금일 우리아파트에 붙을 창호실험 및 시험성적서 발급받기 위해서 논산에 ATA라는 곳에 다녀왔습니다.
참석하신분들은 조합측 이사님 부장님 저 3명, DL측 부장님, 차장님, DL에서 외주한 샤시전문가, 감리업체 2인, 샤시업체 이사님 직원 2인등 해서 약10명정도가 다녀왔습니다. 훈련소 가는 느낌으로.. ㅎㅎ
아침 7시반에 출발해서 11시반쯤 도착하여 점심먹고 회의실로 향했습니다. 해당시험성적 발급업체의 간략 순서를 설명듣고 바로 시험장으로 향하였습니다. 시험의 대략적인 목표는 해안가에 사는 아파트의 유리창 및 샤시의 내외 압력 및 기밀성(방수성)을 위험상황에서도 안전한지를 테스트하기 위함입니다.
현장에는 많은 계측기들과 풍압을 테스트할 수 있는 랩시설, 우천시를 가장한 테스트 장비등이 비치되어 있었으며 약 한시간반정도의 시간이 걸려서 테스트를 진행하였습니다.
상기사진은 창호 샤시를 열려고 할때 걸리는 힘의 크기를 측정하는 계측기를 이용한 시험장면입니다.
PS 누수 테스트는 KS테스트가 있는데 DL자체의 가혹한 테스트가 있어서 2차례 진행 (결과 이상무)
상기동영상은 누수 및 풍압테스트 입니다. (태풍을 가상한) 시험입니다. 반사되는 이미지가 부풀었다 줄었다하는것은 유리에 공기압력이 가해져서 생기는 현상입니다. 참고로 두번째 동영상의 외풍 압력실험은 예전 부산을 휩쓸었던 태풍 매미보다 더강한 압력을 주고 있는 상황입니다.
그런데..
마지막에 문제가 생기고 말았네요 상기시험은 바깥에서 부는 압력을 테스트하는건데 반대로 내부에서 바깥으로 부는 압력테스트를 하던중 75%에서 문제가 생겼습니다.
샤시와 유리사이 실리콘층이 75% 내압에서 떨어져 유리가 깨질뻔했습니다. NG가 나서 해당 물건으로 시험성정서 발급받기는 힘들고 내부유리의 보강 혹은 내부샤시두께의 보강(전체 샤시의 내구성을 더욱향상시켜야 한다는 말)하여 빠른시일내에 다시 테스트 받기로 하였습니다.
상기사진은 해당 테스트 완료후 마지막 회의를 거치는 상황인데, 가운데 앉아계신분이 국내에 몇안되는 샤시전문가라고 합니다. DL에서 오신 부장님은 정확한 샤시의 시공방법, 성능, 기준값을 알수가 없으니 해당분야 전문가를 용역하여 관련자문을 구했었던거 같습니다. 이분이 우리 창호업체에다가 보강하는 방법, 기준등에 대한 부분을 조언하였고 관련방법을 토대로 다시 준비하여 테스트할 계획입니다.
한번에 끝나지 못한게 아쉽기는 하지만 그래도 다행인게 테스트시 문제가 나와서 다시 보강할 수 있는 방법을 찾은거같아 위안삼아 봅니다. 상기 문제로 아파트 진행공정에는 크게 영향을 미치지 않을것으로 보입니다.
참고로 내륙에서의 창호설치와 해안가의 창호설치는 테스트시 기준값이 다르다고 합니다. 상기사진중 샤시프레임에 솟아오른 굴곡이 6개인데 가운데 3번째가 해안가용창호의 특징이라고 합니다. 외압으로 인한 외부물의 역류를 한번더 방지해준다고합니다. 내륙은 압력을 50%로 봤을때 해안가는 압력의 기준이 100%로 즉 2배이상의 바람과 압력등을 견딜 수 있는 샤시를 설치하여야한다합니다. (안그러면 매미때처럼..) 더나아가서 해안가에 설치되는 베란다 난간은 유리난간은 힘들다고 말씀하시네요. (우리시설하는 샤시업체 이사님이 얘기를 합니다) 비용은 비용인데. 너무 위험하여 자칫 떨어진다면 큰사고로 이어질 가능성이 있고, 아직 부산에서도 해안가 단지에 초기시설시 단체로 시설해준곳은 없다고합니다. 기존 유리난간의 작업도 고난이도 인데, 해안가의 풍압을 견딜만하려면 더높은 강도의 유리자재가 필요하며, 아직 법적 기준이 확립되지 않아 본인들도 시설하기가 꺼려질정도라고합니다. 유리프레임을 받치는 틀? 자체도 강성자재로 시설하여야하며 그리되면 설계를 또 번복해야하네요. 업체 이사님이 몇가지 더 얘기하였는데 장점보다는 단점을 나열하는거 보니 어려운작업임은 틀림없는 사실인거같습니다.
또한 회의중에 느꼈던것은 DL측 부장님의 명확하고 완강한 모습에 깜짝 놀랐습니다.
결과야 어찌되었든 시험에서 낙방이니 샤시전문가의 의견에 따라서 샤시업체에 테스트샤시의 보강을 다시 지시하셨고 일처리를 정확하게 해달라고 샤시업체 이사님에게 의견을 지시하셨습니다. 재보강 및 재시험을 진행하여 기준값을 충족시킨다면 더욱 안전한 저희 아파트가 되리라고 생각합니다. 추후 재시험의 결과는 사무실측에서 다시한번 알려줄것입니다. 사진과 기억의 흐름에 따라서 주저리 적었는데 최대한 사실에 근거하여 기록한 것이니 참고해주시면 감사하겠습니다.
첫댓글 동영상이 뭐가 안되네요.. 동영상은 내일 다시좀 올리겠습니다
조만간 봅시다~~
글 잘 봤습니다
먼길 다녀오시느라 고생 많으셨네요
내용 정리하여 알려주셔서 감사합니다
연차까지내고 먼길다녀오시느라 수고 많으셨어요^~^
꼼꼼하고 상세하게전달해주셔서감사합니다 수고많으셨습니다 ~
고생 많으셨습니다!!
개인 시간내기가 쉽지 않은데 조합원을 위해 수고해 주시는 마음이 너무 고맙고 감사합니다.
수고 하셨습니다 이참에 입면 분활창으로 바꾸자고 하죠 내풍압에 더강하다는데 굳이 일반 샷시로 고집하는 이유가 뭔지 조합원들 대부분이 원하는데 철재난간 설치도 안해도 되고 요즘 대세이기도 하고한데
고생하셨습니다 감사합니다
수고 많이 하셨습니다.
긴 시간동안 먼곳까지 소중한 시간 내주셔서 감사드립니다. 실험이 산속 외부에서 진행되어 서서 장시간을 지켜봐야 함에도 불구하고 모든 분들이 적극적으로 임해주신점 감사드립니다. 2차 테스트에서는 잘 보강해서 좋은 결과 알려드릴 수 있도록 하겠습니다.
다들 정말 수고 많았읍니다
내용 잘 봤습니다. 이해가 가네요~ ^^감사합니다 ^^수고 많으셨습니다~건강하세요.
수고하셨어요. 형호님^^
수고하심에 감사합니다
월차까지 내고 개인시간을 우리아파트를 위해 하루전부 써주셔서 감사합니다~!!!
이렇게 테스트까지 거쳐서 가장 안전한 방향으로 결정짓는다니까 안심도 되고.
부디 우리모두가 만족할수 있는 결론이 났으면 좋겠습니다...