압력분류 |
직류 |
교류 |
저압 고압 특별고압 |
750v 이하 750~7000v 이하 7000v 초과 |
600v 이하 600~7000v 이하 7000v 초과 |
2. 방호조치
(1) 고압 충전로 작업시 이격거리
전로의 전압 |
이격거리 |
특별고압(7000v 초과) 고압(600~7000v 이하) 저압(600v 이하) |
2m 1.2m 1m |
(2) 특고압 가공전선과의 이격거리
구분 |
전압의 범위 |
이격 거리 |
건조물, 도로등과 접촉,교차 |
35[kv] 이하 |
3[m] |
35[kv] 초과 |
3[m] + a | |
삭도 및 식물과의 이격거리 |
35[kv] 이하 |
2[m] |
35[kv] 초과 60[kv] 이하 |
2[m] | |
60[kv] 초과 |
2[m] + b | |
가공약전선 및 특고압 상호간 |
60[kv] 이하 |
2[m] |
60[kv] 초과 |
2[m] + c |
a : 35[kv]를 초과하는 매 10[kv]마다 또는 그 단수마다 15[cm]씩 가산한 값
b : 60[kv]를 초과하는 매 10[kv]마다 또느 그 단수마다 12[cm]씩 가산한 값
c: 60[kv]를 초과하는 매 10[kv]마다 또는 그 단수마다 12[cm]씩 가산한 값
[4] 활선작업
1. 저압활선 작업시 조치사항
① 절연용 보호구 착용
② 절연효력을 가지는 공구사용
2. 고압활선 작업시 조치사항
① 절연용 보호구 착용
② 절연용 방호구 설치
③ 활선 작업용기구 사용
④ 활선 작업용 장치 사용
3. 특고압 활선작업시 조치사항
① 활선 작업용기구 사용
② 활선 작업용 장치 사용
③ 접근한계거리 이상유지
*. 접근한계거리
충전전로의 사용전압(단위:kv) |
충전전로에 대한 접근한계거리(단위:cm) |
22 이하 22초과 33이하 33초과 66이하 66초과 77이하 77초과 110이하 110초과 154이하 154초과 187이하 187초과 220이하 220초과 |
20 30 50 60 90 120 140 160 220 |
[5] 활선 근접작업
1. 저압활선 근접작업시 조치사항
(1) 절연용 보호구 착용
(2) 절연용 방호구 설치
2. 고압활선 근접작업시 조치사항
(1) 절연용 보호구 및 방호구 사용
(2) 접근한계거리의 유지
① 머리위로 30cm
② 몸 옆 도는 발밑으로 60cm
3. 특고압 활선 근접작업시 조치사항
① 활선작업용 장치의 사용
② 표지판설치, 감시인 배치
③ 접근한계거리 이상유지(특고압 활선작업시의 접근한계거리와 동일함)
[6] 시설물 건설 등의 작업시의 감전방지 조치사항
1. 당해 충전전로를 이설할 것
2. 감전의 위험을 방지하기 위한 방책을 설치할 것
3. 당해 충전전로에 절연용 방호구를 설치할 것
4. 감시인을 배치할 것
[7] 안전작업공간
1. 한쪽에만 통전부분이 있을 경우 : 75cm 이상의 작업공간 유지
2. 양쪽에 모두 충전부분이 있을 경우 : 135cm 이상의 작업공간 유지
[8] 전기 작업용 안전장구
1. 절연용 보호구
(1) 절연안전모
① 안전모의 종류 : A(낙하 및 비래 방지용), B(추락방지용), AB(낙하 및 비래, 추락 방지용), AE(낙하 및 비래, 감전방지용), ABE(낙하 및 비래, 추락, 감전바지용)
② 감전방지용 안전모(AE, ABE)의 내전압성:7000V 이하의 전압에 견딜 것
(2) 절연고무장갑
① 전기용 고무장갑의 종류 : 300V 초과 ~7000V 이하의 작업에 사용
종 류 |
용 도 |
A 종 |
주로 300V를 초과하고 교류 600V 또는 직류 750V 이하의 작업에 사용 |
B 종 |
주로 교류 600V 또는 직류 750V를 초과하고 3500V 이하의 작업에 사용 |
C 종 |
주로 3500V 초과 7500V 이하의 작업에 사용 |
② 전기용 고무장갑은 유연성 및 탄력성이 있는 양질의 고무를 사용할 것
③ 전기용 고무장갑은 다듬질이 양호하며 흠, 기포, 안구멍, 기타 사용상 유해한 결점이 없고 이은 자국이 없는 고른 것일 것
④ 3000~6000V 정도의 고압충전전로에 사용시는 고무장갑의 바깥쪽에 가죽장갑을 착용할 것
(3) 절연고무장화
① 절연화: 저압(교류 600V, 직류750V 이하의 전압)의 전기에 의한 감전을 방지하기 위한 것
② 절연장화 : 저압 및 고압(7000V 이하의 전압)의 전기에 의한 감전을 방지하기 위한 것일 것
(4) 절연복 : 상반신의 감전방지용으로 사용되는 것으로 내전압은 1500V , 1분이다.
2. 절연용 방호용구
① 완금커버 ② 방호관 ③ 고무블랭킷 ④ 점퍼호스 ⑤ 애자후드 ⑥ 커트아웃스위치 커버 ⑦ 건축 지장용 방호관
3. 활선 작업용 장구(공구)
① 활선 시레라 : 충전중인 고,저압전선을 장선하는 작업에 사용
② 활선카터 : 충전된 고전전선을 절단하는데 사용
③ 커트아웃스위치 조작봉(배전용 후크봉) : 충전중인 고압 커트 아웃스위치를 개폐할 때에 섬광에 의한 화성 등의 재해 방지를 위해 사용
④ 디스콘 스위치 조작봉 : 충전부와의 절연거리를 유지하기 위하여 사용
⑤ 점퍼선 : 부하전류를 일시적으로 측로로 통과시키기 위해 사용
⑥ 기타 활선 스틱공구, 가완목, 활선작업대, 주상작업대, 활선애자청소기, 활선사다리 등이 있다.