1 공통사항
설계도서는 건축물에서 발생 가능한 상황을 선정하되, 건축물의 특성에 따라 설계도서 유형 중 일반설계도서와 특별설계도서 중 3개 이상을 작성한다.
2 설계도서 유형
1) 일반설계도서
⑴ 건물 특성, 사용자 중심의 일반적인 화재를 가상한다.
⑵ 설계도서에는 다음 사항이 필수적으로 명확히 설명되어야 한다.
① 건축 특성
•건축물의 높이, 연면적 및 실 크기
•가구와 실내 내용물
•개구부 크기 및 형태
② 연소 특성
•연소 가능한 물질들과 그 특성 및 발화원
•최초 발화물과 발화물의 위치
③ 점유자 특성
•점유자의 수와 장소
•점유자 특성
⑶ 설계자가 필요한 경우 기타 설계도서에 필요한 사항을 추가할 수 있다.
2) 특별설계도서 1
⑴ 내부 문들이 개방되어 있는 상황에서 피난로에 화재가 발생하여 급격한 화재연소가 이루어 지는 상황을 가상한다.
⑵ 화재 시 가능한 피난방법의 수에 중심을 두고 작성한다.
3) 특별설계도서 2
⑴ 사람이 상주하지 않는 실에서 화재가 발생하지만 잠재적으로 많은 재실자에게 위험이 되는 상황을 가상한다.
⑵ 건축물 내의 재실자가 없는 곳에서 화재가 발생하여 많은 재실자가 있는 공간으로 연소 확 대되는 상황에 중심을 두고 작성한다.
4) 특별설계도서 3
⑴ 많은 사람들이 있는 실에 인접한 벽이나 덕트 공간 등에서 화재가 발생한 상황을 가상한다.
⑵ 화재감지기가 없는 곳이나 자동소화설비가 없는 장소에서 화재가 발생하여 많은 재실자가
있는 곳으로의 연소 확대가 가능한 상황에 중심을 두고 작성한다.
5) 특별설계도서 4
⑴ 많은 거주자가 있는 인접한 장소 중 소방시설의 작동범위에 들어가지 않는 장소에서 아주 천천히 성장하는 화재를 가상한다.
⑵ 작은 화재에서 시작하지만 큰 대형화재를 일으킬 수 있는 화재에 중심을 두고 작성한다.
⑶ 주택이나 병원 화재
6) 특별설계도서 5
⑴ 건축물의 일반적인 사용 특성과 관련 화재하중이 가장 큰 장소에서 발생한 아주 심각한 화재를 가상한다.
⑵ 재실자가 있는 공간에서 급격하게 연소 확대되는 화재를 중심으로 작성한다.
⑶ 나이트 클럽 화재
7) 특별설계도서 6
⑴ 외부에서 발생하여 본 건물로 화재가 확대되는 경우를 가상한다.
⑵ 본 건물에서 떨어진 장소에서 화재가 발생하여 본 건물로 화재가 확대되거나 피난로를 막 거나 거주가 불가능한 조건을 만드는 화재에 중심을 두고 작성한다.
3 검토
위의 설계도서 화재 시나리오는 NFPA 101 인명안전 (Life safety) 코드를 인용한 것인데 미분 무소화설비의 목적은 인명안전보다는 재산보호이므로 미분무수 소화설비의 설계 도서 화재시나리오 로는 적합하지 않다.