안녕하세요
선배님들에게 자문좀 구해보겠습니다.
캐리어 인버터 벽걸이 냉난방기 7평형입니다.
제가 설치한것은 아니고 냉방력부족하다고해서 방문을 하게되었습니다.
배관길이는 약 3미터정도 사용을 했으며 실내온도 30도정도에 토출온도 20~22도정도 나오기에
냉매방출후 진공펌프를 이용해서 약 1시간정도 진공작업으로 1.0토르에서 멈춘후 저울을 이용해서 실외기 제원에 있는 냉매 800g 정량주입을 했습니다. 이후 가스관 압력을 체크하니 약 160psi 11kgf 나왔습니다.
응축기는 고압세척으로 청소를 해드렸으며 증발기는 에어로 간단하게 청소를 해드렸지만 동일증상입니다. 가스관의 압력이 높아서 그런지 실외기 팬이 아주 천천히 저속으로 돌았습니다.
이런 경우에 대해서 어디를 더 봐줘야 하는것일까요 ?
자세한 내용들의 답변은 아래"[출처]"를 클릭하세요.