오늘 서울올라가서 1급 합격했어요
임진호님의 요약자료 10번읽어보고 간신히 합격했네요
좋은자료 감사 합니다.
간추린내용(시험당일 잠깐만보세요)
※1급소방 : 연면적15,000㎡이상,11층이상,1,000톤이상
※특급:30층이상120m이상,연면적20만㎡이상
※선임기간:30일,신고14일(미선임300만,미신고100만
,거짓신고과태료200만)
※소방안전관리자업무:계획서작성,자위소방대조직,방화시설유지관리,훈련교육,소방시설유지관리,화기취급감독,
(아닌것:시공,설계)
※소방기본법목적:화재예방,경계및진압,위급한상황에서구조구급,국민의생명신체재산보호,공공안녕질서유지복리증진(아닌것=기업의이익)
* 소방대상물
건축물,차량,선박(항구에 매어둔 선박만 해당),선박구조물, 산림, 그밖의 인공구조물 또는 물건 (항공기,운행중인 선박 x)
※화재경계지구지정(시,도지사)
시장지역,공장창고밀집지역,목조건물밀집지역,위험물저장처리밀집지역,석유화확제품생산공장지역,시설용수소방출동로없는지역,화재발생우려또는피해가클것을우려지역
※소방신호종류:경계,발화,해제,훈련(출동신호아님)
* 무창층이라 함은 지상층 중 다음 요건을 모두 갖춘 개구부(건축물에서 채광.환기.통풍 또는 출입 등을 위하여 만든 창,출입구 그 밖에 이와 비슷한 것)의 면적의 합계가 당해 층의 바닥면적의 1/30이하가 되는 층을 말한다
* 소방검사 검사권자 - 소방방재청장, 소방본부장, 소방서장
소방대상물에 대한 계수명령권자 - 소방방재청장, 소방본부장, 소방서장
게수명령으로 인한 손실보상권자 - 시도지사
건축허가등의 동의권자 - 소방본부장, 소방서장
건축허가등의 동의요구권자 - 건축허가등의 권한이 있는 행정기관
※강제처분등3년이하1천5백이하벌금,피난명령100만원
※비상구:75㎝x150㎝
* - 건축허가 동의 절차
0. 5일 이내 동의회신 통보 (특급소방안전관리대상물 -> 10일)
0. 보완이 필요시 4일 범위내 1회 연장 가능-
보완기간내 미 보완시 동의 요구서 반려
0. 허가청에서 허가 등의 취소시 7일 이내 취소통보
0.동의 회신후 건축허가등의 동의대장에 기재 후 관리
※건축허가동의:학교100㎡노유자,수련시설200㎡정신의료기관300㎡판매시설400㎡
* 옥상광장 출입문 개방 안전관리
- 옥상광장 설치대상 - 5층 이상의 층이 다음의
용도로 쓰이는 대상물
㉮ 문화 및 집회시설 (전시장 및 동․식물원 제외)
㉯ 종교시설, 판매시설
㉰ 장례식장
㉱ 위락시설 중 주점영업
※위험물제조소구분:제조소,저장소,취급소
※허가절차:신청/접수/심사/결재/대장정리/허가통보
옥외탱크저장소(50만리터이상)
* 다중이용업의 범위 (아닌 것은)
-(1) 휴게음식점영업, 제과점영업, 일반음식점영업
지하층 : 66㎡이상, 지상층 : 2층이상은 100㎡이상,
단, 주 출입구가 1층 또는 피난층에 면한 영업장 제외
(내부계단으로 연결된 복층구조제외)
- (2) 학원 :
0. 수용인원 300인 이상인 것,
0. 수용인원 100인이상 300인 미만인 것 중
다음 각 호 해당 (건축법시행령 제46조에
따른 방화구역으로 나누어진 경우 제외)
① 하나의 건축물에 학원과 기숙사가 함께있는 학원
② 하나의 건축물에 학원이 2 이상 있는 경우로서
학원의 수용인원이 300인 이상인 학원
③ 하나의 건축물에 다중이용업과 학원이 함께 있는 경우
(3) 일반목욕장업 : 수용인원 100명이상
(4) 게임제공업, 노래연습장, 산후조리원, 전화방, 수면방, 콜라택
(5) 권총사격장, 골프장업
(6) 고시원업 : 가로, 세로 50cm 창문
※영업주안전교육:10일전통보(미참석200만이하과태료)
※유도등:녹색바탕흰색글씨 , 유도표시:흰색-녹색글씨
※LPG:250배1.5,24,000-30,000,2.1-9.5%
LNG:600배0.55,11,000,5.0-15%
※연소3요소,가연성,산소,점화에너지,(4요소:연쇄반응)
※연소형태:고체-분해,액체-증발,기체-확산.
※황적색:1,100℃이상
* 화재의 분류
-일반화재 : A급화재 연소후 재를 남김.
냉각효과가 가장 효울적, 목탄,목재
-유류화재 : B급화재 연소후 재들 남기지 않으며 연소열이 크고 연소성이 좋기 때문에 일반화재보다 위험하다.
-전기화재 : C급화재 전기에너지가 발화원으로 작용한 화재가 아니다(전기장판은 전기화재 가 아님)전기화재 - 전산실, 지하전력구
-금속화재 : D급화재(금속)-
가연성 금속류가 가연물이 되는 화재
물과 반응 하여 폭발성이강한수소를발생시키는 것이대부분이므로화재시수계소화약제를 사용할 수 없다.
수계소화약제 - 물, 포, 강화액 등
※플레시오버:가연성가스가 축적되면서 일순간에 폭발적으로 전체가 화염에휩싸이는현상
※백드래프트:가연성가스가 단시간에 폭발적으로연소
※롤오버:화염이 연소되지않은가연성가스를통해전파.
※제거요소별소화법:제거,질식,냉각,억제소화
※1973년대연각호텔화재사건으로 방염제도시작됨
※방염필요성:연소확대방지및지연,유독가스로부터
인명보호,피난에필요한 시간확보.
※방염대상물종류:커튼류,카페트,벽지두께2㎜미만(종이벽지제외),섬유판,무대용합판,암막,무대막
※잔염20초,잔신30초,탄화면적50㎠길이20㎝
※방염종류:섬유류,합성수지류,합판,목재류
아닌것(합성제지류,금속류)
※방화구획의구조:바닥및 벽은 내화구조,문은갑종방화문
자동방화셔터
※전압의종류:저압-직류750V이하교류600V이하
고압=직류750V이상교류600V이상최고7,000VDLGK
특별고압:7,000V이상
※안전관리자선임:600V200KW이상선임대상
1인이가능지역:1,000m이내2개소,농사용동일수계4개소,동일노선고속국도2개소터널.
※단락발생:절연피복의파손,절연열화가진행,절연파괴
※누전화재원인:누전점,발화점,접지점(아닌것:혼촉점)
* 인체의 전기적 특성 (위험도의 인자가 아닌것은? 전압)
(1) 통전전류의 크기
(2) 통전 시간
(3) 통전 경로
(4) 전원의 종류 (직류보다 교류위험)
※통전전류:최소감지2mA이하,고통한계7~8mA
마비한계10~15mA
※누전차단기:30mA이하0.03초이하(욕실15mA0.03초)
※수용인원산정
숙박시설3㎡,침대2인:2명. 강의.교무.상담.실습.휴계실1.9㎡, 강당문화집회운동종교:4.6㎡
※위험물:
제1류:산화성고체,무기과산화물,질산염류,
제2류:가연성고체.철분,금속분,마그네슘,황화린
제3류:자연발화성,금수성물질..칼륨,나트륨,알킬알루미늄,황린, 제4류:인화성액체..아세톤,휘발류,등.경유,동식물류.
제5류:자기반응성물질:유기과산화물,
제6류:산화성액체..과염소산,과산화수소,질산
* 제4류 위험물
-성질
1. 대단히 인화하기 쉽다
2. 증기의 비중은 공기보다 무겁다
3. 증기와 공기가 약간 혼합되어 있어도 연소한다
4. 발화 온도가 낮은 것은 위험한다
5. 일반적으로 물보다 가볍고 물에 녹기 어렵다
※. 배관
- 후드밸브 (Foot Valve)
이물질을제거하는여과기능.다시빠져나가는것을
막는체크기능이 있다
- 스트레이너
배관 내 이물질을 제거하는 기능이 있다.
- 플렉시블조인트: 배관을 보호하기 위하여 설치한다
- 체크밸브: 현재 많이 사용하고 있는 체크밸브는
스모렌스키 체크밸브와 스윙체크밸브가 있다
- 수격방지기
기능 : 배관 내 압력변동 또는 수격흡수 기능
- 물올림장치 (호수조)
펌프 흡입측 배관및 펌프에 물이 없을 경우 펌프가
공회전을 하게 되는 것들 방지하기 위해 보충수를
공급하는 역할을 한다.
- 순환배관
릴리프밸브를 통해 과압을 방출하여 수온상승을 방지하기 위해 설치한다
- 릴리프밸브
공회전에 의한 수온상승을 방지하는 설비이다
- 성능시험배관
펌프의 토출량및 토출압력을 확인하기 위하여
설치하는 배관
※소방시설종류
소화설비:소화기구,옥내소화전설비,스프링쿨러...
소화기구:소화기,자동소화장치,간이소화용구
피난설비:방열복,공기호흡기및인공소생기
※가압송수장치:펌프,고가수조,압력수조,가압수조방식.
※스프링쿨러종류:습식,건식,준비작동식,부압식,일제살수
※이산화탄소소화설비의 장. 단점
장점 : 심부화재에 적합하다
화재진화 후 깨끗하다
피연소물에 피해가 적다
비전도성이므로 전기화재에 좋다
단점 : 사람에게 질식의 우려가 있다
방사시 동상의 우려와 소음이 크다
설비가 고압으로 특별한 주의와 관리가 필요하다
※감지기: 종류 : 열감지기 - 차동식, 정온식, 보상식
연기감지기 - 이온화식, 광전식 (산란광식, 김광식)
특징 : ① 차동식 스포트형 감지기 - 일정상승률 이상...
② 정온식 스포트형 감지기 - 일정온도 이상...
※유도등유도표시:비상전원20분,지하.11층이상60분이상
※통로유도등:복도,거실,계단(아닌것=피난)
※조도:객석0.2,나머지1lx이상
※3선식배선시 자동으로 점등되는경우
자동화재탐지설비감지, 발신기작동될때
비상경보설비 발신기 작동될때
상용전원정전되거나 전원선단선된때
전기실배전반에서 수동 으로점등하는때
자동소화설비가 작동되는때
※연결송수관설비:
건식=높이31m미만지상11층미만
습식=높이31m이상 지상11층이상
※연결살수설비구성요소:송수구,배관,살수헤드
※연소방지설비: 송수구,배관,방수헤드
※제연설비 설치 목적
(1) 연기를 배출시켜 화재실의 연기농도를
낮추거나 청결층을 유지 (거실제연설비)
(2)부속실을가압하여연기유입을제한(부속실급기가압제연설비)
(3) 연기에 의한 질식 방지로 피난자의 안전 도모
(4) 소화활동을 위한 안전공간 확보
※비상콘센트:지하층포함11층이상의층(바닥0.8m~1.5m)
※펌프의성능시험배관:정기적으로펌프의성능을 시험하여 펌프성능의 양부판정및방수압과토출량검사위한배관
※소방시설자체점검미실시:1년이하1천만원이하
미보고-100만원 거짓보고200만원
※ 동파방지(대책) 시험
단열재 시공 (보온재),동결방지용 열선 설치
동결방지용 열선 + 단열재 시공,순환배관으로 설치
배관 내 전극봉 설치 가열, 부동액 주입
배수가 가능한 곳의 배수 철저 이행 및 확인
※감리자의업무
설치계획표의적법성검토,설계도서의 적합성검토,
설계변경사항적합성,위치규격및사용자재에대한적합성
시공이설계도서및화재안전기준에 적합한지에대한지도감독
※하자보수:전기관련2년,기계관련3년
※하자보수보증금:3/100이상 (500만원이하제외)
※하도급제한 :1회에한하여가능
주택법,건설산업기본법,전기공사업법,정보통신공사업법.
※옥내소화전:Nx2.6㎥(5개이상은5개)30층~49층5.2㎥
50층이상7.8㎥
※옥외소화전 N/7㎥(2개이상은2개)
※옥내,외소화전설비: 소화전밸브압력계,방수압력측정계(피토게이지)절연저항계,전류전압측정계.
※펌프성능시험:
①유량계설치:펌프토출측 게이트밸브이전에서 분기한 배관에설치,②정격유량의175%이상으로측정할수있어야함
③측정방법:펌프토출측 개폐밸브폐쇄,유량계1차측계폐밸브개방,주펌프수동가동,유량계2차측제어밸브천천히개방,정격유량100%~정격양정100%,.150%~65%,.0~140%.
※축압식분말소화기:지시압력계녹색정상,빨간색과압,노란색부분은 압력부족,
※가압식분말소화기점검방법
거꾸로뒤집어서약제떨어지는소리를듣고확인.
정상적인소화기는 가루가쏟아지는소리가난다.
※주방용자동소화장치점검
가스누설탐지부점검,가스누설차단밸브시험,예비전원시험.
감지부시험,제어반점검,약제저장용기점검
※펌프기동,정지시 수격작용(꽝꽝거리는소리)일어난다
원인:수격방지미설치,고장,압력챔버내공기미취입
처리:수격방지기설치,교체,수리, 압력챔버내공기취입.
※소방계획
예방계획:자체점검및 정비에관한사항,소방시설유지관리,
인명안전에관한사항
방어계획:통보연락,피난유도,소화활동,경계에관한사항
교육훈련계획:교육,자위소방대조직과대원의임무,훈련,
피난계획,피난,방화
※소방훈련종류:기초,부분,도상,종합훈련
※피난방송:①1차방송지역-화재발생층및 직상층우선방송
②2차방송지역-화재발생층및 직하층순으로방송 피난지시
※종합방재실구축효과
화재피해최소화,신속한대응,시스템안전성확보,비용절감
※방재실시스템구성
자동화재탐지설비,방송설비,가스감시설비,보안설비,
승강기설비,cctv설비.
※응급처치의 중요성
긴급한 환자의 생명을유지,환자의절박한고동을경감
위급한 부상부위의 응급처치로 입원칠의 기간을단축
현장처치의 원활화로 의료비절감.
※응급처치의 일반원칙
긴박한 상황에서도 구조자는 자신의 안전을 최우선한다
응급처치시 사전에 보호자나당사자의이해와동의를원칙
당황하거나흥분하지말고침착하게환자의모든상태확인
응급처치와동시에119구급대,경찰,병원,응급구조요청
불확실한처치는 하지않는다
※부목고정시 주의사항
(1) 개방성 골절시 창상처치 후 골절처치 한다
(2) 부목 고정시 너무 꽉매지 말아야 한다
(3) 부러진 뼈는 맞추려고 하지 말아야 한다
(4) 관절부위의 골절은 펴려고 하지 말고
그대로 유지 고정하며 병원으로 이송하낟
4) 부목종별
(1) 경성부목
(2) 연성부목
(3) 견인부목
첫댓글 축하드립니다 그동안 공부하신다고 정말 고생많으셨습니다
감사합니다, 좋은자료 보템많이되었습니다..
축하드립니다
감사합니다