강의 내용과 책이 달라서... 책이 맞다고 하시지만
강의하시면서 자세히 설명까지 하시는 데 그게 틀릴리도 없고..
비상콘센트설비는 책에는 4개(자가, 축전, 전기, 비상) 모두 가능 한 걸로 되어 있는데
강의중 설명은 비상콘센트 설비는 대용량이 필요해서 축전지 설비는 해당이 안된다고 강조하셨는데
그래도 책이 맞는지요
화재안전안전 기준 어디를 화야하는지
다른 법령 몇조 몇 항인지
알려주세요
네이버에서도 제 각각이라
근거 조항 알고 싶습니다.
첫댓글 각 설비별 화재안전기준 전원분야를 보시면 됩니다화재안전기준은 자주 개정이 되므로 교재가 맞습니다
비상콘센트설비의 화재안전성능기준(NFPC504) 2022.11.25. 전부개정 제4조(전원 및 콘센트)에 보니... 지하층을 제외한 층수가 7층 이상으로서 연면적이 2천 제곱미터 이상이거나 지하층의 바닥면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 특정소방대샹물의 비상콘센트설비에는 자가발전설비, 비상전원수전설비, 축전지설비 또는 전기저장장치를 비상전원으로 설치할 것... 요렇게 나오네요교재가 맞네요수고하셨습니다.
첫댓글 각 설비별 화재안전기준 전원분야를 보시면 됩니다
화재안전기준은 자주 개정이 되므로 교재가 맞습니다
비상콘센트설비의 화재안전성능기준(NFPC504) 2022.11.25. 전부개정
제4조(전원 및 콘센트)에 보니... 지하층을 제외한 층수가 7층 이상으로서 연면적이 2천 제곱미터 이상이거나 지하층의 바닥면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 특정소방대샹물의 비상콘센트설비에는 자가발전설비, 비상전원수전설비, 축전지설비 또는 전기저장장치를 비상전원으로 설치할 것... 요렇게 나오네요