-요점정리입니다. 암기하시도록....
1. 자동화재 탐지설비의 수신기 부근에 비치하여야할 부속품을 쓰시오
① 예비전구
② 예비퓨즈
③ 취급설명서
④ 수신기회로도
⑤ 경계구역일람도
2. 무선통신 보조설비에 사용되는 무반사종단저항의 역할을 쓰시오.
전송로로 전송되는 전자파가 종단에서 반사되어 교신을 방해하는 것을 막기위해
3. 분산형 중계기의 설치장소를 8개만 쓰시오.
① 전기피트가 좁은 건축물
② 아날로그 감지기를 객실별로 설치하는 호텔
③ 하론 패키지 또는 판넬 내부
④ 댐퍼 수동조작함 내부 및 조작스위치함 내부
⑤ 스프링클러 접속 박스내 및 SVP 판넬 내부
⑥ 셔터, 배연창, 제연 스크린, 연동제어기 내부
⑦ 소화전함 및 단독 PBL BOX 내부
⑧ 방화문 중계기는 근접 댐퍼 수동조작함 내부
4. 무선통신 보조설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오.
(가) ① 이격거리 : ② 이격거리를 두지 않아도 되는 경우 :
(나) 설치높이 :
(다) 고정방법 :
(가) ① 이격거리 : 고압의 전로로부터 1.5m 이상
② 이격거리를 두지 않아도 되는 경우 : 당해 전로에 정전기 차폐장치를 유효하게 설치한 경우에는 그러하지 아니 한다.
(나) 바닥으로부터 0.8m 이상 ~ 1.5m 이하의 높이
(다) 4m 이내마다 금속제 또는 자기제 등의 지지금구로 벽 또는 천장, 기둥 등에 견고하게 고정
(단, 불연재료로 구획된 반자안에 설치하는 경우 제외)
5. 지하 공동구에 설치하는 감지기의 종류를 8가지만 쓰시오.
① 불꽃 감지기
② 정온식 감지선형 감지기
③ 분포형 감지기
④ 복합형 감지기
⑤ 광전식 분리형 감지기
⑥ 아날로그 방식의 감지기
⑦ 다신호 방식의 감지기
⑧ 축적 방식의 감지기
6. 유도등의 전원에 대한 다음 각 물음에 답하시오.
(가) 전원으로 이용되는 것을 2가지만 쓰시오.
(나) 비상전원은 어느 것으로 하며 그 용량은 당해 유도등을 유효하게 몇분 이상 작동시킬 수 있어야 하는가?
(다) 3선식 배선에 의하여 상시 충전되는 유도등의 전기회로에 점멸기를 설치하는 경우에 유도등이 반드시 점등되어야
할 때를 5가지만 쓰시오.
(가) ① 축전지
② 교류전압의 옥내간선
(나) ① 비상전원 : 축전지
② 용량 : 20분 이상
(다) ① 자동화재 탐지설비의 감지기 또는 발신기가 작동하였을 때
② 비상경보설비의 발신기가 작동하였을 때
③ 상용전원이 정전되거나 전원선이 단선 되었을 때
④ 방재업무를 통제하는 곳 또는 전기실의 배전반에서 수동으로 점등한 때
⑤ 자동소화설비가 작동된 때
7. 유도전동기 시동방법 4가지 쓰고 간략하게 설명하시오
① 전전압 기동방식: 정격전압의 전원에 직접 접속하여 시동하는 방법이다.
② Y-△방식: 시동시 1차코일을 스타로 접속하고, 시동이 끝나면 델타로 접속을 바꾸는 방식
③ 리액터 기동방식: 리액터를 직렬로 접속하여 시동하고 시동 후 단락하는 방식
④ 기동보상기 기동방식: 단권변압기로 감압해서 시동하는 방법
8. 다신호식 감지기와 아날로그식 감지기의 형식별 특성(화재신호 출력방식)에 대해 쓰시오.
① 다신호식 감지기 : 종별, 감도 등이 다른 감지소자의 조합으로 일정 시간 간격을 두고 각각 다른 2개 이상의 화재 신호를 발한다
② 아날로그식 감지기 : 주위의 온도 또는 연기 양의 변화에 따라 각각 다른 전류치 또는 전압치 등의 출력 신호를 발한다
9. 일과성 비화재보 방지대책 7가지를 쓰시오.
① 감지기 수의 제한
② 축적형 감지기의 사용
③ 연감지기 사용의 억제
④ 다신호식 감지기의 사용
⑤ 경년 변화에 따른 유지 보수
⑥ 아날로그 감지기와 인텔리전트 수신기의 사용
⑦ 설치 장소의 환경에 적응하는 감지기의 설치 또는 교환
10. 누전경보기의 전원 설치에 대하여 3가지를 쓰시오.
① 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 15[A] 이하의 과전류차단기
(배선용차단기에 있어서는 20[A] 이하의 것으로 각 극을 개폐 할 수 있는 것)를 설치 할 것
② 전원을 분기할 때에는 다른 차단기에 의하여 전원이 차단되지 아니하도록 할 것
③ 전원의 개폐기에는 누전경보기용임을 표시한 표지를 할 것
11. 전선의 굵기를 결정할 때 고려하여야 할 사항 3가지를 쓰시오.
① 전선의 기계적 강도
② 전선의 허용 전류
③ 전압 강하
12. 피난구 유도등에 대한 다음 각 물음에 답하시오.
(가) 피난구 유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 몇m 이상의 곳에 설치하여야 하는가?
(나) 피난구 유도등의 조명도는 피난구로부터 몇 m의 거리에서 문자 및 색채를 쉽게 식별 할 수 있는 것으로 하여야 하는가?
(다) 피난구 유도등은 어떤 장소에 반드시 설치하여야 하는지 그 기술기준을 4가지 쓰시오.
(단, 유사한 장소 또는 내용별로 묶어서 답하도록 한다.)
① 1.5m 이상
② 30m
③ ⓐ 옥내부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구
ⓑ 직통계단, 직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구
ⓒ 안전구획된 거실로 통하는 출입구
ⓓ ⓐ및ⓑ의 규정에 의한 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구
13. 감지기의 설치제외 장소를 6가지만 쓰시오.
① 부식성가스가 체류하는 장소.
② 목욕탕, 변소 기타 이와 유사한 장소
③ 실내용적이 20㎡ 이하인 장소
④ 천장 또는 반자의 높이가 20m 이상인 장소 (다만, 행정자치부장관이 고시하는 장소는 제외 한다.)
⑤ 고온도 및 저온도로서 감지기의 기능이 정지되기 쉽거나 감지기의 유지관리가 어려운 장소
⑥ 헛간 등 외부와 기류가 통하는 장소로서 감지기에 의하여 화재발생을 유효하게 감지할 수 없는 장소
14. 누전경보기 수신기의 종류를 쓰고, 수신기 증폭부의 방식 3가지를 나열하시오.
① 수신기의 종류
ⓐ 1급
ⓑ 2급
② 수신기 증폭부의 방식
ⓐ 매칭트랜스 또는 트랜지스터를 조합하여 계전기를 동작시키는 방식
ⓑ 트랜지스터 또는 I.C로 증폭하여 계전기를 동작시키는 방식
ⓒ 트랜지스터 또는 I.C와 미터릴레이를 증폭하여 계전기를 동작시키는 방식
15. 감지기의 설치 기준 5가지를 쓰시오.
① 감지기(차동식 분포형의 것은 제외한다)는 실내로 공기유입구로부터 1.5[m] 이상 떨어진 위치에 설치 할 것
② 감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치 할 것
③ 정온식 감지기는 주방, 보일러실 등으로서 다량의 화기를 단속적으로 취급하는 장소에 설치하되
공칭 작동 온도가 최고 주위 온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치하여야 한다
④ 스포트형 감지기는 45° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것
⑤ 연기감지기는 벽 또는 보로부터 0.6m 이상 떨어진 곳에 설치 할 것
16. 내화배선의 공사방법을 쓰시오
① 금속관공사
② 2종금속제 가요전선관공사
③ 합성수지관공사
17. 내열배선의 공사방법을 쓰시오
① 금속관공사
② 금속제 가요전선관공사
③ 금속닥트공사
④ 케이블공사
18. 전선의 구비조건을 쓰시오.
① 도전율이 클 것
② 내구성이 좋을 것
③ 비중이 작을 것
④ 기계적 강도가 클 것
⑤ 가설이 쉽고 가격이 저렴할 것
19. 축전지의 충전방식 중 부동충전방식을 간략하게 설명하고 장점을 4가지만 쓰시오.
① 부동충전방식 : 축전지와 부하를 병렬로 접속하여 사용하는 충전방식으로 전지의 자기방전을 보충함과 동시에
상용부하에 대한 전력공급은 충전기가 부담하고 충전기가 부담하기 어려운 일시적인 대전류 부하는
축전지가 부담하도록 하는 방식
② 장점
ⓐ 축전지의 수명이 연장 된다
ⓑ 축전지 용량이 작아도 된다
ⓒ 보수가 용이하다
ⓓ 부하변동에 대한 방전전압을 일정하게 유지할 수 있다
20. 전선 접속시 유의사항을 4가지 쓰시오.
① 접속으로 인해 전기적 저항이 증가하지 않도록 하기 위하여 전선 접속 기구를 사용하여 접속하거나 또는 납땜을 할 것
② 접속부분의 전선의 강도를 20[%] 이상 감소시키지 않을 것
③ 접속 부분은 그 부분의 절연전선의 절연물과 동등 이상의 절연 효력이 있는 것으로 충분히 피복할 것
④ 직상층, 발화층 우선경보 관련
첫댓글 좋은 자료 고맙습니다...