귀뚜라미 보일러 에러코드 01,02,03은 불착화가 원인이다.
이 원인이 생기는 다양한 이유가 있는데, 광전관 문제, 노즐 이상, 펜 모터 이상, 과열, 그으름, 고압트랜스 등 여러 이유가 불착화의 원인이다. 그리고 또 하나는 전자펌프에서 기름이 새어나오거나 자체 고장인 경우가 있다
귀뚜라미보일러 전자펌프는 기름을 아주 강하게 당겨주며 노즐을 통과 하면서 연무와 같이 기름이 분사되게하는 역할을 하는데 그러다보니 기름이 새어나오는 고장을 한번씩 일으킨다.
전자펌프가 고장이 나면 에러코드가 01,02,03이라는 에러코드가 실내조절기에 나타나고 불착화를 의미 합니다. 이와 다르게 경동보일러는 팬, 점화 트랜스 쪽에서 자주 문제가 생기는 경우가 있으며, 귀뚜라미는 전자펌프 쪽에서 한번씩 고장이 나는 경우가 생기기도 한다. 반대로 얘기하면 경동보일러 전자펌프와 귀뚜라미 팬이나 점화트랜스는 문제가 되는 경우를 거의 본적이 없다.
귀뚜라미 보일러의 경우에 전자펌프의 바킹이 다되어 기름이 새어나와서 교체하는 경우와 에러코드에 의해서 교체하는 경우 두가지다.
교체순서는 다음과 같다.
1. 우선 기름탱크에 기름밸브를 잠궈야 한다.
2. 보일러 뚜껑을 열면 전자펌프 밑 볼트 두개 풀기, 그 전에 전기코드를 꼭 뽑아야 합니다 13mm 랜치나 몽키를
준비하여 풀면 쉽게 풀린다.
3. 그러면 전자펌프가 떨어져 나오면 바로 파란전선이 2개가 나오니 순서대로 새 전자펌프에 바로 넣으면 된다.
전자펌프 연결선에는 +,- 가 있는데 순서가 바뀌면 안되니 꼭 한선을 뽑고 새 제품을 그 자리에서 바로 연결하
여 작업을 해야 한다.
4. 새 전자펌프가 연결되면 구 전자펌프에서 연료필터를 분리하여 바로 연결하며 나머지는 분리의 역순으로 하
면 된다. 14mm렌치 준비할 것. 귀뚜라미 보일러 01,02,03 원인 중 하나 전자펌프 셀프 교환 아주 쉽다.
귀뚜라미 대리점이나 인터넷에서 가격이 5만원 정도에 판매를 한다. 일본에서 생산되는 제품이고 귀뚜라미 에러코드 01,02,03 이 나올때 한번쯤 의심해 봐야하는 부품이다.
앞서 설명드린대로 불착화에는 여러가지 이유가 있다. 굉장히 복합적이고 다양한 원인이 있다는 점 꼭 알아두시고 그 중 하나가 전자펌프다. 또 다른 원인이 의심된다면 댓글로 문의하면 된다.