어제(1월 6일)와 오늘은 카페동 2층 석고보드 작업을 했습니다. 서까래 16인치 간격, 보드는 GR등급, 32mm 나사못, 가장자리 8인치 안쪽으로 12인치 나사못 박기, 네일블로킹 없음, 매거진과 핸드드릴 사용, 구조체와 직각으로 엇갈리게 시공, 천장은 높은 한쪽부터 2장을 시공하고 아랫쪽에 1장반 그 아랫쪽에 한장, 마지막에 반장을 시공후 윗쪽부터 한장씩 늘려 가면서 시공.
교관; 김행로
실습반 24기 : 김흥수(팀장)
실습반 25기 : 성민봉, 백승덕, 김현태, 정광섭 정영수 박지웅
[6일 작업] : 박공 천장에 석고 작업(7장 정도의 분량)
1. 교수님의 브리핑과 T자 사용법을 설명 : 선 사고 후 교육
(먼저 실습 해 보고 잘못됨을 체험한 뒤 하나씩 하나씩 tip을 주심 ㅠㅠ)
2. 박공 벽체 : 서까래와 만나는 온장(기준)을 먼저 설치 한 후,
나머지 옆면 그리고 위 아래로 시공 함.
[7일 작업] 남은 천장과 벽면 작업 : 2개조로 나누어 작업
1. A조 작업
손발이 척척 반대편 벽까지... OK! (아직 위 아래가 남았네요^^;;)
2. B조 작업
복도 지붕도... 끝
3. 계단 발판 작업
4. 청소 : 2층 뿐만 아니라 1층까지...