간섭의 종류
1. DC 간섭
가. 지하철에 의한 간섭
지하철에서 유출되는 미주전류에 의한 간섭
나. 타시설 방식에 의한 간섭
지중에 매설된 외부전원을 이용하는 방식관로와 방식이 되지 않는 비방식 관로 등이 같이 매설 되어 있는 경우
외부전원의 양극 에서 발생되는 전류에 의한 간섭
2. AC 간섭(교류 간섭)
- 교류 송전선 주변에 매설배관이 있는 경우에 송배전선로에 흐르는 교류에 의해 형성된 전계 또는 자계의 영향으로
인근 금속 구조물에 전압 또는 전류가 유도 되어 인체의 안전 및 시스템의 안정성에 위해를 끼치는 것
- 배관의 교류 전압이 상승하고 또한 대규모 전류가 흐를 시 아크가 발생하여 피복의 절연 파괴와 배관 모재의 손실과 부속
설비의 파손이 생김
- AC 간섭으로는 배관 주위의 교류 시설물과 송배전선, 접지, 변전소 등 한전 시설물과 가로등, 신호등, 기타 등이 될 수 있다
# AC 간섭의 종류
(1) 전자기성 유도
- 고압 송전선과 매설 배관이 병행구간에서 전자기장에 의한 유도로 교류 송전선과 AC 전류가 흐르면 교류 송전선 주위에
자계가 형성 되며
- 이 자계와 상호 인덕턴스에 의해 자기적으로 결합된 주변의 매설 배관에서 AC가 유도된다
(2) 저항성 유도
- 우리나라에서 가장 많이 나타나는 현상
- 접지된 중성선을 가진 전력 계통에서 접지 지점에서 토양으로 유출된 토양 내부의 표유 전류(stray current)에 의해
형성된 전위 경도에 의해 인근 구조물에 유입되는 것
(3) 용량성 유도
- 고압 송전선과의 병행 구간에서 전력선 등의 교류 전압에 의해 형성된 전계의 영향으로 인근 도체(배관)에 전류가
발생 되는 것
- 매설 배관에서는 발생하지 않는다(지상에 설치된 배관에서 발생)