옥내소화전설비에 관한 설명 중 옳은 것은?
① 설치간격은 건물의 각 부분에서 소화전까지의 수평거리 40m 이하로 한다.
② 가지배관의 구경은 40㎜ 이상으로 하여야 하며, 주배관 중 수직배관의 구경은
50㎜이상으로 하여야 한다.
③ 옥내소화전설비의 수원 저수량은옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의
설치개수(5개 이상 설치된 경우 5개)에 7㎥를 곱한 양 이상으로 한다.
④ 가압수조를 이용한 가압송수장치는 가압수조의 압력은 방수량 및 방수압이
30분 이상 유지되도록 한다.
⑤ 지하층을 제외한 층수가 6층 이상으로서 연면적이 2,000㎡ 이상인 소방대상물의
옥내소화전설비에는 비상전원을 설치하여야 한다.
열공하세요 ♡♥
정답: ②
① 수평거리 25m 이하로 한다.
③ 2.6㎥를 곱한 양 이상으로 한다.
④ 20분 이상 유지되도록 한다.
⑤ 지하층을 제외한 층수가 7층 이상으로서 연면적이 2,000㎡ 이상인 소방대상물의
옥내소화전설비에는 비상전원을 설치하여야 한다