또한, 각 차수별 고조파의 영상분, 역상분, 정상분에 대한 성분에 따른 문제점이 각기 다르다.
흔히 말하는 3고조파의 경우 영상분으로서 전압강하의 문제점을 일으킨다 (중성선에 흐르는전류임)
5고조파는 역상분으로 모터의 자계 방향과 반대방향으로 흐르게 하여, 모터 동작에 영항을 많이 주는 인자로
전기세 및 모터 과부하 등이 문제가 된다.
7고조파는정상분으로 우리가 사용하는 정상적인 파형에 노이즈 파형이 섞여있는 형태이다.
보호계전기 오동작, 전선의 과열현상, 효율하락 등이 원인이다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/997A474B5E314D9C03)
5고조파 => 모터 과열
3고조파 => 중성선 과열 led등 인버터
콘덴서 제작에 델타 결선한다고 했으므로 3고조파는 콘덴서 내부에서 상쇄되는데 .. 5고조파는 그 여향이 전력선으로
파급됩니다..
저압파트는 5고조파에 의한 전력선측 문제는 그다지 크지 않지만...
문제는 콘덴서에 이 5고조파 영향이 과전류로 발생하다는게 문제입니다.
즉 자기 정격전류만큼 흐르도록 제작된 콘덴서에 5고조파 합성된 과전류가 되어 흐르므로
콘덴서가 점점 열화되어 그 배부름 현상이 나타나게 되는것으로 압니다..
그외에는 콘덴서의 기기 수명으로인한 노후 영향등으로 같은 현상이 일어날수도 있습니다.. 설치한지 얼마안돼서 또
똑같은 현상이 일어난다면 5고조파가 의심되구요 ... 공장도 아니고 그냥 일반 빌딩이다 싶으면 컴퓨터 사용대수가 많거나
인버터 사용 전기적 비선형 특성을 가진 기기들의 사용수가 많을때 여러 고조파의 발생이 있다고 합니다..
콘덴서 설치하기전 정격전류확인해 보시구요 설치후 실 부하전류를 체크해서 과전류발생이면 고조파로 보셔야 될듯싶네요
고조파 방지는 직렬리액터를 콘덴서 용량에 6~7 %정도로 설치하면 되는데 배보다 배꼽이 크다고 비용이 엄청높습니다.
삼화콘덴서제작사에 문의한적있는데 크기는 소형 변압기만 하구 가격은 설치비 포함 200 ~ 300백만원 정도 된다고 합니다.
~~ 퍼옴
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/99A015475B95ED9517)
고조파란 주기적 복합파의 각 성분 중 기본파 이외의 것이며,
기본주파수(60 or 50 Hz)의 정수배를 갖고있는 주파수로 노이즈(Noise)와는 구분되며
50차수 이하를 고조파라 하며 그이상은 고주파로 분류하고 있다.
이러한 왜형파가 전력계통에 함유되면 파형이 찌그러지며 전력기기 및 선로에 심각한 악영향을 주는 것으로 판단되며
특히 3차수의 영상고조파가 현실적으로 문제가 되고 있다.
→사인파가 아닌 주기적 반복파형은 그 기본주파수를 가지는 사인파와 사인파의 정수배(整數倍)의 주파수를 갖는 파동으로 분해되는데,
이 때 반복파형을 구성하는 기본파 이외의 파동들을 가리킨다....(네이버 백과사전)
»»» 고조파의 차수별 주파수»»»
기본파
| 제2고조파
| 제3고조파
| 제4고조파
| 제5고조파
| 연속증가
|
60Hz
| 120Hz
| 180Hz
| 240Hz
| 300Hz
| ............++++
|
50Hz
| 100Hz
| 150Hz
| 200Hz
| 250Hz
| ............++++
|
»»» 기본파+고조파의 합성 왜형파»»»
♦ 영상고조파
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.gojopa.com%2Fcom_images%2Ftechnical%2Fharmonics3.gif)
영상고조파란 기본 주파수의 3의배수가 되는 고조파를 말하며
3차고조파(180Hz), 6차고조파(360Hz), 9차고조파(540Hz)...로 증가하는 값을 갖고있다.
일반적으로 발생량의 크기는 고조파 차수에 반비례하므로 3차고조파의 발생량이 가장 크다고 할 수있다.
이론적으로 1주기 파형이 대칭인 경우 우수(짝수)고조파는 발생이 없슴.
♦ 영상고조파의 특징
영상고조파는 각상의 위상이 같으므로 중성선(N상)으로 중첩 된다.(최대 3배의 전류가 흐름)
3상4선식 전력 계통의 중성선 과열로 화재 발생및 케이블 허용 용량 감소.
전압 및 전류 파형을 왜곡시켜 보호계전기기(ACB,MCCB,ELB등)의 오동작.
♦ 전력 품질의 영향
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.gojopa.com%2Fcom_images%2Ftechnical%2Fharmonics4.gif)
기본파와 그 정수 배의 주파수를 갖는 왜형파의 형상을 결정짓는 주 요소는 그 차수에 해당하는 고조파의 크기이다.
따라서, 왜형파의 찌그러짐 정도는 n차 고조파의 크기 및 기본파에 대한 편위각 등에 따라 복잡하고 다양하게 나타난다.
우리 나라의 상용 전력계통은 60Hz의 주파수로 운용되고 있으나 실제로 발전기의 계자 자속의 증/감자에 의한 영향,
비선형 부하의 영향 등으로 전압 및 전류 파형은 순 정현파가 아닌 왜형파로 나타나고 있다.
이는 전력 품질 저하및 고조파에 의한 왜형파에 따라 장해를 받는 기기의 소손및 오동작과 전력계통에서의 정전등이 우려 된다.
일반적으로 왜형파는 무한개의 고조파를 포함하고 있으나, 높은 차수일수록 그 함유율은 감소한다.
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
전기시설
고조파의영향
고영훈
추천 0
조회 695
18.09.10 13:05
댓글 0
다음검색