번호 |
점 검 항 목 |
결 과 | |||
결과 |
불량내용 |
조치내용 |
법적근거 | ||
1 |
수 원 o주된 수원의 저수량 o옥상수조의 저수량 o다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 o수원의 수질 |
|
|
|
|
2 |
수 조 o점검의 편의성 o동결방지조치(또는 동결 우려 없는 장소의 환경)상태 o수위계(또는 수위확인 조치) o수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) o조명설비(또는 채광상태) o배수밸브 또는 배수관 o“(간이)스프링클러용 수조”의 표지 설치상태 o수조와 주배관 접속부의 “(간이)스프링클러용 배관”의 표지 설치상태 o수조내부 청소상태 및 방청조치 |
|
|
|
|
3 |
가압송수장치 o펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지 환경 o동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 o일제개방밸브 및 준비작동식밸브 작동시 펌프 순차기동 여부 o헤드의 최고방수압력 제한(1.2Mpa이하) 적합여부 o다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애발생여부 o기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 o펌프성능시험배관 상태(구경 포함) o펌프 흡입측 연성계(진공계) 및 토출측 압력계 설치상태 o수온상승방지밸브설치위치․배관규격 그 밖의 설치상태 및 릴리프 밸브 개방압력 o물올림장치 용량․배관 및 보급수 보충상태 o물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 o충압펌프용량․양정 및 표지 o내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 o가압송수장치의 소화용도 표지 o고가수조의 경우 낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 o압력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력․수위계․급수관․급기관․맨홀․압력계․안전장치 및 압력저하 방지장치 설치상태 |
|
|
|
|
4 |
방호구역등 o방호구역의 면적 o유수검지장치 및 일제개방밸브의 배치 층의 구분(설치위치) o유수검지장치 및 일제개방밸브의 설치높이․전용실 점검구의 규격․위치 및 표지 o헤드로의 급수가 유수검지장치 및 일제개방밸브의 경과여부 o자연낙차에 의한 유수압력과 유수검지장치의 유수검지압력 적정여부 o일제개방밸브의 방수구역 및 헤드의 설치개수 |
|
|
|
|
2면
번호 |
점 검 항 목 |
결 과 | |||
결과 |
불량내용 |
조치내용 |
법적근거 | ||
5 |
배관 및 밸브류 o배관의 재질 o다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애발생 여부 o흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치상태 o토출측배관의 유속 o급수배관의 구경 o가지배관의 배열 및 최대헤드 설치개수 제한 o교차배관과 가지배관의 상호위치 및 최소구경 o청소구․개폐밸브의 규격 및 나사보호 상태 o헤드의 종류(□상향형 □하향형 □측벽형)의 선택상태 o하향식헤드의 경우 헤드접속배관과의 분기위치 o건식배관의 경우 수평배관의 기울기 o일제개방밸브 2차측의 개폐표시형밸브․배수장치 및 압력스위치의 설치 및 상태 o유수검지장치용 시험장치의 위치․배관의 구경․장소 및 오리피스의 설치상태 o입상배수배관의 구경 o주차장의 경우 스프링클러 설비 방식 o유량측정장치의 용량 및 설치상태 o동결방지조치 또는 동결우려가 없는 장소의 환경상태 o개폐표시형밸브의 종류․설치위치 및 기능 o개폐밸브의 템퍼스위치 설치(또는 시건장치의 설치 및 열쇠보관) 상태 o다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 o입상배관의 지지 및 수평배관의 행가 배치간격․설치상태 및 지지하중 o배관내부의 청소상태 o다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 |
|
|
|
|
6 |
음향장치 o유수검지장치 사용의 경우 유수검지와 음향장치의 연동 o일제개방밸브 사용의 경우 화재감지기와 음향장치의 연동 o교차회로방식 화재감지기 경우 1회로 화재감지시 음향장치와 연동 o음향장치의 종류 및 배치 |
|
|
|
|
7 |
펌프 및 일제개방밸브 작동신호 o펌프장치의 작동신호 수신 및 작동상태 □ 유수검지장치의 유수신호 □ 수압개폐장치의 작동신호 □ 유수검지장치 또는 수압개폐장치에 의한 신호 혼용 o일제개방밸브(준비작동밸브)의 작동체계, 신호 수신 및 작동상태 □ 화재감지회로에 의한 화재감지신호 □ 수압개폐장치의 작동신호 □ 폐쇄형하향식헤드의 경우 화재감지기 회로방식 □ 수동기동(전기식 및 배수식)장치와 연동 □ 화재감지기의 종류 및 감지면적 □ 화재감지기회로의 발신기의 설치상태 |
|
|
|
|
3면
번호 |
점 검 항 목 |
결 과 | |||
결과 |
불량내용 |
조치내용 |
법적근거 | ||
8 |
스프링클러헤드 o스프링클러헤드를 설치하여야 할 장소의 헤드설치 누락여부 o스프링클러헤드의 배치거리 및 수평거리 o무대부 또는 연소우려 있는 개구부의 경우 개방형헤드 설치상태 o폐쇄형헤드 설치장소의 최고 주위온도와 표시온도 o스프링클러헤드 주위의 살수장애 상태 o스프링클러헤드의 반사판의 설치상태 o경사진 천장의 경우 스프링클러헤드의 배치상태 o연소우려있는 개구부에 대한 스프링클러헤드의 배치상태 o측벽형헤드의 경우 배치상태 o스프링클러헤드의 설치위치와 보의 수평거리 |
|
|
|
|
9 |
스프링클러 옥외송수구 o설치장소 및 위치(높이포함) o개폐밸브 설치장소 및 조작을 위한 편의성 상태 o송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 o송수구의 송수압력표시 o송수구간 이격거리 o송수구의 송수담당 면적 송수구의 개수 o자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태 |
|
|
|
|
10 |
제어반 [감시제어반] o각 펌프의 작동표시등 및 음향경보 기능 o각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 o비상전원 및 상용전원의 공급여부 확인 o수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 o예비전원 확보상태 및 적합여부 시험기능 o전용실을 설치하는 경우 그 장소위치․방화구획․조명․급배기설비․무선통신기기접속단자․최소면적 및 정리상태 o설치장소의 점검의 편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 o유수검지장치 또는 일제개방밸브의 작동여부표시 및 경보기능 o화재감지기회로사용의 경우 경계회로별 화재표시 기능 o모든 확인회로의 도통시험․작동시험 기능 및 결과 o감시제어반과 자동화재탐지설비 수신기의 별도장소 설치시 상호 통화장치 기능 o다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 스프링클러설비의 사용시 장애 발생여부 o각 배선의 절연저항 [동력제어반] o소방용으로의 표시 o외함의 재료, 두께 및 강도등 o설치장소 및 위치 o각 펌프의 작동표시등 o각 펌프의 자동 또는 수동의 작동 및 중단기능 o각 배선의 절연저항 |
|
|
|
|
4면
번호 |
점 검 항 목 |
결 과 | ||||||||||
결과 |
불량내용 |
조치내용 |
법적근거 | |||||||||
11 |
배선 o비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태 o그 밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태 o사용전선의 종류별 규격 o과전류차단기 및 접속단자의 표지 상태 o각 배선의 전기설비기술기준에 의거 적합 여부 |
|
|
|
| |||||||
12 |
전동기 o베이스에 고정 및 커플링 결합상태 o원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) o운전시 과열 발생여부 o베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 o본체의 방청의 보존상태 |
|
|
|
| |||||||
13 |
스프링클러헤드 설치제외 등 o스프링클러헤드 설치제외 장소 o드렌처설비 설치상태 |
|
|
|
| |||||||
14 |
수압시험 o가압송수장치 및 부속장치(밸브류․배관․배관부속류․압력챔버)의 수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과 o옥외연결송수구 및 연결배관의 수압시험결과 o입상배관 및 가지배관의 수압시험결과 (수압시험은 1.4Mpa의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 장치의 가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관․배관부속류․밸브류․각종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이 1.05Mpa이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에 0.35Mpa을 더한 값으로 한다) |
|
|
|
| |||||||
15 |
※펌프성능시험결과표 | |||||||||||
|
구 분 |
체절운전 |
정격운전 (100%) |
정격유량의 150%운전 |
적 정 여 부 |
|
○설정압력: ○주펌프 기동: Mpa 정지: Mpa ○예비펌프 기동: Mpa 정지: Mpa ○충압펌프 기동: Mpa 정지: Mpa
| |||||
토출량 (ℓ/min) |
0 |
|
|
1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것( ) (펌프 명판 및설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( ) | ||||||||
토출압 (Mpa) |
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
※릴리프밸브 작동 압력 : Mpa | ||||||||||||
16 |
비고 : 14번 항목 수압시험은 소방시설성능시험표 작성시 해당 |
(비고) 1. 스프링클러설비 단위별로 작성한다.
2. 방수압력의 측정은 스프링클러설비의 오리피스 선단에서의 피토게이지압력으로 한다.
5면
첫댓글 점검 하시고 결과표에 말그대로 똥골뱅이를 치시면 되지요. 불량이면 가새표하고 왜 불량한지 그 근거는 무엇인지 즉 화재안전기준 몇조 몇항 으로 기재하시면 될듯
결과가 양호이면 동글백이치시고 불량이면 X표시하시고 불량내용을 기재하시고 조치내용 예를 들면 수조조명설치가 안되어있으면 조명새로 설치(x2개)법적근거 화재안전기준101A근거 이런식으로 기재하시면 될듯합니다..ㅋㅋㅋ...
감사합니다....제가 알고 싶은 것을 정확히 설명을 안드렸더니....죄송합니다
예를 들면 상수도 직결인 겨우에.....점검항목(수원,수조.....전동기가지,,).결과 란에 ...O, X...표시를 어덯것을 하여야 하는지요.....????