기사실기(기계) 옥내소화전 배관 치수 및 호칭경 / 소화전함에 대해 질문 드립니다.
mr100 추천 0 조회 518 18.05.25 14:10 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.05.25 15:29

    첫댓글 1. 가지배관은 펌프에서 주배관으로 쭉 올라가다가 소화전함에 설치되는 방수구 즉 앵글밸브로 분기해주는 배관을 말합니다.
    거기 배관을 40 이상으로 하라는 의미입니다.
    2. 조건에 호칭경 표가 없으면 호칭경을 숙지하셔서 답하시고 이 문제처럼 조건에 있으면 조건대로 푸시면 됩니다.
    우리가 알고 있는 호칭경과 다르지만 조건에 따라 푸시면 됩니다.
    3. 1.5m 이하니까 그림이 잘못되었습니다.
    수정토록 하겠습니다.
    그림은 예시 그림입니다.

  • 작성자 18.05.25 15:42

    답변 정말 감사드립니다.
    1번은 제가 질문을 제대로 못한것 같습니다.
    p.305 32번 주배관의 구경을 선정하시오 라는 문제인데요. 해설에서 내경을 구하니 26.26mm 가 나왔습니다.
    그래서 32A를 택한다고 설명되어 있습니다. 그런데 뒷장에 보면
    호스릴 방식은 배관사이즈가 가지배관/수직배관이 각 25/32mm 이상
    일반 방식은 가지배관/수직배관이 각 40/50mm 이상으로 되어 있어서..
    문제에 호스릴 방식이라고 안 쓰여져 있으니..일반 방식이라고 가정하면
    최소 40mm 를 써야 하는거 아닌가 하는 질문이었습니다.
    호스릴방식인지 일방방식인지 어떻게 구분해야 할지 잘 모르겠습니다.

  • 18.05.25 15:45

    @mr100 호스릴방식이란 조건이 없으면 일반방식으로 보시면 됩니다.
    주배관 중 수직배관의 구경이 50 이상이며 그냥 주배관의 구경은 구하고자 한 값의 호칭구경으로 구하시면 됩니다.
    만약 주배관 중 수직배관의 구경을 구하라 하면 50이 답이 됩니다.
    40은 가지배관 최소 구경입니다.

  • 작성자 18.05.25 15:55

    @마건국 아..가지배관/수직배관이란 말이 없으면 그대로 호칭구경을 구하면 되는 거라는 말씀이시군요..
    정말 감사합니다.