고속도로공사 전문시방서 Expressway Construction Specification
EXCS 31 25 10 : 2021
열원기기 설비공사
(부대시설편)
2021년 8월 5일 제정
고속도로공사 전문시방서 제·개정에 따른 경과 조치 「고속도로공사 전문시방서(EXCS ; Expressway Construction Specification)」는 국가건설기준(KCS ; Korea Construction Specification)를 기본으로 하여 고속도로 시공에 관련된 공종을 대상으로 작성한 종합적인 시방기준으로서, 단위공사 설계시 해당 공사의 특성과 여건 등에 맞게 「공사시방서」를 작성하는데 활용하기 위한 「전문시방서」(Guide Specification)이므로 관계법상 구속력과 계약도서로서의 효력이 없습니다. 이 시방기준 발간 시점에 이미 시행 중인 설계용역이나 건설공사는 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 종전에 적용하고 있는 기준을 그대로 사용할 수 있으며, 이 시방기준으로 공사시방서 작성 시 도로교통연구원 홈페이지 및 국가건설기준센터 홈페이지에 등재된 최신 시방기준을 반드시 확인 후 작성하시기 바랍니다. ※ 도로교통연구원 홈페이지 : http://www.ex.co.kr/research/ 국가건설기준센터 홈페이지 : http://www.kcsc.re.kr/ |
건설기준 연혁
∙ 이 시방기준은 건설기준 코드체계 전환에 따라 기존 고속도로공사 전문시방서와 건설기준(표준시방서) 간 중복·상충을 비교 검토하여 코드로 통합 정비하였다.
∙ 이 기준은 기존의 고속도로공사 전문시방서를 중심으로 KCS 31 25 10 등의 해당하는 부분을 통합 정비하여 기준으로 제정한 것으로 제⋅개정 연혁은 다음과 같다.
건설기준 | 주요내용 | 제정 또는 개정 (년.월) |
고속도로공사 전문시방서(부대시설편) | ∙ 고속도로공사 전문시방서 부대시설편을 제정 | 제정 (2002.2) |
고속도로공사 전문시방서(부대시설편) | ∙ 시대적 흐름을 반영하고 건설기술 발전에 이바지함으로써 ‘신뢰받는 국민기업 실현’을 달성하기 위하여 개정함 | 개정 (2005.12) |
EXCS 31 25 10 :2021 | ∙ 건설기준 코드체계 전환에 따라 코드화로 통합 정비함 | 제정 (2021.8) |
제 정 : 2021년 8월 5일 심 의 : 중앙건설기술심의위원회 소관부서 : 국토교통부 도로정책과 관련단체 : 한국도로공사 | 개 정 : 년 월 일 자문검토 : 국가건설기준센터 건설기준위원회 작성기관 : 한국도로공사 |
목 차 | ||
1. 일반사항 1 1.1 적용 범위 1 1.2 참고 기준 1 1.3 용어의 정의 1 1.4 운송, 저장 및 취급 1 2. 자재 1 2.1 냉동기 1 2.1.1 일반 사항 1 2.1.2 용적형 냉동기 1 2.1.3 원심냉동기 2 2.1.4 공기열원 및 수열워펌프 2 2.1.5 흡수식냉동기 및 흡수식열펌프 2 2.1.6 직화식 흡수냉온수기 2 2.2. 냉각탑 2 2.2.1 일반사항 2 2.2.2 개방형 냉각탑 2 2.2.3 밀폐형 냉각탑 2 2.3 지열원 열펌프 시스템 2 2.4 열병합발전 시스템 3 2.4.1 일반사항 3 2.4.2 구성 3 2.4.3 원동기 3 2.4.4 발전기 3 2.4.5 열교환기 3 2.4.6 제어장치 및 안정장치 3 2.4.7 부속품 3 2.5 보일러 3 2.5.1 일반사항 3 |
2.5.2 강철제 보일러 3 2.6 진공식 온수기 및 무압식 온수기 3 2.6.1 일반사항 3 2.6.2 진공식 온수기 4 2.6.3 무압식 온수기 4 2.7 연소장치 4 2.7.1 일반사항 4 2.7.2 오일 버너 4 2.7.3 가스 버너 4 2.7.4 송풍기 4 2.7.5 오일 펌프 4 2.7.6 자동연소제어장치 및 안전장치 4 2.8 연도 4 2.8.1 연도 4 2.8.2 배기통 5 2.9 펌프 5 2.9.1 일반사항 5 2.9.2 일반용 펌프 5 2.9.3 보일러 급수펌프 6 2.9.4 라인펌프 6 2.9.5 오일 펌프 6 2.9.6 진공급수펌프 6 2.10 열교환기 7 2.10.1 일반사항 7 2.10.2 원통다관형 열교환기 7 2.10.3 판형 열교환기 7 2.10.4 스파이럴형 열교환기 8 2.11 탱크류 8 |
2.11.1 일반사항 8 2.11.2 팽창탱크 및 팽창기수분리기 8 2.11.3 응축수 탱크 8 2.11.4 저유탱크 8 2.11.5 오일 서비스탱크 8 3. 시공 8 3.1 일반사항 8 3.2 냉동기의 설치 8 3.3 냉각탑의 설치 8 3.4 강철제 보일러의 조립 및 설치 8 3.5 온수기의 설치 8 3.6 연도 설치 9 3.7 펌프의 설치 9 3.8 열교환기의 설치 9 3.9 탱크류의 설치 9 3.10 시험 및 검사 9 3.10.1 냉동기의 시험, 검사 9 3.10.2 냉각탑의 시험, 검사 9 3.10.3 보일러의 시험, 검사 9 3.10.4 진공식온수기 및 무압식온수기의 시험, 검사 9 3.10.5 연소장치의 시험, 검사 9 3.10.6 펌프의 시험, 검사 9 3.10.7 열교환기의 시험, 검사 9 3.10.8 탱크류의 시험, 검사 9 |
1. 일반사항
1.1 적용 범위
(1) 열원기기설비공사의 적용범위는 KCS 31 25 10 (1.1)에 따르되 아래의 사항을 추가하여 적용한다.
(2) 사용자재는 공사감독자에게 승인을 득한 후 동일한 제품을 반입·시공하여야 한다.
1.2 참고 기준
(1) 참고기준은 KCS 31 25 10 (1.2)에 따르되 아래의 사항을 추가하여 적용한다.
(2) KS B 6083 가스터빈의 조달 시방
(3) KS B 6750 압력용기 - 설계 및 제조일반
(4) KS B 6753 동력 보일러
(5) KS B 6270 원심냉동기
(6) KS B 6302 펌프 토출량 측정 방법
(7) KS B 6304 보일러 급수용 원심 펌프의 시험 및 검사 방법
(8) KS B 6307 기어펌프 및 나사펌프의 시험 방법
(9) KS D 6024 구리 및 구리합금 주물
(10) KS I 2200 연도가스의 오염물질 측정방법
(11) (단체표준 SPS-)KSA0196-V4316-5909 선박용 수랭 4사이클 디젤 발전 기관
1.3 용어의 정의
(1) 기준의 용어 정의는 KCS 31 10 10 (1.3)을 참조한다.
1.4 운송, 저장 및 취급
(1) 공사현장은 항상 기기 및 자재 등을 깨끗하게 정리하고 청소하여 관리에 최선을 다하여야 한다.
(2) 오염되기 쉽거나 손상될 염려가 있는 기기, 재료 및 설비는 적절한 방법으로 보호하여야 한다.
2. 자재
2.1 냉동기
2.1.1 일반 사항
(1) 냉동기의 일반 사항은 KCS 31 25 10 (2.1.1)에 따른다.
2.1.2 용적형 냉동기
(1) 용적형 냉동기는 KCS 31 25 10 (2.1.2)에 따르되 아래의 사항을 추가하여 적용한다.
(2) 응축기
① 수냉식 다관원통형 응축기 및 수냉식 이중관식형 응축기의 구조시방은 수냉식 다관원통형 응축기에 따른다.
(3) 수냉각기
① 2중관식 냉각기의 구조는 이 기준2.1.2((2)①)에 따른다.
(4) 용량조절장치
① 용량조절장치는 시동 시 및 운전시의 과부하방지 기능을 가지며 밸브의 개도표시 장치를 필요로 할 경우는 특기에 따른다.
2.1.3 원심냉동기
(1) 본 항은 KS B 6270에 따른다.
① 원심냉동기는 KCS 31 25 10 (2.1.3)에 따른다.
2.1.4 공기열원 및 수열원열펌프
(1) 공기열원 및 수열원열펌프는 KCS 31 25 10 (2.1.4)에 따르되 아래의 사항을 추가하여 적용한다.
(2) 압축기
① 용적형, 원심의 각 압축기는 KCS 31 25 10 (2.1.2(2)) 및 (2.1.3(2))에 따른다.
2.1.5 흡수식냉동기 및 흡수식열펌프
(1) 흡수식냉동기 및 흡수식열펌프는 KCS 31 25 10 (2.1.5)에 따른다.
2.1.6 직화식 흡수냉온수기
(1) 직화식 흡수냉온수기는 KCS 31 25 10 (2.1.6)에 따른다.
2.2. 냉각탑
2.2.1 일반사항
(1) 냉각탑의 모든 자재 및 기기는 KS표시 인증제품 사용을 원칙으로 하되 없을 시는 단체표준 제품을 사용하거나 성능이 검증되는 우수제품을 사용한다.
2.2.2 개방형 냉각탑
(1) 개방형 냉각탑은 KCS 31 25 10 (2.2.2)에 따른다.
2.2.3 밀폐형 냉각탑
(1) 밀폐형 냉각탑은 KCS 31 25 10 (2.2.3)에 따른다.
2.3 지열원 열펌프시스템
(1) 지열원 열펌프시스템은 KCS 31 25 10 (2.3)에 따른다.
2.4 열병합발전 시스템
2.4.1 일반사항
(1) 열병합발전 시스템의 일반사항은 KCS 31 25 10 (2.4.1)에 따른다.
2.4.2 구성
(1) 구성은 KCS 31 25 10 (2.4.2)에 따른다.
2.4.3 원동기
(1) 원동기는 KCS 31 25 10 (2.4.3)에 따른다.
2.4.4 발전기
(1) 발전기는 KCS 31 25 10 (2.4.4)에 따른다.
2.4.5 열교환기
(1) 열교환기는 KCS 31 25 10 (2.4.5)에 따른다.
2.4.6 제어장치 및 안전장치
(1) 제어장치 및 안전장치는 KCS 31 25 10 (2.4.6)에 따른다.
2.4.7 부속품
(1) 부속품은 KCS 31 25 10 (2.4.7)에 따른다.
2.5 보일러
2.5.1 일반사항
(1) 보일러의 일반사항은 KCS 31 25 10 (2.5.1)에 따른다.
2.5.2 강철제 보일러
(1) 강철제 보일러는 KCS 31 25 10 (2.5.2)에 따르되 아래의 사항을 추가하여 적용한다.
(2) 재료 및 구조
① 강철제보일러 및 그 부속품의 재료 및 구조는 KS B 6753 및 에너지이용합리화법의 육용강제보일러(1-1001) 형식승인 기준에 적합한 것으로 한다.
2.6 진공식 온수기 및 무압식 온수기
2.6.1 일반사항
(1) 일반사항은 KCS 31 25 10 (2.6.1)에 따른다.
2.6.2 진공식 온수기
(1) 진공식 온수기는 KCS 31 25 10 (2.6.2)에 따른다.
2.6.3 무압식 온수기
(1) 무압식 온수기는 KCS 31 25 10 (2.6.3)에 따른다.
2.7 연소장치
2.7.1 일반사항
(1) 연소장치의 일반사항은 KCS 31 25 10 (2.7.1)에 따른다.
2.7.2 오일 버너
(1) 오일 버너는 KCS 31 25 10 (2.7.2)에 따르되 아래의 사항은 이 기준을 적용한다.
(2) 버너는 부속되는 기기를 포함하여 에너지이용합리화법에 의한 로터리식 유류버너(3-1001), 건타입 경유버너(3-1002), 저압공기식 유류버너(3-1003) 형식승인기준에 적합하여야 한다.
2.7.3 가스 버너
(1) 가스 버너는 KCS 31 25 10 (2.7.3)에 따른다.
2.7.4 송풍기
(1) 송풍기는 KCS 31 25 15(2.1)에 따른다.
2.7.5 오일 펌프
(1) 오일 펌프는 이 기준 2.9.5에 따른다.
2.7.6 자동연소제어장치 및 안전장치
(1) 자동연소 제어장치 및 안전장치는 KCS 31 25 10 (2.7.6)에 따른다.
2.8 연도
2.8.1 연도
(1) 연도는 KCS 31 25 10 (2.8.1)에 따르되 아래의 사항은 이 기준을 적용한다.
(2) 부속품
① 보일러 기종에 대해서 다음의 부속품을 갖추어야 한다.
표 2.8-1 연도 부속품
명 칭 | 적 요 | 수 량 |
맨홀 또는 청소구 폭발구 온도측정용 기구 풍압 측정용 기구 CO2 또는 O2 가스분석용 기구 분진량 측정용 기구 유화산화물량 측정용 기구 질소산화물량 측정용 기구 매연농도계용 기구 | KS I 2200 | 1식 1개 1개 1개 1개 1개 1개 1개 1식 1식 |
2.8.2 배기통
(1) 배기통은 KCS 31 30 20 (2.7)에 따른다.
2.9 펌프
2.9.1 일반사항
(1) 펌프의 일반사항은 KCS 31 25 10 (2.9.1)에 따른다.
2.9.2 일반용 펌프
(1) 일반용 펌프는 KCS 31 25 10 (2.9.2)에 따르되 아래의 사항은 이 기준을 적용한다.
(2) 재료 및 구조
① 전동기와 축이음으로 직결하여, 주철제 또는 강제의 공통베드에 설치한 것으로서 케이싱은 KS D 4301, 임펠러 및 안내깃은 KS D 6002 또는 KS D 4301에 따른다.
(3) 부속품
표 2.9-1 일반용 펌프 부속품
명 칭 | 적 요 | 수 량 | |
개방회로 | 밀폐냉각수 | ||
게이트밸브 체크밸브 풋밸브 압력계 또는 연성계 물보충 깔때기관(콕부착) 공기빼기콕 배수용콕(주철재 또는 강판재) 흡입구 덮개(주철재 또는 강판재) 축이음 보호덮개(강판재) 상대 플랜지 방진이음 방진장치 기초볼트 | 밀폐회로와 냉각수용은 암력계, 연성계 각1개 볼트, 너트, 패킹붙임 특기에 따른다. | 1개 1개 1개 1개 1개 1개 1개 1조 1조 1식 1개 1식 1식 | 2개 1개 - 2개 - 1개 1개 - 1조 1식 2개 1식 1식 |
2.9.3 보일러 급수펌프
(1) 보일러 급수펌프는 KCS 31 25 10 (2.9.3)에 따른다.
2.9.4 라인펌프
(1) 라인펌프는 KCS 31 25 10 (2.9.4)에 따른다.
2.9.5 오일 펌프
(1) 오일 펌프는 KCS 31 25 10 (2.9.5)에 따른다.
2.9.6 진공급수펌프
(1) 재료 및 구조
① 전동기와 축이음으로 직결된 수평형 펌프를 주철제 수조와 함께 주철제 공통베드에 직접 부착한 것, 전동기와 단일체로 된 수평 또는 수직형 펌프를 주철제 저수조에 직접 부착한 것으로 하고, 수조내의 수위와 진공도에 따라서 자동 운전되는 것으로 한다. 펌프의 형식은 수봉식 진공펌프와 급수압력 및 급수량에 대응한 원심펌프 또는 다단식 원심펌프 중에서 설치한 것으로 하고, 복식은 동형의 펌프 및 전동기 각 2대를 갖추어 동시 또는 단독으로 운전 가능한 것으로 하며 원활한 운전과 균형이 유지되고 물에 유류의 혼입이 없는 구조로 한다. 펌프 주요부의 재질은 2.9.2의 해당 사항에 따른다.
(2) 부속품
① 다음의 부속품을 갖추어야 한다.
표 2.9-4 진공급수펌프 부속품
명 칭 | 적 요 | 수 량 |
스트레이너 기수분리기 수면계 연성계(콕부착) 진공계 게이트밸브 및 체크밸브 배수용 콕 공기누출용 콕 상대플랜지 기초볼트 | 볼트, 너트, 패킹붙임 | 1개 1조 1식 1식 1식 1식 1식 1식 1식 |
2.10 열교환기
2.10.1 일반사항
(1) 열교환기의 일반사항은 KCS 31 25 10 (2.10.1)에 따른다.
2.10.2 원통다관형 열교환기
(1) 원통다관형 열교환기는 KCS 31 25 10 (2.10.2)에 따르되 아래의 사항은 이 기준을 적용한다.
(2) 부속품
① 다음의 부속품을 갖추어야 한다.
표 2.10-1 원통 다관형 열교환기 부속품
명 칭 | 적 요 | 수 량 |
압력계 또는 수주계(콕부착) 온도게(부르동관 팽창식 원형지시계) 안전밸브 공통베드 기초볼트 | 물측 물출입구 증기측 | 1개 (2개) 2개 (4개) 1개 1식 1식 |
( ) 내의 수량은 물 - 물 열교환기 기준
2.10.3 판형 열교환기
(1) 판형 열교환기는 KCS 31 25 10 (2.10.3)에 따른다.
2.10.4 스파이럴형 열교환기
(1) 스파이럴형 열교환기는 KCS 31 25 10 (2.10.4)에 따르되 아래의 사항을 추가하여 적용한다.
(2) 재료 및 구조
① 2매의 대상(帶狀) 전열판을 스파이럴(나선형) 상태로 말아 올려서 유로를 형성한다.
2.11 탱크류
2.11.1 일반사항
(1) 일반사항은 KCS 31 25 10 (2.11.1)에 따른다.
2.11.2 팽창탱크 및 팽창기수분리기
(1) 팽창탱크 및 팽창기수분리기는 KCS 31 25 10 (2.11.2)에 따른다.
2.11.3 응축수 탱크
(1) 응축수 탱크는 KCS 31 25 10 (2.11.3)에 따른다.
2.11.4 저유탱크
(1) 저유탱크는 KCS 31 25 10 (2.11.5)에 따른다.
2.11.5 오일 서비스탱크
(1) 오일 서비스탱크는 KCS 31 25 10 (2.11.6)에 따른다.
3. 시공
3.1 일반사항
(1) 일반사항은 KCS 31 25 10 (3.1)에 따른다.
3.2 냉동기의 설치
(1) 냉동기의 설치는 KCS 31 25 10 (3.2)에 따른다.
3.3 냉각탑의 설치
(1) 냉각탑의 설치는 KCS 31 25 10 (3.3)에 따른다.
3.4 강철제 보일러의 조립 및 설치
(1) 강철제 보일러의 조립 및 설치는 KCS 31 25 10 (3.5)에 따른다.
3.5 온수기의 설치
(1) 이 기준 3.4(1) 및 3.4(2)에 따른다.
3.6 연도 설치
(1) 연도 설치는 KCS 31 25 10 (3.7)에 따른다.
3.7 펌프의 설치
(1) 펌프의 설치는 KCS 31 25 10 (3.8)에 따른다.
3.8 열교환기의 설치
(1) 열교환기의 설치는 KCS 31 25 10 (3.9)에 따른다.
3.9 탱크류의 설치
(1) 탱크류의 설치는 KCS 31 25 10 (3.10)에 따른다.
3.10 시험 및 검사
3.10.1 냉동기의 시험, 검사
(1) 냉동기의 시험, 검사는 KCS 31 25 10 (3.11.1)에 따른다.
3.10.2 냉각탑의 시험, 검사
(1) 냉각탑의 시험, 검사는 KCS 31 25 10 (3.11.2)에 따른다.
3.10.3 보일러의 시험, 검사
(1) 보일러의 시험, 검사는 KCS 31 25 10 (3.11.4)에 따른다.
3.10.4 진공식온수기 및 무압식온수기의 시험, 검사
(1) 진공식온수기 및 무압식온수기의 시험, 검사는 KCS 31 25 10 (3.11.5)에 따른다.
3.10.5 연소장치의 시험, 검사
(1) 연소장치의 시험, 검사는 KCS 31 25 10 (3.11.6)에 따른다.
3.10.6 펌프의 시험, 검사
(1) 펌프의 시험, 검사는 KCS 31 25 10 (3.11.7)에 따른다.
3.10.7 열교환기의 시험, 검사
(1) 열교환기의 시험, 검사는 KCS 31 25 10 (3.11.8)에 따른다.
3.10.8 탱크류의 시험, 검사
(1) 탱크류의 시험, 검사는 KCS 31 25 10 (3.11.9)에 따른다.
집필위원 |
성 명 | 소 속 | 성 명 | 소 속 |
성한용 | 한국도로공사 |
자문위원 |
성 명 | 소 속 | 성 명 | 소 속 |
국가건설기준센터 및 건설기준위원회 |
성 명 | 소 속 | 성 명 | 소 속 |
이영호 | 한국건설기술연구원 | 이여경 | 한국건설기술연구원 |
이용수 | 한국건설기술연구원 | 원훈일 | 한국건설기술연구원 |
구재동 | 한국건설기술연구원 | 강경원 | 한국소방기술사회 |
김태송 | 한국건설기술연구원 | 김용성 | 두산건설 |
최봉혁 | 한국건설기술연구원 | 백용규 | 서일대학교 |
김기현 | 한국건설기술연구원 | 서병택 | 용인송담대학교 |
김희석 | 한국건설기술연구원 | 성순경 | 가천대학교 |
류상훈 | 한국건설기술연구원 | 신영기 | 세종대학교 |
허원호 | 한국건설기술연구원 | 이수연 | ㈜한일엠이씨 |
김나은 | 한국건설기술연구원 | 최종언 | 삼성건설 |
주영경 | 한국건설기술연구원 | 황인주 | 한국건설기술연구원 |
이승환 | 한국건설기술연구원 |
중앙건설기술심의위원회 |
성 명 | 소 속 | 성 명 | 소 속 |
김미나 | ㈜KT | 장영수 | 국민대학교 |
김재철 | 숭실대학교 | 주강필 | SK건설㈜ |
박준석 | 한양대학교 | 허성운 | ㈜피씨엠글로벌기술사건축사사무소 |
여명석 | 서울대학교 |
국토교통부 |
성 명 | 소 속 | 성 명 | 소 속 |
장순재 | 국토교통부 도로정책과 | 김호 | 국토교통부 도로정책과 |
EXCS 31 25 10 : 2021 열원기기 설비공사(부대시설편) |
2021년 8월 5일 발행 소관부서 국토교통부 관련단체 한국도로공사 (39660) 경상북도 김천시 혁신8로 77 한국도로공사 ☎ 1588-2504(대표) http://www.ex.co.kr 국가건설기준센터 10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동) Tel:031-910-0444 http://www.kcsc.re.kr |
|