전기 시설 관리직에 입사 한지 얼마 안된 초보입니다.
저희 회사에서 수변전 일일 점검시 모 계량기 및 자계량기를 검침하여 기록하고 있습니다.
모계량기(특고압)에선 유효 전력은 매일 누적치가 나오는데 무효전력은 누적치 없이 매일 동일 전력량이 나옵니다.
월간에서도 변화가 없구요.자계량기(저압)에서는 유효,무효 누적치가 나옵니다.
문제는 모계량기 무효 전력량이 변화가 없어 역률을 구할때 40~90%정도의 역률이 나온다는 것입니다.
궁금점
1.①이 상태(무효 전력량이 변화 없는것)가 정상 상태인가?
②정상 상태 이거나 정상 상태가 아니라면 이유와 대처 방안은 무엇인지?
2.①일일 평균 역률 계산 방법이 정확한가?
②아니면 어떤 방법이 있는지?
(현재 계산 방법:유효 전력 일사용량(중,최대,중부하)를 모두 합산 결과 1번,
무효 전력 일사용량(중,최대부하)모두 합산 결과 2번,
1번÷ √(1번 자승 +2번 자승) = 역률 )
3.피크값의 의미 및 점검 사용 목적
4.1일(24시간)중 1회 점검시 제일 좋은 점검 시간은 언제인가?
선배님들의 아낍없는 조언 부탁 드리겠습니다. 꼭 도와 주십시오~~^^ 꾸벅
저희 회사 모계량기 점검 결과치 입니다. 배수:3600
번호 구분 전일 지침 당일지침 일사용량
4: 유효전력(중부하): 36.64 36.98 1224
5: 유효전력(최대부하): 15.12 15.25 468
6: 유효전력(경부하): 44.37 44.41 144
7 무효전력(중부하): 0.84 0.84 3024
8 무효전력(최대부하): 0.14 0.14 504
역률 0 0 0.46
19 피크값(중부하): 0.044 0.044 0
20 피크값(최대부하): 0.055 0.055 0
자계량기 점검 결과치 배수 :360
번호 구분 전일지침 당일지침 일일사용량
4: 유효전력 525.26 527.71 882
5 : 무효전력 127.03 127.29 93.6
13: 역률 0 0 0.994
첫댓글 정상이아니라 보여집니다. 개비님께서 해결하려는 노력은 좋으나 한전소유계량기 이므로 한전에 문의하세요. 차후 문제시 안전관리자의 책임이있습니다
냅 감사합니다. 한전에 한번 문의해 보겠습니다. 친절한 답변에 다시 한번 감사 드리며 차후 궁금한점 있으면 지체 없이 질문 또 올리겠습니다.ㅎㅎ ^^
근데 역률 계산법은 맞는 건가요??