이산화탄소, Halon 1301, 팽창질석, 팽창진주암, 강화액 소화약제 |
10. B급 화재 위험성이 있는 특정소방대상물에 미분무소화설비를 적용하고자 할 때 고려
되어야 할 변수들을 2차원과 3차원 화재로 각각 분류하여 기술하시오.
=> 2차원: 평면화재 제어 진입을 위해 고려사항 설명
3차원: 입체화재 제어 진입을 위해 고려사항 설명
11. 건식스프링클러설비의 건식밸브(dry valve) 작동∙복구 시 초기주입수(priming water)의
주입 목적에 대하여 설명하시오.
=> 크래퍼에 균등 하중 작용(벡타도로 설묭하시면 더좋구요), 크래퍼 누설확인
12. 물분무소화설비(water spray system)의 작동∙분무 시 물입자의 동(動)적 특성 및 소화
메카니즘(mechanism)에 대하여 설명하시오.
=> 운동에너지가 크면 물 입자가 작아져 기상냉각이나 질식에
운동에너지가 작으면 물입자가 커져 표면 냉각에 적용
종국속도 이용 설명하시ㅕ도 좋습니다~~^^
13. 연돌효과를 고려한 계단실 급기가압 제연설비 설계 시 최소 설계차압 적용 위치(층)와
보충량 계산을 위한 문 개방 조건 적용 위치(층)에 대하여 설명하시오.
=> 최소 설계차압 적용 위치: 압력차가 제일 큰지점으로 피난층이나, 1층
문 개방 조건 적용 위치: 20층 이하 화재 층 외 1개 개방,
21층 이상 화재 층 외 2개 층 개방
[2교시]
1. 고층건축물(30층 이상) 공사현장에서 공정별 화재위험요인을 설명하시오.
(공정 : 기초 및 지하 골조공사, Core Wall공사, 철골∙Deck∙슬라브공사, 커튼월공사,
소방설비공사, 마감 및 실내장식공사, 시운전 및 준공시)
=> 실무에 따른 기본적인 지문으로 현장에서 화재에 대한 요인을 고민하면 되옵니다
임시소방시설 공부하시면서 하신 내용 기술하시면 좋습니다.
2. 건축물에 설치하는 피난용승강기와 비상용승강기의 설치대상, 설치대수 산정기준, 승강장 및 승강로 구조에 대하여 설명하시오.
=> 기본 지문으로 책에 있는 박스 그대로 기술하시면 좋겠습니다.
단, 피난용은 1대 이상이여서 문제가 있다“ 언급해주시면 더 좋겠습니다.
3. 건축물 내부에 설치하는 피난계단과 특별피난계단의 설치대상, 설치예외조건, 계단의 구조에 대하여 설명하시오.
=> 100% 암기 대상 이였습니다. 기본지문 감사합니다.
4. 폭발에 관한 다음 질문에 답하시오
1) 폭발의 정의
2) 폭연과 폭굉의 차이점
3) 폭굉 유도거리
4) 폭굉 유도거리가 짧아질 수 있는 조건
5) 폭발 방지대책
=> 어렵지 않게 기술하셨으리라 믿겠습니다. 기본 문제 감사합니다.
5. 도로터널에 화재위험성평가를 적용하는 경우 이벤트 트리(event tree)와 F-N곡선에
대하여 설명하시오.
=> 이벤트 트리는 ETA이고요, 설명은 화재시나리오 내용 기술하시면 좋겠습니다.
F-N곡선은 FED 무능화까지 가져가시면 완벽 그 자체입니다.
6. 소방펌프실의 펌프 고장으로 액체연료인 윤활유가 바닥명에 1㎝ 두께, 면적4㎡로 누유된 후 점화원에 의해 화재가 발생하였다. 이때 열방출율( ), Heskestad의 화염길이(L), 화재지속시간(△t)을 계산하시오.
(단, 용기화재의 단위면적당 연소율 계산식은 이고, 이때 윤활유의
0.039 ㎏/㎡s, , 밀도 =760 ㎏/㎥, 완전연소열 =46.4 MJ/㎏, 연소효율 =0.7이다.)
=> 계산하다 이상해서 2페이지 버렸습니다. ㅜㅜ
문제풀이시 준비하겠습니다.
[3교시]
1. 국내 전력구에 설치되고 있는 강화액 자동식소화설비에 관하여 아래의 사항에 대하여 설명하시오.
1) 강화액 소화설비의 작동원리
2) 강화액 소화설비의 구성과 소화효과
3) 기존 소화설비(수계, 가스계, 강화액)와 성능 비교
=>114회 기출 감사합니다.
2. 재난 및 안전관리기본법령 상에 의거한 재난현장에 설치하는 긴급구조통제단의 기능과 조직(자치구 또는 시·군 기준)에 대하여 설명하시오.
=> 패스입니다.
3. 초고층 및 지하연계 복합 건축물에 설치하는 종합방재실의 설치 위치, 면적, 구조, 설비에 대하여 설명하시오.
=> 기본문제 감사합니다.
4. 요오드가 160인 동식물유류 500000ℓ를 옥외저장소에 저장하고 있다. 다음 질문에 답하시오.
1) 위험물안전관리법령 상 지정수량 및 위험등급, 주의사항을 표시하는 게시판의 내용을 쓰시오.
=> 지정수량:10,000 L, 위험등급: 3
2) 동식물유류를 요오드가에 따라 분류하고, 해당품목을 각각 2개씩 쓰시오.
=> 100, 100~130, 130이상
3) 위험물안전관리법령 상 옥외저장소에 저장 가능한 4류 위험물의 품명을 쓰시오.
=> 포화증기압이 낮은 것 아님 위험등급 3등급인 것들 입니다.
4) 상기 위험물이 자연발화가 발생하기 쉬운 이유를 설명하시오.
=> 건조도가 좋고, 산소와 반응성이 좋아서입니다.
건성류 자연발화 메카니즘 기술하셔도 좋구요~^^
5) 인화점이 200℃인 경우 위험물안전관리법령 상 경계표시 주위에 보유하여야 하는 공지의 너비를 쓰시오.
=> 제4석유류로 지정수량 10배 이하 3m이상, 지정수량 10배 초과 시 5 m이상
답은 5 m 이상입니다.
5. 아래 소방대상물의 설치장소별 적응성 있는 피난기구를 모두 기입하시오.
=> 기본 입니다.
6. 단일 구획에 설치된 스프링클러소화설비의 헤드 열적 반응과 살수 냉각 효과를 조사하기 위하여 Zone 모델(FAST) 하재프로그램을 사용하여 아래와 같이 5가지 화재시나리오에 대하여 화재시뮬레이션을 각각 수행할 경우 화재시뮬레이션 결과의 열방출률-시간곡선의 그림을도시하고 헤드의 소화설능을 반응시간지수(RTI) 값과 살수밀도 값을 고려하여 비교.설명하시오.
(단, 구획 크기는 , 화재성장계수 , 최대 열방출률 이고, 쇠퇴기는 성장기와 같다. 화재시뮬레이션결과 시나리오 2(S2)의 경우 헤드작동시간 , 화재진압시간 이다.)
=> 어렵습니다. 잘 모르겠습니다.
[4교시]
1. 소방펌프에 사용되는 농형 유도전동기에서 저항 R[Ω] 3개를 Y로 접속한 회로에 200[V]의 3상 교류전압을 인가시 선전류가 10[A]라면 이 3개의 저항을 △로 접속하고 동일 전원을 인가시 선전류는 몇[A]인지 구하시오.
=> 30[A]입니다.
따라서 기동 시 Y결선하면 1/3의 전류로 가동 가능하다.
2. 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침에서 규정하는 1,2등급 터널에 설치하는 무정전전원(UPS)설비 설치기준에 대하여 설명하시오.
=> 어렵습니다.
문제가 어려운게 아니라 법 내용이 많습니다.
3. 건축물 배연창의 설치대상, 배연창의 설치기준, 배연창 유효면적 산정기준(미서기창, Pivot 종축창 및 횡축창, 들창)에 대하여 설명하시오.
=> 100회 기출입니다.
4. 반도체 제조과정에서 사용되는 가스/케미컬 중 실란(silane)에 대하여 다음 물음에 답하시오.
1) 분자식
2) 위험성
3) 허용농도
4) 안전 확보를 위한 이송체계
5) 소화방법
6) GMS(Gas Monitoring System)
=> 그냥 연소속도가 빠르고, 독성, 환경영향성이 높다. 라고 기술하시면 됩니다.
5. 지진발생 시 화재로 전이되는 메카니즘과 화재의 주요원인, 지진화재에 대한 방지대책에 대하여 설명하시오.
=> 동시 다발성 화재로 물적조건, 에너지조건 위조로 기술해 주십시오.
6. 계단실의 상·하부 개구부 면적이 각각 =0.4 과 =0.2 , 유량계수 C = 0.7, 높이(상·하부 개구부 중심간 거리) H=60m, 계단실 내부 및 외기 온도가 각각
=> 어렵지 않는 지문입니다.
건물에서의 중성대 식, 3460식, 질량유량식 기술하시고
개구부가 큰쪽으로 중성대가 이동한다.입니다.
부족한 강평 끝까지 정독해 주셔서 감사합니다.
모든 분들의 앞날에 소방기술사와 영광이 함께 하시길 진심으로 기원 드리겠습니다.
감사합니다. 미동소방학원 박준현 배상
첫댓글 좋은 총평 감사합니다~^^
매번 시험도 보시고 열정이 대단하십니다~~
역쉬~ 대단하십니다 ^^
감사합니다
감사합니다
고생하셨습니다 ㅋ
총평 감사합니다~^^
감사합니다.