<단선도 도면에 포인터를 두고 다른이름으로 대상저장을 눌러 저장한 후에 보시면 크고 또렷하게 볼수 있습니다>
[전기도면 해설] [1] KEPCO INCOMING LINE 24KV CNCV CABLE 3―1/C―60° (ELP 150) X 2LINE => 한전 인입 수용가 수전전압은 24KV 수전케이블은 CNCV 60mm 굵기이며 1C케이블로 3본을 사용하며 전선관으로는 ELP (파상형경질폴리에틸렌전선관) 150mm를 사용하며 사용회선 1회선 예비 1회선 있다는 의미임.
CNCV 와 CV 케이블의 특성비교
[1-1] 케이블헤드(CH)의 기능 ① 케이블을 전기기기에 접속 ② 케이블의 절연 및 방수 ③ 케이블실드의 접지 ④ 스트레스처리(전계분포)
[2] LDS 25.8KV 3P 600A (W/HANDLE) => LDS는 3극 연동의 단로기에 간단한 소호실 3극 연동의 단로기에 간단한 소호실이 부착된 것으로, 회로 조건에 따라 차단기까지는 필요 없으나 상시부하전류 정도의 전류가 개폐되는 것이 요구될 때 쓰인다. (단로기에 전력휴즈를 조합한 LDS는 LBS과 같은 형식으로 PF-S형에 사용하고 있다.) 수리점검시 무부하전류를 차단하기 위한 시설이며 정격전압은 22.9 x (1.2/1.1)로 계산하되 규격치인 25.8[KV]를 사용한다. 따라서 정격전압 25.8KV / 한류휴즈 600A 사용 W/HANDLE 는 With handle 의 약자로서 핸들을 가지고 있는 구조라는 뜻임.
[3] POWER FUSE-3 25.8KV 200AF (85AT) 변압기보호용으로서 파워퓨즈 85A 지지대(프레임)은 200A에 견디는 구조로 3개사용 퓨즈를 변압기과부하전류의 2배정도로 선정함. 도면에서 변압기 2차측의 전류는 300KVA + 350KVA + 400KVA = 1,050KVA이다. P=VICOSΘ로부터 I = 1050KVA/(√3 x 22.9KV) = 26.48A 2배로 하면 52.95A인데 85A를 사용함으로서 너무 큰 용량을 사용한 것으로 판단됨.
[4] LA-3 18KV 2.5KA (W / isolator) 피뢰기는 뇌전류를 대지로 방전하여 기기의 절연을 보호하고 속류를 차단하는 것으로서 정격전압은 속류가 차단되는 교류의 최고전압을 말하고 제한전압은 피뢰기 동작중 단자전압의 파고치를 말한다. 피뢰기 3개 수전전압이 22.9KV인때 정격전압은 18KV이다. <isolator 붙임형이다.> 피뢰기의 접지는 1종접지(10Ω)으로 하되 타 접지와 독립적으로 해야 한다.
[5] PF - 3 24KV 200AF (1A) PT용 파워퓨즈이다. 정격전압 24KV에 정격전류 1A이며 프레임정격이 200A임. PT의 2차측이 쇼트되면 1차측에 고압이 유기되어 주 계통에 이상전류가 파급되는 것을 방지하기 위하여 퓨즈나 COS를 설치하는 것이다.
[6] 3Φ PT 13.2KV / 110V 3상 계기용 변압기로서 1차측이 13.2KV / 2차측이 110V이다. PT의 2차측은 언제나 고정되어 110V이며 3상4선식 선로에서 선간전압이 22.9KV이므로 상전압은 22.9KV / √3 = 13.2KV이다. Δ결선을 한 3선식의 경우 계기용변압기는 V 결선하고 Y 결선을 한 4선식의 경우에는 계기용변압기는 Y결선한다. PT를 직결하는 경우(이 때는 저압인 경우임)는 2차측의 접지가 필요없다. 외함은 특고압이므로 1종접지를 하여야 한다.
[7] VCB 24KV 3P 630A (520MVA) 12.5KA 진공차단기 정격전압은 24KV 혹은 25.8KV {수전전압 x (1.2/1.1)로 계산한다}이며 3극으로서 정격전류는 630A이고 정격차단전류가 12.5KA 이다. 따라서 정격용량은 √3 x 24 x 12.5 = 519.6[MVA] 진공차단기는 보수가 간단하나 차단시 서지전압이 발생하므로 건식변압기, 몰드변압기, UPS 등에 사용할 때에는 반드시 서지옵서버가 필요하다. 진공벌브의 수명개폐회수를 넘기지 않도록 관리하고 청결유지할 것.
[8] CT - 3 40 / 5A (DRY TYPE) 계기용 변류기 3개로서 1차측이 40A에 2차측이 5A이다. 아날로그 계기용변류기의 2차측은 언제나 5A이다. (최근 디지털은 1A인 경우 많다) 변압기의 경우에는 1.25~1.5배의 배율로 한다. 도면에서 CT비를 구하면 -> {1050[KVA]÷(√3 X 22.9)} X (1.25~1.5) = 26.47 X (1.25~1.5) = 33.09~39.71 이므로 시판되는 CT의 배율을 찾으면 40/5가 적정하다.
[9] 계전기 기구번호 (27 50 51 51N) 27 부족전압계전기 - 여기에서는 부족전압이 발생된 때에 발전기를 자동 기동시키도록 하고 있다. 50 단락지락선택계전기 51 과전류계전기 51N 중성선에 설치하는 지락계전기(50G는 접지선에서 검출하는 과전류계전기) 단락지락선택계전기(50)와 과전류계전기(51)는 3상 각선에 지락계전기(51N)는 중성선에 설치함.
[10] 계기명 MOF (계기용변압변류기) - 3상3선은 PT CT 두 개를 각각 V결선 / 3상4선은 PT,CT각 3개를 Y결선) DM (최대수용전력량계) VAR (무효전력계) VS (전압계용 절환개폐기) V (전압계) F (주파수계) PF (역률계) KW (WH-전력량계) A (전류계)
[11] 23KV CV 3-1C 38SQ 수용전압 23KV로서 38㎟ 1C CV케이블 3본
[12] PF-3 25.8KV 200AF (10AF/15AF) 퓨즈의 정격전류는 변압기1차의 전류를 계산후 2배를 하여 구한다. 기술기준에서 고압의 경우 포장퓨즈는 정격의 1.3배에서 견디고 2배에서 120분안에 용단 / 비포장퓨즈는 정격의 1.25배에 견디고 2배에서 2분이내 용단될것. 괄호안의 단위가 AF가 아니고 AT일듯 하며 각각 정격의 1.13배 1.32배 1.5배로 적용되어 있음. 350KVA인 변압기의 경우 I = 350/(√3 X 22.9) X 2 = 17.64A 300KVA인 변압기의 경우 I = 300/(√3 X 22.9) X 2 = 15.12A 400KVA인 변압기의 경우 I = 400/(√3 X 22.9) X 2 = 20.16A
[13] TRANSFORMER -2 (Δ-Y) P : 22,900V S : 380/220V 3Φ 300KVA 전력용 변압기 2번이 (Δ-Y)결선으로 되어 있으며 이로서 1차는 3상3선 Δ결선이고 22,900V가 인가되어서 2차측은 Y결선 선간전압이 380V로 강압되며(상전압은 380/√3 = 220V) 300KVA의 정격용량을 갖는 변압기이다. 2차측의 Y결선 중 중성선은 E2 즉 2종 접지를 행한다.
◆ 변압기의 결선들
[전류차동계전기의 결선 및 탭설정 계산]
<설명> 좌측변압기는 Y결선이므로 계전기결선은 Δ결선으로 우측변압기는 Δ 이므로 계전기는 Y결선을 해 주어야 결선차에 발생되는 (루트3)의 상전류차이가 보정되기 때문에 이러한 결선을 하는 것이다. [14] 600V CV 4-1C - 250SQ 정격전압 600V용 CV케이블로 단심케이블 4본이며 전선의 단면적은 250㎟임. [15] MCCB 3P 50/50AT MCCB는 배선용차단기로서 Molded Case Circuit Breaker의 약자임. 통상 차단기의 KA는 차단용량으로 단락전류에 대한 차단능력을 말하며 용량선정방법은 해당회선의 변압기정격전류*20 이상하면 되며 AF는 차단기 FRAME의 용량으로 차단기 몸체가 견딜 수 있는 전류의 한계를 말하고 AT는 TRIP용량으로 우리가 흔히 얘기하는 차단기의 정격전류임. 여기에서는 차단기 프레임도 50A, 트립전류도 50A임.
[16] PT 380/110V 계기용 변압기로서 1차측은 선간전압 380V 3상을 V결선으로 하고 2차측은 항상 110V 임. [17] 3Φ SC 15KVA 3상에 적용한 전력용 콘덴서로서 그 정격용량은 15KVA임. 콘덴서용량 Qc = 부하용량 x 부하역률 {√(1-부하역률2)/부하역률 - √(1-합성역률2)/합성역률} 또는 콘덴서용량 Qc = 부하용량 x (tanθ1-tanθ2) 2번 변압기용량이 300KVA이고 현재 합성역률이 99%이므로 부하역률을 역산하여 구해보면 tanθ2 = √(1-cosθ22)/cosθ2 이고 cosθ2 = 0.99 이므로 tanθ2 = √(1-0.9801)/0.99 = 0.1425 15 = 300 x (tanθ1-0.1425) 따라서 tanθ1= 0.1925가되고 θ1 = tan-1 0.1925 = 10.896o ∴ cos(10.896o)= 0.982 즉, 전부하시의 부하역률이 98.2%일 때 15KVA의 콘덴서를 설치하면 합성역률이 99%(지상)이 됨.
[18] ACB 4P 600A (W/OCR OCGR) ACB(Air Circuit Breaker) 4극이며 정격전류가 600A이며 과부하계전기 및 지락과전류계전기가 붙어있는 형식이다.
[19] CT - 3 600/5A 계기용 변류기로서 3개의 CT를 사용하므로 이는 Y결선으로 연결된 것임.
[20] LM - 105 3P 225/200 105동(1015동) 전등전열용 배전반에 공급되는 배선용차단기로서 3극이며 프레임정격이 225A이고 정격전류가 200A인 MCCB임.
[21] ELD 10CCT 누전경보기 10회로짜리??
발전기용 자동전원절환스위치로서 4극이고 정격전류가 1,000A임.
[23] AUTO STARTING PANEL W/ACB 4P 1000A 4극이며 정격전류가 1000A인 기중차단기가 붙어있는 자동시동판넬
[24] DISEL GENERATOR 3Φ 350KW 380/220v AC 60Hz (Radiator cooling system) 디젤발전기로서 3상 350KW이며 선간전압이 380V이고 상전압이 200V이고 주파수가 60Hz인 교류발전기임. (냉각수는 라디에이터로 냉각함)
[25] E2 제2종 접지를 말한다. 단선도는 접지를 표시하지 않는 경향이 있으나 고압기기 철대및외함, 피뢰기는 제1종접지공사를 하여야 하며(E1) 변압기2차측 중성선은 제2종접지공사(E2)를 하여야 하며 기타 저압기기외함 등은 제3종 접지공사(E3)를 하여야 한다.
제 1 종접지공사 ▶변압기로 특별고압전선로에 결합되는 고압전로의 방전장치 ▶특별고압 계기용변압기의 2차측전로 ▶고압용전기기구의 철대 및 금속제외함 ▶고압전로에 시설하는 피뢰기 및 방출보호통 기타 피뢰기에 대용하는 장치 ▶고압옥측전선로의 시설로 관 기타의 케이블을 넣는 방호장치의 금속제부분,금속제전선접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체 ▶특별고압가공전선이 가공약전류 전선 등과 접근 또는 교차시의 보호망 ▶고압옥외배선에 사용하는 관 기타의 케이블을 넣는 방호장치의 금속제부분,금속제전선접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체 ▶방전등용 안전기의 외함 및 방전등용 전등기구의 금속제부분(전등회로의 사용전압이 고압이고 또한 방전등용 변압기의 2차단락전류 또는 전등회로의 동작전류가 1A가 넘는 경우) ▶옥측 또는 옥외에 시설하는 전등회로의 사용전압이 1,000V를 엄는 방전등 ▶전극식온천용승온기 차폐장치의 전극 ▶풀장용 수중조명등 등에 사용하는 절연변압기의 1차 권선과 2차권선과의 사이에 설치하는 금속제의 누설방지판 ▶고압의 표피전류가열장치에 사용하는 발열관(박스를 포함한다) ▒ 사람이 접촉할 경우가 없도록 시설하는 경우에는 제3종 접지공사를 할 수 있다 제 2 종접지공사 ▶고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압측의 중성점 또는 1단자 (사용전압이 300V이하의 경우이고 당해 접지공사를 변압기의 중성점에 시설하기 어려울 때) ▶고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기로 고압권선과 저압권선과의 사이에 설치하는 금속제의 누설방지판 ▶다심형전선을 사용하는 경우의 중성선 또는 접지측전선용으로서, 절연물로 피복하지 아니한 도체 제 3 종접지공사 ▶고압계기용변압기의 2차측전로 ▶400V 미만의 저압용 기계기구의 철대 또는 금속제외함 ▶저압가공전선 또는 고압가공전선에 케이블을 사용하고, 이것을 조가하는 경우의 멧센져와이어어 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체 ▶다심형전선을 사용하는 경우의 멧센져와이어용으로서 절연물로 피복하지 아니한 도체 ▶고압가공전선이 교류전차선 등의 위에서 교차하여 시설될 경우의 고압가공전선로의 포금류 ▶보호망 ▶보호선 ▶관, 암거 기타지중전선을 넣는 방호장치의 금속제부분, 금속제의 전선접촉함 및 지중전선의 피복에 사용하는 금속체 ▶터널내에 고압전선로를 시설하는 경우, 케이블을 사용 할 때 방호장치의 금속제부분, 금속제전선 접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체 ▶고주파전류에 의한 장해방지를 위하여 설치하는 콘덴서 및 네온점멸기의 고주파발생장치 접속단자의 접지측단자 ▶400V 미만의 합성수지관 공사에 사용하는 풀박스 또는 분진방폭형 플랙시블 휘팅 ▶400V미만의 금속제가요전선관배선에 사용하는 금속제 가요전선관 ▶400V미만의 금속덕트 배선에 사용하는 덕트 ▶400V미만의 버스덕트 배선에 사용하는 덕트 ▶플로어덕터배선에 사용하는 덕트 ▶400V미만의 케이블배선에 사용하는 관 기타의 배선을 넣는 방호장치의 금속제부분, 금속제전선접속함 및 전선의 피복에 사용하는 금속체 ▶방전등용안정기의 외함 및 방전등용전등기구의 금속제부분(제1종접지공사, 특별제3종접지공사의 조건이외의 경우) ▶400V이상 1,000V이하의 전등회로의 배선으로 다음에 해당하는 것. ▶에스칼레이트내의 관등회로 배선으로 전선과 접촉하는 금속제의 조영제 ▶네온변압기를 넣는 외함의 금속제부분 ▶옥측 또는 옥외에 시설하는 관등회로로서 사용전압 1,000V이하의 방전등 ▶교통신호등 제어장치의 금속제 외함 ▶발열선 또는 발열선과 직접 접속하는 전선의 피복에 사용하는 금속체 및 방호장치 ▶전열보드의 금속제외함 또는 전열시트의 금속제피복 ▶전극식온천용승온기에 사용하는 절연변압기의 철심 및 금속제외함 ▶전기욕기에 사용하는 절연변압기의 철심 및 금속제외함 ▶전기방충용전원장치를 넣는 금속제의 외함 ▶아크용접장치의 피용접제 또는 이것과 전기적으로 접속되는 지구, 정반 등의 금속제 ▶엑스선발생장치의 변압기 및 콘덴서의 금속제외함등 ▶엑스선관도선의 노출하는 충전부분에 1m 이내로 접근하는 금속체 ▶라이팅덕트 배선에 사용하는 덕트 ▶표피전류가열장치에 사용하는 발열관(박스를 포함한다) 특별 제 3 종접지공사 ▶400V 이상의 저압용기계기구의 철대 및 금속제 외함 ▶400V 이상의 합성수지관배선에 사용하는 풀박스 또는 분진방폭형 플랙시블 휘팅 ▶400V이상의 금속관 배선에 사용하는 관 ▶400V 이상의 금속제가요전선관배선에 사용하는 금속제 가요전선관 ▶400V 이상의 금속덕트 배선에 사용하는 덕트 ▶400V 이상의 버스덕트배선에 사용하는 덕트 ▶400V 이상의 케이블전선에 사용하는 관 기타전선을 넣는 방호장치의 금속제부분, 금속제전선접속함, 렉크등지지물의 금속제부분,케이블의 피복에 사용하는 금속체 ▶방전등용안정기의 외함 및 금속제부분(관등회로의 사용전압이 400V 이상의 저압이고 또한 방전등용 변압기의 2차 단락전류 또는 관등회로의 동작 전류가 1를 넘는 경우) ▶옥측 또는 옥외에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1,000V 이하의 방전등 ▶풀용 수중조명등에 사용하는 자동차단장치 등을 넣는 금속제의 외함 ▶풀장용 수중조명등을 넣는 욕기 및 방호장치의 금속제 부분 ▶400V이상의 저압의 발열선 또는 발열선과 직접접속하는 전선피복에 사용하는 금속체 및 방호장치 ▶400V이상의 저압의 직접가열장치에 사용하는 발열체의 단열제의 금속제외피 및 절연물을 중간에 둔 금속제 비충전부분 ▶400V이상의 저압의 표피전류가열장치에 사용 하는 발열관(박스를 포함한다) ▒ 사람이 접촉할 경우가 없도록 시설하는 경우에는 제3종 접지공사를 할 수 있다 ※ 접지공사 그 자체는 규제되어 있지 아니하나 소정의 접지공사를 할 경우에 시공방법이 완화되는 것으로는 다음의 것이 있다. - 고압용 절연기구를 금속제의 함에 넣는 경우 - 저고압가공전선과 소도 등의 근접 또는 교차 - 저고압가공전선과 굴뚝 등이 접촉될 경우가 있는 경우 - 저압옥내전선과 약전류전선의 접근 또는 교차 - 옥내에 시설하는 저압콘트롤리선선의 공사 - 전극식온천용승온기의 시설 - 전기집진장치의 시설
접지종형 접지저투지 접지공작물 접저선의 굵기 접지극 제1종 10Ω이하 접지모선 및 피뢰기 14㎟이상 5.5㎜이상 접지극은 판형, 변형, 관형등의 동 또는 동피복 강제의 접지극을 사용한다 제2종 150/ΩI1 이하I1은 1선지락전류. 1상의 변압기합계용량5kVA이하 5.5㎟이상 (100V의 경우) 10kVA이하 8㎟이상 " 20kVA이하 14㎟이상 " 40kVA이하 22㎟이상 " 60kVA이하 38㎟이상 인입선 14㎟이하 인입구접지 5.5㎟이상 " 38㎟이하 " 8㎟이상 " 100㎟이하 " 14㎟이상 " 250㎟이하 " 22㎟이상 " 250㎟초과 " 38㎟이상 특별제3종 10Ω이하 300V 넘는 저압용기기의 철대, 외함, 금속관공사의 고압옥측에 전선로의 관, 경질비닐공사에 의한 고압옥내배선의 금속제 풀복스등 제3종과 동 제3종 100Ω이하 저압전동기의 자기이외의 공철대, 배관등 설비로서 과부하차단기가 3.7 kW이하 50A이하 2.0㎟이상 7.5 kW이하 100A이하 5.5㎟이상 15 kW이하 200A이하 14㎟이상 37 kW이하 400A이하 22㎟이상 600A이하 38㎟이상 접지선의 굵기
제1종 접지공사의 접지성의 부분 접지선의 종류 접지선의 부분 동 알루미늄 고정하여 사용하는 전기기계기구에 접지공사를 하는 경우 - 2.6㎜ 이상 3.2㎟ 이상 이동하면서 사용하는 전기기계기구에 접지공사를 하는 경우 제3종 또는 제사종 크롤로프랜캡타이어케이블, 고압용의 캡타이어케이블 또는 고압용의 캡타이어 케이블의 차폐금속제 혹은 접지용 금속선 8㎟ 이상 - ※이표는 비접지식 고압전선로에 전기기계기구를 접속하는 경우의 최저기준을 표시한다
제2종 접지공사 변압기 중성점 접지 표 제2종 접지선의 굵기 변압기 1상분 용량 [kva] 접지선의 굵기 110v 220v 380v 동선[㎟ ] 알루미늄선[㎟ ] 5.5 까지 11.0까지 19.0까지 5.5 이상 8.0 이상 11.0 까지 22.0까지 38.0 까지 8.0 이상 14 이상 22.0 까지 44.0 까지 76.0 까지 14 이상 22 이상 44.0 까지 82.5 까지 152.0 까지 22 이상 38 이상 66.0 까지 137.5 까지 228.0 까지 38 이상 60 이상 82.5 까지 165.0 까지 285.0 까지 50 이상 80 이상 110.0 까지 220.0 까지 380.0 까지 60 이상 100 이상 137.5 까지 275.0 까지 475.0 까지 80 이상 125 이상 ※ 내선규정 표 1-18
제 3종 또는 특별 3종 접지공사의 접지선의 굵기 접지하는 기계기구의 일반의 경우 이동하면서 사용하는 기계기구에 접지를 하여야 할 경우로서 가연성을 필요로 하는 부분에 코오드 또는 캡타이어케이블을 사용하는 경우 동 알루미늄 단심의 굵기 2심을 접지선으로 사용하는 경우의 1심의 굵기 20A 이하 1.6㎟ 이상 2 ㎟ 이상 2.6㎟ 이상 1.25㎟ 이상 0.75 ㎟ 이상 30A 이하 1.6㎟ 이상 2 ㎟ 이상 2.6㎟ 이상 2㎟ 이상 1.25 ㎟ 이상 50A 이하 2.0㎟ 이상 3.5㎟ 이상 2.6㎟ 이상 3.,5 ㎟ 이상 2㎟ 이상 100A 이하 2.6㎟ 이상 5.5㎟ 이상 3.2㎟ 이상 5.5㎟ 이상 3.5㎟ 이상 200A 이하 14㎟ 이상 22㎟ 이상 14㎟ 이상 5.5㎟ 이상 400A 이하 22㎟ 이상 38㎟ 이상 22㎟ 이상 14㎟ 이상 600A 이하 38㎟ 이상 60㎟ 이상 38㎟ 이상 22㎟ 이상 800A 이하 50㎟ 이상 80㎟ 이상 50㎟ 이상 30 ㎟ 이상 1,000A 이하 60㎟ 이상 100㎟ 이상 60㎟ 이상 30㎟ 이상 1,200A 이하 80㎟ 이상 125㎟ 이상 80㎟ 이상 38㎟ 이상 1. 이 표는 과전류 차단기는 인입구, 선용 또는 분기용에 시설하는 것( 개페기가 과전류 차단기를 겸하는 경우를 포함한다) 이며, 전기개폐기와 같은 전동기의 과부하보호기는 포함하지 아니한다,
|
첫댓글 좋은 자료 감사 합니다...
좋은자료감사합니다
많은 돔이 되었습니다. 감사합니다.
좋은자료 감사합니다
선 리플![ㅋ](https://t1.daumcdn.net/cafe_image/pie2/texticon/ttc/texticon25.gif)
![ㅋ](https://t1.daumcdn.net/cafe_image/pie2/texticon/ttc/texticon25.gif)
![짱](https://t1.daumcdn.net/cafe_image/pie2/texticon/ttc/texticon2_44.gif)
![짱](https://t1.daumcdn.net/cafe_image/pie2/texticon/ttc/texticon2_44.gif)
![짱](https://t1.daumcdn.net/cafe_image/pie2/texticon/ttc/texticon2_44.gif)
![!](https://t1.daumcdn.net/cafe_image/pie2/texticon/ttc/texticon54.gif)
![!](https://t1.daumcdn.net/cafe_image/pie2/texticon/ttc/texticon54.gif)
![!](https://t1.daumcdn.net/cafe_image/pie2/texticon/ttc/texticon54.gif)
![!](https://t1.daumcdn.net/cafe_image/pie2/texticon/ttc/texticon54.gif)
좋은 자료 정말 감사![!](https://t1.daumcdn.net/cafe_image/pie2/texticon/ttc/texticon54.gif)
감사![!](https://t1.daumcdn.net/cafe_image/pie2/texticon/ttc/texticon54.gif)
^^