◆ 지하구
1. 개요
1) 지하구는 가스ㆍ냉난방용 배관, 급배수용 배관, 전력ㆍ통신용 배관, 케이블 트레이 등 각종 시설물이 집적되
어 있으나 사람이 상주하지 않아 화재의 사각지대로 방치되고 있다.
2) 지하구에 화재가 발생할 경우 화재로 인한 지하구 시설물의 1차 피해에 더하여 전력공급 중단에 따른 생산손
실과 도심의 경우 전력, 통신선의 소손으로 인한 금융, 통신 등의 업무 마비는 막대한 손실을 초래한다.
2. 지하구의 정의
1) 전력ㆍ통신용의 전선이나 가스ㆍ냉난방용의 배관 또는 이와 비슷한 것을 집합 수용하기 위하여 설치한 지하 공작물로서 사람이 점검 또는 보수하기 위하여 출입이 가능한 것으로
2) 폭 1.8 m이상, 높이 2 m이상, 길이 50 m이상(전력ㆍ통신사업용인 것은 500 m이상)인 것
3. 지하구의 화재 취약성
1) 지상에 비해 소화 작업, 구조 활동 등이 취약하다.
2) 화재 시 지상층과 달리 조명, 통신 등이 불통하는 문제가 발생한다.
3) 외부 개구부가 작아서 열이나 연기가 체류하여 농축열 및 농연에 의한 피해가 발생한다.
4) Cable, 보온재 등의 연소 시 다량의 유독가스가 발생한다.
5) 화점 확인 곤란 및 배수시설이 취약하다.
6) 수직사다리를 통한 진입의 어려움 및 진입로 주위 배관의 통과로 인한 진입로가 협소하다.
7) 공동구 시설물의 계획ㆍ설계ㆍ유지관리의 이원화 및 관리 인력의 비전문성
⑴ 전기 - 한국전력.
⑵ 냉난방 - 열 병합 발전소.
⑶ 가스 - 가스공사.
4. 화재 위험부분
1) 교차된 수직구, 분기구
2) 집수정, 환풍기 설치부분
3) 지하구로 인입, 인출부분
4) 분전반, 절연유순환펌프
5) 케이블 상호연결부분
6) 기타 화재발생 우려 부분
5. 안전대책
1) 예방
⑴ 난연성 Cable 사용
⑵ Cable을 Tray에 설치 시 최소 45 cm 이상 이격
⑶ 금속덕트내 Cable 설치 시 덕트 단면적의 20%이하가 되도록 설치(과밀 금지)
⑷ 불용 전선의 철거
⑸ 연소방지도료 경년변화에 따라 재도포한다.
2) Active
⑴ 특수감지기ㆍ경보시스템 구축
① 화재 위치를 확인 할 수 있는 감지기
② 광센서감지기 등
⑵ 미분무수 소화설비 등 자동소화설비 설치
⑶ 소화용수 확보 및 적절한 배수시설 설치
⑷ 지상에 환기구를 설치하여 자연배연 조치 및 환기용 휀의 구간별 증설
3) Passive
⑴ 일정 간격 방화구획으로 연소확대 방지
⑵ Cable 관통부 주위는 내화충전제
4) 절차적
⑴ 지하구내 진입로 확보 및 소방시설의 정기적 보수, 점검, 유지관리 철저
⑵ 통합감시시설 일원화 및 관리인력 전문화
⑶ 화재성상에 맞는 성능위주설계
6. 지하구에 설치하여야 하는 소방시설
1) 자동화재탐지설비
⑴ 경계구역 : 길이 700 m 이하마다 1구역
⑵ 적응 감지기(광범위한 주위의 열ㆍ연기의 변화 감지 가능한 것)
① 정온식 감지선형 감지기
② 차동식 분포형 감지기
③ 광센서 감지기
④ 기타 먼지, 습기 등의 영향을 받지 아니하고 발화지점을 확인할 수 있는 감지기
2) 연소방지설비의 헤드
⑴ 천장 또는 벽면에 설치
⑵ 헤드간의 수평거리 : 전용 헤드는 2m 이하, 스프링클러 헤드는 1.5 m 이하
⑶ 살수구역 : 지하구의 길이방향으로 350m 이하마다 또는 환기구 등을 기준으로 1개 이상 설치
⑷ 하나의 살수구역의 길이는 3m 이상
3) 연소방지도료의 도포
⑴ 지하구안에 설치된 케이블, 전선 등
⑵ 내화배선 방법으로 설치한 경우와 내화성능이 있는 전선 등은 제외
4) 방화벽 설치기준
⑴ 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것
⑵ 방화벽에 출입문을 설치하는 경우에는 방화문으로 할 것
⑶ 방화벽을 관통하는 케이블, 전선 등에는 내화성이 있는 화재차단재(내화 충전재)로 마감
⑷ 방화벽의 위치는 분기구 및 환기구 등의 구조를 고려하여 설치 할 것
5) 통합감시시설 설치기준
⑴ 소방관서와 공동구 통제실 간에 정보통신망 구축
⑵ 정보통신망은 광케이블 또는 이와 유사한 성능을 가진 선로로서 원격제어가 가능할 것
⑶ 주수신기는 공동구의 통제실에, 보조 수신기는 관할 소방관서에 설치
⑷ 비상 시에 대비하여 예비선로를 구축할 것
6) 무선통신보조설비
|
첫댓글 연소방지 살수구역 길이가 개정 된것 같은데요?