입찰공고: 2010년 6월 24일
현장설명: 2010년 7월 6일 오후 4시
현장설명 6개업체 참가
견적제출내용(공급가액- 부가세전)
삼율전설 3,457,000 제이오전력 4,130,000 경원전력 4,000,000
거산이엔지 3,575,000 한양전력공사 3,960,000 동명전력 3,740,000
결정: 최저가인 삼율전설주식회사 3,457,000원(세금포함 3,802,700원)
공사내역
LDS를 LBS로 교체
PT교체
LA 3개교체
변압기내 환풍기 2개 설치
콘덴서용 차단기(MCCB 3P 75A 10KA를 50A 14KA로 교체 2개
공사시행일: 2010년 8월 10일
한국전기안전공사의 전기설비안전점검 - 합격
대금지급일: 2010년 8월 27일
공사사진
떼어낸 LDS
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/143F192E4C86EE862F)
새로 부착할 LBS
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/133F192E4C86EE8630)
PT 떼어낸 자리
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/153F192E4C86EE8731)
PT 왼쪽은 떼어낸 것 오른쪽은 새 제품
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/163F192E4C86EE8732)
PT 교체 완료
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/173F192E4C86EE8733)
LA 교체작업
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/203F192E4C86EE8934)
환풍기 2개
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/113F192E4C86EE8935)
MCCB 1 교체전
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/123F192E4C86EE8936)
MCCB 1 교체후
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/133F192E4C86EE8937)
MCCB 2 교체전
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/123F192E4C86EE8A38)
MCCB 2 교체후
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/133F192E4C86EE8A39)