) | ∅150mm | 개소 | 34,604 | 90% |
BQ140.12000 | 강관용접(아크용접) | ∅200mm | 개소 | 45,017 | 90% |
BQ150.02500 | 강관용접(아크용접) | ∅250mm | 개소 | 55,270 | 90% |
BQ160.03000 | 강관용접(아크용접) | ∅300mm | 개소 | 65,524 | 90% |
BQ170.03500 | 강관용접(아크용접) | ∅350mm | 개소 | 73,054 | 90% |
BQ180.04000 | 강관용접(아크용접) | ∅400mm | 개소 | 83,144 | 90% |
【단가정의】
① 배관용 탄소강관의 아크용접을 기준한 것이다.
② 자체 추진 고소작업대(시저형) 사용 기준이다.
③ 용접접합에 필요한 재료비는 제외되어 있다.
④ 고소작업대의 이동을 위한 크레인, 지게차 등 장비사용료는 제외되어 있다.
【단가보정】
① 고소작업대 사용이 불가능한 경우 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계수를 곱하여 적용한다.
구 분 | 고소작업대 미사용시 |
표준시장단가 | 1.14 |
노무비율 | 1.08 |
■ BP***, BQ*** 관접합
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 |
BP310.37008 | 동관용접(Brazing) | ∅8mm | 개소 | 2,176 | 90% |
BP310.37010 | 동관용접(Brazing) | ∅10mm | 개소 | 2,967 | 90% |
BP310.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅15mm | 개소 | 3,562 | 90% |
BP320.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅20mm | 개소 | 4,747 | 90% |
BP330.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅25mm | 개소 | 6,132 | 90% |
BP340.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅32mm | 개소 | 7,123 | 90% |
BP350.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅40mm | 개소 | 8,507 | 90% |
BP360.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅50mm | 개소 | 10,683 | 90% |
BP370.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅65mm | 개소 | 14,243 | 90% |
BP380.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅80mm | 개소 | 16,817 | 90% |
BQ310.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅100mm | 개소 | 21,959 | 90% |
BQ320.37100 | 동관용접(Brazing) | ∅125mm | 개소 | 27,106 | 90% |
BQ330.37100 | 동관용접(Brazing) | ∅150mm | 개소 | 32,248 | 90% |
BQ340.37100 | 동관용접(Brazing) | ∅200mm | 개소 | 42,536 | 90% |
BQ350.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅250mm | 개소 | 52,824 | 90% |
【단가정의】
① 구리합금관의 브레이징(Brazing) 용접을 기준한 것이다.
② 자체 추진 고소작업대(시저형) 사용 기준이다.
③ 용접접합에 필요한 재료비는 제외되어 있다.
④ 고소작업대의 이동을 위한 크레인, 지게차 등 장비사용료는 제외되어 있다.
【단가보정】
① 고소작업대 사용이 불가능한 경우 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계수를 곱하여 적용한다.
구 분 | 고소작업대 미사용시 |
표준시장단가 | 1.14 |
노무비율 | 1.08 |
대분류 D | 보 온 공 사 |
■ DA***, DB*** 관보온
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 |
DA518.10150 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, ø15mm | m | 5,974 | 98% |
DA528.10200 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 20mm | m | 6,798 | 98% |
DA538.10250 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 25mm | m | 7,458 | 98% |
DA548.10320 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 32mm | m | 8,735 | 98% |
DA558.10400 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 40mm | m | 10,220 | 98% |
DA568.10500 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 50mm | m | 12,113 | 98% |
DA578.10650 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 65mm | m | 14,544 | 98% |
DA588.10800 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 80mm | m | 17,018 | 98% |
DB518.11000 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 100mm | m | 20,439 | 98% |
DB528.11250 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 125mm | m | 24,598 | 98% |
DB538.11500 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 150mm | m | 29,130 | 98% |
DB548.12000 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 200mm | m | 37,700 | 98% |
DB558.12500 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 250mm | m | 45,323 | 98% |
DB568.13000 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 300mm | m | 53,068 | 98% |
DA718.10150 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, ø15mm | m | 9,724 | 98% |
DA728.10200 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 20mm | m | 11,044 | 98% |
DA738.10250 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 25mm | m | 11,538 | 98% |
DA748.10320 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 32mm | m | 13,553 | 98% |
DA758.10400 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 40mm | m | 15,698 | 98% |
DA768.10500 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 50mm | m | 18,294 | 98% |
DA778.10650 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 65mm | m | 19,692 | 98% |
DA788.10800 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 80mm | m | 22,497 | 98% |
DB718.11000 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 100mm | m | 25,587 | 98% |
DB728.11250 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 125mm | m | 30,737 | 98% |
DB738.11500 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 150mm | m | 35,807 | 98% |
DB748.12000 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 200mm | m | 42,848 | 98% |
DB758.12500 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 250mm | m | 49,239 | 98% |
DB768.13000 | 관보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 300mm | m | 55,664 | 98% |
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 |
DA511.10150 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 25mm이하, ø15mm | m | 5,375 | 98% |
DA521.10200 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 25mm이하, 20mm | m | 6,118 | 98% |
DA531.10250 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 25mm이하, 25mm | m | 6,713 | 98% |
DA541.10320 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 25mm이하, 32mm | m | 7,862 | 98% |
DA551.10400 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 25mm이하, 40mm | m | 9,197 | 98% |
DA561.10500 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 25mm이하, 50mm | m | 10,900 | 98% |
DA571.10650 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 25mm이하, 65mm | m | 13,089 | 98% |
DA581.10800 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 25mm이하, 80mm | m | 15,316 | 98% |
DB511.11000 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 25mm이하, 100mm | m | 18,395 | 98% |
DB521.11250 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 25mm이하, 125mm | m | 22,138 | 98% |
DB531.11500 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 25mm이하, 150mm | m | 26,218 | 98% |
DB541.12000 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 25mm이하, 200mm | m | 33,930 | 98% |
DB551.12500 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 25mm이하, 250mm | m | 40,791 | 98% |
DB561.13000 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 25mm이하, 300mm | m | 47,762 | 98% |
DA711.10150 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 50mm이하, ø15mm | m | 8,753 | 98% |
DA721.10200 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 50mm이하, 20mm | m | 9,939 | 98% |
DA731.10250 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 50mm이하, 25mm | m | 10,386 | 98% |
DA741.10320 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 50mm이하, 32mm | m | 12,198 | 98% |
DA751.10400 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 50mm이하, 40mm | m | 14,128 | 98% |
DA761.10500 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 50mm이하, 50mm | m | 16,464 | 98% |
DA771.10650 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 50mm이하, 65mm | m | 17,723 | 98% |
DA781.10800 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 50mm이하, 80mm | m | 20,247 | 98% |
DB711.11000 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 50mm이하, 100mm | m | 23,028 | 98% |
DB721.11250 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 50mm이하, 125mm | m | 27,663 | 98% |
DB731.11500 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 50mm이하, 150mm | m | 32,227 | 98% |
DB741.12000 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 50mm이하, 200mm | m | 38,563 | 98% |
DB751.12500 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 50mm이하, 250mm | m | 44,315 | 98% |
DB761.13000 | 관보온/유리솜보온재 | 보온두께 50mm이하, 300mm | m | 50,098 | 98% |
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 |
DA517.10150 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 25mm이하, ø15mm | m | 4,202 | 98% |
DA527.10200 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 25mm이하, 20mm | m | 4,862 | 98% |
DA537.10250 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 25mm이하, 25mm | m | 5,357 | 98% |
DA547.10320 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 25mm이하, 32mm | m | 6,304 | 98% |
DA557.10400 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 25mm이하, 40mm | m | 7,292 | 98% |
DA567.10500 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 25mm이하, 50mm | m | 8,570 | 98% |
DA577.10650 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 25mm이하, 65mm | m | 10,341 | 98% |
DA587.10800 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 25mm이하, 80mm | m | 12,154 | 98% |
DB517.11000 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 25mm이하, 100mm | m | 14,588 | 98% |
DB527.11250 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 25mm이하, 125mm | m | 17,635 | 98% |
DB537.11500 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 25mm이하, 150mm | m | 20,724 | 98% |
DB547.12000 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 25mm이하, 200mm | m | 26,864 | 98% |
DB557.12500 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 25mm이하, 250mm | m | 32,387 | 98% |
DB567.13000 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 25mm이하, 300mm | m | 37,865 | 98% |
DA717.10150 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 50mm이하, ø15mm | m | 6,963 | 98% |
DA727.10200 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 50mm이하, 20mm | m | 7,954 | 98% |
DA737.10250 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 50mm이하, 25mm | m | 8,284 | 98% |
DA747.10320 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 50mm이하, 32mm | m | 9,681 | 98% |
DA757.10400 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 50mm이하, 40mm | m | 11,166 | 98% |
DA767.10500 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 50mm이하, 50mm | m | 13,102 | 98% |
DA777.10650 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 50mm이하, 65mm | m | 14,048 | 98% |
DA787.10800 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 50mm이하, 80mm | m | 16,028 | 98% |
DB717.11000 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 50mm이하, 100mm | m | 18,294 | 98% |
DB727.11250 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 50mm이하, 125mm | m | 22,002 | 98% |
DB737.11500 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 50mm이하, 150mm | m | 25,587 | 98% |
DB747.12000 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 50mm이하, 200mm | m | 30,572 | 98% |
DB757.12500 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 50mm이하, 250mm | m | 35,148 | 98% |
DB767.13000 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 50mm이하, 300mm | m | 39,801 | 98% |
【단가정의】
① 고무발포보온재, 유리솜보온재, 발포폴리에틸렌보온재를 사용한 기계설비 배관보온 기준이다.
② 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.
③ 재료비(보온재, 마감재, 알루미늄 밴드 등)는 제외되어 있다.
【단가보정】
- 시공대상 및 위치, 마감조건에 따라 아래의 보정계수를 적용하여 단가를 산정한다.
ㆍ 관보온단가 = 표준단가 × 보정계수 ( a × b × c )
a. 배관 접합방식에 따른 보정계수
구 분 | 용접식, 나사식, 프레스식 등 일반배관 | 그루브조인트식 배관 |
표준시장단가 | 1.0 | 1.1 |
노무비율 | 1.0 | 1.0 |
b. 시공위치에 따른 보정계수
구 분 | 옥내일반배관 | 기계실 |
표준시장단가 | 1.0 | 1.2 |
노무비율 | 1.0 | 1.0 |
c. 마감재 종류 등에 따른 보정계수
구 분 | 매직테이프 마감재 사용 | 폴리프로필렌시트 (APS또는TS커버) 마감재 사용 | 마감재 미사용시 |
표준시장단가 | 1.0 | 1.15 | 0.9 |
노무비율 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
■ DC***, DD*** 밸브보온
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 |
DC118.10150 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, ø15mm | 개소 | 42,333 | 98% |
DC128.10200 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 20mm | 개소 | 43,617 | 98% |
DC138.10250 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 25mm | 개소 | 45,071 | 98% |
DC148.10320 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 32mm | 개소 | 46,995 | 98% |
DC158.10400 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 40mm | 개소 | 49,091 | 98% |
DC168.10500 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 50mm | 개소 | 51,954 | 98% |
DC178.10650 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 65mm | 개소 | 55,162 | 98% |
DC188.10800 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 80mm | 개소 | 61,576 | 98% |
DD118.11000 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 100mm | 개소 | 72,995 | 98% |
DD128.11250 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 125mm | 개소 | 77,142 | 98% |
DD138.11500 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 150mm | 개소 | 81,804 | 98% |
DD148.12000 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 200mm | 개소 | 89,202 | 98% |
DD158.12500 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 250mm | 개소 | 93,990 | 98% |
DD168.13000 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, 300mm | 개소 | 110,197 | 98% |
DC418.10150 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, ø15mm | 개소 | 71,197 | 98% |
DC428.10200 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 20mm | 개소 | 73,464 | 98% |
DC438.10250 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 25mm | 개소 | 75,858 | 98% |
DC448.10320 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 32mm | 개소 | 79,238 | 98% |
DC458.10400 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 40mm | 개소 | 82,914 | 98% |
DC468.10500 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 50mm | 개소 | 87,577 | 98% |
DC478.10650 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 65mm | 개소 | 93,990 | 98% |
DC488.10800 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 80mm | 개소 | 100,575 | 98% |
DD418.11000 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 100mm | 개소 | 113,404 | 98% |
DD428.11250 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 125mm | 개소 | 126,405 | 98% |
DD438.11500 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 150mm | 개소 | 136,198 | 98% |
DD448.12000 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 200mm | 개소 | 139,404 | 98% |
DD458.12500 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 250mm | 개소 | 158,946 | 98% |
DD468.13000 | 밸브보온/고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, 300mm | 개소 | 165,359 | 98% |
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 |
DC117.10150 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 25mm이하, ø15mm | 개소 | 31,773 | 98% |
DC127.10200 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 25mm이하, 20mm | 개소 | 32,713 | 98% |
DC137.10250 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 25mm이하, 25mm | 개소 | 33,696 | 98% |
DC147.10320 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 25mm이하, 32mm | 개소 | 35,278 | 98% |
DC157.10400 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 25mm이하, 40mm | 개소 | 36,904 | 98% |
DC167.10500 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 25mm이하, 50mm | 개소 | 39,127 | 98% |
DC177.10650 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 25mm이하, 65mm | 개소 | 41,395 | 98% |
DC187.10800 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 25mm이하, 80mm | 개소 | 46,354 | 98% |
DD117.11000 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 25mm이하, 100mm | 개소 | 54,863 | 98% |
DD127.11250 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 25mm이하, 125mm | 개소 | 57,899 | 98% |
DD137.11500 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 25mm이하, 150mm | 개소 | 61,576 | 98% |
DD147.12000 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 25mm이하, 200mm | 개소 | 67,051 | 98% |
DC157.12500 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 25mm이하, 250mm | 개소 | 70,727 | 98% |
DC167.13000 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 25mm이하, 300mm | 개소 | 82,914 | 98% |
DC417.10150 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 50mm이하, ø15mm | 개소 | 53,581 | 98% |
DC427.10200 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 50mm이하, 20mm | 개소 | 55,334 | 98% |
DC437.10250 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 50mm이하, 25mm | 개소 | 57,087 | 98% |
DC447.10320 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 50mm이하, 32mm | 개소 | 59,525 | 98% |
DC457.10400 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 50mm이하, 40mm | 개소 | 62,390 | 98% |
DC467.10500 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 50mm이하, 50mm | 개소 | 65,769 | 98% |
DC477.10650 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 50mm이하, 65mm | 개소 | 70,727 | 98% |
DC487.10800 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 50mm이하, 80mm | 개소 | 75,560 | 98% |
DD417.11000 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 50mm이하, 100mm | 개소 | 85,355 | 98% |
DD427.11250 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 50mm이하, 125mm | 개소 | 95,101 | 98% |
DD437.11500 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 50mm이하, 150mm | 개소 | 102,328 | 98% |
DD447.12000 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 50mm이하, 200mm | 개소 | 104,894 | 98% |
DD457.12500 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 50mm이하, 250mm | 개소 | 119,349 | 98% |
DD467.13000 | 밸브보온/발포폴리에틸렌 | 보온두께 50mm이하, 300mm | 개소 | 124,309 | 98% |
【단가정의】
① 고무발포보온재, 발포폴리에틸렌보온재를 사용한 기계설비 밸브보온을 기준한 것이다.
② 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.
③ 재료비(보온재, 마감재, 알루미늄 밴드 등)는 제외되어 있다.
【단가보정】
- 시공대상 및 위치에 따라 아래의 보정계수를 적용하여 단가를 산정한다.
ㆍ 밸브보온단가 = 표준단가 × 보정계수 ( a × b )
a. 밸브 종류에 따른 보정계수
구 분 | 일반밸브 | 각종부속이 부착되어 있는 밸브 |
표준시장단가 | 1.0 | 1.25 |
노무비율 | 1.0 | 1.0 |
b. 시공위치에 따른 보정계수
구 분 | 옥내일반배관 밸브 | 기계실 |
표준시장단가 | 1.0 | 1.2 |
노무비율 | 1.0 | 1.0 |
■ DG***** 발열선 및 분전함 설치
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 |
DG101.10000 | 발열선 설치 | 세대내 | m | 2,764 | 98% |
DG102.10000 | 발열선 설치 | 공용부위 | m | 4,238 | 98% |
DG102.20000 | 분전함 설치 | 공용부위 | 개소 | 68,390 | 98% |
【단가정의】
① 배관의 발열선 설치를 기준한 것이다.
② 규격별 시공범위는 다음의 작업을 포함한다.
발열선 - 세대내 | 발열선 - 공용부위 | 분전함 - 공용부위 |
∙ 발열선 설치 및 고정 (유리면 접착 테이프 사용) ∙ 분기부 Tee Splice 설치 ∙ 관말 End Seal 설치 ∙ 온도센서 설치 ∙ 발열선 경고판 부착 | ∙ 발열선 설치 및 고정 (유리면 접착 테이프 사용) ∙ 분기부 Tee Splice 설치 ∙ 관말 End Seal 설치 ∙ 온도센서 설치 ∙ 발열선 경고판 부착 ∙ 램프킷트 설치 및 연결 ∙ 파워커넥션킷트 설치 및 연결 | ∙ 분전함 설치 및 고정 ∙ 배선 인입부 가공 ∙ 분전함 내부 배선 및 결선 ∙ 작동시험 ∙ 정리작업 |
③ 발열선 및 분전함의 재료비는 제외되어 있다.
④ 강제전선관 배관, 전기배선 인입작업은 별도 계상한다.
대분류 F | 밸 브 설 비 |
■ FA***** 밸브 설치
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 | |||||
FA030.00025 | 밸브 설치 | ø15∼ 25mm | 개 | 10,327 | 98% | |||||
FA060.00050 | 밸브 설치 | ø32∼ 50mm | 개 | 15,284 | 98% | |||||
FA070.00065 | 밸브 설치 | ø65mm | 개 | 33,080 | 98% | |||||
FA080.00080 | 밸브 설치 | ø80mm | 개 | 41,372 | 98% | |||||
FA090.00100 | 밸브 설치 | ø100mm | 개 | 59,696 | 98% | |||||
FA090.00125 | 밸브 설치 | ø125mm | 개 | 75,277 | 98% | |||||
FA090.00150 | 밸브 설치 | ø150mm | 개 | 92,539 | 98% | |||||
FA090.00200 | 밸브 설치 | ø200mm | 개 | 125,027 | 98% | |||||
FA090.00250 | 밸브 설치 | ø250mm | 개 | 161,175 | 98% | |||||
FA090.00300 | 밸브 설치 | ø300mm | 개 | 201,276 | 98% |
【단가정의】
① 기계설비 배관의 밸브 설치를 기준한 것이다.
② 설치위치 선정, 설치, 작동시험 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 밸브의 재료비는 제외되어 있다.
④ 감압밸브장치 등에 바이패스 배관조립 및 설치를 포함한 밸브설치는 별도 계상한다.
■ FH***** 플렉시블조인트 설치
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 | |||||
FH130.00025 | 플랙시블조인트 설치 | ø15∼ 25mm | 개 | 10,712 | 98% | |||||
FH160.00050 | 플랙시블조인트 설치 | ø32∼ 50mm | 개 | 23,932 | 98% | |||||
FH170.00065 | 플랙시블조인트 설치 | ø65mm | 개 | 53,470 | 98% | |||||
FH180.00080 | 플랙시블조인트 설치 | ø80mm | 개 | 70,526 | 98% | |||||
FH190.00100 | 플랙시블조인트 설치 | ø100mm | 개 | 104,902 | 98% | |||||
FH190.00125 | 플랙시블조인트 설치 | ø125mm | 개 | 144,148 | 98% | |||||
FH190.00150 | 플랙시블조인트 설치 | ø150mm | 개 | 178,732 | 98% | |||||
FH190.00200 | 플랙시블조인트 설치 | ø200mm | 개 | 246,423 | 98% | |||||
FH190.00250 | 플랙시블조인트 설치 | ø250mm | 개 | 316,180 | 98% | |||||
FH190.00300 | 플랙시블조인트 설치 | ø300mm | 개 | 380,330 | 98% |
【단가정의】
① 기계설비 배관에 플랙시블조인트 설치를 기준한 것이다.
② 설치위치 선정, 수평보기, 콘트롤로드설치, 배관시험을 포함한다.
③ 플렉시블조인트의 재료비는 제외되어 있다.
■ FH***** 익스펜션조인트 설치
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 | |||||
FH230.20025 | 익스펜션조인트 설치 | 복식, ø20∼25mm | 개 | 66,189 | 98% | |||||
FH240.20032 | 익스펜션조인트 설치 | 복식, ø32mm | 개 | 100,272 | 98% | |||||
FH250.20040 | 익스펜션조인트 설치 | 복식, ø40mm | 개 | 130,813 | 98% | |||||
FH260.20050 | 익스펜션조인트 설치 | 복식, ø50mm | 개 | 170,620 | 98% | |||||
FH270.20065 | 익스펜션조인트 설치 | 복식, ø65mm | 개 | 233,827 | 98% | |||||
FH280.20080 | 익스펜션조인트 설치 | 복식, ø80mm | 개 | 300,191 | 98% | |||||
FH290.20100 | 익스펜션조인트 설치 | 복식, ø100mm | 개 | 392,905 | 98% | |||||
FH290.20125 | 익스펜션조인트 설치 | 복식, ø125mm | 개 | 514,920 | 98% | |||||
FH290.20150 | 익스펜션조인트 설치 | 복식, ø150mm | 개 | 642,985 | 98% | |||||
FH290.20200 | 익스펜션조인트 설치 | 복식, ø200mm | 개 | 913,748 | 98% | |||||
FH230.10025 | 익스펜션조인트 설치 | 단식, ø20∼25mm | 개 | 58,281 | 98% | |||||
FH240.10032 | 익스펜션조인트 설치 | 단식, ø32mm | 개 | 88,143 | 98% | |||||
FH250.10040 | 익스펜션조인트 설치 | 단식, ø40mm | 개 | 115,114 | 98% | |||||
FH260.10050 | 익스펜션조인트 설치 | 단식, ø50mm | 개 | 150,436 | 98% | |||||
FH270.10065 | 익스펜션조인트 설치 | 단식, ø65mm | 개 | 206,088 | 98% | |||||
FH280.10080 | 익스펜션조인트 설치 | 단식, ø80mm | 개 | 264,691 | 98% | |||||
FH290.10100 | 익스펜션조인트 설치 | 단식, ø100mm | 개 | 346,576 | 98% | |||||
FH290.10125 | 익스펜션조인트 설치 | 단식, ø125mm | 개 | 454,634 | 98% | |||||
FH290.10150 | 익스펜션조인트 설치 | 단식, ø150mm | 개 | 567,708 | 98% | |||||
FH290.10200 | 익스펜션조인트 설치 | 단식, ø200mm | 개 | 807,252 | 98% |
【단가정의】
① 기계설비 배관에 익스펜션조인트 설치를 기준한 것이다.
② 설치위치 재단, 플랜지 접합, 벽체 앵커 설치, 고정바 취부, 수압시험, 고정바 및 고정핀 제거, 정리 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 익스펜션조인트의 재료비는 제외되어 있다.
대분류 G | 측 정 기 기 |
■ GA*****, GC***** 측정기기
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 |
GA110.10015 | 유량계(직독식) | ø13∼15mm | 개 | 30,108 | 98% |
GA140.10032 | 유량계(직독식) | ø20∼32mm | 개 | 36,193 | 98% |
GA160.10050 | 유량계(직독식) | ø40∼50mm | 개 | 45,802 | 98% |
GA180.10080 | 유량계(직독식) | ø65∼80mm | 개 | 142,852 | 98% |
GA190.10150 | 유량계(직독식) | ø100∼150mm | 개 | 170,717 | 98% |
GA190.10300 | 유량계(직독식) | ø200∼300mm | 개 | 268,408 | 98% |
GA110.20015 | 유량계(원격식) | ø13∼15mm | 개 | 35,873 | 98% |
GA140.20032 | 유량계(원격식) | ø20∼32mm | 개 | 42,279 | 98% |
GA110.30015 | 유량계 보호통 | ø13∼15mm | 개 | 47,404 | 98% |
GA140.30032 | 유량계 보호통 | ø20∼32mm | 개 | 60,216 | 98% |
GA160.30050 | 유량계 보호통 | ø40∼50mm | 개 | 81,035 | 98% |
GC110.20100 | 압력계(강관용) | D100mm 2-35 kg/cm2 | 개 | 21,597 | 94% |
GC110.10100 | 압력계(동관용) | D100mm 2-35 kg/cm2 | 개 | 13,807 | 96% |
【단가정의】
① 기계설비 유량계(수도미터기, 온수미터기) 및 압력계 설치를 기준한 것이다.
② 직독식유량계 설치는 가배관 철거, 유량계 설치, 작동시험 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 원격식유량계 설치는 가배관 철거, 유량계 설치, 전선관 결선, 시험・점검을 포함한다.
④ 유량계 및 보호통, 압력계의 재료비는 제외되어 있다.
⑤ 전선관 배관 및 입선, 지시부 설치는 별도 계상한다.
대분류 I | 공 기 조 화 설 비 |
■ II***** 온수분배기
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 |
II002.02000 | 온수분배기 | 2구 | 개 | 74,178 | 98% |
II002.03000 | 온수분배기 | 3구 | 개 | 87,278 | 98% |
II002.04000 | 온수분배기 | 4구 | 개 | 99,920 | 98% |
II002.05000 | 온수분배기 | 5구 | 개 | 109,946 | 98% |
II002.06000 | 온수분배기 | 6구 | 개 | 119,326 | 98% |
II002.07000 | 온수분배기 | 7구 | 개 | 127,682 | 98% |
【단가정의】
① 온수분배기(노출형)의 설치를 기준한 것이다.
② 규격 산정기준은 아래와 같다.
- 온수분배기 규격(구) = 공급헤더 + 환수헤더 개수(퇴수구 개수 제외)
③ 온수분배기의 조립, 설치, 배관연결, 밸브 및 커넥터 설치, 배관시험을 포함한다.
④ 드레인밸브, 배관보호판 설치는 제외되어 있다.
⑤ 온수분배기, 밸브 및 커넥터의 재료비는 제외되어 있다.
대분류 J | 기 타 공 사 |
■ JE*** 슬리브 설치
공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가 | 노무비율 |
JE020.00050 | 슬리브 설치 | D25mm~D50mm(바닥) | 개 | 8,554 | 98% |
JE020.00100 | 슬리브 설치 | D65mm~D100mm(바닥) | 개 | 11,030 | 98% |
JE020.00150 | 슬리브 설치 | D125mm~D150mm(바닥) | 개 | 13,257 | 98% |
JE020.00250 | 슬리브 설치 | D200mm~D250mm(바닥) | 개 | 15,484 | 98% |
JE020.00400 | 슬리브 설치 | D300mm~D400mm(바닥) | 개 | 17,857 | 98% |
JE010.00050 | 슬리브 설치 | D25mm~D50mm(벽) | 개 | 9,989 | 98% |
JE010.00100 | 슬리브 설치 | D65mm~D100mm(벽) | 개 | 11,925 | 98% |
JE010.00150 | 슬리브 설치 | D125mm~D150mm(벽) | 개 | 15,400 | 98% |
JE010.00250 | 슬리브 설치 | D200mm~D250mm(벽) | 개 | 20,042 | 98% |
JE010.00400 | 슬리브 설치 | D300mm~D400mm(벽) | 개 | 25,557 | 98% |
【단가정의】
① 기계설비 슬리브 설치를 기준한 것이다.
② 배관 사전작업으로 먹줄치기, 마킹, 소운반, 슬리브 설치를 포함한다.
③ 재료비는 제외되어 있다.
【단가보정】
- 단열재 설치구간에는 다음 계수를 곱하여 적용한다.
구 분 | 일반구간 | 단열재 설치구간 |
표준시장단가 | 1.00 | 1.20 |
노무비율 | 1.00 | 1.00 |
제5장 표준시장단가 적용시 간접공사비 등 산정 참고자료
제5장 표준시장단가 적용시 간접공사비 등 산정 참고자료
□ 산업안전보건관리비율
아래 산업안전보건관리비 산정 참고자료는 표준시장단가를 적용하여 발주청이 예정가격을 작성함에 따라 재료비를 별도로 구분할 수 없는 경우에 적용하며, 시공사가 도급금액에 반영하는 산업안전보건관리비는 고용노동부 고시에서 정한 바에 의하여 적정한 금액이 반영되도록 하여야 한다. |
공사규모2) | 공사종류3) | 산업안전보건관리비율1) | 비고2) |
5억 미만 | 일반건설(갑) | 2.65 | 90.5% |
일반건설(을) | 2.80 | 90.5% | |
특수및기타 | 1.61 | 87.2% | |
철도궤도 | 2.24 | 91.6% | |
중건설 | 3.13 | 91.4% | |
5억~50억 미만 | 일반건설(갑) | 1.70 | 91.3% |
일반건설(을) | 1.82 | 91.3% | |
특수및기타 | 1.06 | 88.0% | |
철도궤도 | 1.45 | 92.4% | |
중건설 | 2.17 | 92.1% | |
50억 이상 | 일반건설(갑) | 1.87 | 94.8% |
일반건설(을) | 1.99 | 94.8% | |
특수및기타 | 1.16 | 91.5% | |
철도궤도 | 1.59 | 95.9% | |
중건설 | 2.33 | 95.6% | |
추정금액 800억원 이상2-1) (단, 주공종이 토목공사업은 1,000억원 이상) | 일반건설(갑) | 2.04 | 94.8% |
일반건설(을) | 2.17 | 94.8% | |
특수및기타 | 1.26 | 91.5% | |
철도궤도 | 1.74 | 95.9% | |
중건설 | 2.54 | 95.6% |
1) 본 산업안전관리비율은 “직접공사비[재료비+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”와 관급자재비의 합계금액에 적용한다. 또한, 산업안전보건관리비 산정시 정액가산금은 고용노동부 고시에 따라 별도 계상한다.
2) 공사규모는 “직접공사비[재료비(관급포함)+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”에 비고에 제시된 비율을 적용하여 산출한 금액을 기준으로 하며, “공사금액(도급금액+관급금액)” 4천만원 이상 건설공사에 적용한다.
2-1)「산업안전보건법 시행령」별표5에 따른 보건관리자 선임대상 건설공사(추정금액 800억원 이상, 다만 주공정이 토목공사업은 1,000억원 이상)의 경우, 공사의 규모는 추정금액에 비고에 제시된 비율을 적용하여 산출한 금액을 기준으로 한다.
3) 산업안전보건관리비 적용시 공사종류(건설업)의 분류, 기타 산업안전보건관리비에 관한 사항은 고용노동부고시를 따른다.
※ 본 자료는 “예정가격작성기준(계약예규)” 제39조제3항에 기초하여 “완성공사원가구성분석(대한건설협회발간 공인통계자료)” 및 외주비 구성비율 조사자료 등을 활용하여 작성한 “참고자료”이며, 발주청별로 적용기준이 별도로 있는 경우 발주청별 기준을 따른다.
※ 본 자료는 예정가격 작성에 적용하며, 도급계약상의 대상액을 기준으로 조정시 고용노동부 고시에서 정한 계상기준을 준수하여야 한다.
□ 기타경비율
공사규모2) | 공사기간 | 기타경비율1) | ||||
토목 | 조경 | 산업설비 (토목) | 건축 | 산업설비 (건축) | ||
50억 미만 | 6개월이하 (183일) | 7.9 | 7.3 | 8.2 | 5.6 | 5.7 |
7~12개월 (365일) | 8.0 | 7.3 | 8.2 | 5.6 | 5.7 | |
12~36개월 (1,095일) | 8.6 | 7.8 | 8.9 | 6.4 | 6.5 | |
36개월이상 (1,096일) | 9.3 | 8.5 | 9.4 | 6.5 | 6.6 | |
50억~300억 미만 | 6개월이하 (183일) | 8.9 | 8.1 | 9.1 | 6.3 | 6.3 |
7~12개월 (365일) | 8.9 | 8.3 | 9.2 | 6.3 | 6.4 | |
12~36개월 (1,095일) | 9.6 | 8.9 | 9.8 | 7.1 | 7.1 | |
36개월이상 (1,096일) | 10.1 | 9.5 | 10.5 | 7.1 | 7.2 | |
300억~1000억 미만 | 6개월이하 (183일) | 8.7 | 8.0 | 9.0 | 6.8 | 6.9 |
7~12개월 (365일) | 8.7 | 8.1 | 9.0 | 6.8 | 6.9 | |
12~36개월 (1,095일) | 9.5 | 8.7 | 9.6 | 7.5 | 7.5 | |
36개월이상 (1,096일) | 10.1 | 9.3 | 10.2 | 7.6 | 7.7 | |
1000억 이상 | 6개월이하 (183일) | 7.7 | 6.9 | 7.8 | 6.9 | 7.0 |
7~12개월 (365일) | 7.8 | 7.0 | 7.9 | 7.0 | 7.0 | |
12~36개월 (1,095일) | 8.3 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 7.9 | |
36개월이상 (1,096일) | 9.0 | 8.2 | 9.1 | 7.9 | 7.9 |
1) 본 기타경비율은 “직접공사비[재료비+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”에 적용한다.
2) 공사규모는 “직접공사비[재료비+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”를 기준으로 한다.
3) 기타경비에 포함되는 세부항목의 정의는 조달청의 기준을 따른다.
※ 본 자료는 “예정가격작성기준(계약예규)” 제39조제3항에 기초하여 “완성공사원가구성분석(대한건설협회발간 공인통계자료)” 및 외주비 구성비율 조사자료 등을 활용하여 작성한 “참고자료”이며, 발주청별로 적용기준이 별도로 있는 경우 발주청별 기준을 따른다.
□ 이윤율
이윤율은 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비 합계액의 10%를 초과하지 않는 범위내에서 공사의 규모등 특성을 고려하여 차등하여 적용할 수 있다. 다만, 발주청별로 적용기준이 별도로 있는 경우에는 발주청별 기준을 따른다.