2017년_1회_실기_기사.hwp
2017년 1회 실기 기사 기출 문제와 답을 복원하였습니다.
동일 페이지 수록하였습니다.
회원님들이 더 보강 부탁드립니다.
시험 보시느라 수고 많으셨습니다.
1. 다음 SPD 회로도를 그리시요!
답]
-SPD 구비조건을 쓰시오!
답] 동작전압 낮고 응답속도 빠르며 정전용량 작아야 한다
-spd 서지침입경로 3가지 쓰시오!
답] 통신/전선케이블/접지선
- 서지의 종류 3가지 쓰시오!
답1] 직격뇌,유도뇌,간접뇌
답2] 직격뢰. 유도뢰. 차단기 동작서지.
동일
페이지
배점9
득점5
2. 접지저항측정문제 (7점)
- 접지극은 지하 몇 m 이상의 깊이에 매설할 것
정답] 0.75m이상
- 접지봉 간격
정답] E 접지전극과 P보조접지극의 간격은(10m) 으로 하고,
E 접지전극과 C보조접지극의 간격은(20m)으로 한다.
- 3개의 E,P,C단자 연결 연결방법은?
정답] (측정방법)
접지저항측정기(접지테스터)의 접지전극과 보조 전극으로 접지저항을 측정하려고 한다.다음( ) 안의 알맞은 내용을 답란에 쓰시오.
- (1). (2)명칭을 넣어 접지저항 측정방법을 쓰시요.
정답1]
(1).영점 조정단자?!?! 검류계?!?!.
(2).누름(push) 버튼.
푸시버튼,검류계 단어를넣어접지저항측정법 설명하라!
정답1]
1.각단자를 접지극과 보조전극에 연결한다.
2.영점조정기로 눈금을 '0'로 맞춘다.
3.측정버튼을 누르고 측정다이얼을 돌려 접지저항값을 측정한다.
정답2] 푸시버튼을 누르면서 다이얼을 돌려 검류계값이 중앙0을 지시할때 다이얼값을 읽는다.
- 보조접지극을 설치하는 이유은?(보조전극사용 이유?)
답1] 전압과 전류를 공급하여 접지저항을 측정하기 위함이다.
답2] 접지저항을 측정하기 위하여.
동일
페이지171,209,223,331,386
배점7?
5?
득점3
3. 절연저항 기기명칭 넣기
-절연저항 측정 그림에서 절연저항계(메가)와 변압기 알아 맞추는 문제(4점)
(정답 : 절연저항계, 변압기?!, 절연트랜스?!)
동일
페이지111,364
배점4
득점4
4. 모듈 직병렬 배열문제
전압 강하 3%
"인버터출력은 100%로 한다" (13점)
- 셀 최고온도 계산
- 최저온도, 최고온도에서 Voc, Vmpp 구하기
- 직렬 최소/최대 수량
정답] 최대 18직렬, 최소 15직렬
- 병렬 수량
- 최적 수량
정답] 15직렬* ??병렬
동일
페이지
배점13
득점12
5. 태양전지 모듈의 배선공사가 끝나고 확인할 사항 3가지를 써라.
- 각 모듈(module)의 전압 및 극성 확인: 태양전지 모듈의 극성이 바른지 여부를 테스터 직류 전압계로 확인 한다.
- 단락 전류 측정(확인): 태양전지 모듈의 설명서에 기재된 단락전류가 흐르는지 직류 전류계로 측정한다.
- 비접지 확인: 직류측 회로를 비접지로 한다.
따라서 여기서 양극과의 접지 여부는 비접지를 확인하는 것이다.
동일
페이지156,187
배점5
득점4
6. 착공 신고시 서류 5가지 (5점)
1.시공관리책임자지정통지서
2.공사예정공정표
3.품질관리계획서
4.공사도급계약서사본및산출내역서
5.안전관리계획서
동일
페이지
배점5
득점4
7. 태양광발전시스템의 기획 및 설계 진행 전, 설치장소에 대한 환경조건의 주요 검토사항 5가지를 쓰시오.(5점)
정답] 1) 집중호우 및 홍수피해 가능성 여부 2) 자연재해(태풍 등 기상재해 발생여부 )
3) 수목에 의한 음영의 발생가능성 여부 4) 공해, 염해, 빛, 오염의 유무(영향) 5) 인축(人畜)의 접근 문제(보안)
6) 수광 장애의 유무
7) 새등의 분비물 피해 유무
8) 겨울철 적설, 결빙, 뇌해 상태
동일
페이지91,17
배점6
득점4
8. 태양전지 시스템에서 변압기 외부 점검항목 4~5가지
- 변압기 일상점검항목 5가지 적으시오!
1. 코로나 등에 의한 이상한 소리
2. 코라나 또는 방전에 의한 이상한 냄새
3. 절연유의 누출 여부
4. 온도계의 소정의 범위 여부
5. 유면계는 적당한 위치인가
8-2 사업용 태양광 발전설비 정기검사 항목 변압기 검사
정답]
◦ 규격 확인
◦ 외관검사
◦ 조작용 전원 및 회로점검
◦ 보호장치 및 계전기 시험
◦ 절연저항 측정
◦ 절연유 내압시험
◦ 제어회로 및 경보장치 시험
동일
페이지203,162
배점6
득점2
9. 태양광 인버터와 연결된 태양전지 어레이들의 스트링 사이의 출력전압 불균형을 방지하기 위해 접속함이나 모듈의 단자함에 설치하는 것은? (3점)
정답] 역류방지 다이오드
동일
페이지158
배점3
득점3
10. 원칙적으로 정전을 시켜놓고 무전압 상태에서 기기의 이상 상태를 점검하고 필요에 따라서 기기를 분류하여 점검한다. (2점)
정답] 정기 점검
동일
페이지
배점2
득점2
11. 250 W 태양 전지(40V,8.68A)가 22직렬로 설치된 PV 어레이 단자함에서 인버터까지 거리가 135m, 전선의 공칭 단면적이 6㎟ 일 때 전압강하율(%)은?
(단, 어레이에서 어레이 단자함까지의 모듈 한 장당 전압강하는 0.5V이다.)(5점)
【 해설 】 전선의 단면적의 계산
전기 방식
전선의 단면적[㎟]
전압강하[V]
직류 2선식
단상 2선식
A=
e=
3상 3선식
A=
e=
8)
단상 3선식
직류 3선식
3상 4선식
A=
e=
e : 각 선간의 전압강하[V]
A : 전선의 단면적[㎟]
L : 전선 1본의 길이[m]
I : 부하 전류[A]
- 전압 강하 란? 송전(공급)단에서 수전(부하)단 사이의 전선에 전류가 흐르면 선로 임피던스에 의하여 선로자체의 저항에 의한 전압 강하로 인하여 송전단 전압보다 수전단 전압이 낮아지는 것을 전압강하 라고 한다.
- 전압 강하율 이란? 송전단 전압과 수전단 전압의 차(전압 강하)를 수전단 전압에 대한 백분율로 표시한 것이다.
-
답]
동일
페이지167
배점6
득점2
12. 8월의 발전 전력량 계산문제 ( 점)
동일
페이지
배점5
득점1
13. 전압불평형률, 고조파 왜형률 숫자넣기 (3점)
배점3
득점1
14. 태양광 발전시스템 전기 설계를 위한 기본계획 설계 흐름도를 올바르게 나타내시오!
정답] 설치 면적 결정 → 모듈 선정 → 인버터 선정 → 직렬 결선수 선정 → 병렬수와 어레이 용량 선정
동일
페이지110
배점5
득점1
15. 기초판의 크기 구하시오 ( 5점)
1) 허용지내력을 15[t/㎡], 기초판의 크기를 1.5mX1.5m로 설계했는데,
2) 현장 지내력 시험결과 10[t/㎡]이었다. 기초판의 크기는?
(단, 구조물에 걸리는 수직하중은 33[t]임)
정답]
1) 현장 지내력 X 기초판 면적 〉 수직하중 이어야 하므로,
기초판 면적 〉 (수직하중÷현장지내력) = 33÷10 = 3.3[㎡]
2) 기초판 면적 〉 3.3[㎡] 이어야 하므로,
기초판 1변의 크기(가로 또는 세로)는 √3.3=1.81659≒1.82[m]
<답> 가로 1.82[m] X 세로 1.82[m]
동일
페이지108
배점5
득점5
16. STC조건에서 모듈최대출력 = 250W , 모듈크기 1m X 1.7m
모듈 변환 효율% = 모듈최대출력[kW]/모듈면적[㎡] X 100%
정답] 변환 효율= 250/(1x1.7x1000)x100%=14.71%
동일
페이지41
배점5
득점5
17. 합성가중치와 단가, 연간수익 계산하기
-1차년도 판매수입 가중치 고려한 공급인증서가 계산문제(일반 부지) (8점)
가중치계산:99.99x1.2+(250000-99.999)x1/250000
동일
페이지27
배점8
득점4
18.특고압전원의순시전압변동률숫자넣기 (3점)
변동빈도
순시 전압변동률
1시간에 2회초과 10회이하
3%
1일에 4회이하
5%
동일
페이지185
배점3
득점1
합계
100
61
혹시 집에서 고장난 폰 이 있으시면 기부 받습니다.
수익금은 근육병 장애인을 위해 쓰입니다
고장난 폰 뿐만 아니라
안쓰는 폰,구형폰,흑백폰,침수폰,파손폰 등도 기부 받습니다.
문의 : 010-9627-7000 / 050-2222-2224
편의점 택배로 착불로 보내시면 됩니다.
주소: 광주광역시 서구 매월동 948번지 14동 226호
첫댓글 전압강하율이 저게 맞나요?? 1%아니었나요??
최종 답은 0.88%로 계산되었는데
면적A과 길이L 과 전류i가 생각이 나지 않습니다
@서권(구 이기정) 0.88이 아닌듯
ㅠㅠ
접지전극 거리 구하는 문제에서 직선이라는 답도 있었나요? 왜 전혀 기억이 안나는지...
ㅠㅠ
답중에 10미터와 20미터도 있었습니다
@서권(구 이기정) 직선은 없어고요
(1)문항 보조접지극 설치이유
(2)문항 접지극매설깊이 0.75m
(3)문항 E,P,C단자 연결시키기
(4)문항 접지극과 보조접지극 간격 10m,20m
(5)문항 푸시버튼,검류계 단어를넣어접지저항측정법 설명해라
-푸시버튼을 누르면서 다이얼을 돌려 검류계값이 중앙0을 지시할때 다이얼값을 읽는다.
7점짜리 문제 요겁니다 100%기억합니다
(2) 문항 저는 1.5m적어 틀렸어요 ㅋ ㅋ
딱보니(1),(5) 문항각각2점짜리 나머지 각1점씩 배점이겠네요
@서권(구 이기정) 본문11번 전압강하률문제 배점5점짜리는 맞는데 저문제는 아니에요. 2014년 산업기사과년도문제 고대로 이번에 나왔어요.
모듈수22개 공칭단면적6mm2 길이135m
전류8.68A 등등 대략 이래요
@낙화유수 위 문제 애듀한올 교재 첨부합니다.
문제가 그대로 나왔네요
보조 접지극 설치하는 이유
- 전압과 전류를 공급하여 접지저항을 측정하기 위함이다.
@민수아빠 그렇쿤요 보조접지극설치이유 이문제가 에듈월교재에서 고대로 출제되었군요 에듀월로 공부 하섰나 보네요
감사합니다
16번 변환효율문제에서 분자를 Vmpp*Impp로 하는게 아니라 모듈최대출력으로 해야하나보네요?
전압강하율 답이 전 1%로 나오던데요.
그런 것 같습니다
모듈 변환효율 최대출력전압과 최대출력전류 곱하면 255w 나오는데요
255w로 계산해야하는거 아닌가요?
보조전극사용 이유:접지저항을 측정하기 위하여.
그렇게 찍어서 적은것 같습니다 ㅎ
SPD결선도
그게 맞는거에요
@낙화유수 필기 책자에 아주 작게 보일듯 말듯 나와있더라구요..ㅋ
@미래3 9점짜리 듣보잡이라 전 안적었음ㅋ ㅋ
접지를 안했네요! 시간이 있으면 접지까지 생각했을텐데 .
@서권(구 이기정) 저문제는 어느출판사 책에 있나요?
@낙화유수 구민사 황호득저입니다.
@미래3 따봉
감사합니다
@미래3 출제자들 엔트,동일,구민사,한솔,일진사등등 문제를 뽑아오는갑네
@미래3 와 이거 그림이 거의 비슷하네요.
@낙화유수 첨보는 문제 였어오ㅡ ^^
@미래3 원래는 SPD 전단에 spd보호용 차단기 또는
퓨즈를 설치하게 되어 있습니다
직격뢰 유도뢰는 뇌의종류나 서지의 원인이
아닌가요~
서지의 종류가 직격뇌,유도뇌,간접뇌가 아닌가 싶습니다
유입 경로는 통신/전선케이블/접지선이 아닐까요?
접지저항 보조극 설치 이유
에듀xx 예제 문제 첨부합니다
너무 수고 많으셨읍니다.감사합니다.좋은 참고가 되겠읍니다.
ㅇ일부 업데이트함
바쁨 ㅠㅠ
정말 감사합니다 ^^
감사합니다. 계속 부탁드립니다.
감사
업데이트 하였습니다
감사합니다
감사합니다
감사해용~~
감사합니다!
이걸 어떻게 복원하셨나요? ^^
감사합니다.
잘 참고 하겠습니다.
맞을 수도 있고
틀릴수도 있습니다
넘 믿지 마세요!
좋은자료 감사합니다.
감사합니다
감사합니다.
^^
좋은자료 감사합니다