●개요
폭발성 분위기생성장소에서 전기설비로 인한 화재 / 폭발이 발생하려면 폭발성 분위기와 점화원이 공존하여야 한다.
이 조건이 성립되지 않도록 하는 것이 방폭의 기본 대책이다.
●위험장소별 방폭 배선
1)0종 장소 : 본질안전 회로로 배선.
2)1종 장소 : 본질안전,내압방폭 금속관배선, 케이블배선.
3)2종 장소 : 본질안전,내압방폭 금속관배선, 케이블배선, 안전증 방폭배선.
●방폭전기 배선 방법
1)본질안전배선
⑴배선 자체에 지락,단락,단선 등의 사고가 일어나도 점화원이 되지 않도록 고려되고 다른 회로와 혼촉, 정전유도, 전자유도에도 충분히 안전할 수 있도록 배선하는방법이다.
⑵정상이나 이상 시 발생하는 전기불꽃이나 고온부에 의해 점화원이 되지 않도록 배선
⑶정전유도,자기유도에 의한 영향을 받지 않도록 금속관에 넣어 차폐를 실시하여 공사
⑷진동이 생기는 부분은 내압방폭형 플렉시블 전선관을 사용
⑸관말단에는 내화충전재 및 실링 컴파운드를 충진한다.
2)금속관 배선
⑴전기배선을 내압 방폭구조의 단자함 후강전선관 및 방폭형 부속품으로 구성된 box에 넣어서 사고가 일어나도 box 밖의 가연가스에 점화시키지 못하도록 한다.
⑵관 접속 시 나사 피치가 “5 산 이상”되도록 한다.
⑶전선관에 실링 콤파운드를 충진한다.
⑷진동이 생기는 부분은 내압방폭형 플렉시블 전선관을 사용한다.
3)케이블 배선
⑴절연체가 손상되어도 사고가 나지 않도록 안전도를 증가시킨 배선이다.
⑵덕트 또는 트레이에 설치하고 덕트 내에는 접속점을 두지 않는다.
4)안전증 방폭배선
안전도를 증가시킨 금속관에 전선을 넣어 점화원이 되지 않도록 한 배선이다.