[[[ 정전 및 복전 시 대처요령 ]]]
1. 한전에서 정전되면,
ㄱ) LBS 판넬의 점등(3개)상태를 확인한다.
(정전시 3개 A B C 전부 소등된다)
ㄴ) MAIN VCB 판넬에서 자동으로 트랩되면서
ON -> OFF로 전환된다.
2. VCB가 자동으로 OFF되면, 비상발전이 가동된다.
3. ACB/MCCB [동력]과 ACB/MCCB [전등,전열]의
ㄱ) 각각의 ACB 판넬 레버를 당겨 돌려서 OFF로 전환 시키고,
ㄴ) 각각의 MCCB 판넬내 모든 차단기 S/W를 OFF 시킨다.
------------------------------------------------
4. 한전에서 복전되면,
ㄱ) LBS 판넬에서 점등(3개)을 상태를 확인한다.
(복전시 3개 A B C 전부 점등된다)
ㄴ) MAIN VCB 판넬에서 RESET 버튼을 눌러 리셋 시키고,
ㄷ) 레버를 당겨 돌려서 ON으로 전환 시킨다.
5. ACB/MCCB [동력]과 ACB/MCCB [전등,전열]의
ㄱ) 각각의 ACB 판넬 레버를 당겨 돌려서 ON으로 전환 시키고,
ㄴ) 각각의 MCCB 판넬내 모든 차단기 S/W를 ON 시킨다.
1. 한전에서 정전되면,
ㄱ) LBS 판넬의 점등(3개)상태를 확인한다.
(정전시 3개 A B C 전부 소등된다)
ㄴ) MAIN VCB 판넬에서 자동으로 트랩되면서
ON -> OFF로 전환된다.
2. VCB가 자동으로 OFF되면, 비상발전이 가동된다.
3. ACB/MCCB [동력]과 ACB/MCCB [전등,전열]의
ㄱ) 각각의 ACB 판넬 레버를 당겨 돌려서 OFF로 전환 시키고,
ㄴ) 각각의 판넬내 모든 차단기 S/W를 OFF 시킨다.
-----------------------------------------------------------------------------------
4. 한전에서 복전되면,
ㄱ) LBS 판넬에서 점등(3개)을 상태를 확인한다.
(복전시 3개 A B C 전부 점등된다)
ㄴ) MAIN VCB 판넬에서 RESET 버튼을 눌러 리셋 시키고,
ㄷ) 레버를 당겨 돌려서 ON으로 전환 시킨다.
5. ACB/MCCB [동력]과 ACB/MCCB [전등,전열]의
ㄱ) 각각의 ACB 판넬 레버를 당겨 돌려서 ON으로 전환 시키고,
ㄴ) 각각의 판넬내 모든 차단기 S/W를 ON 시킨다.
1] 정전 시 대처요령
1. 한전에서 정전되면,
LBS 판넬에서 한전점등(3개)을 상태를 확인한다.
(정전시 3개[ A B C] 전부 소등된다)
MAIN VCB 판넬에서 자동으로 트랩되면서 ON -> OFF 전환된다.
2. VCB가 자동으로 OFF되면, 비상발전이 가동된다.
3. ACB/MCCB [동력]과 ACB/MCCB [전등,전열]의
각각의 ACB 판넬 레버를 당겨 돌려서 OFF로 전환 시키고,
각각의 판넬내 모든 차단기 S/W를 OFF 시킨다.
▣ 정전시 대처요령
2. 복전시 대처요령
1. 한전에서 복전되면,
LBS 판넬에서 한전점등(3개)을 상태를 확인한다.
(복전시 3개 전부 점등된다)
MAIN VCB 판넬에서 RESET 버튼을 눌러 리셋 시키고,
레버를 당겨 돌려서 ON으로 전환 시킨다.
각각의 판넬내 모든 차단기 S/W를 ON 시킨다.
▣ 복전시 대처요령