기술토론 스프링클러 입상배관 관경 문의 (기초)
학생.. 추천 0 조회 750 17.04.27 15:34 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.04.27 16:13

    첫댓글 건물의 규모가 어떤지는 모르겠지만 SP의 입상관이 80A라면 양정계산을 확인 하셔야 합니다. 겸용이라면 입상관이 무조건 100A 이상이어야 합니다

  • 17.04.27 16:56

    스프링클러 헤드가 설치된 층 중 설치가 최대인 층의 헤드 개수에 따라서 구경이 결정됩니다..
    님이 보신 건물이 연결송수관설비 설치 대상인지는 모르나 대부분 옥내소화전설비와 겸용으로 설치하니까 소화전함에 65A 앵글밸브가 있다면 연결송수관과 옥내소화전 배관겸용이고 펌프가 옥내 / 스프링 별도로 있다면 연결송수관과 스프링은 배관 겸용이 아닙니다

  • 17.04.27 17:04

    수계설비에는 설비마다 송수구 설치기준이 각각 있습니다.
    연송만 송수구를 쓰는것이 아닙니다.

    지금 이경유 스프링클러만 설치된 상황이고 , 저는 공사업에 있지않아서 실제로 이런경우 송수구와 주배관 사이시공을 어떻게 하는지는 모르지만요.
    정확한건 화재안전기준에 주배관과 송수구 사이 구경 기준이 없다는것이고, 송수구관경을 보통
    100A로 하는것은 일본소방법 기준입니다. 65미리 쌍구형의 유량을 소화할려면 80미리는 안되거든요. 그래서 100미리 이상으로 하는것이구요.

    100미리로 끌고와서 레듀샤처리 하는것이 맞을것 같습니다.

  • 17.04.27 17:12

    번외로,
    연송 주배관은 왜 100미리이상으로 규정되어있을까 ? 생각을해보면 65A 2개가 달려있는 송수구로부터의 유량을 커버칠려면 80A는 부족하고 100A가 적당하므로 당연히 주배관도 100A이상이 되어야 하는것일겁니다.