누전차단기 모든 경우에 해당되는 것은 아니지만,
결론은 아래와 같습니다.
50A = 14 SQ 이상
30A = 5.5SQ 이상
20A = 2.0mm 이상
차단기 50A를 설치할 때는 기본적으로 14SQ 이하로는 사용하지 못합니다.
다만, 관로를 통하지 않는 경우는 8SQ를 사용할 수 있습니다
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/145ACE4A4EC65BB10D)
이유는 허용전류감소계수 때문입니다.
허용전류감소계수란 동일관에 시설할 경우 선 수에 따라서 온도상승은 감안하여 허용전류를 감소시키는 배율입니다.
즉, 8SQ의 허용전류는 61A입니다.
그러나 관로에 들어갈 경우 3선이하일 때는 0.7을, 4선일 때는 0.63을 곱해줍니다.
3선이하일 경우 61×0.7=42.7A 입니다.
2차측은 2.0mm를 사용했습니다.
2.0mm 는 허용전류가 34A 입니다.
그러나 허용전류감소계수 0.7을 해주면 34×0.7=23.8A 가 됩니다. ===========================================================================
가정집 전기 한전 계량기- (글러브 유리)구형/30/10A. 신형 (글러브.프라스틱)40/10A. *30/10A 한전계량기 가정용-매인전선 5.5SQ- *40/10A 한전계량기 가정용-매인전선 5.5SQ-8SQ *분전반의 매인은 30A *분기 누전차단기/예전의 것은 분기가 NFB. *분기 누전 차단기 20A-2.0mm 15A-화장실 전용 *가정집의 전기 기본키로는 -3키로 *영업집의 일반 저압용-기본키로는 5키로 *20A누전차단기에 전선은 2.0mm이상 *30A 누전 차단기 전선은 5.5SQ이상
참고 전선을 같은관으로 넣을경우에는 3가닥이하-2,0mm=24A이므로 30A 차단기는 사용불가 입니다. 5.5SQ= 누전차단기-30A 가정집의 전기배선은 5.5SQ 이하로 많이 사용합니다 분전반의 차단기가 20A 경우에는 2.0mm이상 30A =5.5SQ 이상 사용하여야 합니다
# 3가닥이하- 4가닥일경우
2.0mm -24A-- -----22A
5.5SQ-34A-----------31A
8SQ -42A------------38A ===================================================== 전기용량이란 즉 소비전력 몇 KW까지 사용이 가능한지를 말하는 것입니다.
변압기가 용량이 100KVA라면 100KW 까지 사용이 가능하다는 것입니다.
모터의 용량이 10KW 라면 소비전력이 10KW가 된다는 예기 입니다.
소비전력을 구하는 공식은
단상일때는 전력 = 전압 x 전류 x 역율 이고
3상일때는 전력 = √3 x 전압 x 전류 x 역율 입니다.
14SQ-61A------------55A
22SQ-80A------------72A
38SQ-113A----------102A
위의 암페어는 -단상 동선일경우 입니다 (220V)
암페어는 소비전력 입니다 회로당.(총부하)
역시 관로에 넣을 때는 부적격입니다.
기술사 전류감소계수..... 3가닥 이하 0.7 4가닥 0.63 5또는6가닥 0.56 7-15가닥 0.49 16-40가닥 0.43 등 임돠...... 전선수가 많으면 줄어 듬돠.....
[A] 전류의 흐르는 양을 말함 [V] 전압 [R] 저항 [W] 전력이라고 하죠 [wh] 1시간동안의 전력
암페어가 높으면 전기를 많이 먹죠
3[A] 1시간에 W을 알려면 전압을 알아야 하죠
전압 X 전류 = 전력 V X I = W
===================================================================================== 누전차단
혹시 장비내의 절연TR이 없는 경우는 극성을 잘 맞추어 주어야 합니다.. 장비내의 극성이 맞지 않은것 같습니다... 극성이 바뀌게 되면 평상시 절연상태가 낮게 나옵니다.. 그러나 비가오게 되면 절연상태가 더 악화되어 차단되는 경우도 있습니다... 특히 4~5년전에 나온 MODEM의 경우 절연에 문제가 있어 차단기가 많이 떨어지는 경우를 보았습니다.. 조치내역은 콘덴트 위치를 반대로 해주어 극성을 장비와 극성을 맞추어 주면 절연이 좋아지는 경우를 경험한 적이 있습니다.. 이것은 제경험....
아시는 바와 같이 전기서치용량과는 아무런 상관이 없습니다.
차단기가 내려가는 이유는 과부하입니다. 현재 그 차단기에 물려 있는 부하가 적격부하인데
새로 거기다 다른 전기제품을 설치하여 사용하게 되면
그 차단기가 견디어야 하는 최대 허용전류를 초과하게 되어
차단기가 차단되게 되는것입니다.
계속 방치하면 차단기가 계속 떨어질뿐만 아니라 해당선로의 과열 이 발생되어
화재의 원인이 될 수 있습니다.
따라서 차단기의 용량을 증설하는것이 가장 좋을것입니다. |