1. 목적 본 작업절차서는 OO 공구 내 OO 신축공사 중 철골도장공사를 소요시방에 일치하도록 품질확보에 만전을 기하기 위한 목적이다.
2. 적용범위 본 작업절차서는 OO 고속철도 OO 공구 OO 현장에서 시공되는 승강장 타워기둥 및 데크 지지기둥 도장공사에 적용된다.
3. 참고자료 해당사항 없음.
4. 용어정의 해당사항 없음.
5. 책임사항 (1) 현장소장 : 본 작업절차서와 관련되는 시공 및 품질에 대한 전반적인 책임과 권한이 있다. (2) 공사팀장 및 품질관리팀장 : 도장공사 수행을 위한 준비 및 작업 수행에 대한 책임이 있다. (3) 시공담당자 및 시험담당자(검사자) : 품질확보에 필요한 검사 및 시험을 실시한다
6. 절차
6.1 업무분장
6.1.1 시공사 업무분장
6.1.1.1 현장소장 (1) 작업절차서 및 품질계획서 승인 (2) 대관, 발주처, 관련기관 업무 처리 (3) 검사업무 종사자에 대한 자격 부여 6.1.1.2 공사팀장 (1) 시공에 관련된 업무 총괄 (2) 공사 일정 관리 (3) 감리단과 문제점 상의
6.1.1.3 공무팀장 (1) 대관, 대내 문서관련 업무 (2) 자재 수급 계획서의 작성
6.1.1.4 품질관리팀장 (1) 현장의 전반적인 품질관리 활동 (2) 품질시험 일정 관리 (3) 자재공급원 선정 및 일정관리
6.1.1.5 안전관리팀장 (1) 현장의 전반적인 안전관리 활동 (2) 협력업체 안전 관리 - 2 -
6.1.1.6 공사담당자 (1) 현장 작업사항 확인 (2) 협력업체 작업지시 및 일정 관리 (3) 공사 품질 관리
6.1.1.7 설계담당자 도서의 관리 및 회수
6.1.1.8 시험담당자 (1) 시험기록의 유지 관리 (2) 투입자재의 검사 및 시험 6.2 자재수급계획 (1) 도장공사 재료는 승인받은 제품을 사용한다. (2) 도장공사의 사양 및 품질 (2.1) 승강장 타워기둥 (2.1.1) 불소용 중도 : 에폭시 도료 EP174(H) (100 ㎛) (2.1.2) 철골공사 상도 : 불소수지 도료 YJ558 (20 ㎛ 2 회=40 ㎛) (2.2) 데크 지지기둥 (2.2.1) 우레탄용 중도 : 에폭시 도료 EP174(H) (100 ㎛) (2.2.2) 철골공사 상도 : 폴리우레탄수지 도료 UT6581 (40 ㎛ 2 회=80 ㎛) (3) 도장공사 수량 (3.1) 승강장 타워기둥 (3.1.1) 에폭시 : 8,552 ㎡ (3.1.2) 불소 : 8,552 ㎡ (3.2) 데크 지지기둥 (3.2.1) 에폭시 : 7,089 ㎡ (3.2.2) 우레탄 : 7,089 ㎡ 6.3 인원 및 장비동원계획 (1) 3 명/팀 × 3 개팀 × 60 일 = 540 명 (2) 굴절 렌탈카 : 2 대, 에어리스 장비 : 3 대 6.4 시공요령 6.4.1 자재반입 자재 반입은 승강장 타워기둥용 에폭시 도료 EP174(H)와 불소수지 도료 YJ558 및 승강장 데크 지지기둥용 에폭시 도료 EP174(H)와 폴리우레탄 수지 도료 UT6581 보양조치를 하여 현장 공정에 따라 반입한다. 6.4.2 시공 (1) 승강장 타워기둥은 비산방지를 대비하여 BOX 방풍막을 설치하고 보양작업을 철저히 하여 도장작업을 시공한다. (2) 2~3 층 타워기둥은 고소작업 이므로 렌탈장비를 사용하여 보양조치를 하고 비산방지망을 설치하여 시공한다. - 3 - (3) 시공 시 온도는 10℃ 이상에서 시공하여야 하며, 피도물의 표면은 이슬점(DEW POINT)보다 2.7℃ 이상 높아야하며, 상대습도는 85% 이하, 풍속은 5m/sec 이하에서 시공하여야 한다. (4) 피도물의 표면처리는 먼지 및 유분 등 이물질 등을 완전히 제거하여야 하며, 승강장 타워기둥은 에폭시도료 2 회(100 ㎛) 스프레이작업, 불소도료 2 회(40 ㎛) 스프레이작업, 승강장 데크지지기둥은 에폭시도료 2 회(100 ㎛) 스프레이작업, 우레탄 2 회(80 ㎛)스프레이 작업을 하며, 에어리스 스프레이 도장시 피도체와의 거리는 30Cm 정도로 균일하게 유지하여야 하며, 피도면에 항상 직각이 되도록 하며 먼저도장된 부분과 중첩이 되도록 하여 소정의 도장두께를 유지하여야 한다. (5) 각 도료는 가사시간 및 재도장 간격을 준수하여 시공한다. (5.1) EP174(H) → 가사시간 : 8 시간, 재도장간격 : 24 시간 이상 (20℃ 기준) (5.2) YJ588 → 가사시간 : 8 시간, 재도장간격 : 8 시간∼없음 (20℃ 기준) (5.3) UT6581 → 가사시간 : 4 시간, 재도장간격 : 18 시간 이상 (20℃ 기준)
6.5 품질검사 6.5.1 자재검수 현장에 반입된 자재는 감리감독자의 입회하에 확인 후 반입한다.
6.5.2 현장품질관리 현장에서 바탕면, 중도 후, 상도 후 검사를 실시한 후 기록한다.
6.5.3 품질검사방법 (1) 외관 : 재질 및 도장상태를 육안으로 검사하고 기록한다. (2) 두께 (2.1) 구조체 전체의 평균도막 두께를 확보할 수 있는 대표적인 측정 부위를 선정하여 도막두께 측정게이지로 측정한다. (2.2) 감리감독자의 별도의 요구 시에는 RANDOM CHECK 를 실시한다. 6.6 안전 및 환경관리 (1) 승강장 타워기둥 및 데크지지기둥 도장공사는 렌탈장비를 사용하는 고소작업이 주작업이므로 특히 추락 및 전도 등의 안전에 유의하여 작업한다. (2) 작업에 사용되는 자재는 화기로부터 보호받을 수 있는 안전한 공간(보관창고)에 보관하여야 하며, 도료의 반출 및 반입에 관련되는 사항은 관리자 입회하에 실시한 후 품명, 수량, 일자, 기타 내용을 기록, 관리 및 유지를 하여야 한다. (3) 화재예방을 위하여 소화장비를 작업주위에 배치하고, 작업자는 보호복, 안전모, 안전밸트 등의 보호장비를 반드시 착용하고 작업한다. (4) 작업 중 분진이 외부로 비산되지 않도록 분진망을 설치하고, 장비 세척 후 잔유물은 별도의 용기에 담아 위험물 저장소에 보관하여, 적법한 위탁처리업체에 일괄