전관방송(비상방송 포함)의 경우 배관 배관적용시 반드시 비상방송설비의 화재안전성능기준(NFPC202)
제5조 (배선) 2 에 따라 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 표 2.7.2 배선에 사용되는
전선의 종류 및 공사 방법을 반드시 확인하고 반영 해야 합니다.
결론 :
(NFTC 102) 표 2.7.2에 따라 전관방송(비상방송)은
간선(케이블트레이 구간) : FR-8 고내화케이블 (온도830도/가열시간 120분) 반영
수평배선 : HFIX 전선 (노출 : 금속관 , 금속제 가요전선관-공사방법) 반영
PS. 프리콘(Pre-con) 단계 및 시공 감리 투입전 설계도서 검토시 반드시
검토 및 반영 하여 진행 필요. (미반영시 소방준공이 나지 않습니다)