강릉의 한적한 단독주택
정화조가 차서 정화조를 푼지가
이틀도 안되었는데 또 막혀서
배수가 않된다고 연락이 왔읍니다
정화조 안에서
밖으로 빠지는 위치에서
문제가 있음을 직감하고
작업 위치를 확인하고
작업을 시작합니다
잔디를 걷어내고
오수관 배관을 찿기위해
문제의 배관 위치를 찾기위해
땅을 파기 시작합니다
문제의 오수 배관을 찾았읍니다
배관의 상태를 알기위해
배관을 열어 보아야 하는데
이때 그동안 빠지지 않고
배관에 차있던 불순물들이
흘러 나올것을 대비해서
배수펌프를 준비합니다
아~
예상대로 온갖 기름덩어리들로
가득차 있읍니다
안쪽으로 2m 밖으로 1m 정도에
딱딱히 돌덩이 처럼
굳은 기름기와 잡 슬러지들로
이 오수관 100mm 배관에
가득 차있읍니다
일단은
스프링 관통기와 석션 그리고
플릭스 샤프트로
관통을 시도 합니다
스프링 관통 작업 을 실시 하자마자
그동안 빠지지 않았던 잡배수가
쏟아져 나오기 시작합니다
예상한대로 물티슈도
덩어리로 나오고~
어느정도
스프링 석션 샤프트 작업을 병행하니
정화조쪽으로 배수의 흐름이
바뀌어가고 있읍니다
이제 잡배수가 빠지자
작업을 위해
자른 pvc pipe를
새 pvc pipe로
연결하기로 하였습니다.
연결은
DTS 본드 방식이 아닌,
DRF 조임 방식으로
조립하기로 하였습니다.
그리고 막히게되면
간단히 뚫을수 있도록
위로 빼서
소제구를
만들기로 하였읍니다
DRF 조임 방식으로
조립완료하고
이제
실내에 있는 변기물을 내려
정화조로 흐르는
통수 확인을 하였읍니다
시원하게 변기물은
정화조로
잘 내려 오고 있읍니다
아~ 그런데
이게 무슨 일 입니까?
안방에 욕실 물이
내려가질 않읍니다
그리고 씽크대 물도
내려 가질 않읍니다
정화조 쪽에서만
문제가 있었던 것이 아닙니다
실내에
있는 씽크대의 배수물과
욕실의 하수구 그리고
욕조 모두
막혀 있는 상황입니다
하수구의 배관이
복잡하게 되어 있어서
스프링관통기나
플렉스 샤프트가
어느 한계에 도달하면
더이상 전진을 하지 못하고
뚫리지를 않고 있읍니다
배관의 상태와
막힌곳을 찾기위해
배관 내시경 관로 탐지기를
사용해서탐색을 하였읍니다
그런데 화장실 문쪽에서
카메라 내시경이
더이상 들어 가질 않읍니다
관로 탐지기를 따라
탐지해 보니
손드가 보일러실에서
반응을하네요
보일러실 하수구로
연결되어 있읍니다
이곳 하수구에서
손드와 내시경을 넣어보니
역시 화장실 입구에서
반응이 나오고
다른곳으로는
들어가지를 않읍니다
이제 할수있는 방법은
정화조 입구 오수 배관을
찾아 놓은 곳에서
카메라 내시경과 관로 탐지로
오수와 하수구 배관의
연결 지점을 찾아
해결 해야 합니다
손드가 부착된
배관 내시경 2대를 사용해
오수관과 하수구가 연결된
지점을 확인해 보았읍니다
배관 카메라 내시경을 통해
오수와 하수구가 연결된 곳을
찾았읍니다
관로 탐지를 해보니
하수구가 연결된곳이
데크 밑에서 반응 합니다
데크를 자르고 땅을 파보니
놀랍게도땅속에 맨홀이
숨겨져 있읍니다
집을 지을때 있었다는
집 주인도 맨홀이 이렇게 데크 밑에
숨겨져 있을줄은 몰랐다고 놀라시네요
이러니 아무리 정화조쪽에서
관통을 하고 안으로들어와서
욕실쪽에서 관통을 하더라도
뚫리지가 않았던것입니다
맨홀은
만약에 하수구가 막혔을시에
관리를 할수있게끔 알수 있는
위치에 있어야하는데 땅속에 뭍어버리면
관리를 못하기 때문에 멘홀속이
유지방이나 찌거기가 가득차기 때문에
결국 막히게 됩니다
이렇게 땅속에 뭍어두면
어떤기계로도 어떤 누구라도
결코 해결할수가 없읍니다
맨홀의 뚜껑을 열어보니
예상 했던것처럼 유지방이 굳어
돌처럼되어
맨홀에 가득차 있읍니다
트렙을 영어보니 배관속에
유지방이 가득차 있네요
집을 건축한후 한번도
청소를 하지 않은 맨홀입니다
결국 하수구 막힘의 원인은
맨홀에 유지방이 가득차
맨홀 출구와 입구가
막히면서 집안의 모든 하수구가
막혀 버렸던것입니다
배관 내시경이나
관로 탐지기가 없다면
맨홀을 찿는데 많은 어려움을
겪었을 것입니다
이렇게 원인을 찾은후
고압세척으로
해결 해야 하였읍니다
40마력 500바의
고압세척이 아니고는
유지방을 깨끗이 세척할수가
없기때문입니다
40마력 500바
고압세척 시작 하자마자
하수구에 가득차 있던
유지방 슬러지가
쏟아져 나오네요
고압세척의 위력에
다들 놀라워 하십니다
스프링으로 통수 작업을 하면
구멍만 뚫게 되기 때문에
물은 통수 되지만
얼마 지나지 않아서
다시 막히게 되고
상습적인 막힘으로
엄청난 스트레스를 받게 됩니다
하지만 고압세척은
하수구 배관을
깨끗히 청소해 새 배관처럼
만들어 주기때문에
다시 막히는 일은 없읍니다
40마력 500바 고압세척으로
깨끗이 청소되어
맑은 물이 나오기 시작합니다
깨끗이 청소되어
맑은 물이 나올때까지
고압 세척을 실시 합니다
집주인께서도 깨끗하게
최선을 다해서
청소해 주시는것을 보시고
고마워 하시네요
하수구를 막고 있던
유지방들입니다
고압세척이 아니고는
결코 해결 할 수 없는
유지방입니다
자~이제
땅속에 뭍혀 있던
낮은 멘홀을 철거하고
2단 높은 멘홀을
안혔읍니다
많이 올라와서 이제는
뭍어도 보입니다
마무리를 하면서
꼭~꼭~ 숨겨 놓았던
맨홀을 노출시키기 위해서
단을 쌓아 높였읍니다
이제 하수구 맨홀만
관리를 잘하시면
다시는 막히는 일이
없을 것입니다
#강릉하수구막힘#강릉하수구#강릉하수구뚫음
#강릉변기#강릉변기막힘#강릉싱크대막힘
#강릉씽크대막힘#강릉싱크대뚫음#강릉씽크대뚫음
#강릉고압세척#강릉싱크대뚫음
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
하수구 막힘뚫음
강릉하수구 정화조 배관막힘원인과 변기 싱크대 역류현상의 오수 하수배관 막힘 원인 해결!