8.3.4.7 other systems :
Fresh water generator에 의해 해수를 담수로 만든 다음 fresh water hydrophore tank에 설치된 fresh water pump는 hydrophore tank에 붙어있는 pressure switch에 의거 start(3~4k) & stop(4~5k)된다.
즉 fresh water hydro-pump는 hydro-tank내의 압력에 의하여 pressure switch에
의하여 start/stop하면서 fresh water tank에서 hydro-tank로 자동으로 담수를
make-up 시켜준다.
Oily bilge pump는 기관실의 after bilge의 양에 따라 자동으로 start 및 stop하도록
그 bilge well에 level switch를 설치하여 이 자동 기능을 수행한다. 기관실의 forward
측에도 bilge wells이 있으나 여기는 수동으로만 bilge를 처리하도록 하는 시스템이
표준이다.
8.4 instrumentation
8.4.1 engine telegraph
일반적으로 Engine order telegraph(EOT)는 다음과 같이 여러 곳에 설치한다.
1- Manoeuvring/telegraph lever with bell in W/H bridge console
2- Manoeuvring lever/telegraph receiver with bell in ECR console
1- Telegraph receiver with gong at M/E side
그 외, Three position push button switches(“Finished with engine”, Stand-by”, “At sea”)
및 Pilot indication lamps로 구성되어 있는 Sub-telegraph가 ECR console 및
W/H bridge console에 각각 1 개씩 설치하고 EOT logger는 W/H bridge console에
설치한다.
한편 engine telegraph는 하기와 같이 운전 speed range가 구분 되어 있다.
Ahead full
half
slow
dead slow
stop
Astern dead slow
slow
half
full
8.4.2 propeller shaft revolution indicator
M/E shaft rpm indicator는 W/H overhead ceiling panel, Bulkhead of both bridge wings, ECR console, W/H bridge console, Chief engineer’s day room 및 M/E machine side에 각각 1 개씩 설치한다. 이 rpm pick-up sensor는 M/E flywheel에 M/E 업체에서 설치한다.
8.4.3 rudder angle indicator
Rudder angle indicator는 W/H front ceiling center, ECR console, Bridge wings 및 W/H overhead ceiling panel에 각각 1 개씩 설치한다. Signal transmitter는 Steering gear room내 Levers 형태로 Rudder stock에 연결되어 있다.
8.5 fire detection and alarm system
Addressable type fire detection system을 적용 공급한다. 여기서 Addressable type이란 각 Detector가 각각의 ID number를 가지고 있어 어느 한 Detector가 화재를 감지하면 그 Detector의 ID number에 의해 화재가 일어난 위치를 Fire alarm central panel에서 바로 확인할 수 있다. 선 내에 Fire detector를 설치하는 곳으로는 engine room, steering gear room, all stairways, corridors, escape routes 및 cargo pump room 등이다. Detector의 종류로는 smoke detector, heat detector 및 flame detector 등이 있고 거주 구 지역은 smoke detector를 설치하나 열이 많이 나는 galley에는 heat detector에 설치한다. 기관실 지역은 smoke detector와 heat detector를 섞어서 설치하고 main engine, auxiliary engines 및 auxiliary boiler 등에는 flame detector를 추가로 설치한다. 그 외 fire alarm central panel은 wheelhouse에 설치하고 repeat panel은 fire control station에 설치한다. Fire detector에 의해 화재 감지는 되지 않았으나 watch keeper에 의해 화재 발생이 확인 되었을 때를 고려 fire alarm contact maker ( breakable panel covered push button)도 선 내에 설치하는 데 통상 W/H console, ECR console, engine room entrance, stair case door and exit, 기관실 내 stair way 근처, bosun store, emergency D/G room 등에 설치한다.
8.6 control station
8.6.1 engine room control console
주로 Main engine을 운전하고 또 그 상태를 모니터 하는 장비로 구성하여 ECR console에 집중적으로 설치하여 E/R watch keeper가 M/E 및 그 주변 기기를 잘 관리하도록 하는 데 그 목적이 있다. 주요 설치 장비로는 다음과 같다.
Manoeuvring lever, telegraph receiver, sub-telegraph, propeller shaft rpm indicator, propeller shaft revolution counter, M/E turbo charger tachometer, M/E fuel mark indicator, M/E control station transfer lever, M/E running hour meter, M/E control panel, M/E safety panel, M/E electronic governor control panel 등이 있고 그 외 Level sounding gauges, pressure gauges, rudder angle indicator, CRT color monitors (2 sets/1-working, 1-redundancy), printers, telephones 등을 설치한다.
8.7 control and supervising panel in navigation space
8.7.1 measuring instrument panel
Bridge watch keeper가 운항 중인 선박의 외부 환경의 상태 및 안전운항을 확인할 수 있는 계기들을 wheelhouse center overhead ceiling에 설치한다. 해당 계기들은 propeller shaft rpm indicator, rudder angle indicator, electric clock, speed indicator, clinometer, digital depth indicator, digital gyro repeater, anemometer (wind direction and speed), rate of turn indicator
8.7.2 navigation and manoeuvring work station(bridge control console)
선박의 운전 및 watch keeping에 필요한 항해 장비 및 통신 장비를 집중 설치하여 안전 운항을 이룰 수 있도록 한 workstation이다. 주요 설치 장비로는 X-band radar display (단거리 장애물 확인), S-band radar display (장거리 장애물 확인), ECDIS monitor (one man bridge option ), Conning display monitor (one man bridge option), M/E bridge panel, manoeuvring/telegraph lever, sub-telegraph, EOT logger, propeller shaft rpm indicator, VHF radio telephones, rudder angle indicator, whistle controller, speed log distance indicator, public address system control panel, window wiper control panel 외 telephones 등을 설치한다.
8.7.3 manual steering stand
Helmsman workstation이라고도 불리며 선박의 조타 즉 heading을 하는 장비이다.조타를 수행하는 wheel이외에 계측 및 보조 기능장비로 gyro repeater, compass heading monitor, rudder angle indicator, rudder order indicator, override tiller, talk back facility 등이 있다. 여기서, rudder angle indicator는 wheel를 조작하여 heading을 명령한 후 실제 rudder의 각을 확인하는 계측기이며 rudder order indicator는 wheel을 조작 명령한 heading을 확인하는 계측기이다. 또한 overrider tiller는 wheel를 이용 수동으로 급하게 heading을 변경해야 할 경우를 대비한 보조 장치이다. 통상 wheel를 이용 heading을 변경 할 때 electronic amplifier를 통해 degree/minute 단위로 자동 변위 (follow-up heading mode) 되나 이 electronic amplifier를 거치지 않고 wheel을 이용 수동으로 heading을 변위 (non follow-up mode)할 때도 있다. 즉, 급하게 heading을 변경해야 할 경우가 이에 해당한다.
8.7.4 chart table
우리 말로 해도를 보는 탁자라 생각하면 된다. 여기서 선장 혹은 항해사가 선박의 항로를 결정한다. Chart table에 설치하는 항해 장비로는 electric clock, DGPS display unit, weather facsimile receiver, course recorder, echo sounder 등이 있다.
8.7.5 radio table
한 마디로 선박의 통신 시설이 여기에 집중 배치되어 있다고 보면 된다. 고급 스런 표현으로 GMDSS 장비라고도 한다. 주요 설치 장비는 GMDSS 기본 장비인 navtex, sat-com. std C, NBDP (narrow band data printer) telex, MF/HF radio controller이외에 sat-com std C, sat-com std B fax, telephone 등을 설치한다.
8.8 monitoring and alarm system for machinery space
기관실 propulsion 주보기 및 기타 장비의 abnormal 상태를 monitoring 하는 설비라고 보면 된다. 주로 보기의 pressure, temperature 및 각종 tank의 level의abnormal condition을 확인하는 monitoring system 이다. 주요 주변 장치로는 electronic data processing unit, display unit (2 sets of 21 inch color CRT monitor with keyboard), alarm printer, data logger 등을 ECR console에 설치한다.
8.8.1 pressure
해당 machinery side에 pressure sensor를 설치하여 CRT monitor를 통해 이상 유무를 확인하기 위한 설치 물로 M/E 및 G/E의 lub. oil, cooling water, fuel oil, air 이외에 boiler fuel oil, steam drum 등의 pressure 확인 용도로 주로 설치한다.
8.8.2 temperature
상기 pressure sensor와 마찬가지로 M/E 및 G/E의 lub. oil, cooling water, fuel oil 이외에 boiler fuel oil 등의 temperature 확인 용도이외에 M/E exhaust gas, M/E thrust pad, G/E exhaust gas T/C 및 HFO settling tank, HFO service tank, HFO bunker tank, cold chamber 의 temperature 확인 용도로 설치한다.
8.8.3 level
LO tanks, FO tanks, cylinder oil tanks, MDO tanks, bilge tanks 등의 level를 확인하기 위한 용도로 설치한다.
8.8.4 stand-by machinery which to be automatic cut-in
M/E 및 G/E의 주보기 펌프 (stand-by dual pumps) 이외에 boiler feed water pump, economizer feed water pump, boiler water circulating pump, stern tube LO pump 등의 running pump failure 시 alarm이 나고 stand-by pump가 automatic start한다.
8.8.5 others
이제까지는 analog alarm를 위주로 한 sensor 들이나 여기서는 binary alarm을 내기위한 alarm들로 M/E, steering gear motor, auto pilot,G/E, incinerator, air compressors, distilled plant, purifiers, deck machinery abnormal, boiler abnormal, fire alarm, battery charger abnormal, inert gas abnormal 이외에 ECR console abnormal, bridge console abnormal, telegraph power failure, emergency generator abnormal, air condition abnormal, provision ref. compressor abnormal 등이 있다.
9.Elecrical Equipment and System
9.1General
Appliance와 함께 package로 공급되는 장비의 전장품은 업체의 표준에
따른다는 언급과 전기 시스템 및 장비에 적용하는 전압, 주파수 및 Phase
등을 기술하며 당사의 표준은 다음과 같다.
450V, 60Hz, 3 Ph or 1 Ph
220V, 60Hz, 3 Ph or 1
9.1.1 operating condition
Temperature, voltage 및 frequency에 대한 기준을 기술하고 temperature는 sea water 32 deg. C, air 45 deg. C이며 frequency는 steady load condition에서는 +/- 5%, transient load condition에서는 +/- 10% 또한 voltage는 steady load condition에서는 +6/-10%이며 transient load condition에서는 +20/-15%이다.
9.1.2 inspection and test
Maker’s shop test와 on-board test로 나누어 시행한다.
9.1.3 application of electric equipment
(A) air circuit breaker(ACB): generator 보호용으로 사용한다.
(B) molded case circuit breaker: generator를 제외한 모든 부하 보호용으로
사용한다.
(C) fuse: DC 24V 부하 보호용으로 사용한다.
(D) meter: volt meter, ammeter, frequency meter 등을 말한다.
(E) lamp and lamp holder
-incandescent lamp: lamp는 tungsten filament type이고 lamp holder size는 E-26 or E-27이며 large lamp (200 W 이상)의 lamp holder size는 E-39 or E-40이다.
-indicating lamps, pilot lamps, etc: lamp type 및 lamp holder size는 maker’s standard에 따른다.
-fluorescent lamp: lamp type은 hot cathode straight line tube type with glow start lamps 이며 lamp holder size는 medium two pin or miniature two pin type이다.
-H.P. sodium lamp and halogen lamp: lamp는 sodium or halogen gas-filled type이며 lamp holder size는 incandescent lamp와 동일하다.
9.1.4 color scheme and painting
Switchboards, starters, distribution boards 및 기타 electric panel의 painting color는 RAL 7032 (Beige)를 공통으로 적용하고 ECR & bridge console의 경우 frame parts는 RAL 7032 (Beige), operation parts는 Munsell No. 5.4 PB 2.8/30 (Sea blue)이다.
9.1.5 name plate
Indoor space인 경우 rotating machine은 brass plate or maker’s standard, controller/panel은 plastic plate이고 그 외 equipment는 maker’s standard이다. Outdoor space인 경우 stainless steel 316 재질을 적용한다.