기술사반 비상경보설비만 설치시 수신기 설치여부
봉사팀장 추천 0 조회 1,082 18.03.01 10:27 댓글 7
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.03.01 12:32

    첫댓글 수신기는 말그대로 신호를 받는 장치인데.. 발신기셋트만 설치되어 있고 수신기가 없다면 해당 신호를
    확인할 방법이 없을것 같네요.
    아마 1층 어딘가에 수신기가 있을것으로 생각됩니다만.
    소방도면이 있으면 바로 확인이 가능할텐데 오래된 현장이라 도면이 분실되었을 가능성이 많고...
    1층 경비실이나 관리실에 수신기가 있는지도 한번 확인해 보시길..

  • 18.03.01 18:42

    비상경보설비에는 화재안전기준에 의해 수신기가 필요없읍니다. 그러나 비상용밧데리 설치대신 수신기를 설치하는 경우도 있읍니다

  • 18.03.01 21:07

    (화재안전기준을 떠나서) 발신기가 있는데, 수신기가 없어도 된다니, 제어회로 박스(보조접점, 릴레이, 마그넷, 전자기판)이런 박스가 어딘엔가는 있으야 하지 않나요? 그런 기능을 하는 게, 수신기 인데,
    수신기 없이, 발신기, 경종 만 있다니, 그런 시스템이 있을리라 있나요?????????

  • 18.03.01 21:13

    @블루2 전원반만 연결하고 릴레이 쓰면 발신기에서 독립적으로 동작합니다. 단독형감지기도 수신기 없는거와 같은 개념입니다.

  • 18.03.02 09:30

    비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준 제3조 정의를 참조하세요..

  • 18.03.02 15:41

    피터님께 한수 배웁니다. 제3조의 정의에 의해서 수신기 설치해야 하는게 맞군요. 그동안 잘못 알고 있던거 수정하겠읍니다.

  • 18.03.08 09:38

    어디에 있을 겁니다^^ 제 경우는 수신기 못 찾다가 피로티 형식고 주차장옆에 슈퍼가 있는데 진열대로 가려져 있어서 어렵게 찾았습니다. 가려진 곳은 없는지 살펴 보세요~~