♣ 초 보 게 시 판 Re:냉각탑 용량
어리버리 추천 0 조회 269 08.02.22 18:53 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 08.02.25 20:57

    첫댓글 4.5 = 300RT/lw , lw= 300/4.5 ====>66 kw ? ( 66 * 860kcal = 56,760kcal) + (300RT* 3,320Kcal) => QC 인가요 ? 틀린것 같은 예감.........냉각톤이 3,900kcal 라고 하는데 어디다 적용을 하는건가요

  • 작성자 08.02.26 09:55

    압축기소요동력을 열량으로 환산해야 합니다. 즉, Aw=300*3024/4.5=201,600 ㎉/h 이며, 동력으로 234.4 kw에 해당됩니다. Qc=Qe+Aw=(300*3024)+201,600=1,108,800 ㎉/h가 됩니다. 1냉각톤은 3,900 ㎉/h이므로 284.3CRT의 냉각탑이 필요합니다.

  • 08.02.26 23:02

    감사합니다