이문제는 다모르겠네요.. ㅜㅜ
1.수전실형태를 cubicle type으로 할때 고압반과 저압반 은 몇개의 면으로 구성되고 수용되는 기기명칭써라
2.ASS(자동고장구분개페기), 피뢰기, cos정격써라. 참고로 22900/380/220 선로이고 세가지 모두 22900 라인에 있네요. 피뢰기는 알겠는데 ass랑 cos는 어떻게 구하나요?
답이 ass:25.8kv, 200A 이고 cos:25kv, 100(AF), 8(A)이네요
3.ACB, MCCB차단기의 용량(AF, AT)은 어느 것을 선정하면 되겠는가? 역률은 100%
ACB 전류값 구한것이 455.82A 인데 AF:630A AT:600A 가 어떻게 나오는건가요?
MCCB 전류값 303.88A 나오고, AF:400A, AT:350A라고 되있네요.. 설명좀 해주세요.
그리고 축전지 용량구할때 보수율(L)값 언급없으면 0.8인가요? 언급이 없는데 그렇게 계산했네요.
첫댓글 보수율은 말이 없으면 0.8입니다
그렇군요.. ㄳ
정격 그건 외울수 밖에.. 특히 AF(암페어프레임)이런건.. 원래 첨나온게 또나올수도 있으니 외우세요~