@플레어 스택 (flare stack)--가연성 가스를 연소시켜 방출시키는 탑.
정유 공장이나 석유 화학 공장 따위에서, 안전을 위하여 가연성 가스를 점화하여 연소시킬 목적으로 설치된 굴뚝.
@ 벤트스택(Vent Stack)---독성.가연성 가스를 방출시키는 탑.
안전밸브 등에서 누출된 가연성 가스 등을 연소, 소각하지 않고 대기로 보내기 위해 설치한 스택(Stack)을 의미한다
즉 연소설비를 갖추고 있는 스택은 플레어스택, 연소설비를 갖추고 있지 않은 스택은 벤트스택
@ 벤트스택(환풍구)-벤트스택이란 정상운전 또는 비상운전시 방출된 가스 또는 증기를 소각하지 않고 대기중으로 안전하게 방출시키시 위하여 설치한 설비를 말한다.
*확산 촉진을 위하여 관경은 150m/s(대기중으로 방출되는 가스의 속도)가 되도록할 것
*가스방출시 작동압력에서 대기압까지 방출 소요시간은 방출에서부터 60분 이내
@ LPG저장소(충전사업소) 통신범위별 통신설비
@ 페이징설비---페이징 설비는 공장 각 장소의 연락을 위해 종래의 전화기나 인터폰에 확성장치를 넣어 상호통화, 개별호출, 확성개별호출, 일제지시방송기능을 가진 구내지령장치이다.
*트랜시버---송수신기(送受信機) 또는 트랜시버(transceiver)는 송신기와 수신기를 합친 형태이다.
@ 중요 가연성 가스 폭발 범위
a. 아세틸렌(C2H2): 2.5 – 81% (이오팔일아)
b. 산화에틸렌(C2H4O): 3 – 80% (삼팔공산에)
c. 수소(H2) : 4 – 75% (사칠오수)
d. 일산화탄소(CO) : 12.5 – 74% (십이오칠사일)
※ 폭발 범위 넓은 순서 : C2H2 > C2H4O > H2 > CO ( 아산수일) 암기요//// NH4NO3(질산암모늄)
e. 시안화수소(HCN) : 6 – 41% (육사일시)
f. 메탄(CH4) : 5 – 15% (오일오메)
g. 프로판(C3H8) : 2.1 – 9.5% (이일구오프)
h. 부탄(C4H10) : 1.8 – 8.4% (일팔팔사부)
I. 암모니아(NH3) : 15 – 28% (십오이팔암몬)
j. 황화수소(H2S) : 4.3 – 45% (사삼사오황)
K.이황화탄소(CS2): 1.2 - 44%(일이사사이황)
L.에텐or에틸렌(C2H4) : 2.7 ~32%(이칠삼이에텐)
※ 가연성 가스이나 방폭구조 제외 대상 가스
: 암모니아(15~28%), 브롬화 메틸(브롬화 메탄:13.5~14.5%/10~16%) → 폭발 하한값이 높고(10%이상) 상한과 하한의 차가 적어(20% 이하) 폭발성이 희박
# 가연성가스는 공기 중 폭발범위 하한계가 10% 이하인 가스/ 공기 중 폭발범위 상한계와 하한계 차이가 20% 이상인 가스를 말한다.
# 자동절체식 조정기는 가스 공급의 중단 없이 가스가 지속적으로 공급될 수 있도록 고안된 조정기다. 공급측 용기 내의 가스가 소진되면 자동적으로 예비측의 용기로부터 가스가 공급되며, 절체식 표시창의 표시기가 적색을 나타내어 가스가 소진된 상태를 표시한다.
* 스톱밸브=글로브밸브, 슬루스밸브=게이트밸브
* 합성천연가스(SNG, Synthetic Natural Gas) 또는 대체천연가스 (Substitute Natural Gas) 제조 기술은 대부분 탄소와 수소로 이루어진 석탄을 원료로 천연가스의 주성분인 메탄을 합성하는 기술을 일컫는다
※ 가스미터 선정 시 주의사항
사용하고자 하는 가스전용일 것
사용 최대유량에 적합할 것
사용 중 오차변화가 없고 정확하게 계측할 수 있을 것
내압, 내열성이 있으며 기밀성, 내구성이 좋을 것
부착이 쉽고 유지관리가 용이할 것
@ 베르누이 정리는 지속적으로 흐르는 유체시스템에서 전체 에너지는 일정하다는 법칙이다.
유체가 좁은 관을 지날 때는 속력이 증가하고 넓은 관을 지날 때는 속력이 감소한다.
유체의 속력이 증가하면 압력이 낮아지고, 반대로 감소하면 압력이 높아지는 현상을 말한다.
이것을 베르누이의 정리라고 한다.
베르누이 정리가 사용되는 사례로는 항공기의 날개, 경주용 자동차의 스포일러 및 농약살포용 분무기에 적용된다.
# 본 자료는 에듀강닷컴 자료를 캡쳐한 것임