◆ 아파트 화재
1. 개요
1) 점유자의 특성상 화재 건수에 비해 많은 인명 피해 발생한다.
2) 방재 설계 기본 개념은 피난을 최소화하기 위한 심층화·다중화이다.
2. 아파트 화재 특성 / 문제점
1) 피난 특성
⑴ 일반적으로 외부로 통하는 현관문이 하나이므로 피난이 곤란하다.
⑵ 노약자, 어린이 등 피난 약자가 거주한다.
⑶ 취침 중 화재 시 피난 감지 및 준비 시간(피난지연시간)이 길다.
2) 건축물 특성
⑴ 단열이 우수하여 플래시 오버 발생 가능성이 크며 강화된 내화성능이 요구된다.
⑵ 발코니를 통한 상층으로의 연소 확대 우려가 있다.
⑶ 세대별 폐쇄성으로 적절한 소화 작업, 피난 등 대응조치가 미흡 할 수 있다.
3) 화재 특성
⑴ 다양한 점화원(화기 시설과 가전기기 등)의 존재로 화재 발생 위험이 크다.
⑵ 가연성 내장 물품이 많아 화재 발생 시 연소 속도가 빠르다.
4) 기타
⑴ 거주자가 화재 시 소화 활동, 피난, 신고 등에 소극적인 대처 경향을 보이며 소화 설비에 대한 훈련이 미비
하여 초기 소화 활동이 어렵다.
⑵ 초고층 APT의 등장으로 소방대의 소화활동이 어렵다.
3. 문제점 / 해결책
1) 노약자/취침에 의한 피난 능력 약자를 고려한 피난 계획 : 심층화·다중화
2) 발코니 등에 가연물 보관 금지 : 캔틸레버/스팬드럴
3) 기본적인 내장재는 불연재
4) 주거형 스프링클러 헤드 사용
벽면을 적시고, 고온의 연소생성물 냉각이 중요하다.
4. 법정 소방 시설
1) 소화설비
⑴ 소화 기구
① 수동식 소화기 : 각 세대별로 1대 이상 설치
② 자동식 소화기 : 주방
③ 자동 확산 소화기 : 각 세대별 보일러 실
⑵ 옥내소화전 : 연면적 3,000m2 이상
⑶ 옥외소화전 : 1, 2층 바닥 면적 9,000m2 이상
⑷ 스프링클러설비 : 11층 이상인 경우 전 층
2) 경보 설비
⑴ 자ㆍ탐 : 1,000 m2 이상
⑵ 단독 경보형 감지기
⑶ 비상경보 설비 : 400 m2 이상
3) 피난 설비
⑴ 유도등
⑵ 비상조명등 : 지하층을 포함한 층수가 5층 이상이고 연면적 3,000m2 이상
4) 소화활동 설비
⑴ 제연설비 : 16층 이상의 아파트에 부설된 특별피난계단
⑵ 비상콘센트
① 11층 이상인 아파트의 11층 이상인 층
② 지하층 층수가 3 이상이고 지하층의 바닥면적 합계가 1,000m2 이상인 것은 지하 전층
⑶ 무선통신 보조설비
① 지하층의 바닥 면적 합계가 3,000m2 이상
② 지하층의 층수가 3개 층 이상이고 지하층의 바닥 면적 합계가 1,000m2 이상 전층
③ 층수가 30층 이상인 것으로서 16층 이상 부분의 모든 층
⑷ 연결살수 설비 : 바닥면적의 합계가 150m2 이상
⑸ 연결 송수관 설비
① 층수가 5층 이상으로서 연면적 6,000 m2 이상
② 지하층을 포함하는 층수가 7층 이상인 것
5) 상수도 소화용수 설비 : 연면적 5,000 m2 이상
5. 결론
아파트는 화재발생 시 인명피해 비율이 타 화재에 비해 높아서 심층화 · 다중화에 의한 확실한 방재 계획의
수립 / 실행이 필요하다.