기계 일반 및 안전관리 사항
개별 난방지구는 옥내 기계설비공사 수급인이 옥외 기계설비공사를 포함하여 일괄시공한다. 건물과 접속되는 배관공사는 외부 2m까지를 옥내기계공사로 하며, 연결공사는 옥외 공사로 한다. 옥내공사 수급인은 연결공사에 지장이 없도록 조치한다. 옥외공사와 관련된 건축물내 팽창관, 급탕보급수관 및 팽창탱크 보급수관은 옥내기계 공사로 한다. 중앙(지역) 난방지구의 옥상물탱크실 내에 설치하는 각종 탱크류의 수위조절과 펌프 기동․정지 및 물탱크의 고․저 수위 경보용 자동제어 배관중 입상배관은 옥내기계공 사로 하고 물탱크실 내 및 지하층 내의 모든 자동제어용 배관공사는 옥외기계공사로 한다.(배선 및 결선 포함) 단, 옥내 기계공사에서 시행하는 입상배관은 옥외 기계 연결 공사시 지장이 없도록 지하층은 1층 바닥에서 아래로 1m까지, 옥상층은 옥상 바닥면 에서 위로 1m까지를 시공한계로 한다. 보일러실 배관지지를 위한 인서트 플레이트 및 구조물 통과 배관슬리브 : 옥내 기계 설비공사 중앙(지역)난방지구의 각종 장비류의 기초공사 : 옥외 기계설비공사 옥내․외 기계설비공사의 상세한 시공한계는 복지관 기계설계도면을 참고하고 보일 러실의 장비류 설치 및 배관공사는 옥외 기계설비공사로 한다. 건축공사인 부 공동구(건축물기선 2m이내) 및 공동구 통과형 지하주차장내 배관지지를 위한 인서트 플레이트 및 토목공사인 지하저수조의 구조체에 설치되는 배관용 슬 리브 설치공사는 옥내 기계설비공사로 한다. 단, 설계도서에 포함되지 않았을 경우는 선 시행후 설계변경 조치한다. 1)옥 외 도시가스 배관 : 매설심도 ,기밀시험 경유탱크 : 탱크제작, 외부도장, 모래 충진상태 연도신축 이음부위 : 스라이딩 배관부분 연도 연결부위 : 철판과 구조물과의 연결 부분 2)옥 내 세대내 코일배관 : 측세대, 중간세대, 최상,하층의 주 침실로 구분배치 및 배열확인 세대내 코일배관 P․D내앵커 및 E․J 설치 상태 옥상피트 축조내 급탕․난방배관 3)기 타 보일러 제작검사 설계변경 자료 기타 필요하다고 판단하는 부위 급수공사 및 가스공사(해당지구) 시행에 따른 급수공과금 및 가스시설 분담금과 지역난방지구의 공사비 부담금(시설분담금)은 발주자가 부담한다. 소방설비공사는 소방법에 의거 소방설비공사업 등록을 필한 자가 시행하여야 하고, 착공전에 소방감리자의 확인을 거쳐 관계 관공서에 시공신고를 필한 후 시공에 임하 여야 한다. 수급인은 계약된 준공일까지 관계기관의 제반 인․허가 필증을 받아 발주자에게 제출한다. 신고 및 인․허가 종류
1) 사용자재 사용자재 및 장비는 모두 신품으로서 품질이 양호 하고 설계도면 및 시방서의 요구에 충족된 것을 확인하고 사용한다. 사용자재 중 소화, 가스 등 관공서 및 관련기관에서 형식승인, 검정 및 검인을 요구하는 것은 그에 합격한 것을 사용한다. 2) 품질관리 시험항목
5. 시공 확인 (1) 슬리브 및 인서트 설치공사 가.지하층 슬리브 설치 후(콘크리트타설 전) 인서트 및 인서트 플레이트 위치 입상 슬리브(PD,세탁실) 위치 및 규격 화장실 PVC슬리브 위치, 규격, 고정상태 유량계, 온도조절기용 전선관 배관상태 지하 외벽 관통슬리브(오배수 토출, 소화수)위치 및 규격 지하 간벽 오배수 횡주관 박스 위치 및 규격 발코니 배수관 관통슬리브 위치 및 규격 배수펌프 슬리브 위치 살수용 수도꼭지 박스 위치 및 규격 스프링클러 및 연결송수구 슬리브 위치 집수정 위치 및 규격 나.기준층 슬리브 설치 후 (콘크리트타설 전) 화장실 PVC슬리브 위치, 규격, 고정상태 주방 및 발코니 배수 슬리브 위치 및 규격 세대내 옹벽 관통 슬리브 위치 및 규격 방화댐퍼 슬리브 위치 및 고정상태 가스입상, 지관 슬리브 위치, 규격,고정상태 유량계, 온도조절기용 전선관 배관상태 함류(양수기함,소화전함, 온도조절기박스, 유량계지시부박스) 위치 및 설치상태 입상 공용클램프용 인서트 플레이트 설치상태 다.거푸집 제거 후(지하층 포함) 각종 슬리브의 탈락,위치이탈, 파손 여부 슬리브 고정못 제거 및 보양상태 입상슬리브 수직상태(가스) 함류 수직․수평 및 보양상태 유량계, 온도조절기용 전선관말 보양상태 (2)지하피트 가.본 용접 시행 전 가대 설치상태(위치, 규격) 배관배열 및 횡지관 분기 상태(3-4엘보) 배관경과 밸브류 및 부속류의 규격 각종 슈, 앵커 위치 및 규격 행거, U볼트 위치 및 규격 용접부 모재가공 상태 (V컷팅, 청소 등) 공기빼기밸브, 퇴수밸브 및 계기류 설치상태 밸브 및 유니온 설치상태(위치, 조작여부) 이종금속 접촉부 절연상태 급탕 보급수관 및 팽창관 설치유무 오배수 횡주관 구배 주철 소제구 위치 지하층 활용공간 확보 나.본 용접 시행 후 용접부 외관검사 : 비드표면 균열, 언더컷, 슬래그 제거상태 배관계통의 누수여부 급탕 및 오배수 횡주관 구배 주철관 접합 및 고정상태 배관류(용접부위), 철재류 도장마감 상태 슬리브 주위 마감상태(보온,코킹) 다.배관보온 완료 후 보온재 규격 적합여부 보온 마감상태(굴곡부,이음부접착, 색상 테이프) (3)입상 배관공사 가.본 용접 시행 전 배관배열 및 지관 분기상태 세대 차단밸브 위치(PD점검구와 연계) : 조작 및 개보수 가능여부 배관 및 부속류의 규격 입상 공용클램프 및 배관지지 상태 배관앵커, 신축이음(E.J)고정 및 설치상태 자/수동 공기빼기밸브 가능 여부 U볼트의 규격, 이종금속 접촉부 절연상태 자동제어 전선관 배관(보급수동) 용접부 모재가공 상태(V컷팅, 청소 등) 나.본 용접 시행 후 용접부 외관검사 : 비드표면 균열, 언더컷, 슬래그 제거상태 배관계통의 누수여부 배관 수직상태(관 중심선 일치) 신축이음(E.J)고정핀 제거 및 상하층 U볼트 조임조정 상태 배관류(용접부위), 철재류 도장마감 상태 슬리브주위 마감상태(보온,코킹) 다.보온완료후 보온재의 규격 보온 마감상태(굴곡부,이음부,색상테이프) (4)단위세대 배관공사 가.급수.급탕배관 완료 후 (자갈채움, 기포con'c 타설 전) 배관경 및 부속류 규격 배관배열 및 분기 상태 수도꼭지용 어댑터 위치 및 배관 고정상태 : 욕조,양변기,세면기,싱크,세탁,발코니급수 에어챔버, 수격방지기 설치상태 동관용접 상태 벤딩상태(주름, 찌그러짐) 벽체 관통부위 슬리브 처리상태 바닥배관 교차부위 보양상태 보온재 규격 및 이음부 접착상태 양수기함내 배관 인출길이 및 수평상태 수압시험시 누수 여부 나.난방 코일배관 완료 후 (방바닥 미장 착수 전) 온수분배기(고정,수평) 설치상태 분배기 주위배관 및 기기류(밸런싱밸브, 온도조절밸브, 유량계, 여과기) 설치상태 코일받침대 위치 및 고정상태 배관배열 및 실별 코일피치 자갈채움 및 코일수평 상태(마감-2~3㎝) 용접개소 및 용접상태 신축흡수재 설치상태 벽체 관통부위(문틀하부) 슬리브처리 상태 난방퇴수구 및 방열기 배관분기 위치 전선관 보양상태(막힘방지) 중간 공정관리일 준수(수압시험) 다.오․배수배관 완료 후 (천정틀 설치 전) 욕실천정 배관배열 및 부속연결 상태 오배수 세대배관 구배 및 행거지지 상태 소제구 및 점검구 위치와 규격 방화댐퍼 설치상태 방음보온 상태 싱크 배수관의 모르타르 보양 상태 세탁실 PVC 입상관 고정 상태 라.소화설비 설치 후(자동확산소화기,스프링클러헤드) 자동확산소화기 위치 및 고정상태 스프링클러헤드 위치 및 개소(16층이상) 나사배관 상태(나사가공,체결상태,노출산수) 프리액션밸브 설치위치 (5)옥상피트 배관공사 가.옥상층 배관 완료 후 배관배열 및 횡지관 분기상태(3-4엘보) 가대 및 각종 슈 위치 및 고정상태 배관 용접상태 및 방청도장 공기빼기밸브(자동, 수동) 위치 및 설치상태 지관밸브 및 수동공기빼기밸브의 위치 (점검구와 연계) 옥상 피트점검구 위치 및 크기 오배수 입상통기관 시공상태 (규격,인출길이,관말 동망 설치) 슬리브 주위 코킹 및 마감상태 수압시험시 누수여부 배관보온 상태(규격) (6)옥상물탱크 설치공사 가.물탱크 조립 후 기초수평 및 받침대 고정상태 기초용 강재(찬넬)규격 및 체결상태 SMC탱크 자재 적정성 (패널두께,보강 바, 브래킷, 사다리재질,볼트 및 너트,맨홀 잠금장치) 드레인 패널 사용여부 내부 PVC관 고정상태 및 접합방식 물탱크 조립상태 배관 접속위치 및 방법 (플랜지 혹은 소켓) 유지보수 공간확보(상부1M,측면 0.6M이상) 나.주위배관 완료 후 배관배열 및 지지 상태 정수위 밸브 및 수격방지기 설치상태 (파일럿관 보온상태) 법정 소화수량 확보여부 E/L실 배기팬 설치상태 (7)위생기구 설치공사 가.욕조,바닥배수트랩 설치 후 모르타르 채움상태 욕조 보양상태 배수관 연결상태 바닥 배수트랩 설치 및 보호상태 나.세면기, 양변기 설치 후 세면기 브래킷 재질 및 고정상태 P-트랩 연결상태 Pop-UP 정상작동 여부 벽체와 세면기 사이 코킹상태(재질) 슬리브와 양변기 연결상태(상세도 참조) 양변기 부속류 재질 양변기 백 시멘트 충진상태 다.욕실 부착물 설치 후(휴지 및 수건걸이, 화장경,배기팬, 방열기) 휴지 및 수건걸이 위치, 고정상태 화장경 고정상태 및 재질(양면테이프,코킹) 세면기, 화장경 등의 중심선 일치 배기팬 설치 및 연결상태 방열기 위치 및 고정상태 라.렌지후드 설치 후 규격 및 풍량확인 댐퍼와 플렉시블관 연결상태 좌․우타입 확인(가스배관과 이격) (8)수도꼭지류 설치공사 가.설치 전 어댑터 돌출길이 냉수 위치(높이) 및 간격(시방서 참조) 나.설치후 마감 및 고정상태 냉온수 혼합꼭지 수평설치상태 수도꼭지 연결부 누수여부 (9)함류설치 공사 가.양수기함 설치 후 내함 수직수평, 과다 돌출여부 내함 내부청소 및 방청도장 상태 수도미터 설치상태(수평) 배관 인입구 고무링 설치여부 수도미터 주위배관 누수 여부 외함 고정 및 보양상태 스치로폴 규격 나.소화전함 설치 후 함내 방청도장 상태 외함 고정 및 보양상태 함의 위치, 수직수평,과다돌출 앵글밸브 보온상태 (10)기기류설치공사 가.온도조절밸브 설치 후 모세관 연결상태(꺽임) 전선관 관말 마감상태 온도조절기 고정 및 마감상태(이격거리) 나.열,유량계 설치 후 작동부 취부상태 전선관 관말 마감상태 지시부 외함 설치상태(수직,수평) (11)개별보일러 설치공사 가.보일러실배관 완료 후 보일러 수직수평설치 및 고정상태 주위배관 배열(스트레이너) 및 고정 상태 주위배관 보온상태(열선) 청소,보수 등 작업공간 확보 급기 및 배기구 규격확인 연도 연결상태 (12)펌프실 배관 공사 (개별난방지구) 가.펌프실배관 완료 후 펌프배치 및 방진 처리상태 주위배관배열 및 용접상태 집수정 2중밸브 설치여부 배수펌프 설치 상태 수격방지기, 정수위밸브 설치상태 압력탱크 셋팅 및 결선상태 배수펌프 고수위 경보 위치 확인(전극봉) 배관보온 상태 노출배관,지지철물 방청도감 마감상태 (13)지하주차장 환기설비 가.장비 및 자재 검수시 급․배기팬 형식 및 회전체 보조장치 팬 유닛형식, 잠금장치 설치상태 팬 방진처리 및 부식방지 상태 노즐 재질 및 댐퍼 설치상태 - 덕트연결구 누기방지 및 소음규제 풍량조절 댐퍼 기밀, 풍량제어 및 고정상태 스플릿 댐퍼 길이, 구조, 개폐표시 원형 Spiral덕트 관경 및 두께 장방형 덕트 길이 및 두께 - 지지 간격, 보강앵글 규격 및 피치 나.장비 설치시 원형덕트와 부속(엘보, 티) 연결상태 덕트 고정 및 보강상태 - 환봉, 평철, 형강 규격 및 설치간격 원형덕트 지지간격 변형각도 범위 (14)소각장 설비 공사 가.장비 및 자재 검수시 소각로 본체의 형식, 구조, 재질 등 원심력 집진기(Cyclone)형식, 재질 송풍장치의 형식, 소음, 동력 버너의 형식, 연료소모량, 전원, 사용연료 기름탱크 용량, 두께 투입구 및 재출구 규격, 재질 배기덕트 및 연도 재질, 보온, 마감 굴뚝 재질, 두께 및 연도와 연결상태 나.장비 설치시 소각로 및 Cyclone의 위치 소각로의 보호장치 역화방지 댐퍼 및 송풍기와 인터록 여부 소각로, Cyclone, 연도 연결부위 기밀성 연도의 구배(상향) 연도(굴뚝) 측정구 설치 여부 증기 배출관 구배(1/100 이상) 굴뚝 고정상태 굴뚝 E.J 설치상태 굴뚝하부 Collar, 상부 Cap 설치 유무
(1) 가설공사 가.가설물 설치 후 가설물 면적, 위치 및 해체시기 안전 및 화재예방 대책 - 안전표지판, 인화물질 보관소, 소화기 (2)슬리브 설치공사 가.슬리브 설치 후 [보일러실 및 중간기계실] 인서트 플레이트 규격, 간격, 위치 연도 및 공동구 개구부 위치와 규격 장비 반입구 위치 및 규격 배수 토출관 슬리브 위치 옹벽 관통 슬리브 위치 및 규격 집수정 위치 및 규격 [펌프실] 급수 인입 및 토출 슬리브 위치 및 규격 소화수 토출 슬리브 위치(비상소화용수) 소화 도피관 슬리브 위치 집수정 관통 슬리브 시공상태 배수토출 슬리브 위치 자동제어용 슬리브 위치 슬리브 재질(내식성), 설치상태(지수판) (3) 장비기초 및 설치공사 가.장비기초 시공 후 기초 배열상태 기초위치 및 규격(높이) 기초마감 상태(수평, 미장) 장비기초와 구조체 고정상태 나.장비 설치 후 장비 배열상태 기둥․벽체․장비간 이격거리 방진규격 및 설치상태(스프링,고무) 장비 수직․수평상태 장비 연결상태(보일러,집진기,연도,송풍기) 각종 장비류의 용량 확인 장비류의 보양상태 연도 규격 및 설치상태 (신축조인트, 턴버클,가이드베인,보강앵글) (4)배관공사 [보일러실 및 기계실] 가.배관 배열 후 (가 용접) 가대 시공상태(위치, 규격) 각종 밸브류 위치 및 시공상태 계기류(온도계,압력계)설치위치, 시공상태 감지센서 위치 및 시공상태(고정) 용접 준비상태(V컷팅, 청소 등) 배관배열 및 분기상태 장비와 주위배관 연결상태(보일러, 펌프) 각종 슈의 위치 및 규격 행거, U볼트 위치 및 규격 이종금속 접촉부 절연상태 MCC와 BCP상부 배관 통과 금지 드레인배관 시공상태(배열, 밸브높이 고정) 펌프 신축조인트 수직 및 보완상태 나.배관 완료 후 (본 용접) 용접부 외관검사 - 균열, 언더컷, 오버랩, 슬래그 제거상태 플랜지 용접상태(양면) 펌프 플렉시블 수직 및 상부 고정상태 배관, 밸브, 철재 방청도장 상태 [공동구] 가.가대 설치 후 가대규격 및 고정상태(바닥, 천정, 측벽) 가대 수직․수평상태 앵커가대 위치 및 규격(찬넬) 나.배관 배열후 (가 용접) 배관배열 (간격, 수직․수평) 각종 슈의 위치 및 규격 행거,U볼트 위치 및 규격 모재 가공상태(V컷팅, 청소, 간격 등) 수동공기빼기밸브,퇴수밸브 위치 및 설치상태 신축이음(E. J)고정 및 설치상태 교차부 배관 배열상태 - 배관지지, 통로, 공기빼기밸브 다.배관 완료 후 (본 용접) 용접부 외관검사 - 비드표면 균열, 언더컷, 슬래그 제거상태 신축이음(E.J) 고정핀 제거 배관류, 밸브류, 철재류 방청도장상태 [펌프실] 가.배관 배열 후 (가 용접) 펌프 배열 및 방진처리 상태 펌프 플렉시블 수지 및 상부 고정상태 배관배열 수격방지기 정수위 밸브 설치상태 압력탱크 셋팅 및 설치상태집수정 2중밸브 설치상태 나.배관 완료 후 (본 용접) 용접부 외관 검사 - 비드표면 균열, 언더컷, 슬래그 제거상태 플랜지 용접상태(양면) 플렉시블 고정바 제거 배관류, 밸브류, 철재류 방청도장 상태 (5)자동제어 배관공사 가.배관완료 후 배관의 규격 및 배열상태 부속류(붓싱, 거푸집 등)KS 사용 배관 접합상태(나사가공) 배관 밴딩상태 및 노말밴드 사용 Pull-Box 위치 및 고정상태 나.입선 및 결선 완료 후 용도별 전선규격 전선관경에 따른 입선율 전원선과 신호선 혼입금지 각종 센서 위치, 방향, 삽입깊이 패널류 내부(NFB, TR, 릴레이 등)상태 중앙감시반 설치상태 결선부 마감 및 전선정리 상태(용도표시) (6)보온공사 가.보온완료 후 보온재 두께 및 색상표시 보온 재료의 적정성 (포리머 테이프,알루미늄 테이프,아스팔트 펠트,알루미늄 밴드,아연도 철선) 테이프 감기 및 밴드 설치간격 분기, 부속, 센서, 슈 부위 마감상태
(1)가설공사 가.가설물 설치 후 가설물 위치, 면적 및 해체시기 화재예방대책 - 안전표지판, 인화물질 보관소, 소화기 (2)배관공사 가.배관공사 전 [입상슬리브] 입상 슬리브 길이(바닥 + 50㎝) 방식도장(내외부) 및 중심선 일치 [세대슬리브] 벽면과 이격거리 슬리브 인출(마감고려) 슬리브 수평상태 나.입상배관 완료 후 라인별 배관경 접합상태(용접,나사) 세대 분기배관 위치 배관 고정상태 방식 처리상태 함류(양수기, 계량기, 지시부, 우수드레인 등)와 겹침여부 절연플랜지 연결위치 다.세대배관 완료 후 접합 상태 - 씰테이프, 가스배관용 콤파운드 고정상태 - 새들규격, 개소 가스 콕 위치(높이) 및 규격(ø20×8) - 화기와 이격거리 배관 수직․수평상태 슬리브주위 마감상태 라.가스미터기 설치후 검정 유효기간 설치 높이(FL+1.6~2M) 수직․수평상태 격납상자 설치장소 - 직사광선, 우로 이격거리(화기, 저압전선, 전기개폐기) 가스미터기와 현관문의 접촉부위 안전조치 (3)지하매설 공사 가.터파기 전 지하매설물 공종간 복합도 작성(매설심도,타 배관과 이격거리,녹지․보도블럭 매설가능여부,수취기 및 밸브박스 위치,겹치는 부분, 횡단부분 상세도) 나.배관 완료 후 각 라인별 배관경 배관접합부위 부식방지 (P.E테이프 감기(ø50이하) ,열수축쉬트+적색테이프(ø65이상)) 도로 및 구조물 통과부위 보호관 설치상태 매설깊이 및 이격거리 (상하수도,케이블,오배수관,구조물) 수취기 위치 및 시공상태(구배) - LNG 공급지역 제외 가스누설 경보라인 매설 및 배관상태 지상 노출배관과 연결상태 - 고정, 미관, 부속(T/F) 이음방법 및 절차 (전자식 열융착,자동식 맞대기융착,면취, 가열, 가압,냉각) 로케팅와이어 설치상태 다.되메우기 작업시 상하부 보양상태(모래채움, 보호포) 취약지반 침하방지 조치상태 되메우기 토양상태 피복부 손상여부 확인 (PLP 재사용 금지) (4)내압 및 기밀시험 가.배관 완료 후 시험압력 및 유지시간(내압 1.5배, 기밀 1.1배 - 1㎥미만 : 30분,1~10㎥이하 : 4시간) 기밀시험 사용가스 종류 - 불활성가스, 질소, 공기 기밀시험전 전배관의 관내청소상태 (5)도장공사 가.도장 완료 후 철재면 전처리 - 녹, 슬래그, 위해성분 제거 배관 및 지지금구의 도장방법 (강관, 지지금구, 플랜지, 철재,방식테이프, 테이프 프라이머, 열수축쉬트타입) (6)가스 저장소 공사 가.구조물 완료 후 화기와의 법정 이격거리 확보상태 충전차량 진입의 용이성 (탱크와 구조물 벽간의 이격거리 ,구조물 깊이와 탱크높이간 이격거리,집수구 설치상태,환기면적(갤러리) 확보 및 위치) 나.탱크 설치 후 제작검사서의 적정성 방식 도장상태 절연방식(아노드)의 설치상태 취수배관 설치상태 다.배관 완료 후 배관 및 도장상태 각종 기기류의 위치 및 설치상태 가스누설 감지센서 위치 및 설치상태 관리소내 가스누설 감지기 위치 및 설치상태 가스로리 위치 및 설치상태 도로포장 후 라인마크 설치상태 옥외공사 준공 30일전까지 시수를 인입하여 옥내․외 통수 및 시운전에 지장이 없도록 하여야 한다. 7. 안전관리 유해 또는 위험한 작업을 필요로 하거나 동력에 의하여 작동하는 기계, 기구 등을 사용할 경우 다음과 같은 방호조치를 하여야 한다.
건설현장의 안전사고 방지를 위하여 다음과 같은 개인보호구를 착용토록 하여 야 하며 공동 사용으로 인하여 질병 감염우려가 있을 때에는 개인 전용의 것을 지급하여 야 한다.
|