구분 |
단면도 |
규 격 |
용 도 |
구형 |
구 체 ( A,B,C형 ) |
-도로 폭 20m 이상, D=80㎜ 이상 관로의 제수변, 공기변, 신축관 등 대형 관로용 |
가) 규 격
① A형
- 크기(가로×세로×높이) = 1.8×2.4×1.9~2.1
- 구조 : 조적조 1.5B
- 적용관경 : 80~250㎜
② B형
- 크기(가로×세로×높이) = 2.4×2.9×2.2~2.6
- 구조 : 조적조 2.0B
- 적용관경 : 300~600㎜
③ C형
- 크기(가로×세로×높이) = 3.4~3.8×3.6×2.9~3.1
- 구조 : 조적조 2.0B
- 적용관경 : 600~900㎜
※ 1,000㎜ 이상의 대구경은 현장여건에 적합하게 설치
나) 맨홀 보수 공사시행
① 기존의 사각철개는 원형철개로 교체
② 밸브키 조작을 원활히 하기 위하여 고정밸브대(B, C형)를 현장여건에 맞게 반드시 설치
4.4.2 원형 맨홀
구분 |
단면도 |
규 격 |
용 도 |
원형 |
Ф1200㎜원형 벽돌쌓기 +Ф800㎜흄관 |
- D = 4 0 0 ㎜ 이하 관로의 제수변 실, 공기변실, -지하식 소화전 |
가) 규 격
① 기초블록 설치 : 철근 콘크리트 (150×120×1200㎜) 8개
② 적벽돌 쌓기 : 적벽돌(190×90×57㎜), 1.0B, 내경 700㎜ 원형
③ 흄관 설치 : 철근 콘크리트 흄관(D=800㎜, T=76㎜, 40-180kg/㎠)
④ 원형철개 고정장치 설치 : 철개 밀림을 방지
⑤ 상수도용 철개 설치
나) 맨홀 보수 공사시행
① 흄관 절단 시에는 반드시 절단기를 사용하여 정교하게 시공
② 기존의 사각철개는 원형철개로 교체
③ 맨홀을 철거하고 새로 설치할 경우
- “원형 철개 고정장치”를 사용하여 철개의 밀림을 방지
※ 구멍이 없는 철개 받침을 사용할 경우에는 보호콘크리트를 시공하여 철개의 밀림을 방지
- 맨홀 구체가 침하되지 않도록 맨홀용 기초장대를 설치하고 충분한 다짐을 실시하여 공사완료 후 요철
이 재발생하지 않도록 하고 노면과 맨홀 높이가 평탄하게 되도록 포장을 시공
- 기초장대 블록과 제수밸브 사이에는 받침목을 반드시 설치
(벽돌을 받침으로 사용하지 않도록 감독철저)
- 배수본관에서 분기 후 2F단관을 필히 설치하고 배수본관 상부에 벽돌쌓기 금지(부단수분
기의 경우에는 예외)
- 지하수위가 높아 상시 침수되는 맨홀에는 “캡상승식(고정형) 제수밸브”를 사용하여 밸브키 조작이
용이하도록 조치
4.4.3 중형 맨홀
구분 |
단면도 |
규 격 |
용 도 |
중형 |
|
받침판 + 벽돌쌓기 + 받침통 + 철개(Ф318㎜) |
- 지하 지장물 등으로 설치 공간이 없을 경우 |
|
제수변보호통 +철개 (Ф318㎜) |
?지하 지장물 등으로 설치 공간이 없을 경우 ?지상식 소화전 분기 맨홀 ?중차량의 통행이 없는 이면 도로나 보도에 설치 |
가) 규 격
① 제수변보호통 1, 2호
- 1호 : D=80~150㎜ 제수밸브 설치 시 사용
- 2호 : D=200~300㎜ 제수밸브 설치 시 사용
- 받침판 설치 (1호:외경?820, H110㎜, 2호:외경?950, H110㎜)
- 적벽돌 쌓기 : 적벽돌(190×90×57㎜), 1.0B,
1호 : 내경 400㎜ 원형
2호 : 내경 540㎜ 원형
- 받침틀 설치
1호 : 내경 ?410, H880㎜
2호 : 내경 ?560, H880㎜
- 중형철개 설치 : 외경 ?318, H200㎜
② 제수변보호통 3호
- D=80~500㎜ 제수밸브 설치 시 사용
- 제수변보호통설치
바닥 : 사각형 610×610㎜
윗면 : 원 형 ?560㎜
나) 맨홀 보수 공사시행
① 맨홀 구체가 침하되지 않도록 받침판을 반드시 설치하고 충분한 다짐을 실시하여 공사완료 후 요철이 재
발 생하지 않도록 하고 노면과 맨홀 높이가 평탄하게 되도록 포장을 시공
② 받침판과 제수밸브 사이에는 받침목을 반드시 설치
(벽돌을 받침으로 사용하지 않도록 감독철저)
③ 배수본관에서 분기 후 2F단관을 필히 설치하고 배수본관 상부에 벽돌쌓기 금지(부단수분기의
경우에는 예외)
④ 중형 철개내의 속뚜껑에는 밸브 용도 및 밸브 구경을 표시한 명판을 반드시 설치
※ 명판은 중형철개 제작업체에서 무상으로 제공하고 있음.
구형 맨홀 표준도 |
[장대 상세도]
|
원형 맨홀 표준도 |
[기초블록 및 적벽돌 쌓기] |
중형 맨홀 표준도 |
[받침판] |
캡상승식 제수밸브 보호통 표준도 |
[제수변보호통(3호)] |
소화전실 표준도 |
지하식 소화전 | |
분기밸브 + 소화전용 곡관 + 2F단관 + 지하식소화전 | |
지상식 소화전 | |
[ 표준형 ] |
[ 연장형 ] |
공기맨홀 표준도 |
[ 방법1 ]
수직형 볼타입밸브 + 공기밸브 사용 |
[ 방법2 ] 보수밸브 일체형 공기밸브 사용 |