들어가면서 경보설비에서 가장 중요한 것은 신뢰도와 정확도 그리고 조기감지에 있다고 생각합니다. 하지만 이것 또한 Active적 기능에 의해 신뢰도가 낮은 단점이 있습니다. 따라서 기존에는 비화재보 대책으로 열감지기 설치, 연기감지기 설치시는 축적형, A - B교차회로, 수신기의 경우 축적형등으로 그 해결책을 찾았으나 시간지연이라는 단점이 있습니다.
진보된 특수감지기 수신기는 이러한 시간지연의 해소 및 신뢰도를 높여서 사용하기 때문에 비화재보 관점에서 보면 A회로만 사용하여도 그 기능을 수행합니다. 따라서 안전기준도 특수감지기를 사용시 A회로만 설치하도록 되어 있습니다.
1.감지기 비교
수신기의 비교를 보면 기존시스템과 다른점은 ON. OFF 접점신호가 아니라 아날로그 신호를 보내면서 판단은 감지기가 아니라 수신기에서 한다는 점입니다.
또한 Peer to Peer 관계여서 standalone기능을 갖는 것이 큰 특징입니다.
|
2. 기존 P형, R형 시스템과 아날로그 시스템 비교
건물내 화재는 αt2으로 성장하기 때문에 화재가혹도를 줄일려면 조기감지 초기소화가 가장 좋은 방법이 됩니다.
따라서 현재 개발된 공기흡입형 감지기 및 비디오 감지방식은 조기감지 및 신뢰도를 높인 시스템이며 능동적으로 검출하기 때문에 특수장소에 적용시 조기감지와 소방관계자에게 정확한 정보를 제공하리라 생각됩니다 |
비화재보 원인 (인기환유설) - 인위적요인 (공자조끼) - 기능상 요인 (모조충 감결부) - 환경적 요인 (풍온연습빛기) - 유지관리상 요인 (정부미) - 설치상 요인 (장환시)
인위적요인 - 공사중 먼지 분진 변화 - 자동차 배기가스 - 조리에 의한 열, 연기변화 - 끽연에 의한 연기 변화 기능상 용인 - 모래 먼지등 분진 - 조리실 등으로부터 유출된 증기 - 충의 침입 미방지 - 감도의 변화 - 결로 - 부품의 불량 환경적요인 - 풍압의 이상변화 - 온도의 이상변화 - 연기 먼지 분진의 변화 - 숩도의 이상변화 - 빛의 이상변화 - 기압의 이상변화
|
유지관리상 요인 - 청소불량 - 부적절한 환경 미제거 - 미방수 처리로 인한 낙수
설치상 요인 - 설계시 감지기의 부적합한 장소 선정 - 감지기 설치후 설치장소 환경변화 - 배선의 접촉불량등 시공상 부적합
일과성 비화재보 대책 - 감지기 (축복 아불광다 정분) - 즉 축복 특수감지기 - 수신기 2신호식 수신기 축적형 중계기 수신기 축적부가장치
감지기 비교시 (비신사 가설구 조작관) - 비화재보 - 신뢰도 - 사용장소 - 가격 - 설치기준 - 구조 - 조기경보 - 작동원리 - 관리
|
열감지기 (차정보 일급 완급 일완급) 차동식 - 일시적. 급격한 온도상승시 작동 정온식 - 완만한, 급격한 온도상승시 작동 - 비화재보 방지 보상식 - 일시적, 완만한, 급격한 온도 상승시 작동 - 실보방지 따라서 주방 (일시적 온도 상승) - 정온식 훈소 - 정온식, 보상식
차동식 스포트형 (공기반 공전반 바이바이 금기가요) 차동식 스포트형 공기팽창식 열기전력 열반도체
차동식 분포형 공기관식 열전대식 열반도체식
정온식 스포트형 바이메탈 활곡 바이메탈 반전 금속의 팽창계수 기체 액체 팽창 가용절연물
|
이온화식 감지기 (공기 이온화) - 이온전류 감소 연기입자 이온 흡착 → 저항증가 → 전류감소 → 전압증가 증가된 전압이 감도전압(ΔV) 이상시 동작 작은 연기 유리, 표면화재 유리, 색상과 무관 광전식 스포트형 - 수광량의 증가 MIE의 분산법칙 훈소화재 유리 , 흰색 연기 유리 광전식 분리형 - 수광량 감소
보상식 - 차동식 정온식 OR 회로 실보방지 심부성화재 열복합형 - 차동식과 정온식 AND 회로 비화재보 방지 오동작 우려가 있는 장소
광센서 감지선형 감지기 장점(DJ 사과연유 3홍(온) 정설) - Double Ended 방식 사용의 겅우 단선시 감시가능 - 레이저 빔 사용 .물 먼지 폭발성 분위기 지역에도 별도 장치없이 사용 - 사전 조치가능 (발화 징후 사전 포착) - 과거 기록 보존 및 저장(pc) - 타시스템과 연동 및 Interface가 용이 - 유지관리 편리 (감지선외 시스템 간단) - 3가지 열감지기 사용가능( 차동, 정온, 보상) - 각 지점 실시간 온도 측정 - 정확한 정보 파악 가능 - 설치용이 경제적 시공 |
광전식 감지기 :0.94㎛ 파장의 적외선 투사 → 산란 광량 ↑검출 - 가장 효과적일 경우 파장 = 입자 입자색 : 밝을 경우 - 파장 > 입자 → 투과 감도 급격히 감소 파장 = 입자 → 반사 감도 최대치 파장 < 입자 → 일부흡수. 반사 감도 완만한 감소
초미립자 0.005 -0.02 ㎛
cloud chamber 와 응축핵 - 습도가 높능 공기중 미세입자 존재 → 수적형성(water droplet) - 미세한 입자가 응축핵으로 작용하는 성질 이용 인공적으로 안개를 만드는 장치 - cloud chamber - PV =nRT( P ↓ V ↑) 미세입자를 습도가 높은 챔버안에 흡입 챔버에 압력을 변화시키면 과포화 된 수증기가 입자주의로응축 → 육안으로 볼 수 있는 입자 - 수적은 원래입자 크기와 관계없이 일정 약 20㎛
미립자 검출 원리 - 공기펌프로 공기표본 채취 - 필터로 분진 걸러내고 습도가 거의 100% 습도챔버로 유입 - 챔버의 압력을 변화 시켜 응축 - 광전식 검지장치로 측정 - 수적밀도가 설정치 이상시 화재신호 발신
|
자외선 감지방식 1.광전효과 (광전자 방출) 물체에 빛이 조사될때 고체내에 여기전자를 진공중에 방출시키는 효과이용 (UV DRUM)
2.광기전력 효과 반도체에 빛이 조사되면 기전력이 발생 검출소자 : 광다이오드. 포토트랜지스터
3.광도전효과 반도체에 빛이 조사되면 자유전자와 정공이 증가 광량에 비례하여 전류가 증가. 반도체 저항변화가 생기는 광도전효과 이용
적외선 감지방식 1. CO2 공명방사 원자가 외부로부터 빛을 흡수했다가 다시 먼저 상태로 되돌아 갈 때 방사하는 스펙트럼 4.4㎛의 CO2 파장(검출소자: Pbse ) 2. 다파장 검출(2파장)방식 : 단파장과 장파장 2개파장의 에너지차 나 비 검출 적외선 영역의 2이상의 파장성분을 감지 3. 정방사검출 방식 : 0.72㎛ 이하의 가시광선은 적외선 필터에 의해 차단 시키고 이 이외의 파장 검출 4. Flicker 단파장 검출방식 : 화염의 경우 정방사의 6.5% Flicker 성분 포함 화재시 플리커 주파수는 1~10HZ
비축적형 수신기 - 화재신호 수신→ 5초이내 화재수신→ 축적형 수신기 - 화재신호 수신→ 5-60초 이내 화재신호 지속 → 화재표시 |
이온화식 광전식 감지기 비교
일반감지기 아날로그감지기 비교 (동회식비)
|
자외선 적외선 감지기 비교
광전식 분리형 감지기 주의 사항 - 광축에 장애물이 있는 장소 - 점검이 불가능한 장소 - 물 습기 이슬등이 맺히는 장소 - 감지기 수광부 정면이 태양빛을 받는 장소 - GAS 발생장소
|
중계기별 비교(전용유방공장)
|
P형 R형 수신기 ( 유신공표가 심경변화)
방재센타 (역설위 구기능) - 역할 ① 평상시 ② 비상시 - 설치대상 - 위치 - 구조 - 기능
|
P 형 1급수신기 기능시험 (회화공예 동회비 저지) - 회로도통시험 - 화재표시 작동시험 - 공통선 시험 - 예비전원 시험 - 동시작동시험 - 회로저항 시험 - 비상전원 시험 - 저전압시험 - 지구음향장치 작동시험
화재작동시험 기준치 미달인 경우 (RH╶) 리크 저항치가 규정치보다 크다 접점수고값이 규정치보다 낮다 공기관의 길이가 주입량보다 짧다
기준치 이상일 경우((RH+) 리크 저항치가 규정치보다 작다 접점수고값이 규정치보다 크다 공기관의 길이 너무 길다 공기관의 누설
가스누설 검지기 감지방법 (반접기) - 반도체식 가스검지기 - 백금선식 접촉연소식 - 백금선식 기체 열전도식 |
다중전송 (Multiplux Communication) 1 시분할: pulse를 이용 많은 전송로 얻는 방법 서로다른 신호를 시간차를 두고 송신 2. 주파수 분할: 송신측:서로다른 신호를 주파수가다른 신호로 전송 변환하여 송신 수신측 : 필요한 주파수 대역만 선별 수신하여 보조
R형장점 (수길이 숫신) - 선로수 적게할 수 있다 - 선로길이를 길게할 수 있다 - 증설 이설이 용이 - 선명한 숫자로 표현 - 신호 전달이 명확
Class A - Loop 배선 Class B - 일반배선 Style 구분 (입검토 바다 유진 ) - 입력장치 회로 - A B C D E - 통보장치회로 - W X Y Z - 신호선로 회로 - 0.5 .1 . 2. 3,5. 4. 4,5. 5. 6. 7 STYLE 4 : 배선계통 단방향 통신 STYLE 6 : 배선계통 양방향 통신 STYLE 7 : 수신기간 양방향 통신
접지공사 종류와 접지저항값
|
케이블 화재원인 ( 용방 OK 절단과 접지) 외부요인 - 용접불꽃 - 방화 - 오일등 가연물이나 건축물화재시 연소확대 - 케이블이 접속되어 있는 기기류 화재시 연소확대 내부요인 - 절연열화 - 단락 - 과전류 - 접속부과열 - 지락 케이블 화재 방화대책 (선점난관화 소연) 케이블 선로, 전기기기의 적정화 점검, 보수 케이블의 난연화 불연화 케이블 관통부 방화조치 화재감지 소화설비 연소방지설비
케이블 선로, 전기기기의 적정화 (보지배 접종) 보호계통 검토 지진수해대책 배선방법검토 접지계통 검토 케이블 종류 규격의 검토 |
점검, 보수 (유공절정) 유압. 온도 감시 공사중 부주의 방지 절연진단 정기점검 케이블의 난연화 불연화 불연케이블 채용 난연케이블 채용 방화시트, 방화도료, 방화테이프 케이블 관통부 방화조치 (구통반) 규획 관통부의 방화조치 통로 닥트내 격벽 반자 밑 등의 방화 SEAL
납축전지 및 알카리 축전지 비교(VQTS 종기특징. 경수차비 과부보강)
|
피뢰설비 (수제비 완전갈보 용빈간수노출높이) 피뢰설비 설치방식 - 피뢰침 방식 - 수평도체 방식 - 케이지 방식
피뢰설비 보호등급 - 완전보호 - 증강보호 - 간이보호 - 보통보호
설치시 고려사항 - 건물의 용도 - 낙뢰의 빈도 - 간접손실 - 수용물 - 노출위험 - 건물의 높이
R형 자동화재탐지설비에서 Peer to Peer와 Stand Alone 기능 (1) Peer to Peer 기능 ① 수신기 여러 대를 Network로 구성하여 통신하는 시스템에서 주 수신기 (Master)와 지역 수신기(Slave)로 구성하여 주 수신기가 고장나면 전체 시스템이 다운되는 주종관계의 반대 개념 ② 각각 수신기를 완전히 독립적인 감시제어기 등을 갖는 대등한 관계 (Peer to Peer) 주 수신기 고장에 의해 지역 수신기의 기능에 영향이 없는 Network 구성기능이다. (2) Stand Alone 기능 지역 수신기가 주 수신기 고장 또는 통신선로의 이상 전원 공급차단 등에 의해 수신기의 감시제어를 받지 못할 경우 지역 수신기 자체에 CPU와 전원공급장치를 갖고 있어 독립적으로 관할 지역의 감시제어를 계속 수행할 수있는 기능. |
자동화재탐지설비 선정시 고려사항 (부실시공시 경방) 1. 화재의 종류 심부화재와 표면화재. 확산연소와 예혼합형 연소
2. 비화재보 - 화재가 아닌데 자탐 경보 비화재보 우려장소 - 축복아불광다 정분 - 축적형 수신기,다신호식수신기,아날로그수신기 설치 - 경년변화에 따른 유지보수
3. 실보- 화재발생해도 경보울리지 않는 것 - 적정감지기 설치 → 열감지기 : 온도 높으나 연기없는 곳 → 연감지기 : 연기 다량발생하나 온도 낮은 곳 - 복합형감지기(열, 연, 불꽃)
4. 시공 및 유지보수 용이성 - P형 → R형 → 아날로그 수신기( 내부부품 모듈화)
5. 경제성 - 종합적인 LCC(Life Cycle Cost) 감안하여 선정
6. 방재센터 - 평시 : 방재설비 및 유관설비 작동상황 감시 및 유기적 제어 - 화재시 : 상황 정확히 파악 효율적인 진압계획 수립
|
비화재보 우려 장소 (축적형 감지기 , 수신기 설치 장소) ( rQH 강수연 . 축복 아불광다 정분)
- 지하층․무창층등으로서 환기가 잘되지 않는 장소 (rQH) - 실내면적이 40㎡ 미만인 장소, - 감지기의 부착면과 실내바닥과의 사이가 2.3m 이하인 장소 - 단 아래 감지기를 설치한 경우 제외 - 축적방식의 감지기 - 복합형감지기 - 아날로그방식의 감지기 - 불꽃감지기 - 광전식분리형감지기 - 다신호방식의 감지기 - 정온식감지선형감지기 - 분포형감지기
비축적형 감지기 설치장소 - 교차회로방식에 사용되는 감지기, (강수연) - 축적기능이 있는 수신기에 연결하여 사용되는 감지기 - 유류취급소 등 급속한 연소확대가 우려되는 장소에 사용되는 감지기
연기감지기 설치장소 - 계단 및 경사로(15m 미만의 것을 제외한다) - 복도(30m 미만의 것을 제외한다) - 엘리베이터권상기실․린넨슈트․파이프덕트 기타 이와유사한 장소 - 천장 또는 반자의 높이가 15m 이상 20m 미만의 장소 |
|
열감지기 스포트형 (차동,보상,정온) (구질구질762)
차동식 분포형감지기 (공기관식) (길거리 검문)
- 길이 : 감지구역마다 20m 이상 100m 이하 - 수평거리: 1.5m 이하, 공기관 상호간의 거리는 6m, (주요 구조부를 내화구조 9m) 이하 - 검출부: 5도 이상 경사되지 아니하도록 부착 검출부는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치 - 도중에서 분기하지 아니하도록 할 것
|
정온식감지선형감지기 (간선수반 케이지분풀기) - 단자부와 마감 고정구와의 설치간격은 10 cm 이내로 설치 - 보조선이나 고정금구를 사용하여 감지선이 늘어지지 않도록 설치 - 수평거리가 내화구조의 경우 : 1종 4.5m 이하, 2종 3m 이하 기타 구조의 경우: 1종 3m 이하, 2종 1m 이하 - 굴곡반경은 5㎝ 이상 - 케이블트레이에 감지기를 설치하는 경우 : 케이블트레이 받침대에 마감금구를 사용하여 설치 - 지하구나 창고의 천장 등에 지지물이 적당하지 않는 장소 : 보조선을 설치하고 그 보조선에 설치 - 분전반 내부에 설치하는 경우 : 접착제를 이용하여 돌기를 바닥에 고정시키고 그 곳에 감지기를 설치 - 기타 설치방법은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방(示方)에 따라 설치
불꽃감지기(공감설수)
- 공칭감시거리 및 공칭시야각 : 형식승인 내용에 따른다 - 감시구역(공칭감시거리와 공칭시야각을 기준)이 모두 포용될 수 있도록 설치 -설 치: 모서리 또는 벽 등에 설치 찬 장에 설치하는 경우 : 바닥을 향하여 설치 -수분이 많이 발생할 우려가 있는 장소 : 방수형 -그 밖의 설치기준은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방에 따라 설치할 것 |
. 광전식분리형감지기 (벽면노가리) - 벽 :광축(송광면과 수광면의 중심을 연결한 선)은 나란한 벽으로부터 0.6m 이상 이격 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1m이내 - 수광면 : 햇빛을 직접 받지 않도록 설치 - 광축의 높이 : 천장 등 높이의 90% 이상 - 광축의 길이 : 공칭감시거리 범위이내 - 그 밖의 설치기준은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방에 따라 설치
설치제외장소 (천안부고 목파면 실기) - 천장 또는 반자의 높이가 20m 이상인 장소. 부착높이에 따라 적응성이 있는 장소는 제외 - 헛간 등 외부와 기류가 통하는 장소로서 감지기에 따라 화재발생을 유효하게 감지할 수 없는 장소 - 부식성가스가 체류하고 있는 장소 - 고온도 및 저온도로서 감지기의 기능이 정지되기 쉽거나 감지기의 유지관리가 어려운 장소 - 목욕실․화장실 기타 이와 유사한 장소 - 파이프덕트 등 그 밖의 이와 비슷한 것으로서 2개층마다 방화구획된 것이나 수평단면적이 5㎡ 이하인 것 - 먼지․가루 또는 수증기가 다량으로 체류하는 장소 또는 주방 등 평시에 연기가 발생하는 장소 - 실내의 용적이 20㎥ 이하인 장소 - 기타 화재발생의 위험이 적은 장소로서 감지기의 유지관리가 어려운 장소 |
수신기 설치기준 (장경희 음감 좀좋아) - 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소나 관계인 접근이 쉽고 관리가 용이한 장소에 설치 - 수신기 설치장소는 경계구역 일람도를 비치(주 수신기). 다만,주수신기를 설치하는 경우에는 주수신기를 제외한기타 수신기는제외. - 하나의 소방대상물에 2 이상의 수신기를 설치하는 경우 수신기를 상호간 연동시켜 화재발생 상황을 각 수신기마다 확인할수있도록 - 음향기구는 그 음량 및 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별 되도록 - 감지기․중계기, 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것 - 하나의 소방대상물에 2 이상의 수신기를 설치하는 경우 수신기를 상호간 연동시켜 화재발생 상황을 각 수신기마다 확인할수있도록 - 종합방재반을 설치한 경우에는 당해 조작반에 수신기의 작동과 연동하여 감지기․중계기,발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로할 것 - 조작 스위치는 바닥으로부터의 높이가 0.8m 이상 1.5m 이하 - 하나의 경계구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시되도록 할 것
3선식 배선시 점등조건 (자비상 방자) - 자탐감지기 발신기 작동시 - 비상경보설비 발신기 작동 - 상용전원 전원선 단선 - 방재업무 통제하는 곳 전기실 배전반 수동점등시 - 자동소화설비 작동시
전동기 기동 (전기리스) - 전전압 기동 - 기동보상기에 의한 기동 - 리액터 기동 - 스타 델타 기동 |
|
3. 소방시설에 적용 (1) 옥내소화전, SP ① 내화배선 : 비상전원 회로 배선 ( 비상전원 - 동력제어반 - 가압송수장치) ② 내열배선 : 상용전원 회로( 상용전원회로 - 동력제어반) 기타회로배선 ( 경보, 감시, 기동, 표시등 회로) (2) 물분무등 소화설비 : 위 기준 적용 (3) 경보설비 ① 내화배선 : 전원회로 배선 - 자탐 = ( 전원 - 중계기 - 수신기) - 방송 = (전원 - 증폭기,조작부) ② 내열배선 : 기타회로배선 ( 경보, 기동, 표시등 회로) (4) 소화활동설비 ① 내화배선 : 비상콘센트 - 전원 회로 배선( 상용 및 비상전원 - 콘센트) ② 내열배선 : 기타회로배선 ( 표시등 회로)
특수유도등 (스음광허) 스트로브 유도등 음향장치부 유도등 광점멸 주행 피난 유도시스템 허스효과 의한 음성피난 유도시스템
축전지 충전방식 (보급부 세균) 보통, 급속. 부동. 세류. 균등 충전
|
|
|
1. 열감지기(차동식, 정온식, 보상식) (1) 차동식 - 시간에 따른 온도 변화율 검출(dθ/dt) ① 차동식 스포트형 (공기식,열기전력,반도체식) - 공기반 - 공기식 : 화재-온도상승- 감열부공기 팽창-다이아프램 밀어올림-수신기 화재신호 - 열기전력식 : 화재-온도상승- 반도체 열전대 온접점에 열전달- 열기전력 발생 -고감도 릴레이 동작 -수신기 화재신호 - 반도체식 : ⓐ 서미스터 방식(thermister) : 브릿지 회로의 전위차 검출 (서미스터: 온도가 증가하면 저항이 감소하는 반도체) 화재- 외부 서미스터 열감지- 외부서미스터 저항변화-내외부 서미스터 전압강하 발생 - 비교회로 출력전압 발생- 수신기로 신호발신 평상시 : 브리지 회로 화재시 : 전위보다 높아져 릴레이 코일에 전류가 흐르게 된다. ⓑ 감열식 사이리스터방식: - 사이리스터란 p-n-p-n접합의 4층 구조 반도체 소자의 총칭 - 전류는 항상 애노드에 캐소드로 흐르고 게이트에는 온도센서가 부착되어 열을 가하여야만 작동 - 열에 의해 저항감소 사이리스터 턴온 - 온도감지 기능 및 스위치 기능 ② 차동식 분포형 (공기관식, 열전대식, 열반도체식) - 공전반 - 공기관식 : 화재-온도상승- 감열부공기 팽창-다이아프램 밀어올림-수신기 화재신호 - 열전대식 : ⓐ 제어벡 효과 : 서로다른 금속 환상으로 결합하고 양 끝점의 온도를 달리하면 고온점에서 저온점으로 기전력이 발생 ⓑ펠티어효과: 서로다른 금속 환상으로 결합하고 양 끝점에 전류를 흘리면 한쪽 끝점에서는 발열작요으 다른 끝점에서는 흡열작용이 발생 |
- 열반도체식: 열에 의해 기전력발생 (2) 정온식 : 정온점 이상시 작동 (바이바이 금기가요) ① 바이메탈 활곡: 열에 의해 휘어지는 접점 이용 ② 바이메탈 반전: 바이메탕의 휜 상태가 반전하여 접점 ③ 금속의 팽창계수 : 외부 팽창계수가 큰 물질 구성, 내부 팽창계수가 낮은 물질로 고정. 팽창시 내부 금속이 잡아 당기는 힘을 받게 됨 ④ 기체. 액체팽창 : 기화하여 규정온도에 도달 기화하여 접점 ⑤ 가용절연물 : 감시선형 감지기와 동일. 재사용 × (3) 보상식 차동식 - 다이아프램 이용 정온식 - 금속의 팽창계수 이용 ※열감지기 (차정보 일급 완급 일완급) 차동식 - 일시적. 급격한 온도상승시 작동 정온식 - 완만한, 급격한 온도상승시 작동 - 비화재보 방지 보상식 - 일시적, 완만한, 급격한 온도 상승시 작동 - 실보방지 *주방(일시적 온도 상승) - 정온식, *훈소 - 정온식, 보상식 |
2. 연기감지기 (1) 연기 ① 연기란 연소시에 탄소를 함우한 물질이 고온으로 분해하여 증발함으로써 발생되는 고체나 액체의 미립자 ② 크기 : 0.5㎚ - 10㎛ ③ 색상 : 흑색에서 밝은 회색 ④ 생성시 작은 입자 - 브라운 운동으로 점점 큰 입자 -10㎛이상시 자중에 의해 낙하 (2) 이온화식 ① 화재시 연기에 의한 이온전류 감소를 검츨 ② 이온화현상이란 공기중에 녹아있는 + 또는 - 이온이 방사선에 노출되면 전리현상에 의해 + 또는 - 이온으로 분리되는 현상 ③ 이 때 전위차를 가하면 + 또는 - 이온은 공간 사이를 이동 ④ 이 때 이동하는 이온분자들의 합을 이온전류 ⑤ 평상시: 화재시 : 이온전류감소 - 저항증가 - 전압증가- 감도전압(△V) 이상시 작동 ※ 축적형과 비축적형 비축적형 : 30초 이내에 감지하여 화재신호를 발신 축적형 : 30초 이내에 감지한 후 5~60초의 축적시간 후에 신호를 발신 공칭 축적시간 : 10초, 20초, 30초, 40초, 50초, 60초 6가지 (3) 광전식 ① 산란광식 : 발광부 : LED 수광부 : Cds, Photo cell ② 감광식 |
불꽃감지기 : 가시강선 영역(0.38 - 0.76㎛)외 파장의 빛을 감지 1. 자외선불꽃감지방식 : ① 외부광전효과 : 빛에 대하여 고체내의 여기전자가 진공중에 방출되는 광전자 방사원리를 이용(검출소자: UV tron) ② 광도전효과: 빛에 대하여 전기저항이 변화하는 것을 이용한 방식 (검출소자: Pbs, Pbse ) ③ 광기전력 효과: 빛 에너지에 의해 발생한 기전력을 이용 (검출소자:Silicon Photo Diode(SPD), Photo Transister) 2. 적외선 불꽃 감지기 ① CO2 공명방사방식 : 4.4㎛의 CO2 파장(검출소자: Pbse ) ② 다파장 검출(2파장)방식 : 단파장과 장파장 2개파장의 에너지차 나 비 검출 적외선 영역의 2이상의 파장성분을 감지 ③ 정방사검출 방식 : 0.72㎛ 이하의 가시광선은 적외선 필터에 의해 차단 시키고 이 이외의 파장 검출 ④ Flicker 단파장 검출방식 : 화염의 경우 정방사의 6.5% Flicker 성분 포함 화재시 플리커 주파수는 1~10HZ 3.현재 ① UV형은 세계적으로 사용되고 있으나 파장이 짧은 자외선을 사용하기 때문에 감지기의 감도를 높게 해도 연기나 기타 공기중 부유물에 의해서 자외선이 흡수되기 때문에 감도에 대한 신뢰성이 떨어진다. 또한 아크용접 불빛, X선, 우주선 및 형광등 등에서 방사되는 자외선 Noise에 의해서도 동작하기 때문에 오보가 많다. ② 이러한 UV의 결점을 보완하기 위해서 개발된 것이 IR형인데 이는 화염에서 발생하는 적외선에 의해 탄산가스의 공명방사 현상으로 4.4㎛ 부근의 방사 이용 파장이 길이 연기나 분진의 영향이 적다 ③ UV는 연기의 증가에 따라 감도가 급격히 저하하나,IR는 연기의 영향을 적게 받으므로 UV는 옥외용으로 IR는 옥내용으로 사용하는 것이 적합 ④ UV/IR복합형감지기 UV 와 IR이 동시에 존재할 때만 불꽃으로 판단하도록 하면 오보를 줄일 수 있다. 그러나 UV/IR 복합형 감지기도 연기나 창의 더러워짐에 약하다 ⑤ 현재로서는 IR/IR형 화염감지기가 가장 우수, 검지소자에 사용되는 셀렌화 납 제조가 어렵고 고가인 단점 |
이온화식 감지기와 광전식 감지기 비교 1. 연기 감지기 동작 메카니즘 (1) 이온화식 ① 내부 이온실과 외부 이온실로 구성되어 있으며 내부 이온실에는 Am 241 설치 ② 내부 이온실과 외부 이온실은 전압평형을 이루며 공기는 이온화 됨 ③ 이온전류가 흐를 때 외부 연기가 유입되면 연기입자가 이온에 흡착 되어 저항이 증가하여 전류가 감소되고 외부 이온실은 전압이 V1에서 V2로 증가 ④ 증가된 전압 ΔV를 감도전압이라 하며 규정치 이상일 경우 동작 ⑤ 동작은 입자표면에 흡착하는 이온의 양이므로 작은 연기입자가 유리
(2) 광전식 1) MIE의 산란법칙 ① 광전식 감지기의 기본원리 ② 공기 중에 부유하는 작은 입자가 파장과 부딪치면 여러 방향으로 반사되는 것을 산란이라 하고 ③ 입자의 크기가 파장의 λ/2 - 10λ일 때 불규칙한 산란상태가 되는데 이 입자의 영역을 MIE의 산란이라 함 ④ 적외선 LED를 사용하는 감지기는 약 0.9㎛의 파장을 통상 사용하며 크세논 광원은 0.3㎛이하의 파장을 발생하므로 적외선 LED 보다 3배 효과 |
2) 광전식의 경우 ① 적외선을 발사하는 송광부와 이를 검출하는 수광부로 구성 ② 송광부는 적외선 LED를 사용하며 수광부는 Photo cell을 사용 ③ 수광부는 광에너지에 의해 기전력이 발생하는 것으로 광에너지를 전기적에너지로 변환시켜주는 소자 ④ 연기가 유입되면 파장이 난반사를 일으켜 수광부의 수광량이 증가 이를 증폭하여 감지기 동작 ⑤ 수광부의 파장과 연기입자의 크기가 같을 때 최대의 감도 2. 파 장 (1) 이온화식 ① 입자표면에 흡착된 이온의 양으로 결정 ② 작은 연기 입자 (0.01 - 0.3㎛) 에 유리 ③ 입자가 작은 표면화재에 적응성 (2) 광전식 ① 파장과 입자의 크기가 같을 때 최대의 감도 ② 따라서 송광부 파장과 같은 0.95 ㎛ 전후의 입자에 최대의 감도를 이루고 이보다 작으면 감도가 급격히 하락 ③ 빛의 산란을 이용하는 것으로 육안으로 볼 수 있는 큰입자 |
(0.3㎛ - 1.0㎛)에 유리 ④ 입자가 상대적으로 큰 훈소화재에 적응성
3. 색 상 (1) 이온화식 이온에 연기 입자가 흡착되어야 동작되므로 연기 색상과는 무관 (2) 광전식 연기의 색상에 따라 빛의 흡수 및 반사가 다르므로 흰색연기에 유리
(참고) 광전식 분리형
|
4. 비 교
|
공기흡입형감지기(Air sampling-type Detecter) Ⅰ서론 (1) 기존 연기감지시스템의 문제점 ① 화재감지기의 목적은 화재발생시 조기에 화재를 감지하여, 조기에 인명을 대피 시키고 화재진압 등을 위하여 적절한 대응을 할 수 있도록 하는 데 있다. ② 그러나 기존 연기화재감지기(spot type)의 문제점은 - 화재시 발생한 연기가 감지기가 설치된 부분까지 도달하여야 하기 때문에 층고가 높은 경우에 설치가 제한 - 주변의 환경조건 즉, 감도, 먼지, 습도 등 오보를 발할 수 있는 조건에서의 사용제한 (비화재보), - 속도를 가진 기류가 있는 장소에서의 감지불능(이온화식) - 실내온도가 영하인 장소에서의 감지성능저하(이온화식) - 닥트 등에 설치될 경우 유지관리 불편 (2) Air Sampling Detection System의 도입배경 ① 기존 화재감지기 : 수동적인 감지방식 (연기가 감지기에 도달해야 감지) ② Air Sampling Detection : 능동적 감지방식 (연기가 감지기에 도달하기 전에 체류하는 공기를 채집) 필요
Ⅱ. 본론 1. Air Sampling Detection System의 구성 - Sampling Pipes - Filter - Sensing Chamber ( Light Source and Photo Receiver): 감지부 - Air Pump(흡입홴) - Display Control Panel(제어부) 2. Air Sampling Detection System의 원리 - 공기펌프로 공기표본 채취 - 필터로 분진 걸러내고 습도가 거의 100% 습도챔버로 유입 - 챔버의 압력을 변화 시켜 응축 - 광전식 검지장치로 측정 - 수적밀도가 설정치 이상시 화재신호 발신 |
3. Air Sampling Detection System의 종류 ① 연기챔버에 의한 감지(Cloud Chamber Detection) 연기입자가 습도가 높은 챔버에 흡입되면 챔버내의 압력이 낮아지고, 공기중의 수증기는 연기입자를 응축시켜 구름을 형성한다. 이 구름의 광학밀도는 광원(Light Source)과 경보신호를 발생하는 수광부(Photo Receiver)를 사용하여 측정한다. ② 빛의 분산 (Mass Scattering of Light) 연기입자가 수광부(Photo Receiver)에 빛을 반사하는 챔버에 들어가면 반사된 빛의 양에 따라 비례적으로 경보신호를 전송한다. ③ 레이저에 의한 입자 계수 (Laser Particle Counting ) 연기입자가 챔버에 들어가 레이저빔(Laser beam)을 통과하면, 개개의 먼지입자로부터의 빛이 수광부(Photo Receiver)에 반사되고, 수광부는 연기입자의 크기에 비례하는 펄스신호를 발생한다. 이 펄스신호가 모두 합해져서 경보신호를 발생한다.
4. Air Sampling Detection System의 적용 .- 반도체공장, 제약공장의 Clean Room 등 기류가 흐르는 장소 - Access Floor - 통신설비, 정보처리실, 컴퓨터실 등 - 문화유적시설(화랑, 전시실, 문서보관소, 박물관, 사찰 등) - 케이블터널, 발전소, 지하철등- 공조설비기계실 등 - 승강기샤프트 - 층고가 높은 생산시설, 창고, 교회, 성당 등 - 냉장건물 - 감지기가 노출되지 않도록 미관이 고려되어야 하는 천정 등 - 고가의 장비가 설치되는 실험실, 연구실, 생산라인 등 - 천장 속의 화재감지
5. Air Sampling Detection System의 적용 시방 ① 1개의 Sampling Pipe Network의 담당면적 2000m2 이하 ② 감지기의 감도는 0.0015 ~ 7.0 % obs/ft (0.005 ~ 20.0 % obs/m) ③ Aspirating Fan가장 먼 Sampling Point로부터의 Air Flow 이송시간은 60초 이내 ④ Air Sampling NetworkAir Sampling Network는 Closed-end System ⑤ 가장 먼 곳의 Sampling Point에서 채집한 공기량이 가장 가까운 곳에서 채집한 공기량의 60% 이상 ⑥ Sampling Pipe 1개의 최대길이는 91.5m 이내 ⑦ Sampling Pipe는 1/2” (13mm), 3/4”(19mm) 또는 1”(25mm)의PVC배관을 사용하되 Schedule 40이상을 사용할 것 ⑧ Sampling Port의 크기는 컴퓨터프로그램에 의하여 계산할 것 |
광센서 감지선형 감지기 1. 개요 ① 광센서의 온도측정을 이용 통신이 아닌 센서인 화재감지용으로 활용 ② 완벽한 절연특성과 경량 소형의 센서 가능 ③ 넓은 지역 온도 감시 ④ 전력구 통신구 공동구 화재감시용 2. 작동원리 ① 빛의 전반사 - 구성 : 빛을 전송하는 내부의 코어와 코어에서 빛의 전반사가 이루어지도록 굴절률을 달리한 클래딩으로 구성 - 코어로 주입된 빛은 임계각보다 큰 각도로 클래딩 접속면으로 입사되면, 입사각과 같은 각도로 반사하여 전파하게 된다. - 만약 입사각이 임계각보다 작은 경우 클래딩 접속면에서의 빛은 급속히 감쇠 - 굴절률이 서로 다른 두 매질 간의 경계면에서 굴절률이 높은 매질에서 굴절률이 낮은 매질로 빛이 임의의 각으로 입사할 때 어느 임계각에 도달하게 되면 굴절현상이 없어지고 완전히 반사하게 되는데 이를 전반사 빛의 전반사 ② 온도측정 - 광섬유에 렌이저 펄스형태의 광을 입사하면 광섬유내 유리격자에 부딪혀 산란, 흡수발생 - 유리격자는 주위의 열에의해 열진동하고 격자에 레이져광이 부딪히면서 에너지 흡수와 방출 |
- 산란광 중에는 입사광과 동일한 Rayleigh 산란광과 다른 파장의 Raman 산란광이 존재 - Raman산란광은 열진동의 횡파모드를 여기후 재발광하는 장파장의 광(Stokes광)과 열진동의 횡파모드를 흡수후 재발광하는 단파장의 광(Anti - Stokes광)으로 분류 - 광섬유내 Stokes광과 Anti - Stokes광 비를 측정하여 위치 및 온도 측정 - X = V × t/2 3. 장점(DJ 사과연유 3홍(온) 정설) - Double Ended 방식 사용의 겅우 단선시 감시가능 - 레이저 빔 사용 .물 먼지 폭발성 분위기 지역에도 별도 장치없이 사용 - 사전 조치가능 (발화 징후 사전 포착) - 과거 기록 보존 및 저장(pc) - 타시스템과 연동 및 Interface가 용이 - 유지관리 편리 (감지선외 시스템 간단) - 3가지 열감지기 사용가능( 차동, 정온, 보상) - 각 지점 실시간 온도 측정 - 정확한 정보 파악 가능 - 설치용이 경제적 시공 |
디지털 비디오 연기감지 방식 (DVSD, Digital Video Smoke Detection) Ⅰ.개요 (1) 기존 감지시스템의 문제점 ① 화재감지기의 목적은 화재발생시 조기에 화재를 감지하여, 조기에 인명을 대피시키고 화재진압 등을 위하여 적절한 대응을 할 수 있도록 하는 데 있다. ② 그러나 기존 화재감지기의 문제점은 - 감지기로 열이나 연기가 유입되거나 흡입되어야 한다는 문제점 - 자외선 및 적외선 감지기는 불꽃이나 불티가 감지기의 투과경로에서 벗어나는 경우 동작하지 못한 단점 - 따라서 시간 지연이 있어 조기감지에 문제점 내포
(2) 디지털 비디오 연기감지 방식 의 도입배경 ① 기존 화재감지기 : 수동적인 감지방식 (열 및 연기가 감지기에 도달해야 감지) ② 디지털 비디오 연기감지 방식 : 능동적 감지방식 (연기가 감지기에 도달하기 전에 인간의 눈처럼 감시지역을 감지)
2. 기본원리 및 구성요소 (1) 기본원리 ① 인간의 눈으로 연기를 감지하는 방식 ② 어떤 감시구역을 감시하고 그 지역에서 가시특성에 의해 연기를 인식하면 카메라는 그 포용범위에 있는 이미지를 전자신호로 발신 ③ 아날로그 카메라는 신호를 아날로그,디지탈 변환기(A/D Converter) 에서 디지털 신호로 변환하고 CPU에서 디지털 신호를 수신 ④ CPU는 고온연기의 유동과 일치하는 특정한 전자신호를 인식, 전기적 접점에 의해 경보상황을 발신 ⑤ 소방관계자용 시각적 표시장치에 연기의 위치를 표시
|
(2) DVSD의 구성
① 카메라 ② 아날로그,디지탈 변환기(A/D Converter) ③ 연산장치 ④ 표시장치
3. 장점과 적응성 ① 기존감시방식으론 감시할 수 없는 용도, 환경에서의 감시 ② 넓은 감시구역을 포용하면서 보안장치로 겸용할 수 있어 경제적 ③ 카메라에 보호장치 설치후 옥외, 분진대량발생 장소에 사용 - 석탄분쇄 공정지역 ④ 넓은 감시범위로 대규모 개방된 공간에 사용 ⑤ 저광도와 자외선 카메라로 운용 - 터널 자동차 화재 방지용으로 이용
4. 향후 전망 ① 다중작업 도구로 활용가능 ② 가격을 낮추고 원격감시 성능 개선에 노력 |
감지기 경계구역 1. 개요 ① 경계구역이란 자탐설비 1회선이 유효하게 화재의 발생을 탐지할 수 있는 구역 ② 소방대상물 전반에 걸쳐 설정
2. 기본적 기준 (1) 한 개의 경계구역은 2이상의 건물 포용불가 (2) 한 개의 경계구역은 2이상의 층 포용불가 단, 500㎡이하시 2개층 포용가능 (3) 옥상의 경우( 일본) ① 층이 아니기 때문에 아래층과 경계구역으로 포용가능 ② 600㎡이상시 별도의 경계구역 설정
3. 경계구역 설정 (1) 면적단위 ① 600㎡/1회로 이하, 한변이 50m 이하 ② 변의 길이 (일본기준) - 원형 : 지름. - 타원형 : 장축. - 삼각형 : 제일 긴변 - 다각형 : 제일 긴 대각선. - 동심원 (중정) : 반원주 ③ 주출입구에서 내부 전체를 볼 수 있는 경우 : 1000㎡/1회로 가능 - 체육관, 강당등
(2)수직단위 ① 계단, 경사로, 파이프 닥트 등 45m/ 1회로 ② 지하2층 이상은 지상층과 분리 ③ 수평거리 50m 이내에 계단, 경사로가 있는 경우 1회로로 가능 ④ 외기개방 : 5m이내 제외 |
⑤ 기동용 감지기(sp,물분무등 소화설비) :방사구역과 동일
(3) 거리단위 공동구 700m/1회로
4. 설계시 유의점 (1) 경계구역 면적 산정 - 감지기 설치 제외부분 포함하여 경계구역 설정 (2) 경계구역 경계선 - 방화구획, 복도등 고려하여 설정 - 용도가 같은부분(주방과 식당 등) 동일 경계구역으로 설정
|
Class 와 Style (입통신 바다유진 (BDYZ))
1. 구성 (1) 입력장치회로(Initiating Device Circuits: IDC) 수신기나 중계기에 화재발생을 통보하는 장치 ① 수동발신기 ② 감지기 ③ 감시용 스위치(발신기, Pressure SW등) ④ 각종 감시용 접점( Tamper SW, 탱크 저수위 SW등)
(2) 통보장치회로 (Notification Appliance Circuits : NAC) 화재의 발생을 통보하고 대피와 소화활동에 필요한 신호를 발생시키는 장치 ① 벨 ② 스피커 ③ 혼(Horn) ④ 스트로브 (Strobe) ⑤ 부저 (Buzzer) ⑥ 사이렌 (Siren)
(3) 신호선로회로 (Signaling Line Circuits : SLC) 입력장치와 수신기, 수신기와 수신기, 수신기와 중계기간 다중통신회로 ① Analogue 및 Address 감지기 ② R형 수신기 ③ 중계기
2. Class 와 Style (1)Class A (Loop 배선방식) 지락 또는 단선시도 경보신호 송신할 수 있는 회로
(2) Class B (일반 배선방식) 지락 및 단선시 경보신호 송신할 수 없는 회로
(3) Style 동시 고장상태에서 경보 및 장애 신호를 송신할 수 있는 성능 유무 입력장치회로 : Style = A, B, C, D, E 통보장치회로 : Style = W, X, Y, Z 신호선로회로 : Style = 0.5, 1, 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7
|
■ 입력장치회로(Initiating Device Circuits: IDC)
■ 통보장치회로 (Notification Appliance Circuits : NAC)
■ 신호선로회로 (Signaling Line Circuits : SLC)
|
|
|
차동식 분포형 공기관식 시험 방법 Ⅰ.화재작동시험 (주자씨 골초 RH-) 1. 목적 :감지기 작동 및 작동시간 정상여부 시험 2. 방법 (주자씨 골초) ① 주경종 ON. 지구경종 OFF ② 자동복구스위치 시험위치 ③ 시험코크 시험위치 ④ Test Pump 공기주입 ⑤ 초시계 측정 (접점 붙을 때까지의 시간)
3. 판정 : 표시된 시간범위내 1) 기준치 미달인 경우 (RH-) ① 리크저항치가 규정치보다 크다 ② 접점수고값이 규정치보다 낮다 ③ 공기관의 길이가 주입량에 비해 짧다 2) 기준치 이상인 경우 (RH+) ① 리크저항치가 규정치보다 작다 ② 접점수고값이 규정치보다 높다 ③ 공기관의 길이가 너무길다 ④ 공기관의 누설
Ⅱ.작동계속시험 1. 목적 :감지기 작동 및 작동시간 정상여부 시험 2. 방법 (주자씨 골초) ① - ⑤ 화재작동시험과 동일 ⑥ 화재작동시험후 작동정지까지 시간측정 3. 판정 : 표시된 시간범위내 1) 기준치 미달인 경우 (RH-) ① 리크저항치가 규정치보다 작다 ② 접점수고값이 규정치보다 높다 |
③ 공기관의 누설 2) 기준치 이상인 경우 (RH+) ① 리크저항치가 규정치보다 크다 ② 접점수고값이 규정치보다 낮다 ③ 기관의 폐쇄
Ⅲ. 유통시험 1. 목적 :공기관의 누설, 변형, 폐쇄등 공기관 유통상태. 공기관길이 적정성 2. 방법 ① 공기관 분리 마노미터 접속. 다른쪽에 테스트 펌프 접속 ② 공기주입 마노미터 수위를 100mm 유지 ③ 시험코크를 세워 송기구 개방 수위가 50mm가 될 때까지 시간측정 3. 판정 (허용범위내) 1) 설정시간보다 빠르면 → 공기관 누설 2) 설정시간보다 늦으면 → 공기관 변형
Ⅳ. 접점수고시험 1. 목적 : 접점의 간격이 높고 낮음을 수압으로 표시. 실보, 비화재보 원인파악 2. 방법 ① 공기관 분리 마노미터 및 테스트 펌프 접속 ② 시험코크 접점수고치 조절후 공기주입 ③ 접점후 수고값 측정
3. 판정 :검출기 명시된 값의범위 1) 접점수고치 낮을 경우 → 감도예민 → 비화재보 2) 접점수고치 높을 경우 → 감도둔감 → 실보 Ⅴ. 주의 사항 ① 사용후 손잡이 정상위치 ② 길이, 감도, 종별에 따라 적정공기주입 ③ 적정량 이상시 검출부 다이아프램 손상 |
P형 1급 수신기 시험(회화공예 동회비 저지) 1) 회로도통시험 ① 목적 감지기회로의 단선 유무와 기기 등의 접속 상황을 확인 ② 시험방법 회로도통시험스위치를 회로도통측에 놓고 회로선택스위치를 순차적으로 회전. ③ 가부판정 지시치가 적정의 범위내, 확인등에 의한 것에 있어서는 점등 2) 화재표시 작동시험 ① 목적 감지기나 발신기 작동시 수신기의 당해 지구표시등, 화재표시등 및 음향장치의 명동을 확인 ② 시험방법 화재표시 작동시험스위치를 화재 시험측에 놓고 회로선택스위치를 순차 회전 ③ 가부판정 화재표시등, 지구표시등 및 음향장치의 작동과 계전기의 자기유지 기능이 정상 3) 공통선시험 ① 목적 공통선이 담당하고 있는 경계구역의 적정여부 ② 시험방법 * 수신기 내의 접속단자의 공통선을 1선 제거 후 회로선택스위치를 차례로 회전 ③ 가부판정 하나의 공통선이 담당하고 있는 경계구역의 수가 7 이하 4) 예비전원시험 ① 목적 정전시 자동적으로 예비전원으로 절환, 복구시 자동적으로 일반 상용전원으로 절환 여부 확인 ② 시험방법 * 예비전원 시험스위치를 시험의 위치 * 전압계의 지시치가 지정의 범위 * 교류전원을 개로하고 자동 절환릴레이의 작동상황 조사 ③ 가부판정 전압계지시가 약 24V이고 상용전원에서 예비전원으로 절환되며 스위치 복구시 예비전원에서 상용전원으로 복구되면 정상
5) 동시작동시험 ① 목적 감지기가 동시에 수회선 동작시 수신기의 기능에 이상이 없는가를 확인 ② 시험방법 수신기의 화재표시작동시험스위치를 시험 측에 넣고. 회선선택스위치에 의해 복구시킴 |
없이 5회선(5회선 미만은 것은 전 회선)마다에 화재표시작동시험을 한다. ③ 가부판정기준 수신기가 정상으로 작동하고, 주음향장치 및 지구음향장치의 전부 또는 당해 5회선에 접속되어 있는 지구음향장치가 작동할 것.
6) 회로저항시험 ① 목적 감지기 1회로의 저항치가 수신기 기능에 저항을 가져오는지 여부 ② 시험방법 저항계를 사용하여 감지기 회로의 공통선과 표시선 사이 전로저항 측정. ③ 가부판정 합성저항치가 50Ω 이하
7) 비상전원시험 ① 목적 정전시 자동적으로 비상전원으로 절환, 복구시 자동적으로 일반 상용전원으로 절환 여부 확인 ② 시험방법 축전지설비에 한하고 충전용전원을 개로상태로 하고 전압계지시치 적정여부 화재표시작동시험에 준하여 시험한 경우 정격전압의 80%이상을 확인 ③ 가부판정 비상전원의 전압, 용량, 절환상황, 복구작동이 정상
8) 저전압시험 ① 목적 전원전압이 저하한 경우 충분히 유지되는지 여부 ② 시험방법 자탐시험용 저전압시험기 또는 가변저항기 사용 교류전원 전압을 정격전압의 80% 이하로 한다 ③ 가부판정 화재신호를 정상적으로 수신
9) 지구음향장치 작동시험 ① 목적 감지기 작동과 연동하여 당해지구음향장치가 정상적으로 작동하는지 여부 ② 시험방법 임의의 감지기, 발신기 작동 ③ 가부판정 감지기 발신기 작동시 지구음향 명동, 음량이 정상 음량: 1m 떨어진 위치 90폰 이상 |
유도등 (목장수위조, 지옥똥줄안. 계복거, 스음광허. 자비상방자) 1. 개요 ① 유도등은 재해시 많은 사람들에게 피난구, 피난방향을 알려주므로 피난통로를 밝게하여 안전한 피난을 유도하여야 하며 연기는 빛을 흡수하기 때문에 대형 유도등일수록 피난에 유리 ② CsD = 2-4, CsD = 5-10이라는 식에 의하면 연기의 농도가 높으면 가시거리는 짧아지기 때문에 조기에 피난을 완료시켜 안전성을 확보하여야 2. 피난구 유도등 1) 설치목적 : 피난용 출입구 위치를 지시 2) 설치장소 ① 직통계단․직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구 ② 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구 ③ 통로로 통하는 출입구 또는 출입구에 이르는 복도 ④ 안전구획된 거실로 통하는 출입구 3) 설치수량 : 해당하는 출입구별 4) 설치위치 : 피난구 바닥으로부터 1.5m 이상 높이 5) 조명도 : 피난구로부터 30m 거리에서 문자색체 식별 3. 통로 유도등 1) 설치목적 : 피난용 출입구 까지의 경로를 지시 2) 설치장소 ① 소방대상물의 각 거실, 복도, 계단의 통로 3) 설치수량 ① 계단통로 유도등 : 각 층의 계단참 및 경사로참 ( 계단참 및 경사로 2이상인 경우 2개의 계단참마다) ② 복도통로유도등 : 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m 마다 ③ 거실통로 유도등 : 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m 마다 4)설치위치 : ① 계단통로 유도등 : 바닥으로부터 높이 1.5M 이상 ② 복도통로유도등 : 바닥으로부터 높이 1.0M 이하 다만, 지하층 무창층 용도가 도매시장, 소매시장, 여객자동차터미널, 지하역사,지하상가의 경우 → 복도, 통로 중앙부분 바닥에 설치 |
③거실통로 유도등 : 바닥으로부터 높이 1.5M 이상 5)조명도: 통로유도등 바로밑의 바닥으로부터 수평으로 0.5mdml 지점에서 1lx 매립 유도등: 유도등 직상부 1m 높이에서 1lx
4. 객석유도등 1). 설치목적 : 객실내에서 출구까지의 경로 지시 2) 설치장소: 객석의 통로, 바닥 ,벽3) 설치수량: [통로직선길이(m)/4] -1 4) 설치위치 : 객석의 통로 또는 바닥면 5) 조명도 : 통로바닥중심선에서 0.2lx
5. 유도등 전원 1). 상용전원 축전지 또는 교류전압의 옥내간선, 전원까지의 배선은 전용
2). 비상전원 1. 축전지로 할 것 2. 용량 : 20분이상 예외 ) 60분이상 가. 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층 나. 지하층 또는 무창층 용도가 도매시장,소매시장, 여객자동차터미널 지하역사, 지하상가에서 피난층에 이르는 부분 3). 배선 ① 유도등 인입선과 옥내배선은 직접연결(도중에 개폐기 설치하지 말 것) ② 유도등 회로에느 점멸기 설치 금지 및 상시점등 유지 예외) 공연장, 암실등, 소방관계인이 종사하는 장소등 ③ 3선식 점멸기 설치할 경우 화재시 및 비상시 자동 점등 가. 자탐 감지기 또는 발신기 작동시 나. 비상경보설비 작동 다. 상용전원 정전되거나 전원선이 단선 라.방재업무 통제하는 곳 또는 전기실 배전반에서 수동으로 점등 마. 자동소화설비 작동 |
인간 보행에 적합한 피난유도( Pathway Marking) Ⅰ.개요 (1) 기존 비상조명의 문제점 ① 일반적으로 실의 상부에 설치한 피난구는 농연의 연기에 피난구 식별의 어려움이 존재 ② 이는 건물내 피난경로에 익숙치 못한 다수의 피난자들에게는 피난로를 안전하게 인지하지 못하게 만든다.
(2) 피난유도표지 도입배경 ① Scandinavian Star호 화재후 sp적용과 하부조명시스템에 대한 안전요구 ② 9.11사고시 피난유도표지는 불특정 다수의 피난자에게 피난로 확보에 도움을 주었으며 피난유도표지가 안전요소의 결정적임을 확인함 ③ 따라서 비상조명과는 달리 피난로의 윤곽을 연속적으로 보여주는 피난유도표지의 설치를 요구
2.피난유도표지 원리 ① 전기적 동력 시스템을 이용하는 방법과 축광식 2가지 ② 전기적 동력 시스템은 전기적인 동력을 만드는 것으로 여객선에서는 LED-based (발광다이오드를 기본으로 한 것)를 사용 - 이는 비상전원이 작동하지 않으면 비상조명과 유도표지는 점등하지 않는다. ③ 축광 물질은 평상시 빛을 흡수. 전원이 상실되거나 조명이 어두워지면 축광물질에서 나오는 빛이 선명 - LEDs(발광소자) 만큼 밝지는 않지만 비상상황시 주변의 조건에 구애받지 않고 오랫동안 빛을 발한다 - 흡수된 에너지가 소모되는 것에 따라 빛이 감소 |
3.축광 피난 표지의 장단점 (1)장점 ① 빛이 축적되면 주위환경에 상관없이 작동 ② 전기적 요소가 없어 신뢰도가 높다 ③ 유지관리가 쉽다 ④ 전력을 소비하지 않는다
(2) 단점 ① 전원으로하는 피난구 표지보다 조명도가 낮다 ② 주위에 축적할 수 있는 빛이 필요
4.피난자 행동 및 전망 ① 피난을 할 수 있다는 능력을 확신할 때 이성적으로행동 - 따라서 피난유도표지는 피난경로를 따라 이동할 수 있으며 심리적 효과가 크다 ② 고층건물의 경우 엘리베이터를 이용할려는 피난행동 ③ 비상시 피난자는 난간을 꽉잡고 한 발을 내딛는 것에만 집중 - 따라서 간단하고 직관적이며 연속적인 방향을 피난자에게 제공함은 피난자에게 집중할 수 있는 집중력 제공 ④ 선박에서는 피난유도표지 사용을 하고 있으며 기존의 비상조명등을 교체하는 방향으로 진행되고 있슴
|
특수유도등(스음광허) 1. 스트로브(점멸유도등) (1) 개발배경 : 기존유도등 조도개선 불가 2배나 짙은 연기속에 볼 수 있는 조도는 100배 즉 10² 3배나 짙은 연기속에 볼 수 있는 조도는 1000배 즉 10³ 현실적 불가능 (2) 특징 ① 크세논 램프는 순간적이지만 밝기는 형광등의 수백~수천 배 ② 유도등에 크세논램프를 첨가하여 피난구유도등 주변에 부착 ③ 화재 신호시 매초 2회 간격 섬광 2. 음향장치 부착 유도등 (1) 개발배경 - 유도등의 대형화, 표시면의 고조도화, 크세논 램프유도등으로 조명도를 높여도 농연에서는 한계 - 화재조사에 의하면 피난구 주변에서도 사망사고가 있다 (2) 특징 ① 피난구유도등 주변에 점멸식 유도등과 같이 speaker 부착하여 화재시 「삐-뽕 삐-뽕 비상구는 여기 있습니다.」라는 경보음과 음성을 통보 ② 농연중 음의 감쇄는 없지만 큰음향시 반향음에 의해 음의 뱡향을 분별 × 하지만 피난구 주변에 설치하므로 음량을 조정하여 반향음 최소화 가능 3. 광점멸 주행에 의한 피난유도 시스템 (1) 개발배경 - 심도 깊은 지하공간이나 대규모건축물, 지하상가 화재발생시 동적인 빛과 음향 사용한 강력한 피난유도 system필요 (2) 특징 ① 광원의 간격 : 간격이 좁을수록 유리, 간격이 1m 이상시 유도효과 저하 ② 광원의 휘도 : 2000cd/ ㎡ ③ 광원의 크기 : 5cm ×5cm ④ 광원의 점멸주행속도 : 2- 3 m/s 4. 허스효과에 의한 음성 피난유도 system (1) 비상구를 기점으로 천장에 여러 speaker 부착, 인접한 스피커 사이에 전기적 시간차를 두어 음성을 말하므로 음성이 비상구로부터 들려오는 것 (허스효과) 같이 한 것 (2) 설치간격 : 10m 이내, 설치방향 : 통로의 긴방향 |
농형유도 전동기 기동법
|
농형 유도전동기의 기동방법 (1) 개요 ① 기동시 흐르는 과전류를 전격전류의 100-200%로 억제하기 위해서는 전동기 1차전압을 감압하거나 기동전류룰 제한한 필요 ② 농형 유도전동기는 2차측 회로에 저항을 삽입할 수 없기 때문에 기동전류를 제한 경우 일반적으로 전동기의 1차측 전압을 감압 시켜 기동 ③ 이 경우 ⓐ 기동전류는 단자전압에 비례하고 ⓑ 기동토크는 단자전압의 2승에 비례하기 때문에 기동시에 소요되는 부하토크를 충분히 검토해야 한다. ④ 농형유도전동기 기동방식 ⓐ 전 전압기동 (직입기동) ⓑ 기동 보상기 기동 ⓒ 리액터 기동 ⓓ스타-델타 기동 (2) 기동방식 ① 전 전압기동 (직입기동) ⓐ 전동기 단자에 전전압을 직접 인가하여 기동하는 방법 ⓑ 10마력이하 정도의 소용량 전동기에 사용 ⓒ 기동전류는 전부하 전류의500~600%, ⓓ 기동토크는 정격토크의 100~200% 정도 ⓔ 가장 간단한 시동방법 ⓕ 전원용량이 작으면 전압강하로 다른 기기에 악영향 ⓖ 필요이상의 큰 토크로 부하에 충격 ⓗ 출력 5.5kW이하의 농형과 11kW이하의 권선형 유도전동기 사용. ② 기동 보상기 기동 ⓐ 기동용 3상 단권변압기로 전압을 감압하여 기동하는 방법 ⓑ 가속후 전전압으로 변환시 큰 돌입전류가 생길 우려가 있으므로 콘돌파 방식을 사용 ⓒ 전동기 회전이 시작될 경우 기동보상기 기동 , 회전수가 상승함과 동시에 리액터 기동으로 바꾸는 방식으로 22kW이상의 농형 유도전동기에 사용
|
③ 리액터 기동 ⓐ 기동보상기가 고가이며 조작이 복잡하여 리액터를 접속 기동전류 억제하여 기동 ⓑ 기동이 종료된후 직접전원에 접속. ⓒ 22kW이상의 농형 유도 전동기에 사용 ⓓ MC1을 투입해서 리액터를 경유 전동기에 전압을 가하고 후에 MC2를 투입함과 동시에 MC1을 개방하여 전전압이 가해지게 한다.
④ 스타-델타 기동
ⓑ 전동기의 1차 권선은 로 6개의 단자 필요 ⓒ 기동전류, 기동토크 전전압 기동의 1/3 ⓓ 간단하고 스타-델타 개폐기 사용 기동전류 제한 ⓔ 널리 사용하며 5.5~37kW 정도의 농형 유도전동기에 사용
|
누전경보기 (1) 개요 ① 누전이란 전선의 피복이나 전기기기의 절연물이 열화되거나 기계적인 손상 등을 입게되면 전류가 금속체를 통하여 대지로 흘러나 가게 되는 현상 ② 누전화재는 이로 인하여 주위의 인화성물질이 발화되는 현상 ③ 누전화재를 방지하기 위해 누설전류가 흐르면 자동으로 경보를 발하는 장치 (2) 설치대상 ① 계약전류용량 100A초과 (3) 누전경보기의 설치기준 ① 1급 누전경보기 :경계전로의 정격전류가 60 ② 1급 또는 2급 누전경보기 : 60 ③ 2급 누전 경보기를 1급 누전경보기로 보는 경우 60 (4) 작동원리 ① 정상상태 : ⅰ1 = ⅰ2 영상변류기에서는 i1에 의한 자속ø1과 i2에 의한 자속ø2는 øl = ø2 ② 누전시 : ⅰ2 = ⅰ1- ig 영상변류기에서는 i1에 의한 자속ø1과 ⅰ1- ig(i2)에 의한 자속ø2는 øl - øg가 유기 자속의 작용방향이 서로 반대방향이므로 자속차 øg (= øl- øg- øl) 가 된다 (5) 구조 ① 영상변류기 누설전류를 검출하는 장치 |
② 수신기 변류기의 미소 전압을 수신, 계전기를 동작시켜 음향장치 경보를 발할 수 있도록 증폭 ③ 음향장치 - 경보를 발하는 장치 - 일체형과 분리형이 있음 (6) 수신기 설치 제외 장소 (가화습온대) ① 가연성증기, 먼지, 가스 등이나 부식성가스 등이 다량 체류하는 장소 ② 화약류를 제조하거나 저장취급하는 장소 ③ 습도가 높은 곳 ④ 온도변화가 급격한 장소 ⑤ 대전류 회로, 고주파 발생회로 등에 의한 영향을 받을 우려가 있는 장소 2. 누전화재 (1) 누전화재의 발생원인 ① 누전경로가 형성되면 누설 전류로 인하여 열이 발생하여 절연물을 국부적으로 파괴 ② 누전상태는 점점 더 악화되고 이 누설전류가 장시간 흘러 발열량이 누적되어 주위의 가연물을 착화 ③ 누전화재 3요소 누전점(전류의 유입점), 발화점(발화장소) 및 접지점(전류의 유출점)이 입증되어야 한다 (2) 누전화재 방지방법 ① 누전 위험이 있는 곳 수시점검 - 콘센트, 스위치박스, 전선관의 끝부분, 조명가구, 전기기계 기구 내부, 전선피복이 손상될 염려가 있는 곳. - 인입선과 안테나 지지대가 교차되어 닿는 부분, - 스테플이 박힌 부분과 전선이 홈통등과 닿는 부분 등. ② 누전방지대책 - 절연물의 과열, 습기, 부식 등을 방지하고, - 충전부와 절연물을 타 금속체인 건물의 구조재, 수도관, 가스관 등과 이격 - 절연저항, 절연 내력시험 등 필요 ③ 누전화재방지 누전화재 경보기 설치 |
가스누설 경보기 (1) 개요 ① LPG, LNG 등의 가연성가스등 누설, 체류를 탐지 관계자나 이용자에게 경보를 발함으로써 가스폭발이나 가스화재를 방지하고 또는 유독가스로 인한 중독사고를 미연에 방지하여 주는 경보장치 ② 용기 충전소, 차량충전소, 중앙공급실, 주방등에 일반적으로 설치 ③ 도시가스의 농도가 폭발 하한계의 1/4 이상, 액화석유 가스에서는 1/5 이상 일 때 확실히 동작하고, 1/200 이하에서는 동작하지 않아야 하며, 농도가 폭발 하한계의1/4 (1/5) 이상인 가스에 접할 때는 계속해서 동작해야 한다
(2) 가스누설 경보기의 분류 ① 단독형 가스검지기 (가정용) 탐지부와 수신부가 일체형인 경보기 ② 분리형 가스 검지기 - 공업용 : 1회로이상 - 영업용 : 1회로 - 휴대용
(3) 검지기의 종류 ① 반도체식 가스 검지기 - 산화석 ( 두고 여기에 가연성가스가 접촉하면 가스가 반도체의 표면에 흡착되어 반도체의 저항치가 감소하는 특성을 이용하여 가스를 검출하는 것이다. - 출력은 40~80 울릴 수 있고 그러나 일산화탄소는 검지하지 못한다. ② 백금선식 접촉 연소식 검지기 - 코일상태로 감은 백금선의 주위에 알루미나를 소결시켜 만든 산화촉매를 부착시키고 약 500 그 표면에서 연소하므로 백금선의 온도가 상승하여 전기저항이 커지는 특성을 이용하여 가스를 검출한다. - 출력이 약하므로 경보기를 울리기 위해서는 증폭기를 사용해야 한다. |
③ 백금선식 기체 열전도식 검지기 - 백금선 코일에 산화석 ( - 공기와 가연성가스의 열전도도가 다르기 때문에 가연성가스가 검지소자에 접촉하면 백금선의 온도가 변화하고 이에 따라 전기저항도 변화하는 특성을이용 - 기체 열전도식 검지기도 접촉 연소식 검지기와 같이 모든 가연성 가스를 검지하고 그 농도도 지시할 수 있는데 검출회로의 출력이 약하므로 경보장치를 구동시키려면 증폭기가 필요하다.
(4) 동작 시간 즉시 경보형은 가스농도가 설정치에 이르면 즉시 경보를 발하는 것이고, 경보 지연형은 가스농도가 설정치에 달한 후 그 농도 이상으로 계속해서 20~60초 정도 지속되는 경우에 경보를 발하는 것이며, 반한시 경보형은 가스농도가 높을수록 경보지연시간을 짧게 한 것이다. (5) 가스 검지기의 설치 장소 ① 공기보다 가벼운 가스의 경우 천정에서 아래로 0.3 ② 공기보다 무거운 가스의 경우 바닥면 위로 0.3 |
비상콘센트 1. 설치대상 ① 지하층 포함 11층 이상 건축물중 11층 이상 ② 지하 3층 이상으로 지하층 바닥면적 1,000m2 이상인 경우 지하층 전층 ③ 터널 500m이상 2. 전원 ① 상용전원 -저압수전 : 인입개폐기 직후 분기 전용배선 - 특고, 고압수전 : 전력용 변압기2차측 주차단기 1,2차측에서 분기하여 전용 배선 ② 비상전원 - 7층이상으로 연면적 2,000m2 이상 - 지하층 바닥면적 3,000m2 이상 - 자가발전 , 비상전원 수전설비 ③ 비상전원 면제 - 2이상 변전소에서 전력을 동시에 공급받을 경우 - 하나의 변전소로부터 전력이 중단시 자동으로 다른 변전소에서 전력을 공급받을 경우
3. 비상콘센트 전원회로 (이용전 분배전 풀장) ① 각층에 전압별로 전원회로 2 이상이 되도록 설치할 것. ( 다만, 설치하여야 할 층의 비상콘센트가 1개인 때에는 하나의 회로) ② 3상교류 200V 또는 380V인 것 단상교류 100V 또는 220V인 것, 용량은 3상교류의 경우 3KVA 이상, 단상교류의 경우 1.5KVA 이상 ③ 주배전반에서 전용회로로 할 것. (다만, 타 회로의 사고에 따른 영향을 받지 아니할 경우 겸용가).
|
④ 각층에 콘센트가 분기되는 경우 분기배선용 차단기를 보호함안에 설치 ⑤ 콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치 ⑥ 개폐기에는 "비상콘센트"라고 표시한 표지를 할 것 ⑦ Pull Box는 두께 1.6㎜ 이상의 철판으로 방청도장 ⑧ 회로당 비상콘센트는 10개 이하 전선의 용량은 최대 3개 공급용량
4. 비상콘센트의 플럭접속기 ① 배치 : 아파트 또는 바닥면적이 1,000㎡ 미만인 층 : 1개의 계단출입구에서 5m이내 바닥면적 1,000㎡ 이상인 층(아파트를 제외) : 2개의 계단출입구에서 5m이내 ② 수평거리 가. 지하가 또는 지하층의 바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상 : 25m이내 나. 기타 소방대상물 : 50m 이내 다. 터널 : 주행방향의 측벽길이 50m ③ 3상 = 접지형3극 플러그접속기, 단상 = 접지형2극 플러그접속기를 사용 ④ 지하층 및 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 각 층 ⑤ 바닥으로부터 높이 1m 이상 1.5m 이하의 위치 ⑥ 칼받이의 접지극에는 접지공사 실시.
5. 비상콘센트 배선 ① 전원회로 배선 : 내화배선 ② 기타회로 : 내화 또는 내열배선 |
무선통신 보조설비 (전공불문 싸이판) 1.설치대상 (356공) ① 지하층 3,000m2 이상, 또는 지하3층 이상으로써 바닥면적 1,000m2 이상 ② 터널 500m이상 ③ 지하가 연면적 6,000m2 이상 ④ 지하구로서 공동구 2. 무통설비 종류
3. 누설동축케이블 ① 소방전용으로 소방전용 주파수대에서 전파의 전송 또는 복사에 적합한 것 ② 누설동축케이블 + 공중선 또는 동축케이블 + 공중선 ③ 불연 또는 난연성의 것으로서 습기에 전기적 특성이 변하지 아니하는 것, 출하여 설치한 경우에는 피난 및 통행에 장애가 없도록 할 것 ④ 말단에 무반사 종단저항을 설치 ⑤ 4m이내마다 지지금구로 견고하게 고정. ⑥ 고압의 전로로부터 1.5m 이상 이격 (정전기 차폐장치를 유효하게 설치한 경우 제외.) ⑦ 금속판 등에 따라 전파의 복사 또는 특성이 전파의 복사 또는 특성이 현저히 저하되지 않는 위치 |
4. 무선기기 접속단자 (장로표 35함) ① 지상에서 유효하게 소방활동을 할 수 있는 장소 또는 수위실 등 상시 사람이 근무하고 있는 장소 ② 바닥으로부터 높이 0.8m 이상 1.5m 이하 ③ 무선기 접속단자 표시한 표지 ④ 보행거리 300m 이내마다 설치, 다른 용도로 사용되는 접속단지에서 5m 이상 이격 ⑤ 견고하고 함부로 개폐할 수 없는 구조의 보호함을 설치, 먼지․습기 및 부식등에 따라 영향을 받지 아니하도록 조치
5. 분배기 분파기 및 혼합기. ① 점검에 편리하고 화재 등의 재해로 인한 피해의 우려가 없는 장소 ② 임피던스는 50Ω ③ 먼지․습기 및 부식등에 따라 기능에 이상이 없을 것
6. 증폭기 ① 신호전송시 전송거리에 따라 신호가 약해져 수신이 불가능해질 경우 증폭하여 사용 ② 전원 : 축전지, 교류전압 옥내간선. 배선 전용 ③ 증폭기 전면: 전원 정상여부 확인 표시등 및 전압계 설치 ④ 용량 : 30분 이상
7. 무반사 종단저항 ① 누설동축 케이블 말단에 설치
|
옥내소화전 제어반 (펌프수동예비. 짱구무비편) ① 감시제어반의 기능 1. 각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 작동을 중단시킬 수 있는 기능 2. 펌프의 작동여부를 확인할 수 있는 표시등 및 음향경보기능. 3. 수조 또는 물올림탱크가 저수위로 될 때 표시등 및 음향으로 경보 4. 각 확인회로마다 도통시험 및 작동시험 가. 수조 또는 물올림탱크의 저수위감시회로 나. 기동용수압개폐장치의 압력스위치회로 5. 예비전원이 확보되고 예비전원의 적합여부를 시험 6. 비상전원을 설치한 경우에는 상용전원 및 비상전원의 공급여부를 확인할 수 있어야 하고, 자동 또는 수동으로 상용전원 또는 비상전원으로의 전환이 가능
② 감시제어반 설치 1. 전용, 옥내소화전설비의 제어에 지장이 없는 경우에는 다른 설비와 겸용 2. 재해 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳 3. 감시제어반은 전용실에 설치 (장소) 가. 피난층 또는 지하 1층. - 지상 2층, 지하 1층외의 지하층 설치 특피계단이 설치되고 계단출입구로부터 보행거리 5m이내에 전용실의 출입구가 있는 경우 - 아파트의 관리동(관리동이 없는 경우에는 경비실) 나. 다른 부분과 방화구획을 할 것. 두께7㎜ 이상의 망입유리(16.3㎜이상의 접합유리, 28㎜ 이상의 복층유리) 된 4㎡ 미만의 붙박이창을 설치. 다. 무선기기 접속단자 설치 라. 비상조명등 및 급․배기설비를 설치 마. 바닥면적은 감시제어반의 설치에 필요한 면적외에 소방대원이 그 감시제어반의 조작에 필요한 최소면적 이상
③ 동력제어반 1. 전용, 옥내소화전설비의 제어에 지장이 없는 경우에는 다른 설비와 겸용 2. 외함은 두께 1.5㎜ 이상의 강판 또는 이와 동등 이상의 강도 및 내열성능 3. 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳 4. 앞면은 적색으로 하고 "옥내소화전설비용 동력제어반"이라고 표시한 표지 |
스프링클러 제어반(펌프수동예비 윤수일. 윤수일 급기)
① 감시제어반의 기능 1. 각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 작동을 중단시킬 수 있는 기능 2. 펌프의 작동여부를 확인할 수 있는 표시등 및 음향경보기능. 3. 수조 또는 물올림탱크가 저수위로 될 때 표시등 및 음향으로 경보 4.각 확인회로마다 도통시험 및 작동시험 가. 유수검지장치 또는 일제개방밸브의 압력스위치회로 나. 수조 또는 물올림탱크의 저수위감시회로 다. 일제개방밸브를 사용하는 설비의 화재감지기회로 라. 급수배관 개폐밸브의 폐쇄상태 확인회로 마. 기동용수압개폐장치의 압력스위치회로 바. 그 밖의 이와 비슷한 회로 5. 예비전원이 확보되고 예비전원의 적합여부를 시험 6. 비상전원을 설치한 경우에는 상용전원 및 비상전원의 공급여부를 확인할 수 있어야 하고, 자동 또는 수동으로 상용전원 또는 비상전원으로의 전환이 가능 7. 각 유수검지장치 또는 일제개방밸브의 작동여부를 확인할 수 있는 표시 및 경보기능 8. 일제개방밸브를 개방시킬 수 있는 수동조작스위치를 설치 9. 일제개방밸브를 사용하는 설비의 화재감지는 각 경계회로별로 화재표시가 되도록 10. 감시제어반과 자동화재탐지설비의 수신기를 별도의 장소에 설치하는 경우 -이들 상호간에 동시 통화가 가능 ] ② 감시제어반 설치 1.옥내소화전 준용 (1-3) ③ 동력제어반 1. 전용, sp설비의 제어에 지장이 없는 경우에는 다른 설비와 겸용 2. 외함은 두께 1.5㎜ 이상의 강판 또는 이와 동등 이상의 강도 및 내열성능 3. 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳 4. 앞면은 적색으로 하고 "sp설비용 동력제어반"이라고 표시한 표지 |
|
무반사 종단저항 - 전압 또는 전류가 케이블을 따라서 전파되어 가다가 임피던스가 다른 지점에 도달하면 일부가 그 점에서 반사한다. 이는 광선이 공기중을 통과하다가 공기와 밀도가 다른 유리에 도달하면 일부는 유리를 투과하고 일부는 반사하는 것과 동일한 이치이다. - 무선통신용 신호도 동축케이블의 끝에 도달하면 갑자기 임피던스가 무한대로 되므로 그 점에서 반사하여 오던 길로 되돌아 가게 된다. - 반사가 일어나면 동축케이블에는 정방향 진행파와 반사파의 합성파가 형성되어 신호가 뒤범벅이 되어 통신이 어렵게 되는데, 이는 마치 방음장치가 안 된 실내에서 말을 하면 입에서 나가는 음파와 사방의 벽과 바닥 및 천정에서 반사된 음파가 혼합되어 왕왕거려서 말을 알아 듣기 어려운 것과 같은 이치이다. - 반사파를 영으로 하기위해서 케이블의 끝에 연결하는 저항을 무반사종단저항이라고 한다.
동축케이블의 그레이딩 신호레벨은 케이블을 따라 전파되어 가면서 점점 감쇄되어 약해지게 된다. 이를 어느 정도 평준화 시키기 위해서 신호레벨이 높은 곳에는 결합손실이 큰 케이블을 사용하고 신호레벨이 낮은 곳에는 결합손실이 작은 케이블을 사용하여 그림과 같이 계단처럼 평준화 시켜 주는 것을 그레이딩 (Grading)
|
자동화재탐지설비 선정시 고려사항 (부실시공시 경방) 1. 화재의 종류 심부화재와 표면화재. 확산연소와 예혼합형 연소
2. 비화재보 - 화재가 아닌데 자탐 경보 비화재보 우려장소 - 축복아불광다 정분 - 축적형 수신기,다신호식수신기,아날로그수신기 설치 - 경년변화에 따른 유지보수
3. 실보- 화재발생해도 경보울리지 않는 것 - 적정감지기 설치 → 열감지기 : 온도 높으나 연기없는 곳 → 연감지기 : 연기 다량발생하나 온도 낮은 곳 - 복합형감지기(열, 연, 불꽃)
4. 시공 및 유지보수 용이성 - P형 → R형 → 아날로그 수신기( 내부부품 모듈화)
5. 경제성 - 종합적인 LCC(Life Cycle Cost) 감안하여 선정
6. 방재센터 - 평시 : 방재설비 및 유관설비 작동상황 감시 및 유기적 제어 - 화재시 : 상황 정확히 파악 효율적인 진압계획 수립
|
비상전원 수전설비 (1) 개 요 ① 비상용 발전기 설치 곤란한 소규모 건물을 위하여 제정 - SP 포소화설비 지하층 차고에 적용하기 위해 ② 화재 초기 정전이 없으므로 큰 문제가 없다고 판단 ③ 소규모 건물의 경우 발전기 설치를 완화하여 국민의 부담 경감 ④ 전문적인 기술인력이 없이도 유지관리가 가능 (2) 종 류 ① 고압 특고압으로 수전하는 경우 ㉮ 방화구획형 ㉯ 옥외개방형 ㉰ 큐비클형 ② 저압으로 수전하는 경우 ㉮ 공용배전반 ㉯ 공용분전반 ㉰ 전용배전반 ㉱ 전용분전반 (3) 해당소화설비 ① 스프링클러설비 ② 포소화설비 ③ 비상콘센트설비 (4) 설 치 ① 인입선 : 화재시 손상받지 않도록 지중케이블 ② 배선 : 인입 개폐기까지 내화배선 ③ 회로구성 : 일반부하 사고시 소방부하에 지장이 없도록 (5) 문제점 ① 비상전원 수전설비는 일반전원선에 약간의 내화, 내열을 보강 ② 정전시 비상전원으로 기능 상실 ③ 스프링클러, 포소화, 비상콘센트만 적용 ④ 중기화재 이후에는 사용이 불가능 우려가 있슴 |
축전지 1) 축전지 용량산출 순서 가) 축전지 부하의 결정 나) 방전전류의 산출 다) 방전시간의 결정 라) 축전지 부하특성곡선 작성 마) 축전지 셀 수의 결정 바) 허용최저전압의 결정 사) 용량환산시간의 결정 아) 축전지용량의 계산 2) 축전지용량 산출 순서 가) 축전지부하의 결정 동시 소비가능량의 최대치을 필요 부하용량으로 산정 ① 순시 부하 ㉮ 차단기 조작전원 ㉯ 소방 설비용 부하 ㉰ 기타 필요부하 ② 상시부하 ㉮ 배전반 및 제어감시반의 표시등 ㉯ 비상조명등 ㉰ 연속 여자코일 ㉱ 기타 필요부하 나) 방전전류의 산출 방전전류 [A] = 부하용량 [VA] ÷ 정격전압 [V] 다) 방전시간의 결정 ① 단시간 부하 : 통상1분을 기준 한다. ② 연속부하 : 통상 30분을 기준 한다. 라) 부하특성곡선 작성 방전의 종기에 큰 방전전류가 오도록 그래프를 작성. 이것은 최악의 조건에서도 대처할 수 있도록 하기 위함이다. 마) 축전지 셀수의 결정 ■ 축전지 셀 수 [CELL] = 부하정격전압 [V] ÷ 1셀의 공칭전압 [V] 일반적으로 부하정격전압은 110 [V]를, 1셀의 공칭전압은 2[V]를 표준으로 많이 사용 55셀을 표준으로 정한다. 바) 허용최저전압의 결정 허용최저전압에 선로상에서 발생하는 전압강하를 더한 값. 예를 들어 허용최저전압이 85V이고 선로의 전압강하를 5V 라고 하면 축전지 단자에서의 허용최저전압은 90V가 된다. |
셀 당 허용최저전압은 1.8V로 계산되고 이것은 "방전종지전압"
여기서 V : 허용최저전압 V / cell Va : 부하의 허용 최저전압 (V) Vc : 축전지와 부하간 접속선의 총전압강하 n : 직렬 접속된 쎌 수
사) 용량환산시간의 결정 지금까지 결정된 요소(축전지 종류, 방전시간, 셀 당 허용최저전압)에 최저 축전지온도(보통 5℃를 기준함)를 고려하여 용량환산시간을 구한다. 연축전지 용량환산시간 산출표
아) 축전지용량의 계산 ① 계산식
여기에서 C : 필요축전지 용량 [Ah] L : 보수율 (일반적으로 0.8을 적용) K : 용량환산시간 [h] A : 부하특성별(연속 / 단시간부하) 방전전류 [A] |
자동화재탐지설비 수신기의 부하전류가 아래와 같다고 가정하였을 때 필요한 예비전원의 용량을 계산하고 계산결과에 따른 적합한 축전지의 용량을 제시하시오. (69회 소방기술사) [조건] 1) 평상시 화재수신기의 감시전류 : 3.5A 2) 화재수신기가 화재신호를 수신하여 정상작동시 부하전류 : 5.5A
답) 1. 60분 감시 10분 경보 2. 보수율 1.2. 용량환산시간 1.2 가정
= 8.25Ah ≒ 10Ah
|
40W 120개, 60W 50개의 비상조명등이 있다. 방전시간은 30분, 연축전지 HS형 54셀(Cell), 허용최저전압 90V일 때 소요 축전지의 용량을 구하시오. (69회 소방기술사) (다만, 부하의 정격전압 100V, 연축전지 보수율 0.8, 방전시간 30분일 때의 용량환산 시간 K는 축전지 공칭전압 1.6V일 경우 K=1.1, 1.7V일 경우 K=1.22, 1.8V일 경우 K=1.54으로 한다.)
답) 1.
2. 방전종지전압
3. |
가스터빈 발전기와 디젤발전기 비교
1. 개요 ① 자가용 발전설비에 적용하는 엔진은 디젤엔진과 가스터빈 엔지 두가지 ② 최근에는 양질의 전원 및 안정적 전원공급 등의 신뢰성 문제로 가스터빈이 종합 병원, 대형전산센타등에 설치되고 있으나 가격이 비싸다는 단점이 있다 2. 디젤엔진과 가스터빈 엔진 비교
|
3. 발전기 엔진 선정 및 적용 1) 디젤엔진 선정이 유리한 곳 ① 비상전원 사용빈도가 적고 비상전원의 중요도가 중시되지 않는 부하설비 ② 냉각수 확보가 용이한 곳 ③ 장시간 가동시 및 저압발전 방식 채택시 ④ 비상전원 확보시 설치 비용에 큰 비중을 두지 않는 일반적인 부하설비
2) 가스터빈 엔진 선정이 유리한 곳 ① 비상전원의 의존도가 높고 양질의 전원을 요구하는 설비 ② 건축물의 Modernization ③ 냉각수 확보가 어렵고 진동방지용의 별도기초가 어려운 장소 ④ 열병합 발전시스템 채택시
4. 결론 가스터빈 엔진은 Inteligent Building, 대형전산센타, 일부대형 종합병원 등의 건축물에 적용되어 시장성은 좁으나 항공산업, 발전용, 산업용, 고속철도용 등의 활용범위가 다양하며 내열소재등 관련산업 육성에도 효과적이다 |
전로의 사용전압 구분에 대한 절연저항 기준값은? 1.개요 1) 전압은 사용전압의 크기에 따라 저압, 고압, 특별고압의 3종류로 나눔 저압: 직류 750V이하, 교류 600V 이하 고압: 직류 750V초과 7000V이하, 교류 600V초과 7000V이하 특별고압: 7000V초과 2) 절연물에 직류전압을 가하면 극히 작은 전류가 흐르며, 이 경우 전압과 전류의 비를 절연저항이라 한다.
2.절연저항의 특징 1) 절연물의 저항율이 무한대가 아니고 또 절연물의 표면에 흐르는 전류 등 때문에 절연저 항은 유한값이 된다. 2) 절연저항의 값은 통상 매우 크기 때문에 ㏁ 단위를 사용한다. 3) 절연저항을 측정하는 계기는 주로 메거를 사용하며, 고저항 측정법을 사용한다.
3.절연저항의 측정법 1) 측정부위 가.전선 상호간 나.전선(전로)와 대지간 2) 측정 방법 가.전선 상호간의 측정 나.1선과 대지간 측정 3) 측정계기 가.저압:직류 500V 절연저항계 나.고압:직류 1000V 절연저항계 다.특별고압:직류 2000V 절연저항계 4) 측정시간 흡수 전류에 영향을 줄이기 위해 통상 1분간 측정 |
4.사용전압 전로에서의 절연저항 1) 400V 미만의 경우 가.대지전압이 150V 이하 : 0.1㏁이상 나.대지전압 150V초과 300V 이하 : 0.2㏁이상 다.사용전압이 300V 초과 400V 미만 : 0.3㏁이상 2) 400V 이상인 경우 0.4㏁ 이상
5.측정시 주의사항 1) 흡수전류의 영향 때문에 측정시간을 정할 필요가 있다. 2) 측정 전에 잔류전하를 방전시킬 것 3) 전압, 온도, 습도를 일정하게 유지할 것
6.소방설비에의 적용사례 1) 1경계구역의 절연저항 : 0.1㏁ 이상 2) 수신기, 누전경보기, 유도등, 비상조명등 : 5㏁ 이상 3) 감지기(정온식감지선형 제외) : 50㏁ 이상등 사용전로에 따라 절연저항치 규제
7.결론 1) 절연저항은 점화원의 하나인 누설전류의 대소를 결정하는 물질의 특성을 나타내는 수치 이다. 2) 가네하라 현상등 전로의 탄화현상에 영향을 미치는 요소로서 점화원 예방대책의 일환으 로 관리되어야 한다.
|