XIT 접지시공방법
1. 설치시 고려 사항
- XIT접지 시스템 설치시 주위 환경을 고려하여 접지봉의 시공 위치 선정.
2. XIT접지봉 설치 작업(지반 천공)/L-형 XIT봉 설치
- 지름이 약 15cm로 설계에 의해 정해진 XIT접지봉의 길이로 구멍을 뚫음.
- 구멍의 깊이는 설치될 접지봉의 길이보다 약 15cm 정도 깊게 뚫음.
- XIT 보호용 개폐상자를 사용하여 봉의 맨 윗면에 위치한 대기
순환구멍(Breather Hole)이 대기와 순환하도록 함.(단, L형 XIT봉은 되판후 되메움으로 시공)
3. 시스템의 예비작업
- XIT봉의 밑 부분에 감겨있는 붉은 색 테이프를 제거.
- 접지봉 맨 위쪽의 "Bury To Here"테이프는 제거하지 않음.
4. 설치 방법
- 천공된 구멍에 XIT 접지봉을 단계적으로 연결하여 접지봉을 천천히 바닥까지 매입함.
- XIT접지 충전제인 Lynconite를 1부대의 Lynconite에 4.5배의
물(55리터)을 섞어 죽같은 상태가 될 때까지 잘 혼합.
- 매입된 접지봉 주위에 Lynconite를 구멍이 막히지 않도록 잘 부어넣음.
- 이때 봉의 붉은 표시 "Bury To Here" 지점 바로 믿까지만 채움.
5. 보호용 Box설치(지상노출형 설계시)
- 봉의 윗면에 보호용 cover와 개폐상자를 설치하며 이때 cover는
개폐뚜껑과 동일면이 되도록 함.
- 보호용 cover를 반죽한 Lynconite나 시멘트를 사용하여 고정시킴.
- 봉의 윗면에 감겨진 테이프는 순환구멍이 흙 등으로부터 막히지
않도록 Lynconite가 완전히 채워진 후에 제거함. (주의,
Lynconite Backfill대신에 다른 재료를 사용하여서는 안됨.)
[자료출처 : XITKOREA]