Q&A (SMPS분야) 파워미터의 전력 측정 문의
Simpson 추천 0 조회 243 12.12.11 16:37 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 12.12.11 19:05

    첫댓글 메뉴월 책자에 보시면 디스플레이에 대한 계산식이 있습니다.

  • 작성자 12.12.12 08:50

    답변 감사합니다. 그냥 소비전력 측정용으로 사용을 했었는데 정말로 많은 기능이 있네요. 정독 한번 해야겠습니다.

  • 12.12.11 22:35

    1. 교류는 직류와 달리 전압 *전류 = VA (피상전력) 이며, 실 소비전력(W) = 전압*전류*PF 입니다.
    2. 그러므로 현재는 0.582W /5.114VA= 0.113 (PF)상태로 해석됩니다.
    3. AC입력의 정류기+CAP 때문에 전압보다 전류위상이 83.4도 앞서있기 때문에 그렇습니다.

  • 작성자 12.12.12 08:52

    답변 감사합니다. 표시되는 전압과 전류의 곱은 피상전력이 되는군요. 이번 기회에 역률 측정도 한번 해 봐야겠습니다.

  • 12.12.12 03:11

    아 이런게 있었군요. 그냥 측정만 하고 생각도 못해봤네요. 예리하십니다. 근데 제품이 국내산이 아닌가봐요? 100V면 어딘가요?

  • 작성자 12.12.12 08:54

    파워보드의 입력 전원 사양이 프리볼트라 100Vac~240Vac 중 100Vac 상태에서 측정한 것입니다. 메뉴얼을 보니 상당히 많은 기능들이 있어서 정독 중입니다.