전선의 종류 |
공사방법 |
․600V 2종비닐절연전선 ․가교폴리에틸렌절연비닐 외장케이블 ․클로로플렌외장케이블 ․강대외장케이블 ․버스닥트 ․알루미늄피복케이블 ․CD케이블 (Combined Duct Cable) ․하이파론 절연전선 ․4불화에틸렌 절연전선 ․실리콘 절연전선 ․연피케이블 ․기타 공산품 품질규정에 따 라 동등이상의 내화성능이 있다고 주무장관이 인정하 는 것 |
금속관․금속제가요전선관․금속닥트 또는 케이 블(불연성 닥트에 설치하는 경우에 한한다)공사방 법에 의하여야 한다. 다만 각목의 기준에 적합하 게 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
가. 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배 선용 샤프트․피트․닥트 등에 설치하는 경우 나. 배선전용실 또는 배선용샤프트․피트․닥트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로 부터 15㎝ 이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃 다른 설비의 배선사이에 배선지 름(배선의 지름이 다른 경우에는 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우 |
․내화전선 ․내열전선 ․엠아이케이블 |
케이블공사의 방법에 따라 설치하여야 한다. |
※비고 : 내열전선의 내열성능은 온도가 섭씨 816±10℃인 불꽃을 20분간 가한 후 불꽃을 제거하였을 때 10초 이내에 자연소화가 되고, 전선의 연소된 길이가 180㎜ 이하이거나 가열온도의 값을 한국산업규격(KS F 2257)에서 정한 건축구조부분의 내화시험방법으로 15분 동안 섭씨 380℃까지 가열한 후 전선의 연소된 길이가 가열로의 벽으로부터 150㎜ 이하일 것 또는 행정자치부장관이 정하여 고시한 내열전선의 성능시험기준에 적합한 것
※ 내화배선과 차이점
내열배선의 공사방법이 내화배선과 다른 점은 내열배선의 경우에는 매설공사를 하지 않고 금속관․금속제가요전선관․금속닥트 등의 공사를 할 수 있다는 것이다.
내 화 배 선 |
차이점 |
내 열 배 선 |
금속관․2종금속제가요전선관 또는 합성수지관에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥 등에 벽 또는 바닥으로부터 25mm 이상의 깊이로 매설하여야 한다. |
규 정 |
금속관․금속제가요전선관․금속닥트 또는 케이블(불연성닥트에 설치하는 경우에 한한다)공사방법에 의한다.
|
매설해야 한다. |
매설여부 |
매설하지 않아도 된다.
|