소방전기 질문방 소방설비기사전기에서 배선수와 배선의 용도를 구하는 방법
레디 추천 0 조회 88 20.12.02 11:35 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.12.02 16:03

    첫댓글 기본적인 가닥수에 관한 질문을 하셨는데요
    수신기와 PBL 연결 할때 p형일 경우 기본적으로 7개의 선이 들어가게됩니다.
    <p형 가닥수 기본> 7선
    지구공통선(회로 공통선, 신호공통선), 경종 및 표시등 공통선, 경종선, 표시등선, 발신기선(응답선), 전화선, 회로선(지구선,신호선)
    지구공통선같은 경우는 7경계구역마다 1개씩 들어가기 때문에 만약 8경계구역이되면 1선이 아닌 2선이 들어가게됩니다.
    경종선같은 경우는 일제경보일때는 1선이 들어가지만, 우선경보일때는 x(층수)로 들어가기 때문에 선의 수가 달라지게됩니다.
    회로선같은 경우는 x(구역수)로 들어가기 때문에 구역수가 늘어나게 되면 선의 수가 달라지게됩니다.

    차동식 스포트형 감지기 끼리 연결할때 어떤경우는 4가닥인경우와 어떤 경우는 8가닥이 되는 경우가 있다고 하셨는데,
    자동화재탐지설비에서 송배전방식의 감지기 배선에서는 종단저항이 원칙적으로 발신기함에 있는경우 4선이고 종단저항이 말단감지기에 있는 경우는 2선이 됩니다.
    질문하신 경우가 어떤 경우인지는 잘 모르겠지만 어디서 보셨는지 간단하게라도 말씀해주시면 따로 답변달게요!

  • 20.12.02 13:00

    배선수와 용도는 자동화재탐지설비, 소화설비, 피난및 소화활동설비등 다양한 경우에서 가닥수가 달라지기 때문에 기본적인 개념을 공부하셔 머리속에 정립하신 후 문제에 활용하시는게 좋을 거 같아요!!