소화기구 : 소간자
간이소화용구 : 에외투소
자동소화장치 : 주고분가상캐
피난구조설비 : 피난기구, 인명구조기구, 유도등, 비상조명등, 휴대용비상조명등
소화활동설비 : 화재 진압, 인명구조활동(인명구조기구x) -> 3연상무제
소화기
축압식 : 현재소화기 대부분, 압력지시계(녹색일때 정상) , 질소가스
가압식 : 별도의 압력용기 , 이산화탄소가스
능력단위 : 소형 : 1단위 ~ 대형미만 대형 : A10 B20 운반대,바퀴
설치기준 : 각층마다설치, 보행거리(수평거리x)소20 대30
2이상 거실로 구획 : 33m2이상 각 거실
간이소화용구능력단위가 전체의 2분의 1초과x(노유자시설 제외)
소화기 사용온도
강화액, 분말 : -20 ~ 40도
포 : 5 ~ 40도
기타 : 0 ~ 40도
소화약제 외의 것 이용한 소화용구
마5 팽8 -> 0.5단위, 양동이, 삽
옥내소화전
구성요소 : 수원, 가압송수장치(펌프등), 배관, 제어반, 비상전원, 호스 및 관창, 기동용수압개폐장치(압력챔버), 릴리프밸브(안전밸브), 동력제어반, 물올림장치(펌프 공회전방지) 등
0.17 ~ 0.7Mpa, 130L/min , 2.6m3 x N(최대2개)
30 ~ 49층 : 5.2m3 50층이상 : 7.8m3(최대5개)
방수량산정 -> 구경의 제곱, 방수압력의 제곱근에 비례
고가수조 : 자연낙차(별도의 동력원,비상전원필요x신뢰성이 좋음), 방수구높이 < 수원높이
구성요소 : 수위계, 배수관, 급수관, 오버플로우관(물넘침방지), 맨홀등
압력수조 : 1/3 압축공기 2/3 물, 압축공기가 정상적으로 채워져 있을경우 : 별도의 동력원x
구성요소 : 압력계, 수위계, 배수관, 급수관, 급기관, 안전장치, 맨홀, 자동공기압축기(전원필요)등
가압수조 : 압축공기, 불연성고압기체로 가압, 동력원필요x(신뢰성 좋음)
펌프 : 일반적으로 가장 많이 사용
구성요소 : 성능시험배관, 순환배관(수온상승방지), 기동용수압개폐장치, 물올림장치(펌프공회전방지)
푸트밸브 : 체크밸브(역류방지)와 여과기기능
성능시험배관 : 펌프성능시험, 충압펌프에는 설치x, 토출측 개폐밸브 이전에서 분기, 전단 : 개폐밸브, 후단 : 유량조절밸브
체절운전 : 펌프가 공회전, 토출압력140%초과x, 토출량 150%로 운전시 토출압력65%이상
흡연진/토압
연성계 : 대기압 이상,이하 측정
진공계 : 대기압 이하
압력계 : 대기압 이상
순환배관 : 체절운전시 수온상승방지, 충압펌프에는 설치x, 안전밸브,릴리프밸브 -> 체절압력(140%) 미만에서 작동, 구경 -> 20mm이상
기동용수압개폐장치 : 압력변동을 검지 펌프를 자동적으로 정지,기동 용적 : 100L이상
압력스위치 : 중단점 -> Range 작동점 -> Diff
물올림장치 : 수원 < 펌프, 용적 : 100L이상, 15mm이상 급수배관으로 물이 계속 보급
송수구 : 1층에 설치, 0.5~1m이하, 65mm쌍구형단구형
방수구 : 층마다, 1.5m이하, 수평거리 : 25m이하 호스구경 : 40mm이상(호스릴 : 25mm이상)
공동현상 : 압력이 높거나 유속의 급속한 변화 또는 와류발생으로 기포가 발생
발생원인
1.흡입측 수두가 큰경우
2.마찰손실이 큰경우
3.흡입관경이 너무 작은경우
4.유체가 고온일경우
5.흡입압력 < 유체의 증기압
6.임펠러속도가 지나치게 큰 경우
방지대책
1.펌프 설치위치를 낮게
2.흡입관의 유체저항을 작게
3.임펠러속도를 작게
4.흡입관 크기를 크게
수격작용 : 펌프가 급히 정지하는 경우 운동에너지가 압력에너지로 변화
방지대책
1.수격방지기
2.서지탱크
3.플라이휠
4.관경확대 -> 유속감소
맥동현상 : 압력계의 압력이 주기적으로 크게 흔들림과 동시에 토출량 변동, 계속적인 진동,소음
소방펌프 -> 원심펌프
날개O : 터빈
날개X : 볼류트
옥외소화전
구성요소 : 수원, 가압송수장치, 배관, 옥외소화전함, 전원장치 등
0.25 ~ 0.7Mpa, 350L/min, 7m3 x N(최대2개)
수평거리 40m이하(옥내소화전 : 25m이하)
옥외소화전함 설치기준
옥외소화전마다 5m이내 장소에 설치
옥외소화전 10개이하 : 5m이내마다 1개이상설치
11개 ~ 30개이하 : 11개이상 함을 각각 분산하여설치
31개이상 : 옥외소화전 3개마다 1개이상 설치
소방시설의 구성요소,정의를 보면서 원리를 이해하고, 숫자도 많고 생소한단어도 많아 정리해서 안까먹도록 틈틈이 보아야겠다고 느낌
첫댓글 2주차 첫날 고생하셨습니다!
한주간 파이팅 입니다!