소방공사감리업무절차서_관련서식
체크리스트 목차
① 소방기계 공통 1
② 소방전기 공통 2
③ 옥내소화전 및 연결송수관설비 3
④ 스프링클러설비 5
⑤ 가스계소화설비 8
⑥ 옥외소화전설비 9
⑦ 비상방송설비 10
⑧ 자동화재탐지설비 11
⑨ 누전경보기 12
⑩ 피난기구 13
⑪ 유도등 및 유도표지설비 14
⑫ 비상조명등 및 휴대용비상조명등 15
⑬ 상수도소화용수설비 16
⑭ 제연설비 17
⑮ 연결살수설비 18
⑯ 비상콘센트설비 19
⑰ 무선통신보조설비 20
⑱ 연소방지설비 21
⑲ 소화펌프 및 소화수조 22
⑳ 옥외연결송수구 23
㉑ 내진설비 24
검 측 체 크 리 스 트 | ||||||||||||
■ 공 사 명 : | ||||||||||||
공종 Code No | 소 방 | 검 측 일 자 | 년 월 일 | |||||||||
공 종 | ① 소방기계 공통 | 위 치 | ||||||||||
세 부 공 종 | 슬리브 설치공사 | 부 위 별 | ||||||||||
검 사 항 목 | 검 사 기 준 (도면 및 시방) | 시공자 | 감리자 | 조치사항 | ||||||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | |||||||||
1. 슬리브는 건축 바닥선을 확인하여 정확 한 위치 및 배관의 크기를 고려하여 시공 설치 되었는가? | ||||||||||||
2. 옥외매립부위는 지수판, 관통 슬리브를 사용 하고, 위치 및 크기는 적절하게 설치하였는가? | ||||||||||||
3. 슬리브의 재료강도는 좋은가? | ||||||||||||
4. 슬리브의 레벨은 배관구배에 적합하고 정확하게 설치되었는가? | ||||||||||||
5. 슬리브는 위치변동이 없도록 견고히 고정되고 설치 후 철근 보강 등 마감처리 상태는 양호한가? | ||||||||||||
6. 슬리브 주위의 틈새가 발생되지 않도록 시공하였는가? | ||||||||||||
7. 자재정리정돈 상태는 양호하고 작업자의 안전관리 상태는 양호한가? | ||||||||||||
8. 타 공정(전기,기계, 건축)과 관련 사항은 없는가? | ||||||||||||
9. 관통부의 위치가 변경될 수 있으므로 분기 배관의 경우 슬리브 주위에 배관되지 않도록 하였는가? | ||||||||||||
10. 천정 배관 고정용 앵커 위치에 다른 공정의 매립 배관과 겹치지 않는가? | ||||||||||||
점 검 결 과 ( 양 호 : ○ 보 완 요 망 : ∨ 재 시 공 : × ) | ||||||||||||
시공자 점검 | (성명) | 감리자 점검 | (성명) | |||||||||
시공자 재점검 | (성명) | 감리자 재점검 | (성명) |
검 측 체 크 리 스 트 | ||||||||||||
■ 공 사 명 : | ||||||||||||
공종 Code No | 소 방 | 검 측 일 자 | 년 월 일 | |||||||||
공 종 | ② 소방전기 공통 | 위 치 | ||||||||||
세 부 공 종 | 박스 및 배선공사 | 부 위 별 | ||||||||||
검 사 항 목 | 검 사 기 준 (도면 및 시방) | 시공자 | 감리자 | 조치사항 | ||||||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | |||||||||
1. 사용된 자재의 규격과 치수는 도면과 시방 및 관련규정과 일치하는가? | ||||||||||||
2. 매립시 최단거리 여부 및 배관, BOX 등 자재 보양상태는 양호한가? | ||||||||||||
3. 전선관 상호, BOX간 접속시 적정 부속재를 사용했는가? | ||||||||||||
4. 전선관, BOX 설치 후 이물질 유입방지조치를 하였는가? | ||||||||||||
5. 매립 및 노출을 고려하여 누락된 BOX 및 배관은 없는가? | ||||||||||||
6. 타공정 작업, 콘크리트 타설 등으로 인한 파손 및 불안정 고정은 없는가? | ||||||||||||
7. 각종 BOX 및 배관의 결속과 보강을 하였는가? | ||||||||||||
8. 전선관과 전선관사이, 기타 설비배관, 슬리브 등과의 이격거리는 적정한가? | ||||||||||||
9. 전선관로 Route가 변경된 부분은 없으며, 전선관 굵기가 적정한가? | 전선관 매립 최소 28mm 이하 | |||||||||||
10. 곡률반경 및 1구간 굴곡개소는 준수하였는가? | 안지름6배이상,3개소직각배제 | |||||||||||
11. TARY, 덕트, 노출배관 등이 차후 노출되어 설치될 것으로 예상되는 부분은 적정하게 고정될 수 있게 준비 하였는가? | ||||||||||||
12. 벽체 매립 예상박스의 크기 및 고정상태 및 수평 상태는 양호하게 되었는가? | ||||||||||||
점 검 결 과 ( 양 호 : ○ 보 완 요 망 : ∨ 재 시 공 : × ) | ||||||||||||
시공자 점검 | (성명) | 감리자 점검 | (성명) | |||||||||
시공자 재점검 | (성명) | 감리자 재점검 | (성명) |
검 측 체 크 리 스 트 | ||||||||||||
■ 공 사 명 : | ||||||||||||
공종 Code No | 소 방 | 검 측 일 자 | 년 월 일 | |||||||||
공 종 | ③ 옥내소화전 및 연결송수관설비 | 위 치 | ||||||||||
세 부 공 종 | 보온 공사 | 부 위 별 | ||||||||||
검 사 항 목 | 검 사 기 준 (도면 및 시방) | 시공자 | 감리자 | 조치사항 | ||||||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | |||||||||
1. 보온재의 재질과 두께, 색상은 적절한가? | ||||||||||||
2. 누락된 부위는 없는가? | ||||||||||||
3. 배관 및 밸브 등 부속류 등에 단단하게 고정되어 있는가? | ||||||||||||
4. 앵글밸브도 적절하게 보온되어 있는가? | ||||||||||||
5. 보온재가 투습되어 있거나 투습 우려가 있는 부위는 없는가? | ||||||||||||
6. 직접외기에 노출되거나 동파 우려가 되는 부위는 열선 등으로 처리되어있는가? | ||||||||||||
7. 매립배관도 적절히 보온이 되어있는가? | ||||||||||||
점 검 결 과 ( 양 호 : ○ 보 완 요 망 : ∨ 재 시 공 : × ) | ||||||||||||
시공자 점검 | (성명) | 감리자 점검 | (성명) | |||||||||
시공자 재점검 | (성명) | 감리자 재점검 | (성명) |
검 측 체 크 리 스 트 | ||||||||||||
■ 공 사 명 : | ||||||||||||
공종 Code No | 소 방 | 검 측 일 자 | 년 월 일 | |||||||||
공 종 | ④ 스프링클러설비 | 위 치 | ||||||||||
세 부 공 종 | 배관 설치 공사 | 부 위 별 | ||||||||||
검 사 항 목 | 검 사 기 준 (도면 및 시방) | 시공자 | 감리자 | 조치사항 | ||||||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | |||||||||
1.배관의 용접 및 연결부위의 상태를 고 려한 마감처리는 적절하게 하였는가? | ||||||||||||
2. 배관내 이물질 투입방지를 위한 보양조치는 되어있는가? | ||||||||||||
3. 배관고정용 파이프 행가의 설치위치와 간격 및 고정상태는 적법하게 되어있는가? | ||||||||||||
4. 배관 및 밸브 등 부속류의 규격이 도면과 상이한곳은 없는가? | ||||||||||||
5. 배관의 UP&DOWN 부위의 드레인 처리는 적절하게 설치 되어있는가? | ||||||||||||
6. 송수구와 방수구의 개수 및 위치는 적절한가? | ||||||||||||
7. 유수검지장치 및 고정가대의 설치위치 및 고정상태는 적절하게 설치되어있는가? | ||||||||||||
8. 시험밸브함내 밸브, 게이지, 개방형 헤드의 설치상태와 드레인처리는 적절한가? | ||||||||||||
9. 벽체 및 바닥관통부위에 슬리브는 시공에 적절한 위치와 크기인가? | ||||||||||||
11. 수압시험방법은 준수하였는가? | ||||||||||||
12. 수압시험시 배관 압력에 따른 시험압, 시간, 범위는 적정한가? | 상용수압+0.35Mpa | |||||||||||
점 검 결 과 ( 양 호 : ○ 보 완 요 망 : ∨ 재 시 공 : × ) | ||||||||||||
시공자 점검 | (성명) | 감리자 점검 | (성명) | |||||||||
시공자 재점검 | (성명) | 감리자 재점검 | (성명) |
검 측 체 크 리 스 트 | ||||||||||||
■ 공 사 명 : | ||||||||||||
공종 Code No | 소 방 | 검 측 일 자 | 년 월 일 | |||||||||
공 종 | ④ 스프링클러설비 | 위 치 | ||||||||||
세 부 공 종 | 헤드 취부 공사 | 부 위 별 | ||||||||||
검 사 항 목 | 검 사 기 준 (도면 및 시방) | 시공자 | 감리자 | 조치사항 | ||||||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | |||||||||
1. 헤드간의 배치형태가 도면과 상이한 곳은 없는가? | ||||||||||||
2. 헤드 주위에 살수장애는 없는가? | ||||||||||||
3. 헤드의 종류와 규격이 도면과 상이한 곳은 없는가? | ||||||||||||
4. 천정이 없는 경우, 천정과 헤드간의 거리와 보와 헤드간의 거리는 적법하게 설치되어 있는가? | ||||||||||||
5. 헤드의 설치가 누락된 장소는 없는가? | ||||||||||||
6. 헤드의 취부상태는 단단하게 고정되어 있으며, 보양상태는 양호한가? | ||||||||||||
7. 상하형식 헤드 설치시 배관과 설치 개수등이 적정한가? | ||||||||||||
8. 준비작동식 및 일체 살수식 유수검지장치의 방호구역과 감지기의 경계구역이 일치 하는가? | ||||||||||||
점 검 결 과 ( 양 호 : ○ 보 완 요 망 : ∨ 재 시 공 : × ) | ||||||||||||
시공자 점검 | (성명) | 감리자 점검 | (성명) | |||||||||
시공자 재점검 | (성명) | 감리자 재점검 | (성명) |
검 측 체 크 리 스 트 | ||||||||||||
■ 공 사 명 : | ||||||||||||
공종 Code No | 소 방 | 검 측 일 자 | 년 월 일 | |||||||||
공 종 | ④ 스프링클러설비 | 위 치 | ||||||||||
세 부 공 종 | 보온 공사 | 부 위 별 | ||||||||||
검 사 항 목 | 검 사 기 준 (도면 및 시방) | 시공자 | 감리자 | 조치사항 | ||||||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | |||||||||
1. 보온재의 재질과 두께, 색상은 적절한가? | ||||||||||||
2. 누락된 부위는 없는가? | ||||||||||||
3. 배관 및 밸브 등 부속류 등에 단단하게 고정되어 있는가? | ||||||||||||
4. 밸브 및 장비류도 적절하게 보온되어 있는가? | ||||||||||||
5. 보온재가 투습되어 있거나 투습 우려가 있는 부위는 없는가? | ||||||||||||
6. 직접외기에 노출되거나 동파 우려가 되는 부위는 열선 등으로 처리되어있는가? | ||||||||||||
7. 매립배관도 적절히 보온이 되어있는가? | ||||||||||||
점 검 결 과 ( 양 호 : ○ 보 완 요 망 : ∨ 재 시 공 : × ) | ||||||||||||
시공자 점검 | (성명) | 감리자 점검 | (성명) | |||||||||
시공자 재점검 | (성명) | 감리자 재점검 | (성명) |
검 측 체 크 리 스 트 | ||||||||||||
■ 공 사 명 : | ||||||||||||
공종 Code No | 소 방 | 검 측 일 자 | 년 월 일 | |||||||||
공 종 | ⑤ 가스계소화설비 | 위 치 | ||||||||||
세 부 공 종 | 배관 설치공사 | 부 위 별 | ||||||||||
검 사 항 목 | 검 사 기 준 (도면및시방) | 시공자 | 감리자 | 조치사항 | ||||||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | |||||||||
1. 배관의 용접 및 연결상태와 마감처리는 적절하게 하였는가? | ||||||||||||
2. 배관내 이물질 투입방지를 위한 보양조치는 되어있는가? | ||||||||||||
3. 파이프 서포터의 설치위치와 간격 및 고정상태는 적법하게 되어있는가? | ||||||||||||
4. 배관의 재질, 구경, 압력이 도면과 상이한곳은 없는가? | ||||||||||||
5. 노즐의 오리피스 분구면적은 계산서와 일치하는가? | ||||||||||||
6. 취부되는 밸브류의 규격 및 압력이 도면과 상이한 곳은 없는가? | ||||||||||||
7. 선택밸브의 설치 및 고정가대 처리는 적절하게 설치되어있는가? | ||||||||||||
8. 각 구역별 선택밸브와 작동 실린더 개수는 일치하는가? | ||||||||||||
9. 벽체 및 바닥관통부위에 슬리브는 시공에 적절한 위치와 크기인가? | ||||||||||||
10. 수압 또는 공기압 시험방법은 준수하였는가? | ||||||||||||
11. 수압 또는 공기압 시험시 시험압력과 시간은 준수하였는가? | ||||||||||||
12. 누설 부위는 없는가? | ||||||||||||
13. 동관의 연결은 도면과 일치하는가? | ||||||||||||
점 검 결 과 ( 양 호 : ○ 보 완 요 망 : ∨ 재 시 공 : × ) | ||||||||||||
시공자 점검 | (성명) | 감리자 점검 | (성명) | |||||||||
시공자 재점검 | (성명) | 감리자 재점검 | (성명) |
검 측 체 크 리 스 트 | ||||||||||||
■ 공 사 명 : | ||||||||||||
공종 Code No | 소 방 | 검 측 일 자 | 년 월 일 | |||||||||
공 종 | ⑥ 옥외소화전설비 | 위 치 | ||||||||||
세 부 공 종 | 배관 설치 공사 | 부 위 별 | ||||||||||
검 사 항 목 | 검 사 기 준 (도면 및 시방) | 시공자 | 감리자 | 조치사항 | ||||||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | |||||||||
1. 배관의 용접 및 연결상태와 마감처리는 적절하게 하였는가? | ||||||||||||
2. 제수변의 설치가 누락된 곳은 없는가? | ||||||||||||
3. 매립배관의 방식조치는 적절하게 되어있는가? | ||||||||||||
4. 배관의 구경이 도면과 상이한 곳은 없는가? | ||||||||||||
5. 건물과의 반경을 초과한곳에 설치되지 않았는가? | 40m 이내 | |||||||||||
6. 소화전 매립 전 배수가 용이하도록 굵은 모래 등으로 보양을 하였는가? | ||||||||||||
7. 소화전함은 소화전으로부터 적법한 위치에 설치되어있는가? | 5m 이내 | |||||||||||
8. 수압시험방법은 준수하였는가? | ||||||||||||
9. 수압시험시 배관 압력에 따른 시험압, 시간, 범위는 적정한가? | 상용수압+0.35Mpa | |||||||||||
10. 누수부위는 없는가? | ||||||||||||
11. 매립배관의 동결심도는 적절한가? | 서울 81~99㎝ 대구 55~66㎝ | |||||||||||
점 검 결 과 ( 양 호 : ○ 보 완 요 망 : ∨ 재 시 공 : × ) | ||||||||||||
시공자 점검 | (성명) | 감리자 점검 | (성명) | |||||||||
시공자 재점검 | (성명) | 감리자 재점검 | (성명) |
검 측 체 크 리 스 트 | ||||||||||||
■ 공 사 명 : | ||||||||||||
공종 Code No | 소 방 | 검 측 일 자 | 년 월 일 | |||||||||
공 종 | ⑦ 비상방송설비 | 위 치 | ||||||||||
세 부 공 종 | 입선 및 취부공사 | 부 위 별 | ||||||||||
검 사 항 목 | 검 사 기 준 (도면 및 시방) | 시공자 | 감리자 | 조치사항 | ||||||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | |||||||||
1. 스피커 설치위치는 도면과 일치하는가? | ||||||||||||
2. 스피커의 규격은 적정한가? | ||||||||||||
3. 가닥수와 종류는 도면과 일치하는가? | ||||||||||||
4. 전기배선 기준에 적합한가? | ||||||||||||
5. 화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 하였는가? | ||||||||||||
점 검 결 과 ( 양 호 : ○ 보 완 요 망 : ∨ 재 시 공 : × ) | ||||||||||||
시공자 점검 | (성명) | 감리자 점검 | (성명) | |||||||||
시공자 재점검 | (성명) | 감리자 재점검 | (성명) |
검 측 체 크 리 스 트 | ||||||||||||
■ 공 사 명 : | ||||||||||||
공종 Code No | 소 방 | 검 측 일 자 | 년 월 일 | |||||||||
공 종 | ⑧ 자동화재탐지설비 | 위 치 | ||||||||||
세 부 공 종 | 입선 및 감지기 취부공사 | 부 위 별 | ||||||||||
검 사 항 목 | 검 사 기 준 (도면 및 시방) | 시공자 | 감리자 | 조치사항 | ||||||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | |||||||||
1. 감지기의 장소에 따른 종별은 도면과 일치하는가? | ||||||||||||
2. 높이, 면적에 따른 감지기의 설치갯수는 도면과 일치하는가? | ||||||||||||
3. 공조급기 디퓨져와 같이 타공정이 간섭되는 장소의 감지기 이격거리는 적정한가? | 1m 이상 | |||||||||||
4. 감지기의 배치구역은 도면과 일치하는가? | ||||||||||||
5. 결선 및 지지는 양호한가? | ||||||||||||
6. 단자함 처리는 잘 정리되어 있는가? | ||||||||||||
7. 중계기의 통신선은 도면에 표시된 규격과 일치하는가? | ||||||||||||
8. 감지기 상호나 수신기까지의 배선이 도면과 일치한 배관과 배선방법으로 시공되어 있는가? | ||||||||||||
9. 감지기의 종단저항처리는 발신함내에서 적절하게 이루어져 있는가? | ||||||||||||
10. 발신기의 조작스위치의 설치높이는 적절한가? | 바닥에서 0.8~1.5m | |||||||||||
11. 전선의 종별, 규격은 도면과 일치하는가? | ||||||||||||
12. 스프링클러설비나 가스계소화설비와 연동인 경우 법규에 맞게 설치되어 있는가? | ||||||||||||
13. 감지기의 먼지덮개가 장착되어 있는가? | ||||||||||||
14. 감지기 배선 및 배관에 결로방지 처리가 되어 있는가? | ||||||||||||
15. 연기감지기는 음식조리기구, 샤워실과 이격설치 되어 있는가? | ||||||||||||
16. 연기감지기 및 차동식 감지기는 에어컨에서 발생하는 유입공기(기류)를 직접적으로 영향을 받는 장소와 이격 설치되어 있는가? | ||||||||||||
17. 감지기는 외부공기가 유입되는 창문 및 출입문과 이격설치 되어 있는가? | ||||||||||||
점 검 결 과 ( 양 호 : ○ 보 완 요 망 : ∨ 재 시 공 : × ) | ||||||||||||
시공자 점검 | (성명) | 감리자 점검 | (성명) | |||||||||
시공자 재점검 | (성명) | 감리자 재점검 | (성명) |
검 측 체 크 리 스 트 | ||||||||||||
■ 공 사 명 : | ||||||||||||
공종 Code No | 소 방 | 검 측 일 자 | 년 월 일 | |||||||||
공 종 | ⑨ 누전경보기 | 위 치 | ||||||||||
세 부 공 종 | 일반사항 | 부 위 별 | ||||||||||
검 사 항 목 | 검 사 기 준 (도면 및 시방) | 시공자 | 감리자 | 조치사항 | ||||||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | |||||||||
1. 정격전류에 따른 설치방법의 적부 | ||||||||||||
2. 변류기 설치방법의 적부 | ||||||||||||
3. 증기 등 체류우려장소인 경우 차단기 설 치여부 확인 | ||||||||||||
4. 분전반에서의 전용회로 여부 | ||||||||||||
5. 개폐기 및 과전류차단기 설치적부 | ||||||||||||
점 검 결 과 ( 양 호 : ○ 보 완 요 망 : ∨ 재 시 공 : × ) | ||||||||||||
시공자 점검 | (성명) | 감리자 점검 | (성명) | |||||||||
시공자 재점검 | (성명) | 감리자 재점검 | (성명) |
검 측 체 크 리 스 트 | ||||||||||||
■ 공 사 명 : | ||||||||||||
공종 Code No | 소 방 | 검 측 일 자 | 년 월 일 | |||||||||
공 종 | ⑩ 피난기구 | 위 치 | ||||||||||
세 부 공 종 | 기구 부착 공사 | 부 위 별 | ||||||||||
검 사 항 목 | 검 사 기 준 (도면 및 시방) | 시공자 | 감리자 | 조치사항 | ||||||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | |||||||||
1. 완강기의 설치위치는 도면과 일치하는가? | ||||||||||||
2. 완강기의 설치장소는 피난하기에 적절한 위치 및 구조로 되어있는가? | ||||||||||||
3. 완강기의 지지대는 바닥과 벽체 등에 단단히 고정되어 있는가? | ||||||||||||
4. 완강기의 설치층의 직상층과 직하층과의 수직동선상이 같지는 않는가? | ||||||||||||
5. 완강기의 규격이 해당층의 높이와 일치하는가? | ||||||||||||
6. 완강기 사용시 착지 위치가 안전한 장소인가? | ||||||||||||
7. 공기 안전 매트 설치 수량과 설치 예상 장소는 적정한가? | ||||||||||||
8. 공기 안전 매트가 전원을 사용하는 경우 적정한 비상 전원 수급이 가능한가? | ||||||||||||
점 검 결 과 ( 양 호 : ○ 보 완 요 망 : ∨ 재 시 공 : × ) | ||||||||||||
시공자 점검 | (성명) | 감리자 점검 | (성명) | |||||||||
시공자 재점검 | (성명) | 감리자 재점검 | (성명) |