(복습내용)
1). 건축허가 동의대상물 범위
ㄱ. 노유자시설에 해당하지 않는 시설 단, 단독주택 또는 공동주택에 설치된 시설은 제외한다.
- 노인주거복지시설, 노인의료복지시설, 재가노인복지시설
- 학대피해노인의 전용쉼터 (단독, 공동주택)
- 아동복지시설 (아동상담소, 아동전용시설 및 지역아동센터는 제외), (단독,공동주택)
- 장애인 거주시설 (단독, 공동주택)
- 정신질환자 관련 시설 (공동생활가정을 제외한 재활훈련시설과 종합시설 중 24시간 주거를 제공하지 않는 시설은 제외), (단독, 공동주택)
- 노숙인 관련 시설 중 노숙인자활시설, 노숙인재활시설 및 노숙인요양시설 (단독, 공동주택)
- 결핵환자나 한센인이 24시간 생활하는 노유자 시설 (단독, 공동주택)
2). 동의요구서 첨부서류
ㄱ. 건축물 설계도서
- 건축물 개요 및 배치도
- 주단면도 및 입면도
- 층별 평면도
- 방화구획도(창호도)
- 소방자동차 진입 동선도 및 부서 공간 위치도
ㄴ. 소방시설 설계도서
- 소방시설의 계통도
- 소방시설 층별 평면도
- 실내장식물 방염대상물품 셀치 계획
- 소방시설의 내진설계 계통도 및 기준층 평면도
ㄷ.소방시설 설치계획표
ㄹ. 임시소방시설 설치계획표
ㅁ. 소방시설설계업등록증과 소방시설을 설계한 기술인력의 기술자격증 사본
ㅂ. 소방시설설계 겨약서 사본
3). 성능위주설계 기준
- 소방자동차 진입동선 및 소방관 진입경로 확보
- 화재 피난 모의실험을 통한 화재위험성 및 피난안전성 검증
- 건축물의 규모 트겅을 고려 최적의 소방시설 설치
- 소화수 공급시스템 최적화를 통한 화재피해 최소화 방안 마련
- 특별피난계단을 포함한 피난경로 안전성 확보
- 건축물의 용도병 방화구획의 적정성
- 침수 등 재난상황을 포함한 지하츤 안전확보 방안 마련
4). 수용인원 산정방법
- 숙박시설
침대가 있는 : 종사자 수 + 침대 개수(2층침대=2개)
침대가 없는: 종사자 수 + 바면 합 나누기 3m
- 강의실, 교무실, 상담실, 실습실, 휴게실 바면 합 나누기 1.9m
- 강당, 문화집회시설, 운동시설, 종교시설 바면 합 나누기 4.6m
(관람석 있는 고정의자 수: 의자 수, 긴의자: 의자 정면너비 나누기 0.45m
- 그 밖의 바면 합 나누기 3m
5). 스프링클러설비
- 6층 이상 모든 층
- 기숙사: 연면적 5천 이상
- 문화 집회시설: - 수용인원 100명 이상
- 영호관 바닥면적 지하층 또는 무창층 500 이상, 그 밖의 1천 이상
- 무대부가 지하층 . 무창층 또는 4층이상 면적이 300 이상
- 외의 층 500 이상
- 판매시설, 운수시설: 바면 5천이상 또는 수용인원 500명 이상
- 바면 합 600이사 : - 조산원 및 산후조리원
- 정신의료기관
- 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 및 요양병원
- 노유자시설
- 숙박가능 수련시설
- 숙박시설
- 창고시설 (물류터미널 제외): 바면 합 5천 이상
- 창고시설 (물류터미널 한정): 바면 합 2천5백 이상 또는 수용인원 250명 이상
- 지하가(터널 제외): 1천이상
- 발전시설 중 전기저장시설