안녕하세요?
하우스 안에 수막모터가 3개 있습니다.
3개의 모터가 각각 1마력짜리입니다. 3개의 모터를 전선 하나로 콘센트로 취부할지 아니면 개별로 콘센트를 연결해서
설치를 해야할지 경제적인면을 고려해서 전선의 굵기를 알려주셨으면 감사하겠습니다.
전선굵기 구하는 공식에 의거해서 계산을 해보았지만 전선굵기 규격표를 어떤것을 보고 공사를 해야할지 몰라서
이렇게 묻습니다. 자세히 알려주시면 감사하겠습니다.
첫댓글 p=0.746*3=2.24kw 단상이면 (2240/220=10.19)=<50 이므로 2.24*1.25=2.8kw으로 계산 i=2800/220=12.73A 이고 차단기 20A에 연결하고 전선은 cv 3c 2.5스퀘어 혹시 차단기에서 모터까지 거리가 멀거나 부하증가를 고려하면, cv 3c 4스퀘어 전선사용, 경제적인면을 고려하면 3개의 모터를 전선하나로 콘센트로 취부할것을 권장합니다.
잘 설명해주셔서 감사합니다. 전선은 cv2.5스퀘어라고 말씀하셨는데 저는 아직 실무는 않해본지라 공사를 할때 어떤 전선을 써야할지 고민입니다. 그리고 어떡해 전선규격표가 따로 있는건지요? 전선규격표좀 보여주실수 있는지요?
동선 공칭 단면적 변경후 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 이 표가 맞는지요?
첫댓글 p=0.746*3=2.24kw 단상이면 (2240/220=10.19)=<50 이므로 2.24*1.25=2.8kw으로 계산 i=2800/220=12.73A 이고 차단기 20A에 연결하고 전선은 cv 3c 2.5스퀘어 혹시 차단기에서 모터까지 거리가 멀거나 부하증가를 고려하면, cv 3c 4스퀘어 전선사용, 경제적인면을 고려하면 3개의 모터를 전선하나로 콘센트로 취부할것을 권장합니다.
잘 설명해주셔서 감사합니다. 전선은 cv2.5스퀘어라고 말씀하셨는데 저는 아직 실무는 않해본지라 공사를 할때 어떤 전선을 써야할지 고민입니다. 그리고 어떡해 전선규격표가 따로 있는건지요? 전선규격표좀 보여주실수 있는지요?
동선 공칭 단면적 변경후 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 이 표가 맞는지요?