*소방전기출제경향 :
소방전기는 전기에 대해서 어느정도 기초가 되어있다면 공부하기에는 수월하고 실제시험에서
평이한 난이도수준으로 출제되는것같습니다. 기초적인 전자회로나 전기회로를 숙지하시고
기초적인 통신이론정도 개념을 잡으시면 소방전기는 고득점이 가능하리라봅니다.
★소방전기 기출문제:
(문1)소방시설용 누전경보기의 작동원리와 주요 구성요소에 대하여 설명하시오(86회)
(문2)유비쿼터스 센서네트워크(Ubiquitous Sensor Network)를 설명하고 소방분야에 응용할수 있는
내용에 대하여 설명하시오(86회)
(문3)실온에서 휘스톤브리지 회로의 릴레이 R은 동작하지 않는다고한다. R1, R2, R3는 고정저항이며,
Rth는 열전대이다. 열전대의 원리를 설명하고 화재발생시 릴레이 R이 동작하는 과정을 설명
하시오(86회)
(문4)통로유도등의 설치기준(복도,거실,계단)과 자동화재 탐지설비의 음향장치 설치기준에 대하여
설명하시오(86회)
(문5)자동화재 탐지설비의 R형 수신기와 중계기 사이의 일반적인 통신방식으로 이용되는 RS-485 통신
방식의 특징을 설명하시오(85회)
(문6)이온화식 연기감지기의 동작원리를 설명하고 전류특성곡선은 그리시오(85회)
(문7)화재발생시 피난을 유도하는 유도등의 원격관리및 제어시스템에 대하여 설명하시오(85회)
(문8)CCD(Charge Coupled Devices)카메라를 이용한 화재 발생지역의 불꽃에 대하여 영상신호
처리기법을 사용하여 검출하는 방법을 설명하시오(85회)
(문9)R형 자동화재 탐지설비의 감지기 배선에서 한구과 미국 NFPA72의 배선방법에 대하여 그림을
그려서 설명하고, 신호선로 고장중 화재신호 발생능력을 ClassA, ClassB로 분류하여
설명하시오(85회)
(문10)비상콘센트설비 화재안전기준(NFSC 504)의 전원부와 외함사이의 절연저항및 절연내력의
기준에 대하여 기술하시오(84회)
(문11)주울(Joule)열과 주울의 법칙에 대하여 기술하시오(84회)
(문12)자동화재탐지설비 화재안전기준(NFSC 203)의 수신기,중계기,발신기,음향장치의 설치기준에
대하여 기술하시오(84회)
(문13)정전기 발생에 영향을 주는 요인과 발생형태및 방지대책에 대하여 기술하시오(84회)
(문14)이온화식 감지기와 광전식 감지기에 관련된 아래 항목에 대하여 기술하시오(84회)
(문15)예비전원을 내장하지 아니하는 비상조명등의 비상전원 설치기준(NFSC 304), 비상조명등의
성능과 설게시 고려사항에 대하여 기술하시오(84회)
(문16)무선통신보조설비의 방식중 3가지에 대한 개념도를 그리시오(83회)
(문17)소방시설용 비상전원 수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)중 특별고압 또는 고압으로 수전하는
경우의 기준을 기술하시오(83회)
(문18)대규모 건축물의 자동화재 탐지설비는 보안설비(Security system)등과 같은 여러관련 설비와
연동되어 통합 감시되는 시스템통합의 3단게에 대하여 간단히 설명하고 구성도를 그리시오(83회)
(문19)여러동의 건물이 건축되는 대형복합단지의 건물군에는 건물마다 화재수신기를 설치하고 각건물을
통신네트워크로 연결하여 중앙방재센터를 운영한다. 이경우에 적용하는 통신배선에 대한 네트워크
방식중 3가지의 구성도를 제시하시오(83회)
(문20)차동식스포트형 열감지기의 종류3가지를 나열하고, 각 감지기의 구조중 차동식의 기능을 실행하는
부분(구조)및 그부분에 대한 동작원리를 각각 설명하시오(82회)
(문21)교류 전력을 표현하는 방법으로 전력의 종류를 3가지로 구분하여 설명하고,상호관계식을 쓰시오(82회)
(문22)P형 수신기에 반도체식 스포트형 열감지기를 설치하고자한다. 이감지기의 평상시 소비전류가 2[mA]
일때, 아래의 조건하에서 1개의 회로에 이 반도체식감지기를 몇개까지 설치할수 있는지를 구하시오(82회)
(문23)전동기와 같은 유도성 부하에 교류전원을 공급할때, 역률이 저하되는 이유(또는 원리)를 설명하고
역률을 개선하고자 역률개선용 콘덴서를 삽입할경우 그 용량을 [㎌]와 [㎸A]용량으로 구분하여
그 산정방법을 설명하시오(82회)
(문24)불꽃감지기중 적외선감지기의 불꽃감지원리중 현재 감지기에 적용되고 있는 일반적인
감지원리4가지에 대하여 설명하시오(82회)
(문25)무선통신보조설비에서 전력을 최대로 전달하기위하여 무선통신설비구성중 어떤부분에 어떤이론을
적용하였는가를 설명하시오(82회)
(문26)자동화재탐지설비의 전용수신기와 소화설비 감시제어반 겸용의 복합수신기에 대한 설치위치에
관한 기준을 각각 설명하시오(81회)
(문27)소방설비에서 접지를하여야하는 부분에 대한 시공방법을 기술하시오(81회)
(문28)자동화재탐지설비의 경계구역에 대한 정의와 설정방법및 설정시 주의점을 기술하시오(81회)
(문29)자동화재 탐지설비의 수동발신기와 가스소화설비의 수동기동장치의 설치기준에 대하여 각각
기술하시오(81회)
(문30)시각경보기소비전류(200㎃)5개를 수신기로부터 각각 50m간격으로 직렬설치했을때 마지막
시각경보기에 공급되는 전압이 얼마인지게산하시오. 전선과 사용전원은 2㎟, DC24V이다.
기타조건은 무시한다(81회)
(문31)과전류에 의한 화재발생 메카니즘을 설명하시오(80회)
(문32)무선통신보조설비에서 누설동축 케이블의 손실과 동축케이블의 Grading에 대해 설명하시오(80회)
(문33)전력케이블의 난연화 방법에 대하여 상술하시오(80회)
(문34)국가화재안전기준(NFSC 202)에서 정한 비상방송설비의 목적, 적용범위,음향장치,배선,전원에
관하여 설명하시오(80회)
(문35)자동화재탐지설비의 IDC(Initiating Device Circuit), SLC(Signaling Line Circuit),
NAC(Notification Appliance Circuit)에 대해 기술하시오(79회)
(문36)접지공사의 종류별 접지저항값및 용도에 대해 기술하시오(79회)
(문37)단독경보형 감지기를 설치해야 할 소방대상물을 기술하시오(79회)
(문38)대형 초고층건축물에 설치되는 R형 시스템의 기능중에서 법적으로 요구되는 것을 제외한
intelligent 기능에 대해 5가지이상 기술하시오(79회)
(문39)소방용 전선의 종류별용도를 기술하시오(79회)
(문40)R형 시스템에 사용되는 통신네트워크 protocol중 CSMA(carrier sense multiple access)방식과
token ring방식에 대해 기술하시오(79회)
(문41)아래의 자동화재탐지설비가 설치될때 화재수신기의 밧데리용량을 국가화재안전기준과 NFPA72
기준으로 계산하시오(78회)
(문42)접지저항을 측정하는 방법을 설명하시오(78회)
(문43)화재감지의 감지소자인 서미스터(Thermister)의 종류별 특성을 설명하고 이를 이용한 감지기를
쓰시오(78회)
(문44)다음 그림에서 무선통신보조설비의 실제운용에 있어 유의사항을 설명하시오(78회)
(문45)소방준공 결과보고시 자동화재탐지설비의 성능및 종합정밀 점검사항중 경계구역, 수신기,중계기,
감지기,음향장치,발신기,전원및 배선에 대한 점검항목에 대하여 기술하시오(78회)
(문46)R형 자동화재탐지설비에서 다음각 설비의 입력과 출력회로수를 산정하는 방법에 관하여 설명하시오.
(1)자동화재탐지설비 (2)준비작동식 스프링클러설비 (3)할론소화설비 (4)제연설비 (5)방화셔터 설비
(78회)
(문47)비화재보의 원인과 대책에 대하여 설명하사오(77회)
(문48)내화전선(FR-8)의 내화성능및 내열전선(FR-3)의 내열성능에 대하여 설명하시오(77회)
(문49)누전경보기의 작동원리를 단상식과 삼상식으로 구분하여 설명하고, 시공상의 주의사항에 대하여
기술하시오(77회)
(문50)비상전원용 축전지설비의 필요성,축전기의 특성, 용량산출에 필요한 조건, 용량산출방법에 대하여
기술하시오(77회)
(문51)광전식 분리형 감지기의 특징및 설치기준에 대하여 기술하시오(77회)
(문52)광센서 선형감지시스템이 설치되는 공동구및 터널에 대하여
(1)공동구및 터널화재의 특징과 화재감지시스템의 요구조건 (2)광센서 선형감지시스템의 적응성을
기술하시오(77회)
(문53)전기화재의 발생메카니즘및 전기화재의 주요원인에 대하여 설명하고 전체화재에 대한 전기화재
점유율이 30%를 넘는 국내의 전기화재발생을 감소시킬수있는 대책에 대하여 기술하시오(77회)
(문54)다신호식 감지기에 대해 간단히 설명하시오(76회)
(문55)낙뢰로부터 건물을 보호하는 피뢰침의 3가지 피뢰방식을 쓰시오(76회)
(문56)자동화재탐지설비의 일반형감지기와 아날로그형감지기를 비교하여 설명하시오(76회)
(문57)비상 방송설비의 다음사항을 설명하시오(76회)
①설치하여야 할 특정소방대상물
②확성기출력및 거리와의 관계
③증폭기의 특성
④화재안전기준에 나와있는 전원
(문58)축전기 용량계산의 중심이 되는 K정수(용량환산시간)을 결정하는 요소를 쓰시오(75회)
(문59)불꽃감지기의 종류중 Spark/Ember Detector에 대해 쓰시오(75회)
(문60)시각경보장치에 대하여 다음사항을 설명하시오(75회)
가.설치대상
나.주요기능및 설치조건
다.설치기준(국내)
라.기구배치기준(NFP기준)
(문61)R형 자동화재탐지설비의 신호전송선로에 트위스트실드선을 사용하는 이유를 제시하고 선로시공시
주의사항을 설명하시오(75회)
(문62)차동식 분포형 열전대식 감지기에 이용한 제어백(Seebeek)효과에 대해 간단히 설명하시오(74회)
(문63)유도등의 3선식배선방식의 결선방법(74회)
(문64)자동화재탐지설비의 화재안전기준에 나와있는 15m에서 20m미만에 설치하는 감지기(74회)
(문65)P형1급수신기의 시험방식5가지 이상열거,시험방법을 설명(74회)
(문66)무선통신보조설비 종류와 구성요소(74회)
(문67)가스누설경보기의 탐지방식(74회)
(문68)전기화재 발생의 메카니즘(Mechanism)(72회)
(문69)전기화재의 주요원인중 5가지를 열거하고 설명(72회)
(문70)광센서(Fiber Optic)선형감지시스템의 동작절차(72회)
(문71)소방펌프용 3상농형유도전동기의 Y-Δ기동회로를 도시하고 이에대한 동작과정을 설명(72회)
(문72)전기화재 주요원인가운데 접속부하의 접촉불량사고와 전선의 소손사고발생시,
누전차단기 (ELB:지락보호, 과부하보호및 단락보호)와 과전류 차단기(MCCB)의 작동불능 근본
사유에 대해 설명하시오(72회)
(문73)전류동작형 누전차단기와 전압작동작형 누전차단기에 관하여 비교설명하시오(72회)
(문74)직류2선식에서 전압강하 E= 0.0356 LI/S를 유도하시오(단, L:전선길이, I:전류, S:단면적㎟)(74회)
(문75)정온식감지선형 감지시스템의 1)동작원리 2)특징 3)적용장소 4)취급상의 주의사항에 대해서
설명하시오(71회)
(문76)아날로그감지기의 자기보상기능과 오염표시 기능의 알고리즘을 설명하시오(71회)
(문77)과전류에 대하여 기술하시오(69회)
(문78)시각경보설비의 Pulse특성,기구배치,수면지역(침실등)의 설치기준에 대하여 기술하시오(69회)
(문79)정전기재해방지용 접지공사에서 유지하여야 할 접지저항값에 대하여 기술하시오(69회)
(문80)자동화재탐지설비 수신기의 부하전류가 아래와같다고 가정하였을때 필요한 예비전원의 용량을
게산하고 계산결과에 따른 적합한 축전기의 용량을 제시하시오(69회)
(문81)40W 120개, 60W 50개의 비상조명등이 있다.방전시간은 30분,연축전지의 H5형54셀(Cell),허용
최저전압90V 일때 소요축전기의 용량을 구하시오
(다만,부하의 정격전압100V,연축전지보수율 0.8, 방전시간30분일때의 용량환산시간K는 축전지
공칭전압1.6V일 경우 K=1.1, 1.7V일경우 K=1.22, 1.8V일경우 K=1.54으로한다)(69회)
(문82)불꽃감지기의 설치시 유의하여야할 사항에 관하여 상세히 기술하시오(69회)
(문83)점멸광식 시각경보장치와 HASS효과에 의한 음성경보장치를 아는대로 설명하시오(68회)
(문84회)차동식 분포형 3정수시험에 대해 설명하시오(68회)
(문85회)비상발전기 용량산출방법에 대해 논하고 그대로 분할하여 설치시의 용량산출방법에
대해설명하라(68회)
(문86회)유도등에서Purkinje효과에 대해 설명하라(66회)
(문87회)Air Sampling Detector에 대해 설명하라(66회)
(문88회)광전식연기감지기에 대해 설명하라(66회)
(문89회)비상발전기용량산출방법에 대해 논하고 그대로 분할하여 설치시의 용량산출방법에 대해
설명하라(66회)
(문90회)광케이블을 이용한 광센서 감지선형감지기에 대한 그 작동원리,시공방법및 장점에 대해
설명하라(66회)
(문91회)인텔리전트빌딩의 감지기와 타시스템의 연동필요성과 연동방법에 대하여 설명하라(66회)
(문92회)열식스포트형감지기(차동식,정온식,보상식)에 대해 다음 물음에 답하시오(66회)
(문93회)R형 자동화재탐지설비에서 Peer to Peer와 Stand Alone기능에 대하여 기술하시오(65회)
(문94회)Mie산란법칙을 정의하고, 이법칙을 기초로 응용한 감지기를 모구열거하시오(65회)
(문95회)내열누설동축케이블의 한종류인 LCX-FR-SS-20D-146기호가 뜻하는 의미를 쓰시오(65회)
(문96회)자동화재탐지설비, 비화재보(Unwanted Alarm)의 Nuisance Alarm과 False Alarm에
대하여 설명하라(65회)
(문97)유도등에서 2선식과 3선식배선의 차이점과 3선식배선에서 유도등우선점등 조건을 쓰시오(65회)
(문98)자동화재탐지설비(공기관식분포형)를 시공완료후 공기관의 화재작동시험,작동계속시험,유통시험
결과 기준치이상,기준치미달인경우 원인및 시험시 주의사항을 기술하라(65회)
(문99)소형다중이용업 시설의 비화재보 방지내책에 대하여 현황, 문제점,개선사항,법적검토사항순으로
열거하시오(65회)
(문100)거실제연에 필요한 배기 Fan용 전동기용량을 구하시오(65회)
(문101)피에조 전기(압전전기)에 대해 설명하시오(63회)
(문102)차동식 분포형감지기의 설치기준에 대해 설명하시오(63회)
(문103)화재발생을 관계자에게 알리는 송신기의 구성과 종류를 설명하시오(63회)
(문104)광학불꽃감지기의 동작방법에 대해 설명하시오(63회)
(문105)자동화재탐지설비의 감지기를 설치하지않아도 되는 장소에 대해 설명하시오(63회)
(문106)가스누설감지기의 작동방법, 농도감지 방식을 기술하고 가스폭발의 조건및 예방대책에 대해
기술하시오(63회)
(문107)무선통신보조설비의 누설 동축케이블에서 임피던스의 개념을 설명하시오(62회)
(문108)정전기 방전형태를 설명하사오(62회)
(문109)자동화재 탐지설비 경계구역 설정에서 수평적,수직적 개념을 설명하시오(62회)
(문110)피난구 유도등,통로유도등,객석유도등에 대하여 설명하시오(62회)
(문111)대형돔(Dome)경기장과 같은 20m이상의 높은 천장건물에 설치하는 감지기에 대하여
설명하시오(62회)
(문112)내화배선,내열배선,차폐배선,일반배선의 전기배선공사 방법에 대하여 설명하시오(62회)
(문113)비상방송설비의 순차방송을 설명하시오(60회)
(문114)유도등설비에서 3선식배선에 대한 운영상및 유지보수면의 유리한 점에대해 설명하라(58회)
(문115)cable덕트화재의 조기감지를 위한 화재감지 시스템에 대하여 설명하라(58회)
(문116)감지기와 수신기의 종류를 들고 그발달사와 역할의 변화에 대하여 설명하라(58회)