• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
카페 프로필 이미지
관세음보살(人佛邦)
 
 
 
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
생활 과 홍보 게시 스크랩 ※한전규정에 따른 용량과 허용전류와 전선굵기와 차단기선정방법
마하야(日覺) 추천 0 조회 77 09.08.15 12:04 댓글 0
게시글 본문내용

※한전규정에 따른 용량과 허용전류와 전선굵기와 차단기선정방법

 

참고사항

1. 단상 P1 = V(전압) x I(전류) x 역률 (KW)에서.....

      I = P1 ÷ V ÷ 역률 (A).....

   3삼 P3 = 1.732(루트3) x I(전류) x 역률 (KW)에서.....

      I = P3 ÷ V ÷ 역류 (A).....

  부하전류는 단상 220 (V)는  1 (KW)당 4.5 (A)로 계산되고....

              3상380/220 (V)는  1 (KW)당 1.5 (A)로 계산된다.

  

2. 메인차단기(정격전류) 용량은 단상220 (V)는  1 (KW)당 6 (A)로 계산되고....

                                    3상380/220 (V)는  1 (KW)당 2 (A)로 계산된다.

 

3. 분기차단기(정격전류) 용량은 단상에서는 1(KW)당 5(A)로 계산된다.

     EX) 단상 220(V) 용량10(KW)라고 가정하면...

             10(KW) x 5(A) = 50(A) ... 차단기 50(A) 선정.

      EX) 3상 380(V) 용량10(KW)라고 가정하면...

             10(KW) x 1.7(A) = 10.7(A)... 차단기 15(A) 또는 20(A) 선정.

 

4. 단상용량(KW) x 3 = 3상4선식용량(KW)

    단상220(V) , 계약전력 24(KW)이상은 CT계량기 설치함.

    3상380/220(V) , 계약전력 72(KW)이상은 CT계량기 설치함.

    참고

     부하의 최대전류 < 차단기정격전류 < 전선의 허용전류 

       부하전류 : 부하에 소비되는 전류

       정격전류(차단기용량) : 기기의 평상시 작동할 때 전류

       허용전류 : 전선에 흐를 수 있는 최대의 전류치

  

표사용 예시 1)

    EX 1) 한전계약전력 단상220(V), 19(KW)일 경우 차단기는 2P 125(A) 선정, 오른쪽의 허용전류표 2C항목에서 16(SQ) 115(A),

           25(SQ)  149(A),  35(SQ) 158(A) 이므로  차단기용량보다 높은 35(SQ)사용.

     EX2) 한전계약전력 3상380/220(V), 59(KW)일 경우 차단기는 4P 125(A) 선정, 오른쪽의 허용전류표 4C항목에서 25(SQ)  127(A),

            35(SQ) 158(A) 이므로 차단기용량보다 높은 35(SQ)사용.

 표사용 예시 2)

     EX) 3상 18(KW)일 경우 메인차단기 40(A) , 전선 6(SQ) 선정.

 표사용 예시 3)

     EX) 단상 7(KW)일 경우 메인차단기 50(A), 전선 6(SQ) 선정.

 

★ 접지선 굵기 선정방법

    차단기(정격용량) x 0.052 = 접지선 굵기

     EX 1) 차단기 용량 50(A)시 50(A) x 0.052 = 2.6..... 따라서 4(SQ) 선정.

     EX 2) 차단기 용량 100(A)시 100(A) x 0.052 = 5.2..... 따라서 6(SQ) 선정.

     EX 3) 차단기 용량 225(A)시 225(A) x 0.052 = 11.7..... 따라서 16(SQ) 선정.

 

 
다음검색
댓글
최신목록